  1. Prøv at vedhæfte dit program så vi kan se hvad der går galt.
  2. Hmmm det er sjovt de stadig skriver ny ved flere produkter i excel filen. For det er nøjagtig den samme tekst i den gamle LK IHC Visual 2.7.4 af 01.01.2011, som i den ny LK IHC Visual 2.7.5 af 01.03.2012 så hardwaren (annoncerede nye tryk) har været undervejs nu i over 1 år....... typisk LK !Forvet derfor ikke at se noget til et evt. nyt SMS modem får sidst i 2012 eller 2013. Det er jo et produkt der "uheldigvis" er supporteret og sluppet med ud i deres software længe før de overhoved har annonceret at de har det. Se f.eks. hjælpen til den omtale FB 4.2.02
  3. Hvis din motor ikke trækker mere end 500ma og kører den ene vej med plus på terminal a og minus på b og omvendt burde du bare kunne tilslutte den mellem 2 output. Så løber den den en vej når en af udgangene er høj, og modsat når den anden udgang er høj. Og den vil stå stille når begge udgange er On eller begge Off.
  4. Ja det er muligt at trække strøm ud af modulet max 500mA. Om du kan bruge det direkte i din motorstyring ved jeg ikke men ellers kan du jo koble 2 små releæer på hvoraf det ene er et skifte relæ. Forsyningen til dette styres af det andet relæ. På den måde kan du med de 2 udgange vælge om der skal løbe strøm i kredsen og hvilken vej.
  5. Hej Maze - og velkommen til IHC-User.Desværre findes der ikke umiddelbart en sådan. En vindsensor ja:http://www.kochshop.dk/VindsensorEn solsensor tjaaa:http://zigza.dk/ har (kan lave) en sensor der kan måle 1-10V og dertil kan du så tilslutte en http://www.servodan.dk/produkt/43-198
  6. Det med at at styre dit fremløb vha dutycycle er selvfølgelig en mulighed hvis ikke dit anlæg i forvejen regulerer/kompenserer fremløbstemperaturen efter behov/udetemperatur. Det klarer de fleste varmeanlæg idag af sig selv. Selv gamle oliekedler har ofte en shunt (3-vejs) ventil. Den kan man så motorstyrer vha sit IHC hvis man vil. Der findes enanden tråd her i forummet om at lave/erstatte en varmestyring fra Danfoss med IHC.Du spare som sådan ikke energi ved at dutycycle, det der sparer energi er at der løber mindre vand. De fleste gulvvarmekredse er normalt indreguleret således at de enten har behov for vame og så er ventilen åben eller også er der ikke behov og så lukker ventilen. Fremløbstemperaturen på vandet er så afpasset boligens varmetab/behov ifht udetemperaturen. Du kan selvfølgelig også styre det uden ventiler og kun regulere på fremløbstemperaturen (de ses ofte ifbm jordvarme) men det kan give problemer hvis du har mange kredse/rum forskelig varmebehov/tab. Mht. placeringen af føleren er der nok ikke den store forskel på om den sidder forsænket i et hulrum 1 cm inde i vægen eller monteret i enplastkasse 1 cm. uden på vægen. De flese Danfoss, Upnor, Wavin og lign. termostater måler sådan med mindre der er tale om deres infrarøde udgaver der også måler overflade temperaturen på f. eks. gulvet. De måler ikke bare luften x cm ude i rummet men en overflade der reflekteres. Det der er vigtigt er placeringen - at føleren placeres så den ikke bliver snydt af træk, solindfald, indirekte varme/kuldepåvirkning fra lamper, brændeovn, komfur, køleskab og lign. På den måde er du sikker på at måle "rumtemperaturen" og ikke bare luften der tilfældigvis lige passerer føleren.Klaus følere er så DS18B20 som måler med 0,5 grads nøjagtighed. Sensorene kan måle med en opløsning på 0,0625 grad alt efter hvor mange bits der anvendes i samplingen, så det er mest et spørgsmål om at fra dem kalibreret. I visual anvendes 0,1 grad.Der findes termostater med display fra norske Elko:http://elko.no/wsp/elko2_nor/frontend.cgi?func=catalog.show&table=PRODUCT&prod_id=12000&func_id=1001&l3exp=&l2exp=1757&l1exp=1743&template=product de koster ca. Dkr. 1.200,- /stk.i øvrigt er der flere gamle tråde i forummet med varmestyring - prøv at søg og læse dem.Og ja KNX er hundedyrt og nok ikke lige noget for private. IHC og også urimelig dyrt ifht f.eks. Zwave, Zigbee og lign systemer. Men bare fordi man kan lave et intiligent hjem med alle disse nye smarte løsnigner er der jo ingen der har sagt det skulle være nemt. Så de fleste intiligente hjem er også fyldt med intiligente beboere ;-)PS: Du behøver ikke være nervøs for om LK´s gulvarme implementering virker - det gør den. Med mange flere muligheder en f. eks. danfoss og Wavins systemer. Det eneste minus der er ved LK´s løsning er at der endnu ikke finde trådløse termostater/sensorer.
  7. Normalt ligger fuld udslag på en pt100/pt/1000 på 850 grader hvorfor du nok skal gange med 8,5 istedet for.Når nu det drejer sig om måle temp. på fyr kan jeg anbefale en stokerbot fra www.stokerlog.dk Dejlig lille tingest som kan måle stort set alt. Se feks. Mine målinger på strammelse.stokerlog.dk
  8. Jammen det er helt i orden Newbie - og velkommen ;-)Man kan selvfølgelig ondt styre telestaterne med korte intervaller og dermed noget i stil med pwm.Men igen hvis det er betingelse så er det nærmes ligemeget idet det jo er meget træg. Hvis der er tale om "tyndt" giverne med fordelingsplader og lign, kan du opnå det samme ved en meget lille hysterese så ventilen står og åbner/lukker hele tiden.Men pwm er ganske nemt at programmerne sig ud af om nødvendigt. I det hele taget er IHC faktisk meget nemt at modificere og/eller tilpasse.Du kunne selvfølgelig også montere motorventiler på alle kredse men ........som er der behov for varme i et rum(kreds) eller også er der vart nok og så lukkes der. Telestaterne har jo også indbygget træghed på op til et par minutter i nogle tilfælde.Hvis du feks. bruger ziga temp sensorer istedet for LK (de er også billigere) så benyttes en LM 35 sensor som er rimelig nøjagtig indenfor 0,5 grad. Der er også ved at blive lavet udgaver der uderstøtter DS18B20 sensorer.(søg i forummet).Mht til placering af sensoren er spørgsmålet jo også hvad den skal måle og repræsentere. Selve rummets/bygningens temperatur, eller den luft der nu tilfældigvis blæser forbi ? Derfor er en placering bag et dæksel i en forsænket dåse ikke den værste, men faktisk rimelig ideel set i fhv rumopvarmning/regulering.Hvis det er selve luften man ønsker at styre efter skal den selvfølgelig side mere frit.Mht varmesystemer mm kan jeg anbefale et andet forum; www.heatpump.dk hvor der er "experter" indenfor lige netop dette felt.
  9. Du er sikker på du altid skal have ganget outputtet med 6,5 og ikke bare have et offset på 6,5 ?Ellers er der gjort forsøg på at lave gange og divider her:http://www.ihc-user.dk/forum/ihc-programmering/ihc-visual-20/gange-og-divider-i-funktionsblok#13062
  10. Lars Jacobsen

    Hjælp

    God point Torben. Det forventer men jo nærmest som en selvfølge, men det er desværre ikke alle (montører/elektrikere/teknikere/GDS'r) der læser manualerne og monteringsvejledningerne ;-)
  11. Nu ved jeg ikke hvor det er begrænsningen på de 500 mA er fremkommet. Hvis det er fordi transistorer i udgangen max kan levere dette, gælder det også max ved 12v. Hvilket betyder du ikke kan anvende dine dørlåse direkte.Hvis de 500mA er en beregnet værdi ved 24v således at det kan belastes med ialt 12w, burde du kunne tilslutte dine dørlåse da de jo max trækker 10,8w.Jeg ville dog koble et lille 12-24v "overdragerelæ" på og så benytte en seperat strømforsyning til dørene. Men prøv evt. At måle på en hvor meget den faktisk trækker ved aktivering. Det er måske ikke sikkert de trækker 900mA.
  12. Lars Jacobsen

    Hjælp

    Du har ikke umiddelbart for meget på din strømforsyning. Den burde nok kunne køre med dine moduler. Jeg har selv 13 stk. 230V output, 2 stk. 24V output, 6 stk. 24V input, 2 stk 24V3 input på min 72W PSU.Se evt: http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/teknik/strømforsyning-dimensionering#19738Hvis du har ført hver stikkontakt til sin egen 230V udgang og bare vil have dem ON hele tiden uden de er styret af tryk, sætter du bare status ON i Serviceview. Det kræver dog lige at du opretter stikkontakterne som datalinie produkter i installationssiden. De behøver ikke være forbundet med en FB.Det mærkelige er som du selv er indepå at det først sker efter 30 sek. Jeg kunne forstå hvis det skete med det samme du ville trække 20 udgange/relæer på een gang. Så kunne du muligvis godt belaste PSU så meget at spændingen dykkede og controlleren gik ned.
  13. Virtuelt skumringsrelæHvis indgangen går off uden skumringssensoren fungere den og det burde ikke være nødvendig at teste på en anden indgang.Du er helt sikker på at det er tilsluttet korrekt med 0V, 24V og output:http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1086015351Lyser den røde LED dioden i sensoren konstant ? Kan du justere så den tænder/slukker ? Hvad sker der hvis du tildækker den (i dagslys) eller lyser på den med en lygte ?
  14. Nogle "nisser"der driller dig og har skruet helt op for følsomheden ?Eller måske andre "dyr" der kortslutter forbindelserne indvendigt i skumringssensoren.Da du kører med den gamle controllere kan du ikke umiddelbart anvende Kents smarte virtuelle skumringssensoren FB :-(EDIT: Måske har du et defekt indgangsmodul. Prøv at flytte sensoren til en anden indgang.
  15. Prøv om ikke den jeg lavede her kan brugeshttp://www.ihc-user.dk/forum/ihc-programmering/ihc-visual-20/forbrugst%C3%A6ller/side-2#12967Det er jo ikke nok bare at se om der er tappet 50 l inden for en time. Det sker jo tit hvis du er I bad samtidig med der vaskes tøj.
  16. LK har et onlinekursus på deres hjemmeside som kan anbefales.Derudover har de også egentlige hands on kurser, men de er mere møntet på installatører end brugere.Ellers er det småt med vejledninger, guides og lign. Men http://ihckonsulenten.dk/ har dog lavet et par.Det vil hjælpe gevaldigt på jeres proces hvis i på forhånd ved hvad i vil have og kan lave et "udbud".Kik/søg efter en elektriker der reklamerer med IHC (der er vist enda nogle der er certificeret i den nye bolig udgave). Spørg efter referencer og kontakt dem. Hvis de ikke har referencer i må kontakte eller vil, er de ikke seriøse nok og kan formentlig ikke løfte opgaven til jeres tilfredsstillelse.Som så meget andet er IHC programmering heller ikke svært når man har lært det. Og for at få optimalt udbytte af sin installation bør man i det mindste lære lidt. Ikke nødvendigvis at kunne sætte det hele op fra dag et.Vi er flere herinde der gerne er behjælpelig med råd, vejledning og programmering så klø bare på.Der erenig bekendt heller ikke noget i vejen for at efterspørge onsite konsulenthjælp, mod betaling, i køb og salg sektionen. Men meget kan jo klares via nettet idag ;-) Hvor i landet er det ?
