  1. Simulering af wireless/scenarier virker ikke 100% i Visual så det kan du ikke regne med. Og ved skift fra stand alone til controller skal du først slette/nulstille enhederne inden de linkes til controllere. Når de er linket bude det være rimelig nemt at få til at virke.
  2. Har du været på med USB og tilladt adgang fra LAN/Internet ?
  3. Det er en gammel term IHC controller der skal benytte et dos/terminal program. Det kan du også hente på LK/Schneiders hjemmeside.
  4. Korrekt observeret at hvis det gøres direkte fra sluk alt fb'n vil man have flere fb'r der styrer samme hw enhed. Men det vil ske synkront på samme signal. Med flere FB'r der styrer hver sin hw enhed vil man få flere wireless signaler der slukker hver sin enhed. Nok ikke synkront men det betyder nok heller ikke så meget. Hvad er så bedst ? Har ikke wireless og benytter scenarier, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men er ellers enig med Henning og pledere selv for at der kun bør være en og kun een FB der styrer hw enheder.
  5. Nogle gange hjælper det at tage strømmen fra controlleren (Inc batteribackup) imens du har Firmwareloaderen åben. Så plejer den at fanger controlleren når den genstarter/booter
  6. Var det ikke også det de skiver: Kan bruges på IHC Tablet (iPad) eller IHC Remote (mobiltelefon) og så sidst på en "dum" eller simpel hjemmeside vha Sceneview.
  7. Mon ikke der mens scene/service viewer.
  8. Mener jeg tidligere har smidt et i download sektionen.
  9. Tillader Udbyderne alm ukrypteret SNMP trafik ? Har du checket DNS er opsat under netværk i controlleren? Virker timeserver ? For så er DNS OK.
  10. Kunne være interesant at få koblet et oscilloscop på S0 udgangen fra Biltema måleren, for at se om den opfører sig normalt og efter spec. mht puls/pause. Noget kunne tyde på tiden er for kort på enten puls eller pause, siden IHC "misser" pulserne.
  11. 24/3 modulet er nok det bedste. Men egentlig burde de begge virke. Firmware i din controller skal dog være 2.7.144 eller nyere. Før den kunne den netop misse nogle af de korte pulser. Hvis den slet ikke tæller kan du prøve at bytte +/- på S0 ledningen.
  12. Kan også se du stadig har Nytårshattten på
  13. Du kan også bre køre signalet gennem en følg FB og så benytte puls udgangene fra denne. (Indtil Torben eller en anden laver ændringen i den oprindelige FB).
  14. Skal kikke på det i weekenden når jeg kommer til en pc med VIsual. Hvis ikke jeg ligger brak efter julefrokosten i morgen
  15. Hej Frank OK fik kikket lidt nærmere på din FB og den indeholder jo en hel del. Gå ikke ud fra det i nogen situationer skal forblive tændt ud fra din beskrivelse af problemet og så er det hurtige fix er jo bare altid at slukke lyset efter sidste blink. Skal der mere logik ind over såsom om lyset er tændt af Magnet/dør kontakt og Skumring er aktiv og derfor har tændt lyset og det skal forblive tændt indtil PIR i Garage siger i er væk, så bliver det lidt mere kringlet, men kan naturligvis lade sig gøre. FRBI 30-11-2017.vis
  16. Jeg vil nok benytte en FB 1.1.01.e. Kip tænd sluk til hver af de mobile stikkontakter. Så kan du styre hver især, enten fra andre FB som f.eks din Julebelysning (så er det bare en anden FB der skal kobles på udgangen i stedet for som normalt en lampe/udtag), eller fra dedikerede tryk. McenterFreak 30-11-2017.vis
  17. Ja nemlig. Os med de gamle controllere har som jeg skriver hidtil været forskånet for alt det bøvl fordi vores controller vare for gamle og ikke skulle kunne opgraderes til alle de nye "featueres". Det gælder også wireless problemerne som lige pludselig opstod for et par år siden. Før det var der ikke nævneværdige problemer med det. Nå men har da lige kikket lidt p dine wireless enheder. Det ser ud som om du styrer mobilstikk. nr 2 fra 3 FB´r samtidigt. Det er ikke godt. De fysiske enheder til venstre bør kun styres af een FB. Så kan du lade andre FB styre denne ene styrende FB. Det er helt OK.
  18. FB´n er fra Visual 3. Luk Visual. Lav en ny mappe (f.eks. 09 Egne Funktionsblokke) i C:\Program Files (x86)\LK IHC 2.8 Control\IHC Visual\FunctionBlocks eller hvor du nu har installere programmet og flyt filen til den nye mappe. Genstart Visual og du kan nu indsætte/bruge FB´n som alle andre. Samme metode kan benyttes til egne FB´r. Der vælger man bare Gem fog angiver sti. Og igen skal Visual lige genstartes for at den kan vælges. 1.2.05. Trådløs lysdæmperstyring.ifb
  19. Nej det er ikke alt der lige finde een standard FB til. Løsningen er derfor enten at kombinere nogle standard FB´r så man får løst problemet, eller kode sin egen FB fra bunden af så den passer til det konkrete behov.
  20. Næ, du er bare ramt af alt det bøvl og roderi mange andre her på sitet har haft de sidste par år Det har os med den gamle hw 6.1 controller med firmware 2.7.144 heldigvis været forskånet for. Hvis du henvender dig til LK support får du nok bare at vide du skal opgradere den. Kan du ikke det, eller hjælper det ikke må du bare købe en ny controller, æv bæv...
  21. FB 1.2.05. Trådløs lysdæmperstyring sammen med en Ur FB hvis ikke du kan nøjes med skumring.
  22. I princippet ja, så kan der godt skiftes mellem niveauer i FB´n uden "pause". Men den LED pærer jeg har kræver at strømmen forsvinder og kommer igen inden for en given tid før den registrere der skal skiftes niveau. Derfor har jeg lavet en indstilling i FB´s så puls/pause tid kan justeres eller trimmes efter behov. FB´n skal blot låses op for at få adgang til disse. pt. står de til 1 sek. for at teste det virker. Og det giver sikkert synlige blik.
  23. Sad lige ved en PC med Visual (3) og kunne da ikke dy mig for lige at tage udfordringen op. Har også selv en enkelt af denne slags pærer så det er ikke helt spildt arbejde. Men bemærk dog at den er kodet i Visual 3 og kan derfor muligvis ikke indlæses og benyttes i en Visual 2 controller. Skal nok prøve at "konverterer" (kopiere) den til Visual 2 senere hvis ikke den virker. - Og hvad kan man så lærere af det - jo lav/kod altid FB´r i Visual 2 fra starten af, med mindre det er et must at der skal anvendes gange eller division. 3 trins LED dimmer styring.vis
  24. Du skal bare have endnu en indgang og logik betingels med ind over (skumring/mørkt eller "tændt i forvejen" hvor der så sluttes med en OFF ikke kip.)
  25. I behøver ikke gå over åen efter vand. Den ligger også her i downloadsektionen
×
×