  1. Lars1

    Udelys

    Normalt er PIR koblet på indgange. At bruge tilbagemelding fra et wireless relæ, eller en udgang som event tricker, er ikke supporteret af LK. Min egen erfaring er at sommetider virker det, sommetider ikke, så jeg er helt holdt op med at bruge tilbagemeldingen og udgange til at tricke events. Jeg bruger dem allerhøjest til at verificer status, men selv dette virker ikke altid, og er heller ikke supporteret af LK. Jeg går udfra at du har et wireless relæ pr. PIR. Har du prøvet at samle tilbagemeldingen fra de forskellige PIR via en OR blok som f.eks 4.1.02 Mit udendørs lys styres via 6 PIR fordelt hele vejen rundt om huset. Alt efter lampernes placering kan de tændes af en eller flere PIR, ligesom en PIR kan tænde en eller flere lamper. PIR'en i sydøst hjørnet vil f.eks. tænde lyset mod syd, samt den sydlige del af den øst vendte facade, mens PIR'en over døren mod øst ca. midt på huset, tænder alt lyset mod øst, men ikke lyset mod syd eller nord. Alle lamperne er styret med wireless dimmer, og hvis du går rundt om huset, vil du se lyset tænde efterhånden som du når rundt.
  2. Det kan man næsten kalde en forsinket jule gave. ps. håber det er off fremfor of.
  3. Lars1

    Test af varmestyring

    Indreguleringen kan have MEGET stor betydning. Da jeg for nogle år siden fik lavet gulvvarme, havde jeg en prof. VVS'er til at dimensioner, monter og sætte anlægget i drift. De efterfølgende 2 vintre havde jeg ham på besøg jævnligt når det blev koldt, da halvdelen af stue gulvet stortset ikke vil blive varmt, selvom det var den eneste kreds som var åben. Det undrede mig meget, da jeg havde valgt en rør dimension et nr. større end hvad hans beregning sagde den skulle være, netop for at være sikker på at jeg kunne få varme i hele gulvet. Desværre var der ikke flowmeter på min manifold, så jeg kunne ikke selv se flowet, og var nød til at stole på ham, når han sagde at alt var som det skulle være og at problemet skyldes at min varme kilde ikke var stor nok. Den var på det tidspunkt bare 2 stk. 1000W el-patroner, da jeg var midt i en større renovering mens jeg boede i huset. En dag diskuterede jeg tilfældigvis problemet med en anden VVS'er. Han boede tilfældigvis ikke langt fra mig, han tilbød at komme forbi en dag efter arbejde, da han synes det lød underligt. at jeg kunne varme resten af huset med de 2 el-patroner, men ikke stuen. Alt hvad han gjorde var at skrue op for flowet til stuen, og ned for de andre rum. Nu var de 2 el-patroner pludselig store nok til hele huset på sammetid.
  4. Ved alm. programering vil jeg give dig ret, men LK har valgt at i Visual og i serviceview, så er booleans værdier altid on/off. Det gælder indgang, udgang og flag. Et andet argument for on/off, er at du har forhåbentlig langt flere ind/udgange end flag.
  5. Jeg vil forslå en AND-blok, og et tryk uden for børnenes synsfelt til at låse/låse op. Børn lære RIGTIG meget ved at kopier hvad de ser andre gøre. At trykke 2 taster samtidig vil bare være noget nyt og interessant, som de selv skal prøve.
  6. Jeg vil forslå at du også prøver med 2.7.220. Der er nogle rettelser i den til JAVA m.m., som ikke er i 2.7.199, og det er ikke alle controller, som har problemer med 2.7.220 Pauser/delays er typisk et firmware problem. Hvis det er på wireless hjælper det sommetider at unlinke og genlinke produktet, men de fleste pause/delays problemer skulle være løst med 2.7.199 og 2.7.220, men check LK's website og følg vejledningen. Hvis du har en meget gammel firmware, skal du først opgrader til en nyer før du kan gå til 2.7.220.
  7. Ingen af ønskerne er kritiske. Jeg ser heller at der kommer support for fugt/temp og lux/temp sensorne. :-) Vedr. 3. så vil jeg mene 0 og 1 er bedre end sandt eller falsk, selv om on/off nok vil være det mest korrekte. Men igen. Heller support for de nye produkter end denne rettelse hvis der skal prioriteres.
  8. Er der nogen som ved om specs. på de gamle OPUS 73 PIR el nr. 10 86 019 768 er blevet ændret? Jeg er ret sikker på at da jeg købte dem, sagde alle specs. at de skulle forbindese til et 24/24 input modul, men når jeg kigger på specs'ne idag http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=6&n3=9&n4=71&n5=83&LKnummer=507P2301, ser det ud til at de godt kan virke på et 24/3 input modul?????
  9. Jeg har leget en del med log funktionen, og har et par ønsker til næste version. Log af temperatur sker ofte med 14 decimaler, hvilket er væsentlig flere end IHC controllerens 8 bit arkitektur er i stand til at presenter. Desværre kan man ikke bare droppe de sidste 13 decimaler, selvom de er mere villedende end vejledende. F.eks. -4.6999998092651 bør rundes ned til -4.7, mens -4.8000001907349 bør rundes op til -4,8 0 grader bliver logget som teksten "blank". Det vil være dejligt med et 0 i steddet. Flag og udgange bliver logget med status sand eller falsk. Det vil være dejligt hvis de blev logget som on og off, som vel er mere korrekt.
  10. Tallene ligner mere noget i retning af max forbrug ganget samtidighedsfaktoren, hvilket vel egentlig også er det som man er mest interesseret i. Heldigvis har jeg kun 1 24/24 input modul, hvor 5 indgange bruges til gamle udendørs OPUS 73 PIR. Resten af indgangen bruges til status tryk for alarm og varmestyring, så de er sjældent aktive.
  11. Lars1

