Hop til indhold
  • 0

IHC Wireless dimmer freeze


JensSchou
 Share

Spørgsmål

Hej forum,

Vi har et IHC visual 2.8 anlæg fra 2009 og har egentlig altid haft et mega irriterrende problem.

Af og til fryser dimmerne når vi forsøger at tænde/slukke lyset. Så går der noget tid 1-20 minutter og så virker det igen... Når fejlen er der er det typisk alle dimmerne der fejler. Man kan ofte være heldig at få det til at virke igen ved at trykke mange gange (måske +100 gange) hurtigt efter hinanden og pludselig fungerer alt igen. Jeg kan som regel (ikke altid) betjene det fra min mobil. Sidste udvej er at betjene det på knapperne på dimmerne. Alt andet virker fint imens wireless dimmere ikke gør. 

Jeg valgte i sin tid at lave alle 13 dimmere som wireless - vist nok fordi der er en memory funktion som den trådede 400 UNI dimmer ikke har. Dimmerne sidder i tavler i de 2 teknikrum. 5 stk. ved controller og meget tæt på antenne. 9 stk. i teknikrum på 1. sal. Antennen er placeret så der er relativ kort afstand til alle dimmere. De 5 dimmere der sidder i teknikrum på 1. sal har signalstyrke 16-19 RSSI - dog en enkelt med 9 RSSI. De 5 øvrige dimmere har signalstyrke 32-44 RSSI. 

Igennem årene har jeg fra tid til anden forsøgt at undersøge og afhjælpe problemerne, men er aldrig lykkedes. Har bl.a. prøvet
- at tilføje en ekstra antenne (med antennesplitter)
- linke/unlinke alle enheder
- sikre mig at der ikke er redundant kode
- teste med/uden time server synkronisering
osv...

Min fornemmelse siger mig at der er fejl i controllerens firmware (hw 6.2 / fw 2.8.4) ift. kommunikation med wireless enheder. Eller en fejl i status signalet "lys indikering" til funktionsblokken. Men det er blot gæt...  

Jeg har anvendt funktion 1.2.03.d (tilføjet sluk alt puls indgang), men har også prøvet med den originale.  

Hvis nogen har erfaringer med tilsvarende, hører jeg gerne. Og hvis der er en der kan løse det ville det være FÆNOMENALT - betaler gerne... ;-)

Mvh Jens Schou (24 88 08 18)
 

Link til kommentar
Del på andre sites

2 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
6 timer siden, JensSchou skrev:

Hej forum,

Vi har et IHC visual 2.8 anlæg fra 2009 og har egentlig altid haft et mega irriterrende problem.

Af og til fryser dimmerne når vi forsøger at tænde/slukke lyset. Så går der noget tid 1-20 minutter og så virker det igen... Når fejlen er der er det typisk alle dimmerne der fejler. Man kan ofte være heldig at få det til at virke igen ved at trykke mange gange (måske +100 gange) hurtigt efter hinanden og pludselig fungerer alt igen. Jeg kan som regel (ikke altid) betjene det fra min mobil. Sidste udvej er at betjene det på knapperne på dimmerne. Alt andet virker fint imens wireless dimmere ikke gør. 

Jeg valgte i sin tid at lave alle 13 dimmere som wireless - vist nok fordi der er en memory funktion som den trådede 400 UNI dimmer ikke har. Dimmerne sidder i tavler i de 2 teknikrum. 5 stk. ved controller og meget tæt på antenne. 9 stk. i teknikrum på 1. sal. Antennen er placeret så der er relativ kort afstand til alle dimmere. De 5 dimmere der sidder i teknikrum på 1. sal har signalstyrke 16-19 RSSI - dog en enkelt med 9 RSSI. De 5 øvrige dimmere har signalstyrke 32-44 RSSI. 

Igennem årene har jeg fra tid til anden forsøgt at undersøge og afhjælpe problemerne, men er aldrig lykkedes. Har bl.a. prøvet
- at tilføje en ekstra antenne (med antennesplitter)
- linke/unlinke alle enheder
- sikre mig at der ikke er redundant kode
- teste med/uden time server synkronisering
osv...

