Vi har et IHC visual 2.8 anlæg fra 2009 og har egentlig altid haft et mega irriterrende problem.
Af og til fryser dimmerne når vi forsøger at tænde/slukke lyset. Så går der noget tid 1-20 minutter og så virker det igen... Når fejlen er der er det typisk alle dimmerne der fejler. Man kan ofte være heldig at få det til at virke igen ved at trykke mange gange (måske +100 gange) hurtigt efter hinanden og pludselig fungerer alt igen. Jeg kan som regel (ikke altid) betjene det fra min mobil. Sidste udvej er at betjene det på knapperne på dimmerne. Alt andet virker fint imens wireless dimmere ikke gør.
Jeg valgte i sin tid at lave alle 13 dimmere som wireless - vist nok fordi der er en memory funktion som den trådede 400 UNI dimmer ikke har. Dimmerne sidder i tavler i de 2 teknikrum. 5 stk. ved controller og meget tæt på antenne. 9 stk. i teknikrum på 1. sal. Antennen er placeret så der er relativ kort afstand til alle dimmere. De 5 dimmere der sidder i teknikrum på 1. sal har signalstyrke 16-19 RSSI - dog en enkelt med 9 RSSI. De 5 øvrige dimmere har signalstyrke 32-44 RSSI.
Igennem årene har jeg fra tid til anden forsøgt at undersøge og afhjælpe problemerne, men er aldrig lykkedes. Har bl.a. prøvet
- at tilføje en ekstra antenne (med antennesplitter)
- linke/unlinke alle enheder
- sikre mig at der ikke er redundant kode
- teste med/uden time server synkronisering
osv...
Min fornemmelse siger mig at der er fejl i controllerens firmware (hw 6.2 / fw 2.8.4) ift. kommunikation med wireless enheder. Eller en fejl i status signalet "lys indikering" til funktionsblokken. Men det er blot gæt...
Jeg har anvendt funktion 1.2.03.d (tilføjet sluk alt puls indgang), men har også prøvet med den originale.
Hvis nogen har erfaringer med tilsvarende, hører jeg gerne. Og hvis der er en der kan løse det ville det være FÆNOMENALT - betaler gerne... ;-)
Spørgsmål
JensSchou
Hej forum,
Vi har et IHC visual 2.8 anlæg fra 2009 og har egentlig altid haft et mega irriterrende problem.
Af og til fryser dimmerne når vi forsøger at tænde/slukke lyset. Så går der noget tid 1-20 minutter og så virker det igen... Når fejlen er der er det typisk alle dimmerne der fejler. Man kan ofte være heldig at få det til at virke igen ved at trykke mange gange (måske +100 gange) hurtigt efter hinanden og pludselig fungerer alt igen. Jeg kan som regel (ikke altid) betjene det fra min mobil. Sidste udvej er at betjene det på knapperne på dimmerne. Alt andet virker fint imens wireless dimmere ikke gør.
Jeg valgte i sin tid at lave alle 13 dimmere som wireless - vist nok fordi der er en memory funktion som den trådede 400 UNI dimmer ikke har. Dimmerne sidder i tavler i de 2 teknikrum. 5 stk. ved controller og meget tæt på antenne. 9 stk. i teknikrum på 1. sal. Antennen er placeret så der er relativ kort afstand til alle dimmere. De 5 dimmere der sidder i teknikrum på 1. sal har signalstyrke 16-19 RSSI - dog en enkelt med 9 RSSI. De 5 øvrige dimmere har signalstyrke 32-44 RSSI.
Igennem årene har jeg fra tid til anden forsøgt at undersøge og afhjælpe problemerne, men er aldrig lykkedes. Har bl.a. prøvet
- at tilføje en ekstra antenne (med antennesplitter)
- linke/unlinke alle enheder
- sikre mig at der ikke er redundant kode
- teste med/uden time server synkronisering
osv...
Min fornemmelse siger mig at der er fejl i controllerens firmware (hw 6.2 / fw 2.8.4) ift. kommunikation med wireless enheder. Eller en fejl i status signalet "lys indikering" til funktionsblokken. Men det er blot gæt...
Jeg har anvendt funktion 1.2.03.d (tilføjet sluk alt puls indgang), men har også prøvet med den originale.
Hvis nogen har erfaringer med tilsvarende, hører jeg gerne. Og hvis der er en der kan løse det ville det være FÆNOMENALT - betaler gerne... ;-)