    Udelys

    Jeg må blankt erkende at jeg fatter minus af hvordan din installation er strikket sammen. Hvis jeg skal hjælpe dig mere, bliver du nød til at tegne din installation for mig, samt lægge et link til hvor jeg kan finde dit program. Jeg må ærligt sige at jeg synes det er meget arrogant at forlange at os som forsøger at hjælpe dig kvit og frit skal bruge tid på at lede efter dit program.
  12. Det er muligvis backup regnearket jeg tænkte på, men dit ser rigtig godt ud til mit behov. Jeg takker mange gange.
  13. På et tidspunkt havde LK en regneark, som man kunne bruge til at beregne om ens IHC strømforsyning var stor nok. Jeg kan imidlertid ikke længere finde det på LK's website. Er der nogen som har en opdateret version, som jeg kunne få en kopi af?
  14. Er du sikker på at RS-232 porten på Visual 1 controlleren virker? Der er en serie af de gamle Visual 1 controller, hvor RS-232 porten holder op med at virke efter noget tid. Mener det er noget med en dårlig lodning. LK ombyttedede dem til Visual 2 controller med viewer en overgang, men garantien er vist helt udløbet på Visual 1 controllerne nu, så jeg mener det er slut nu.
  15. Lars1

    Udelys

    Det kunne man godt, men så vil lyset slukke og tænde igen efter et par sek. hvis nogen står og snakker bag huset. Det er meget bedre at få flyttet din PIR så den ikke påvirkes af lyset fra din lampe. Jeg har set eksempler på at det var noget så banalt som at man skulle flytte PIR'en ned, så den sad lige under lampen i steddet for lige over lampen. Men det afhænger helt af hvad det er for en PIR, og hvad problemet reelt er. For at udelukke program fejl, kunne du prøve at trække udgangen på din PIR direkte over på udgangen på din lampe. Hvis der er konstant lys når den bliver påvirket første gang, så sidder din PIR forkert og bør flyttes.
  16. Jeg har ikke app'en, så jeg kan ikke sige om det er korrekt eller ej. Men det ville ikke undre mig hvis man ikke kan. Der er jo tale om et nyt produkt ID, som app'en muligvis ikke kender. Fugt/temperatur sensorne kræver jo også den nyeste firmware for at fungere. Det skal dog ikke siges at jeg ikke har helt styr på om der er kommet en opdatering til app'en efter at Fugt/temperatur sensoren blev releaset.
  17. Lars1

    Udelys

    Hvis du har en PIR, som bliver påvirket når lyset tænder, så sidder den forkert og skal flyttes. Du kan ikke programmer dig ud af det problem.
  18. Port 25 er standard porten for SMTP. Hvis du har en mail server med en MX record på et domain, SKAL den svare, og kunne modtage mail's på port 25. For at undgå spam og mail relaying, har mange ISP'er lukket af, så man kun kan bruge port 25 mod en af deres egne mail server. Port 25 er unecrypted, og må ikke krypteres. Hvis du vil udveksle mail's krypteret (SMTPS) findes der ikke nogen standard port, men de fleste bruger port 465 som standard port for SMTPS. Redirect til SMTPS sker som regl efter den første initielle forbindelse på port 25, hvis man ikke på forhånd har udvekslet TLS certifikater. Teknologien er den samme til til HTTP/HTTPS. Der findes flere mail services som smtp2go. Fælles for dem alle er at de bruger andre porte end port 25 for at komme uden om ISP'ernes blokade af port 25. Dette er ikke noget problem sålænge du har et mail program, som kan sættes op til at bruge andre porte end port 25, men det er kun port 25 som vil kunne bruges når en mail server skal sende mail's til en anden mail server. Bruger ID/PW kan admin. vælge at stille som et krave, både ved SMTP og SMTPS. Når der stilles krav om bruger ID/PW sker det sjældent på port 25 og 465, da dette vil bloker for den alm. mail udveksling mellem mail server.
  19. Den simple løsning vil være at sætte en and blok (4.1.01) ind mellem dit tryk og funktions blokken som styre lyset. Dermed har du frit valg for hvad den/de andre betingelser skal være for at trykket virker. Husk at sætte initial værdien til on på de indgange i and blokken, som du ikke bruger. Ellers vil udgangen aldrig gå on. De 3 hurtige tryk vil jeg nok fraråde. Med mindre du ændre i din funktions blok til lysstyring, vil lyset blinke når du laver de 3 hurtige tryk, og mon ikke din 3 årige snart vil lære at det kan han da også bare gøre. Derudover skal du have en måde at låse trykket op på igen.
  20. Lars1

    Udelys

    Jeg tror du er nød til at uploade dit program hvis du vil have hjælp. Jeg sidder med en klar fornemmelse af at du har fået lavet et meget komplext program til en meget simpel opgave. Din udfordring burde nemt kunne klares ved at du trækker udgange på din PIR over på PIR indgangen for hver funktions blok, som styre dit udendørs lys. De kan godt have en PIR forbindet til flere funktions blokken, og du kan godt have flere PIR forbundet til samme funktions blok.
  21. Mig bekendt er det største problem med e-mail notifikationer at de fleste ISP'er har blokeret for port 25 til andet end deres egen SMTP server, eller kræver bruger id/pw ved afsendelse af e-mail's, og man kan vel ikke klandre LK for noget, hvor de ingen indflydelse har. Jeg har selv for år tilbage rodet med både mail notifikation og styring via e-mail. Såvidt jeg husker fik jeg det til at køre på et par timer. Det største problem var at få hul igennem til mail serverne. I forbindelse med skifte af ISP holdt det op med at virke, og da jeg ikke rigtig brugte det, slettede jeg hele opsætningen igen.
  22. Jeg synes det er en god guide, men den vil desværre kun virke, hvis din ISP tillader at du sender e-mail's direkte til andre SMTP server end din ISP's. TDC tillader f.eks. ikke dette på hovedparten af deres private internet forbindelser. Du burde også lave en guide for hvordan man styre sin IHC installation via e-mail. Heldigvis findes der mig bekendt ikke ISP'er som bloker for adgang til andre POP3 server end deres egne.
  23. Lars1

    Varme Styring

    Din pumpestyring ser nu rigtig ud. Temp sensorne er ikke kalibreret når du modtager dem. Det skal du selv gøre. Det betyder i praktis at hvis du f.eks. har 20 grader i dit rum, viser temp sensoren måske 15 grader. Her skal du så offsette temp sensoren med 5 grader. Det gør du under kalibrering. Prøv dig frem med kalibreringen. Du kan se den justerede temperatur på temp sensoren i serviceview'et få sek. efter du har indtastet et offset under kalibrering. Kalibreringen kan også fortages i serviceviewet, men når du har fundet en passende kalibrerings værdi, bør du lægge den i dit program. Det sker desværre ikke altid automatisk.
  24. Respekt for et godt håndværk med den tavle. Hvornår kommer du forbi og rydder op i min?
×
×