  17. Lars Jacobsen

    Loggefunktion

    Se side 113http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf
  18. Se side 113http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf
  19. Du har husket at have både 0v & 24v forbudet ?Den kan selvfølgelig også være defekt. Virker mem indgangene ?
  20. Hej Line og velkommen til IHC-User.Dejligt at høre en newbee har søgt og læst lidt i forummet inden samme spørgsmål postes for 35. gang Der er dog ikke sket de helt store ting på IHC fronten de sidste par år eller 5, bortset fra en temperatur sensor, og så selvfølgelig opdaterede funktionsblokke(programmer)Et godt sted at starte er faktisk LK´s IHC side.http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/ihc/alt-om-ihc.page?Der er en god manual og beskrivelse af hvad man kan med systemet. Til dine konkrete spørgsmål Skumringsrelæ kan spares væk og laves i software. Følere/sensore på døre/vinduer er en god idé og et must hvis du vil styre ventilation/varme og drosle ned hvis/når de står åbne. IHC alarm duer ligeså godt som alle andre - måske enda bedre idet det jo er integreret med el og derfor kan lave nogle fikse ting som f.eks blinke med lyset og lign.Varmestyringen er super og meget mere fleksible end en standard varmestyrings boks. Dog skal alle dine rumtemperatur følere være fortrådet/kablet. De findes ikke som trådløse/wireless.Men igen tag et kik på LK´hjemmeside og snak evt. med en lokal elektrikker (ikke nødvendigvis husbyggefirmaets) og få drøftet hvad der er et "must/need to have", og hvad der er "nice to have" Vil dog anbefale at i får ført kabler frem til PIR i alle rum. Og de steder i vil have dimmer så vælg en wireless da der er mange flere muligheder med dem.
  21. Ja du forbinder f.eks. bare udgang loftlys fra FB´n i højre side til både loftlys lampeudtaget og under køkkenskabe lampeudtaget i venste side..Det er noget af det der er smart ved IHC, man kan nemt programere om og lade én udgang styre flere andre - uden man skal til at rode med ledninger mm.Du skal blot bestemme dig for hvilke tryk der skal aktiver hvilke udtag.
  22. Ja du skal have en dimmer til hver sted - altså 3 stk.Hvis du har normale loft lampeudtag er det nemmeste er nok at skifte dem med disse:http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1020007464
  23. Prøv at tage et kik på LK´s standardhus FB´r:http://www.lk.dk/download/software/Projektfil%20IHCStandardVer3.1.zipeller de nye IHC Bolig FB´r:http://www.lk.dk/download/software/IHC_Bolig_Funktionsblok_opd_11.11.11.zipDer snakkker de fleste FB´r sammen og man kan derfor nemt styre hus tilstand og tænde/slukke hvad man vil.Men ellers har alarm FB´r jo også en status udgang som du kan anvende til at aktiver diverse andre FB´r. Og dermed styre din hustilstand.
  24. Scenarie indgangene kan kun bruges til at aktivere/vælge en tilstand. De kip´r ikke. Dvs hvis du aktivere ØV vil du blot fremkalde madlavnings scenariet hver gang. Du vil ikke skifte mellem tænd og sluk. For at slukke skal du fremkalde et scenarie hvor udgangene er Off. Men da du ikke bruger andre scenarier skal du aktiver sluk rum/alt. (NH). Den skulle gerne virke.Hvis du bruger de "normale" indgange istedet for scenarierne kan du stadig styre de 3 områder individuelt og lave kombinationer ligesom scenarierne. Men det kræver selvfølgelig at man trykker på flere knapper, det sker ikke automatisk. Du kan også godt samle flere udgange og lade dem styre samme lampeudtag, eller f.eks. få loftlyset til at følge spisebord dimmeren ved at bruge dimmerstatus udgangen.
×
×