  1. Kommentarer er velkomne ;-)

    Egne noter:

    * Måske ikke arbejdet værd at køre klemmer til ALT.

    * Vil helt sikkert anvende klemmer igen til 0V/12V alarm backup (alarm PIR).

    * Placering af moduler, gruppeafb., kombirelæer osv. skal planlægges bedre, så der ikke er så lange kabeltræk i tavlen - både IHC og stærk.

    * Mega bøvlet at trække kabler ind i LK's tavler fra bagsiden. Forskalling bag tavle på 50mm skulle have været lavet dybere.

    * Tabula el. lign. overvejes til næste projekt

    * Link-10 kabel til alle tryk/inputs er overkill. Der bliver alt for meget i tavlen. Overvej alternativ kabel med færre ledere. Dog ultimativ mulighed for at ændre senere.

    IMG_5856.jpeg

    IMG_5857.jpeg

    IMG_5858.jpeg

    IMG_5859.jpeg

    IMG_5860.jpeg

    IMG_5861.jpeg

    IMG_5862.jpeg

    IMG_5863.jpeg

    IMG_5864.jpeg

    IMG_5865.jpeg

  2. 4 timer siden, Lars1 skrev:

    ?? I en anden tråd har vi forklaret dig at det er ligegyldigt hvor du tager 0V fra så længe du kun har 1 strømforsyning i din IHC installation. Dette gælder selvfølgelig også status tryk, som iøvrigt har fælles 0V klemme til tryk og dioder.

    OK, sorry for den dobbelte tråd. Jeg villle blot være 100% sikker. Har kun én strømforsyning, så svaret er givet.

  3. 4 timer siden, Lars1 skrev:

    Jeg bruger svagstrøms klemmer i tavlen. Andre har en dåse uden for tavlen med samlemuffer. Nogle bruger LSA klemmer som sidder i en boks uden for tavlen eller i tavlen. Det er nærmest bare fantasien som sætter grænsen.

    Men har du regnet på om dit back-up modul kan levere strøm nok controlleren, dine I/O moduler og alle dine røgmelder og alarm PIR? En IHC strømforsyning kan levere 15 eller 72W alt efter model (72W er et krav ved brug af back-up modul), men back-up modulerne kan kun lever omkring 12W på 24V og 12W på 12V. Ved fuld last er batteriet fladt på under 40 min. ved strømafbrydelse.

    Tak for svar, jeg må finde noget som kan anvendes, måske mine rækkeklemmer til IHC kan kobles sammen, det kan de jeg har til stærkstrøm...

    Vedr. om backup kan levere nok, så kan jeg se at LK henviser til et Excel-ark for beregning "Beregningsskema for IHC Control Alarm Backup", men jeg kan ikke finde det nogen steder. Nogen som har et link?

  4. Tak for jeres svar - jeg er helt med på fortrådning nu, men med jeres forklaringer undrer det mig dog hvorfor, at der skal tilsluttes 2 stk. 0V til soklen? Der kan vel bare laves en lus på soklen og så er resultatet det samme??? Er der noget jeg overser her...?

  5. 4 minutter siden, Lars1 skrev:

    Ja og nej.

    24V output modulet er bygget op som du viser hvor der ligger en lus mellem 0V forsyning og 0V på udgangene. Der er ikke nogen internt lus mellem 0V på udgangene og 0V på data i output modulerne, da udgangene er galvanisk adskildte fra resten af IHC installationen, således at man kan bruge en strømforsyning med et andet 0V potentiale på udgangene.

    24V input modulet derimod har en intern lus mellem 0V data og 0V på indgangene, hvilket er årsagen til at der ikke er en seperat 0V forsyning til input modulerne.

    Tak for udførlig beskrivelse og super viden. Gør det unægteligt lidt nemmere fremover.

  6. 1 minut siden, Lars1 skrev:

    Ja det er ligegyldig om du tilslutter 0V dine enheder før eller efter backup modulet. Som Henning skriver er 0V bare luset igennem backup modulet, så det har samme potentiale på begge sidder.

    Perfekt. Gælder det også for 0V på begge sider af et modul, f.eks. Input 24/3 eller Output 24?

    Skærmbillede 2022-11-24 kl. 14.54.04.png

  7. 2 minutter siden, Henning Pedersen skrev:

    Da alle 0v er samlet for at sikre det samme potentiale, kan du bruge en hvilken som helst 0v i anlægget. Hvilket typisk vil være een af 0v klemmerne på det in/output modul de øvrige ledninger skal monteres på.

    Du skal derimod være opmærksom på at din 12/24v kommer fra backup modulet.

    Yes, men jo kun på "siden" af anlægget der kører via back-up.

    Er det ligegyldigt om 0V fra læk, alarm osv. tilsluttes på ind eller ud siden af f.eks et Output 24 modul der også er tilsluttet back-up'en - for så har jeg jo pludselig lidt flere steder at gøre godt med...

  8. Hej,

    håber nogen kan hjælpe med lidt praktik;

    Har:

    4 x læksensor

    11 x Alarm PIR

    4 x røgmelder

    2 x Output 24

    - som alle skal have deres 0V til Alarm Backup. 

    Hvordan samles det bedst? Jeg kan jo ikke køre alle 0V til samme terminal i Back-up modulet???

  9. Efter hele installationen i huset er blevet færdig, så sælger jeg ud fra "lageret". Hvis du synes det er nemmere at ringe, så fanges jeg på 28 28 64 40.

     

    IHC:

    SOLGT Magnetkontakt, 120B1251, nye, 11 stk., kr. 50 pr. stk.

    SOLGT Relæsokkel alarm, 120B1285, nye, 2 stk, kr. 150 pr. stk.

    SOLGT Optisk/termisk røgsensor, 120B1287, nye, 2 stk, kr. 400 pr. stk.

    Magnetventil til vand, 120B1282, ny, 1 stk, kr. 1.000

    SOLGT Kodetastatur, 120B1260, nyt, kr. 1.250

    PIR 90 gr., 507D6311, nye, 4 stk., kr. 400 pr. stk.

    PIR 180 gr., 506DA310, brugt, 1 stk., kr. 250

    PIR 180 gr., 507DA6304, ny, 1 stk., kr. 400

    SOLGT Output 1-10V, 120B1246, nyt, 1 stk., kr. 400

    Output 230V, 120B1020, nye, 4 stk., kr. 800 pr. stk.

    Output 230V, 120B1020, brugte,3 stk., kr. 600 pr. stk.

    Output 400V, 120B1027, nye, 3 stk., kr. 1.100 pr. stk.

    SOLGT LED Dimmer 2-kanal, 120B1250, ny, 1 stk., kr. 800

    Læksensor, 120B1281, ny, 1 stk., kr. 250

    Dimmer 1000 LR, 820B1231, ny, 1 stk., kr. 1.200

    B&O IR Fuga, brugt, 2 stk., kr. 150 pr. stk.

    Wirelelss tryk 6 slutte, 505DA003, brugt, 5 stk., kr. 350 pr. stk.

    SOLGT Wireless tryk, 4 slutte, 505DA002, brugt, 2 stk., kr. 300 pr. stk.

    Dimmer, Modtager 250W UNI, 505DA103, brugt, 1 stk., kr. 400

    Dimmer, Kombi 250W UNI, 505DA101, brugt, 7 stk., kr. 500 pr. stk.

     

    Øvrigt LK:

    Lampeudtag Ø80, 183A6134, nye, 2 stk., kr. 50 pr. stk.

    Dimmer, Touch IR 350 LCR, 506DA120, 1 stk., kr. 250

    Sammenkoblingsbeslag til UG og UM tavler, vandret, 169D1214, nye, 15 stk., kr. 40 pr. stk.

     

    Danfoss:

    Living Connect Termostat, 2 stk., nye, kr. 400

    Ventilhus, Ra-N 15 1/2", 013G0014, nye, 8 stk., kr. 75 pr. stk.

    SOLGT Termostat, RA 2990, 013G2990, nye, 8 stk. kr. 100 pr. stk.

  10. Perfekt, mange tak for svar. 
    Alle eksisterende PIR (og alt andet i installationen) har alle deres eget 10-leder kabel til tavlen, så intet er sløjfet - og hvis det skulle være tilfældet, så kan det ændres. 
    Tak for svar og god aften. 

  11. Hej, jeg står for at skulle udvide med nogle ekstra alarm PIR, men kommer lidt i tvivl omkring fortrådning.

    Har den gamle model https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97810_04.pdf hvor der er tilsluttet 6 ledere, og nu købt den nye model https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D908022_00.pdf hvor der kun skal anvendes 5 ledere???

    Tilslutning til Alarm Backup er den samme, men ud fra dokumentation på den nye er der så kun 3 ledere der anvendes til relæ og sabotage - hvorimod jeg har fire til den gamle...

    What to do?

  12. 22 timer siden, Henning Pedersen skrev:

    I princippet er der ikke noget i vejen for at du monterer én antenne til hver controller, og så flytte signalerne imellem dem. Men som du selv er inde på, så bliver de ikke "bare" overført, det skal programmeres ind i begge controllere, og her bliver de 16 adresser i den almindelige sammenkobling af to eller flere controller, hurtigt brugt. Så hvis du har behov for at begge controller forbindes trådløst til komponenter fra kælder til kvist, så skal du bruge 2 antenner til hver.

    Tak for svaret Henning, nu er jeg helt med.

  13. Jeg har et setup med to controllere der anvendes hhv. til lys og alarm. Begge kontrollere er placeret i kælder.

    Der skal to antennner til, for at opnår ordentlig dækning hele vejen op til 2. sal.

    Kan jeg blot sætte en antenne på den ene controller med 3 meter antennekabel og placere den i kælder, og sætte antenne på den anden controller med 10 meter antennekabel og placere den på 2. sal? Eller skal der to antenner på begge controllere og dermed også to antennesplittere?

    Controllerne er selvfølgelig forbundne, men er det alle signaler der overføres mellem dem når det gælder de wireless signaler? Eller gælder det kun signaler for de datalinier der er koblet mellem controllerne?

  14. Hej forum.

    Mit (kommende) setup kommer till at gå lige till grænsen mht. af anvendte inputs/outputs. Jeg kan komme lige under det makismale antal ved at anvende wireless til en del tryk, men overvejer meget om jeg skal anvende to controllere i stedet for én.

    Jeg vil gerne høre jeres erfaringer og anbefalinger i et 1-controller vs. 2-controller setup mht.:

    *performance

    *evt. begrænsede muligeder i programmering

    *andet?

    Min installation kommer _ikke_ til at blive udvidet (den er vist på max allerede ;-) ) så det skal der ikke tages højde for.

    Lad høre fra alle I med erfaringer - også de som har fortrudt deres valg ;-)

  15. På 28.1.2020 at 10:19 , Kandersen skrev:

    Og nu vi er ved det.. Er der nogle af jer der har brugt de de kombi-grupper, der både har sikring og HPFI relæ? Ved godt de er svine dyre, men overvejer lidt til bla min data installation, da vi netop har haft den sædvanlige erfaring med en vaskemaskine som slog HPFI relæet fra (typisk tilkalket/defekt varmelegeme).  

    Yes, jeg har køleskabe (2 stk.), fryser og alt net (modem, router, PoE switch og Mac Mini til vidoeovervågning) samt IHC Power kørende på hver deres kombi. 4 stk. i alt.

    Har én gang prøvet at tømme fryseren for alt indhold efter HPFI slog fra. Den omgang kostede langt mere end investeringen i de fire kombirelæer...

×
×