Min fornemmelse siger mig at der er fejl i controllerens firmware (hw 6.2 / fw 2.8.4) ift. kommunikation med wireless enheder. Eller en fejl i status signalet "lys indikering" til funktionsblokken. Men det er blot gæt...  

Jeg har anvendt funktion 1.2.03.d (tilføjet sluk alt puls indgang), men har også prøvet med den originale.  

Hvis nogen har erfaringer med tilsvarende, hører jeg gerne. Og hvis der er en der kan løse det ville det være FÆNOMENALT - betaler gerne... ;-)

Mvh Jens Schou (24 88 08 18)
 

Hej Jens.

Det problem har jeg også altid haft. Jeg har vist 20 stk wireless dimmere ved de to tavler.

LK har aldrig rigtigt fundet ud hvad det er der sker når vi har disse fejl.

Dog kan trådløse gulvvarmestyringer støje ud da rigtig meget wireless kører på samme frekvens som LK.

Jeg har haft problemer med min 6.1 controller, så opgraderede jeg til 6.2 controlleren, samme problem og nu har jeg opgraderet til Visual 3 controlleren, samme problem.

Dog kan der jo gå halve år hvor det virker fint.

Jeg har både haft antenne sidende lige ved dimmerne ved tavlen og som nu 3 meter væk. Jeg synes ikke fejlen har været der så tit efter jeg flyttede antennen længere væk.

Hos os er der enkelte dimmere der virker når problemet opstår eller også er det kun 3 stk. der ikke virker. Datteren lærte selv som 8-årig at løsne pæren i hendes loftlampe når hun ikke kunne slukke lyset og skulle i seng.

Min løsning er at jeg har sat wireless antennen fast med kun én skrue, og når det driller skal jeg bare kippe antennen ca. 15 grader i en vilkårlig retning og så virker alt igen.

Men det er et emne vi har brugt meget tid på her i forrummet tilbage i tiden da rigtig mange var berørte af det, så der ligger en del samtaler om det her på siden hvis man kan finde dem.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej Bjarne,

1000 tak for dit input! Din beskrivelse er 100% samme som min oplevelse. Der kan gå måneder hvor alt virker fint og andre perioder hvor det er skrammel. Lige pt. er vi inde i en periode hvor særligt én dimmer ikke virker - dog kan jeg fint betjene den fra min mobil :rolleyes:

Opgraderede også fra 6.1 til 6.2, men dog ikke videre derfra.

Sjovt nok var det netop valget om at alt (lys, alarm, sensorer i vinduer, gulvvarme, B&O betjeninger osv.) skulle køre i ét og samme system, der viste mig hvor begrænset IHC systemet reelt er. Der er jo ganske enkelt ikke indgange nok. Jeg talte dengang med LK (Dan Schwartz) om en løsning og den eneste mulighed for flere indgange ville være 2 controllere med en hjemmelavet protokol imellem til at udveksle indgange fra den ekstra controller til hoved controlleren eller kommunikere kommandoer fra den ene til den anden og omvendt. Jeg valgte istedet at reducere ambitionerne og fortråde mig ud af det med flere tryk på samme indgange, mange tryk der ikke er fortrådet osv. Falliterklæringen var jo egentlig tydelig nok - Dan anbefalede mig at vælge en PLC, men jeg valgte IHC for at gøre huset "salgbart" den dag det skal sælges... Nu vil enhver køber vel forvente et afslag på 100-200.000 til udskiftning af systemet... :unsure::D

Vores gulvvarme er styret via IHC med trådede temperatursensorer. Her har jeg så oplevet at hvis jeg skifter temperatur setpunkt på mange kredse på én gang (f.eks. dagen før man kommer hjem fra en vinterferie), går udgangsmodulet i hegnet - formentlig fordi det ikke har power nok til at åbne for mange ventiler på én gang. Resultatet er så at ingen kredse åbner og huset er mega koldt... 

Det er jo tragikomisk at man altid går og er så usikker på om der mon er en fejl på systemet lige nu. Og at den bedste funktion ved at have IHC reelt er "sluk alt"... :lol:

Men det jeg hører dig sige er "lev-med-det" eller skift system...? 

/Jens

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok