Alt der er opslået af Lars Jacobsen

  1. Det står på den som du skriver så er det en af de nye ver2, og dermed burde kunne dæmpe LED uden videre. Du kan prøve at ændre indstillingerne så den ikke kører i auto mode, eller du kan prøve med en dimbob, eller lign. "modstand". Du kan også prøve at montere en alm. halogen i en af spots og se om den så dæmper fint.
  2. Noget kunne tyde på du er under dimmerens minimum belastning. Er det en ver. 2 dimmer ?
  3. Nej, og det kan godt være de praler med den kan dæmpe alle LED og sparepærer, men jeg ville nok have gået over til en LK wireless ø80 ver.2 da du får meget mere funktionalitet med disse. Og bestille 7 stk. er da også noget af et sats. Men da det er netkøb er der selvfølgelig returret.
  4. På hjemmesiden står der følgende er rette vedr. firmwaren: Indeholder opdateret Java certifikat.Understøtter IHC remote til AndroidKompatibel med controller version 6.2Kræver ny software 2.8.4 Så i bund og grund kun 2 rettelser, men de burde jo slet ikke være nødvendige, men nok mest en ups fra sidste officielle version at den blev udgivet med disse 2 fejl. Hvorfor der skal en ny Visual 2.8.4 til siger dokumentation ikke noget om. I seneste version 2.8.4 står der i read.me filen at det er ver. 2.8.1 så hvad nyt der er rettet må man selv gætte sig til. Ligeledes med denne ny ver. 2.8.6 er der heller ikke noget nyt i read.me filen. Stadig den samme som til ver. 2.8.1. Men vi kan konstatere at LK dog skriver at den ny firmware kræver denne visual, så noget må der jo være ændret. De er lidt samme show .vedr. HW 6.1 Min seneste/gammel version er 2.7.348. Her beskriver read.me filen ver. 2.7.5 (?) og "Om" inde i visual siger det er ver. 2.7.342 (?) Har endnu ikke opgraderet til den ny 2.7.349, men her er ingen ændring at spore i read.me filen, stadig 2.7.5. "Om" inde i visual ender nok bare med at sige at nu er det ver. 2.7.349. Måske skyldes Visual opgraderingerne at de retter det "rod" installationen efterlader når man har flere versioner på sin PC, fordi man som tekniker/installatør skal supportere flere HW generationer i dagligdagen. Men så kan LK jo bare skrive det
  5. Det er kun LK der har en DIN skinne monterbar switch i denne formfactor. Der findes dog andre "almindelige" switche der kan fåes til montage på en DIN skinne, men de passer ikke umiddelbart ind i en IHC net tavle. Prøv bare at Google "DIN switch og se billederne. Så er der også andre muligheder, se f.eks. mine billeder under "Vis mig din tavle" hvordan jeg har monteret en alm. 8 ports switch. Har faktisk lige udvidet den med endnu en. Og sådan en switch fåes vel til under kr.500 idag.
  6. Jo det må man da - næsten. Du må gerne selv udskifte tryk og stikkontakter. Ja selv til en kombidimmer. Men et lampested som nok er dem de fleste benytter i fbm en wireless installation der er det no go. Wirred
  7. Kan du dokumentere det er derfor controller bliver sløv ? (At der er et element der ikke er forbundet). Og hvad mener du med "sløv" ? Ved godt det er god latin og man siger de ikke må være der af samme årsag, men savner konkrete beviser. Har selv masser af ukonfigurerede elementer da jeg vil vise alle mine stikkontakter mm i hele huset som selvstændige elementer. Også selvom de er luset i tavlen og dermed ikke er forbundet til sit eget in/output. Der er så kun een af dem der er luset samme, der er konfigureret i Visual. Resten er "virtuelle". Og jeg syntes da ikke min controller er sløv. Jo når jeg skal op/downloade projektet, men det fylder også 7,5 Mb mener jeg.
  8. Der er programmeringsmæssigt ikke den helt store forskel på Visual 1 og 2. Den gamle var dog mere "hardcode" og direkte, hvor den nye lægger mere op til at man skal/bør styre via softcode (Funktionsblokke). Der er et par videoer mere til den nye Visual 2 på selve kanalen: https://www.youtube.com/channel/UCHE3ZvNnMn9yTU2lcnt-4qg De er desværre optaget uden lyd og jeg har endnu ikke haft mulighed for at "over doppe" med et lydspor.
  9. Mange fiberleverandører laver i dag dobbelt NAT (Carier grade nat). Og så hjælper en portforward ikke da din router stadig kun har en privat IP på WAN siden. Så check den lige, og sammenlign den med wwww.myip.dk
  10. Der er ikke meget hjælp at hente i manualen, og der er desværre heller ikke maget andet materiale derude på Internettet, men jeg har dog lavet et par videoer:
  11. Tænker JHM har forsøgt med en gammel PC der har en RS232 COM port så han kan forbinde direkte til controlleren. En gammel Visual 1 med com port, ikke en Visual 2 med USB (som findes i 2 HW udgaver). Dette burde virke, også på en Vista PC såfremt du har opsat com porten korrekt i Windows og benytter et kabel med de rigtige benforbindelser. Alternativt er at benytte en USB-rs232 adapter, men her er der mange der har problemer med drivere. Mener jeg tidligere har lagt en op i download sektionen du kan prøve med. Den plejer at virke på mange "Kina" adaptere. Bemærk igen Windows skal sættes korrekt op til com porten. For at få hul igennem firmware loaderen så prøv at tage strømmen fra controlleren, start firmwareloaderen, tilslut kabel til controlleren, men firmwareloader kører, og tænd derefter strømmen til controlleren, så den booter op. Så plejer firmwareloaderen at kunne fange controllere. java TLS mm burde ikke være et issue med firmwareloaderen, kun med Visual og Serviceview.
  12. Lars Jacobsen

    SMS alarm

    Det korte svar: ja. men du skal nok lige oploade dit program/projekt så vi kan se hvor det er du vil have indført en forsinkelse.
  13. Ja "toogle" med mellemrumstasten tangenten. Holde du ctrl nede imens er det et permanent skift. Nu har jeg ikke lige hentet dit projekt og set om du har en skumringssensor (til styring med PIR), ellers findes der en virtuelt der er en FB der gør det samme.
  14. Nej da dimmeren ikke har tilbagemelding kommer det aldrig til at virke 100% for dimmeren vil på et eller andet tidspunkt komme ud af sync. med den status som FB'n mener den har. Men der findes dog FB der har status på om dimmere er tændt eller slukket, så dem kan man selvfølgelig benytte. Det gør jeg selv. Og sluk alt, eller udvalgte dimmere virker - så længe de er i sync. Kommer de ud af synk, ja så må man trykke på den blå knap på fronten af dimmeren.
  15. Min egen installation er også lavet lidt som en "hybrid". Har anvendt IHC-net kabel, men LEXcom500 connectorer. De er alle termineret i alm. dob. 1½ fuga udtag i dybe indmuringsdåser. I x felt er de termineret på LK IHC-net liste i alm UG tavle. Se evt. mine billeder i "Vis mig din tavle". Den håndværksmæssige udførsel må være OK (selvom det ser lidt "klumsy ud"). Kablingen er testet og godkendt til 10GB/s og 900MHZ kabel TV, så ....
  16. Hej Jan A, og velkommen til IHC-user.dk Det kan godt lade sig gøre at "opgradere" en installation på denne måde så den er i stand til at overføre 1Gb/s. Vær dog opmærksom på kabelfarverne og termineringen således at du får ført parene lige/ens igennem.
  17. Sidder ikke lige ved en pc og kan checke projekt filen, men har du husket et forbinde tilbagekoblingen af status fra dimmeren til FB'n ?
  18. Det virker formentlig fint med fælles udgang for 230v når nu du ikke benytter den til noget. Men hvis du begynder at benytte indgang sluk på en FB ja så virker den på den måde at den afbryder 230V. og dermed også for de 2 øvrige dimmere såfremt de er tændt. Det er selvfølgelig OK hvis der er tale om sluk alt, men almindelig "tvungen sluk" (ikke kip) bør jo kun påvirke den enkelte dimmer, ikke alle 3.
  19. Har aldrig rodet med den gamle dos version, men Da en udgang kun bør styres af een FB bør du nok oprette en special "gruppe FB" som så styrer indgangene på de FB'r hvor lamperne er tilsluttede. Nøjagtig som med sluk alt. Her bør man også påvirke de styrende FB'r og ikke "kortslutte" og slukke lamper/udtag/stikkontakter direkte.
  20. Der er som sådan ikke et færdigt program. Der er en "hjemmeside" der er designet i Sceneview, med elementer fra Boligpakken tilpasset den enkelte bolig. Der noget omstændigt at lave, og idag har IPad (IHC Tablet) løsningen nok overhalet den.
  21. Hvor i verden ? Du siger kabler mm virker på andet netværksudstyr. Har du checket at benforbindelserne er ihht til manualen som kan findes på LK's hjemmeside ? Kan ikke lige om de skal være lige igennem eller krydset (ben 2-3).
  22. Det kan man ikke. IHC wireless er er propritær protokol som ingen andre understøtter. Du kan dog lave standalone mellem tryk og dimmer uden controller, men ikke noget fancy fælles.
  23. Prøv at starte firmware downloaderen og tilslut til controlleren. Afbryd strømmen til controlleren og tænd igen, mens firmware loaderen venter. Det plejer at kunne fange den. Og så vent, indtil den siger den har fat og viser nuværende firmware version. Herefter skulle du gerne kunne vælge en ny firmware (prøv med en reset firmware) og loade den, Inc.genstart muligheden.
×
×