  1. Det lyder som en meget almindelig og traditionel måde at gøre det på. Jeg ved at 7 leder kabel er forholdsvis dyrt så måske det var billigere med med 2 stk. 5 leder.Ligeledes hvis du overvejer dimmere nogle steder, så brug wireless dimmere. Du sparer kabling og outputmoduler samt der er mange flere programerings muligheder med dem.Ligeledes med tryk. Der kan du måske også overveje wireless tryk nogle steder, hvis det er mere bekvemt. De kan jo det samme som alm 2/4/6-tryk , bortset fra muligheden for LED indikering.Husk dog at trække svagstrøm til PIR, lydgivere, (røg)alarmer, dørkontakter og lign.
  2. Jeg tror der er sket en misforståelse et eller andet sted. Controlleren kan IKKE se forskel på om en kortslutning af 2 stykker ledning på inputmodulet sker via et 2-tast tryk, 4-tast tryk eller for den sags skyld med en svensknøgle.Prøv at oploade dit program, da det kan have noget at gøre med de Funktionsblokke du anvender, og hvordan de er koblet sammen. Der var fejl i flere af x.x.x.b blokkene som derfor skal opgraderes.Ligeledes med selve controler firmwaren.Det kan måske også være noget med hvordan UNI400 er monteret.
  3. Faldt lige over denne:http://koz.dk/product.asp?product=1587
  4. OK, ja kommunikation er en svær ting. Når du skriver "lys virker ikke". så tolker jeg det som det slet ikke virker overhovedet og altså ikke kan tænde. Men faktisk mener du at det ikke virker efter hensigten sådan som du havde forventet det skal. "Nogle gange for tidligt" i forhold til hvad ? Tryk med timer ? Hvilken timer ? Og når du skriver "nogle steder" er det så en lampe udenfor ved havedammen, på 1. sal eller måske den over spisebordet ? Tja ..... gæt selv hvor nemt det er at komme med kvalificerede bud.Derfor bliver du nødt til at skrive lidt mere udførligt hvad det er der ikke gør som forventet og i hvilke situationer. Dit program er nemlig MEGET "rodet". Eksempelvis i dit Badeværelse Stue er der 11 FB der kan slukke lyset. Og de er IKKE i sync. Hvor smart er det f.eks. lige at når madlavnings scenariet i køkkenet bliver kaldt skal lyset på badeværelset slukke ? Ja med mindre man kun er 1 person i huset så er det måske OK men..... Ja og hvis der er blevet tændt vha Blink efter nogen tid, og der så bliver udført en Sluk alt, tænder lyset af sig selv på et tidspunkt og begynder at blinke ! Så altså prøv at lave en liste - i punkt form - som vi kan gå frem efter og få afluset alle fejlene. Om der er 2,3 eller 10 fejl gør ikke så meget, bare de er konkrete.
  5. Prøv at læse produktbladet og vejledningerne:http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=378A5001http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9871322_01.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9874622_02.pdfDet er såmænd ikke så svært. Du kobler bare de gule LAN porte/udgange fra din router til de indgange der er kablet og skal virke på IHC Net Basis enheden. Den er forberedt til 8 porte og din router har jo kun 4 så det er ikke alle steder det kan virke samtidig, med mindre du kobler endnu en switch ind imellem.Det var data.Mht til telefoni hvis du får det gennem din Telia router må du kikke i manualen til den (eller Telia´s hjemmeside) og se hvilken udgang7porte du skal bruge. Den/de kobles så til telefoni indgangen(e) på IHC Net Basis enhede, jvfr. vejledningen.
  6. Jeg prøver bare at finde ud af om det har virket ? Ja eller Nej ?Hvis det har virket og er pludselig ikke virker mere kan det som regel skyldes 2 ting, software eller hardware. Hvis du er sikker på det pludselig holdt op med at virke uden du har ændret i programeringen må det jo skyldes hardware. Og det er jo svært at se om der er tale om 1 glødelampe, 2 lysstofarmaturer eller måske 10 stk. 12V spots. Derfor spørger jeg bare om du er sikker på om der er spænding på tændledningen - for sådan en er der jo. Og hvis du har 12V spots på kan det jo være trofoen der er brændt af.Hvis armaturene virker (med anden tilført spænding) kan der være tale om en defekt udgang, kombienhed eller en fejl i softwaren - læs programeringen. Det sidste virker bare ikke sandsynligt, idet udgangen jo går ON som den skal ved simulering i Visual.
  7. Hvis det har virket og det nu lige pludselig ikke virker kan det måske være lyskilden der er brændt af.Som sagt virker det i Simuleringen - kombi afbryderen går ON, så...... et eller andet lokalt må det være.Du må nok igang med at måle lidt Uppppps :blush: glemte at rette dine tider tilbage da jeg var igang med fejlfindingen.Du skal rette de to "udgangstimere" under indstillinger.
  8. Prøv at lægge denne i før du opgraderer:
  9. Ja OK da. Styringen er wireless (og det fungerer som sagt i Visual), men du er da vist den første der så har trådløs strøm til sine armaturer/lamper i køkkenet.Selvom det heder en "Wireless kombi afbryder" går der stadig ledninger til/fra den:http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=505D6503
  10. Lars Jacobsen

    email adresse

    Mail.me tilbyder kun smtp access for superkonti og med mindre du har oprettet sådan en kommer det ikke til at virke.Hvis du har, kan det også komme til at knibe afligevel hvis der er spæret for port 25 hos Fullrate. Så er alternativet hos mail.me port 443. Og den anvender du formentlig til remote adgang til IHC controleren. Det kan du selvfølgelig lave om men ....Måske det var nemmere at lave en konto hos heweb.dk som kwm foreslår. De har flere muligheder for smtp:Smtp-Server: mail.heeweb.dk Port: 25 Port: 26 Port: 587
  11. Hej Thomas ?Så har jeg haft mulighed for at kikke nærmere på dit program. der var en fejl i flere af blokkene. En LK standard blok var modificeret med flere timere, men ikke gjort helt færdig. Der var ikke programeret hvad der skulle ske når timerne udløb (sluk). Det er rettet alle de steder hvor blokken er anvendt så prøv at se om ikke det har hjulpet.Du kan sende regningen på 2 øl og en skumbanan til Jesper Mht lys under køkkenskabe virker det i simulering (udgangen går ihverttilfælde ON), så der er muligvis noget galt med installationen/kablingen. Check evt. at det er den rigtige ledning der er brugt fra "Kombi afbryder 4 tast (ved dør til stue)" til lamperne under overskabene i køkkenet.Mht lys slukker efter 5 min. i køkkenet kan jeg ikke umiddelbart finde. Hvilken udgang/lys er det der slukker og hvilket tryk/scenarie har initialiseret/tændt lyset når det sker ?
  12. Hvis du gerne vil teste med et program af de lidt større med mange funktioner kan du jo prøve dette:http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/2618/thomas.zip
  13. Det gør den også Helt OK, det var også bare hvis man nu dæmper for at spare, vile det jo være nærliggende at slukke helt efter en vis tid. (Og 3 timer er da et godt valg)
  14. Prøv at lægge FB´n ind i dit program. Tilføj de udgange du vil styre og sæt niveau+ramp vha Visual. Brug det lidt og se om du savner mulighedenen for løbende at kunne regulere/tilrette niveaut vha en tast. Hvis du gør skal vi finde ud af hvilket scenarie/niveau det er der ønskes mulighed for at ændre og hvordan det så skal fungere.Upload gerne hele dit program efterfølgende, så jeg kan se hvordan det (ikke) fungerer i praksis.
  15. Har du rettet de rigtige scenarier ? Prøv at vedhæfte en kopi af programmet så jeg kan se hvad du mener. Det er helt OK, jeg "togler" bare indgangene direkte ;-) i simulering.Hvis det er til styring af niveau er det IKKE programeret endnu. FB 1.2.03 var bare med som inspiration.
  16. Forstået. Det er faktisk også det blokken gør pt, dog kun vist med ét scenarie. Hvis du vil have styret flere/forskellige niveauer tilføjer/retter du dem bare. Den samme senarie udgang trækker du så også bare ind på det du vil styre (børneværelset) og sætter niveauet/rampetiden. Jammen det er lige netop det man indstiller på scenarie linket. Her bestemmer du som sagt selv alle tiderne og niveauerne.
  17. Ja: Nej. Du skriver det virker OK så hvad er problemet ?
  18. Du bruger bare FB 4.1.15 som jeg har vist i "Bryggers".Du kan så selv vælge hvor lang tryk tid skal være for begge funktioner.
  19. Ja det er lidt ligesom LK med de der små skønhedsfejl. Timerene bliver nok resat af en PIR påvirkning hvis man nu har tændt manuelt igen. Men under alle omstændigheder er det nu rettet i vedhæftede udgave.Mht at stille niveau vha 1 tast skal der nok indkoorporeres nogle funktioner fra f.eks. FB 1.2.03.Og bruger du kun 1 tast til at regulere både op og ned med, og efterfølgende gemme niveauet med ?Prøv at lege lidt med det og post dit resultat. Ellers kikker jeg gerne på det igen. Bemærk at Wireless enheder ikke altid opfører sig korrekt i simulering, men måske gør det i virkeligheden. Jeg har ikke nogen Wireless dæmpere så jeg kan ikke test det i praksis, kun simulering.
  20. Jammen det var da godt du endte med at blive tilfreds.Jeg kender desværre ikke til speciel literatur omkring IHC programering. Der er kun "the hard way", men det er nu ikke så svært når først man får lært begreberne. Men LK har da ét enkelt kursus omkring udvidet programering.
  21. Hey det var jo meget nemt. Prøv at se om ikke denne opfører sig som forventet.
  22. Det kan du gøre i alle programmer der kan lave grafiske elementer. Det kan være alt lige fra MS Paint, Word, Visio, Smartdraw til Autocad.Prøv at google: tegneprogram og der kommer masser af muligheder.Du kan også prøve tegneprogrammet som KVIK køkkener eller IKEA.Nå ja og så er der Googles Sketchup.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok