Prøv at linke din IHCCaptain med controlleren. Hvis jeg husker ret ligger checket på om du er på samme subnet som IHC controlleren in adminview java app'en, og eftersom IHCCaptain ikke benytter denne bør IHCCaptain kunne sætte tiden selvom den ikke er på samme subnet. En anden metode som jeg selv benytter (har IHC controller m.m. på et beskyttet subnet) er at lave hide/source NAT af trafikken fra din PC til IHC controlleren, således at IHC controlleren tror du er på samme subnet, selvom det ikke er tilfældet. Dette kræver dog at der er en firewall foran IHC controlleren som understøtter hide/source NAT.
-
Der er meget i LK IHC som burde kaldes noget andet idag. Men udgang og indgang stammer tilbage fra da IHC blev designet (et design som der stortset ikke er ændret på siden). Dengang var der kun udgange og indgange og intet andet. Der var ikke noget wireless, LED dimmer, netværks adgang m.m. Det hotte var såvidt jeg husker et "voice" modem der kunne styres med en trykknap telefon. SMS modem og netværks adgang kom først senere.
- 5 svar
-
- wireless
- lampeudtag
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Jeg er sikker på du er i gode hænder hos Henning, så jeg vil lade jer fortsætte dialogen. Dog vil jeg gøre opmærksom på at hvis du selv vælger at programme IHC (Det er slet ikke så svært) skal du være opmærksom på at IHC er event styret mens PLC er status styre. Jeg har erfaring fra begge, og bander ofte over at IHC ikke er status styret, selvom nogle ting er nemmer i IHC fordi det er event styret.
-
Har du prøvet med en standard FB til PIR lys styring? PIR'en forbinder du til PIR indgangen på FB'en og udgangen forbinder du til dit DALI amatur. Så burde du få et stabilt signal i den forsinket frafalds periode, som du sætter i FB'en.
-
Jeg har set min gøre det samme, men det har altid været samtidig med at jeg havde problemer med at nå controlleren med Visual eller hvis ServiceView havde problemer med at hente værdier når jeg åbnede en FB der. En genstart af controlleren løste som ofte problemet eller hvis jeg lukkede et eller flere af programmerne så jeg kun forsøgt at tilgå controlleren med 1 program åbent af gangen.
-
Har du prøvet at starte ServiceView via IHC starter, eller har du bare konstateret at IHC starter kan se IHC controlleren? Hvad sker der hvis du forsøger at nå IHC controlleren via Visual?
-
Fejl - "overcurrent, overvoltage" på ihc bus dimmer
question svarede på Lars1's Jakob Hauerslev i IHC Visual 3.0
Hvordan genopdater man sine LED dimmer? Såvidt jeg har forstået er LED dimmer firmwaren en del af firmwaren til IHC controlleren, og blive opdateret automatisk når en nyer firmware bliver tilgængelig i IHC controlleren. -
Nu er det noget siden jeg har haft Visual åben, men mon ikke der er en standard funktions blok hvor lyset slukker efter x antal min. Bare husk at du ikke må styre en udgang med 2 forskellige funktions blokke. Medmindre du erstatter den nuværende facade lysstyrings funktions blok med den nye skal du derfor sætte en OR funktions blok ind mellem de 2 lys styrings funktions blokke og facadelys udgangen.
-
Du skal sætte et overdragelses relæ på parallelt med p-plads lyset, så det trækker når p-plads lyset tænder. Kontakt sættet på dette overdragelses relæ skal du forbinde til en IHC indgang. Om det er et wireless input relæ eller et fysisk input afhænger af hvor svært det er at trække kabler mellem overdragelses relæet og den fysiske IHC installation. Alternativt kan du erstatte p-plads PIR'en med en IHC PIR og så sætte et andet IHC wireless relæ til at tænde p-plads lyset.
-
Hvis ikke skal have adgang til controlleren fra internettet skal du slet ikke konfigurer noget i firewall delen af routeren. Normalt vil WIFI og de fysiske LAN porte på routeren være på samme logiske netværk, så start med at få adgang til controlleren via de fysiske LAN porte på routeren. Når du har det bør WIFI også virke. Dit sceendump af router konfiguration ser lidt anderledes ud en det jeg ser på min TDC router, så jeg vil ikke garanter at WIFI og fysiske LAN porte er på samme logiske netværk i routeren.
-
Generelt vil jeg kraftig fraråde internet adgang til en IHC controller. Sikkerheds designet i samtlige IHC versioner er tilbage fra 2005 og er stortset ikke blevet opdateret siden. Men hvis du vil give internet adgang til din IHC controller skal firewallen i din router konfigureres som nedenstående. Ekstern host: * * betyder at alle kan tilgå din IHC controller. Hvis du ved hvilke IP addresser dine enheder har når du tilgår IHC controlleren fra internettet, kan skrive dem her. Det vil gøre din IHC controller MEGET mere sikker. Intern host: IP addressen på din IHC controller når du tilgår den fra dit lokal net. Protocol: TCP Extern port: Den port du ønsker at bruge til at nå din IHC controller på når du tilgår den fra internettet. Intern port: Den port som din IHC controller svare på når du tilgår den med Visual, ServiceView, AdminView etc. fra dit lokal net.
-
Med mindre du har ændret i programmet, har jeg svært ved at se hvorfor udskiftningen af en PIR skulle få programmet til at fejle. Mere sandsynligt er det at pæren er sprunget i din lampe eller at du i forbindelse med udskiftningen af PIR'en har fået afbrudt dit skumringsrelæ. I service view har du mulighed for at logge ændringer på ind og udgange. Prøv at åbne serviceview når det er blevet mørkt og aktiver logning på PIR indgangen, samt lys udgangen. Så burde du hurtigt kunne indsnævre hvor problemet ligger. Via serviceview, kan du også manuelt styre ind og udgange, så du kan afteste programmet m.m. i dagslys. Alt efter hvad det er for et skumringsrelæ du bruger kan det dog være at det sætter skumring OFF kort tid efter du manuelt har sat skumring ON, hvilket besværlig gøre fejlsøgning i dagslys.
-
Funktions mæssigt set fra IHC programmet, bør de funger ens. Har du prøvet at kortslutte 0V og input? Derved kan du teste om kablet virker. Du bør også sikre dig at 0V og input er monteret korrekt på PIR'en. Den gamle PIR var ligeglad med om de var byttet om. Den nye er IKKE ligeglad. Sidst men ikke mindst. Såvidt jeg husker så klikkes selve PIR'en ind i en monterings ramme hvor ledningerne er monteret. På en af mine PIR havde jeg ikke fået den klikket ordentligt på plads, hvilket gjorde at den havde periodiske fejl. Hvordan indstillingerne skal være afhænger MEGET af hvor den sidder. Du burde have fået en villedning med sammen med PIR'en. Hvis ikke kan du hente den her https://www.lk.dk/produkter?iid=11320 Følsomhed er du nød til at prøve dig frem med. Det kan være lidt svært at ramme det punkt hvor den ikke fanger naboens kat, men stadigvæk fanger dig. Jeg har 3 PIR af den model, og de står IKKE enes i følsomhed. Med ekstern skumringsrelæ vil jeg sætte lysniveau til max sol, men ved at sætte "bevægelses udgang til IHC" til B bliver denne indstiling ligegyldig. Hvis du sætter dæknings område i midten, dækker PIR'en 180 grader. Vedr. test funktionen står der i villedning bl.a. beskrevet følgende. "PIR’en har en indbygget testfunktion, der varer 15 minutter. Testfunktionen starter, når du ● tilslutter spænding ● ændrer følsomhed eller ● ændrer dækningsområde. Under testen vil lysdioden på fronten blinke, hver gang PIR‘en registrerer bevægelse. På den måde er det lettere at indstille følsomheden" Såvidt jeg husker sender den også impuls til IHC når den bliver påvirket i test perioden, men jeg er ikke 100% sikker. Det er efterhånden nogle år siden jeg satte min sidste PIR op.
-
Der er mange herinde der kender til produktet. Vi plejre bare at henvise til LK's dokumentation fordi den er temmelig god og forklar alt med billeder etc. i et let forståeligt sprog. Det er efterhånden noget siden at jeg har haft Visual åben, men nu tog jeg lige et check på hvordan man får hjælpen frem. Når du marker et produkt og trykker på F1, så åbner hjælpen ganske rigtigt i afsnittet for indsæt produkt. Yderste til venstre kan du så vælge næste punkt som hedder link wireless produkt. 2 punkter længere ned kommer du så til forbind IHC produkt til funktions blokke. Her har du en udførlig beskrivelse af hvordan man forbinder et IHC produkt til en funktions blok. Der er ikke nogen funktionel forskel på om du bruger et wireless relæ lampeudtag eller et alm. lampeudtag. Det er den samme funktions blok du skal bruge, og det wireless relæ lampeudtag optræder på samme måde som et alm. lampeudtag i listen over dine IHC produkter i venstre side. Du kan lave hele dit program og teste det offline i Visual før du invester i lampeudtaget. Alt dette og mere til kan du læse i den medfølgende IHC dokumentation hvis du bruger 15 min. på at bladre lidt i den. Det hedder en udgang fordi den dækker over både relæ udgange og dimmer udgange, og så har der været brugt samme navne og grund produkter side første IHC version for mere end 30 år siden. Faktisk kan du bruge et I/O modul fra den første IHC version sammen med en Visual 3 controller.
- 5 svar
-
- wireless
- lampeudtag
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Når du har så lidt styr på korrekt el installation som dit indlæg tyder på, så er risikoen for at du brænder hytten af hvis du misforstår hvad jeg skriver temmelig stor. Det ansvar vil jeg ikke have på mine skulder. Derfor skrev jeg som jeg gjorde.
-
En standard firewall er en firewall hvor du kan lave basale port åbninger, NAT regler og tilsvarende. Nogenlunde hvad du kan i en standard router fra en ISP idag. En avanceret eller professionel firewall har packet inspections, intrution detection, intrution prevention etc. Disse firewalls koster fra 15K og op.
-
Openhab eller tilsvarende mellem IHC controllerne og internettet beskytter den hackers forsøg på at hacke den. En standard firewall eller selv den stærkeste krypterings gør ikke. Det er hackernes forsøg på at få adgang som lægger IHC controlerens webserver ned. Det er ikke sådan at du har fået hacket din OpenHab installation og de nu forsøger at få adgang til næste enhed via deres OpenHab adgang?
-
De lyder til at være wireless lampeudtag. Hvis det er den ældre version 1, funger de ikke med LED.
-
Hvis du ikke er sikker på hvordan du laver sådan en simpel ændring korrekt, vil jeg klart anbefale dig at kontakte en elektriker. Han bør max bruge 1 time på at lave det korrekt.
-
Pas på med at skifte til LED når du har en ældre IHC installations. IHC wireless version 1 enheder funger ikke særligt godt med LED. Ofte slet ikke.
-
IHC kombi dimmer kun som input og uden belastning
question svarede på Lars1's Lars1354922243 i LK Produkter
Jeg synes jeg læste et sted and nogen havde løst problemet med en kondensator i steddet for en effekt modstand.