Funktionsblokke
Her finder du mange spændende funktions blokke som du kan downlaode og implementere i din egen IHC instalation.
95 files
-
LED dimmer med niveau
Jeg har opgraderet LKs funktionsblokke 1.2.04.e og 1.2.05.b til niveau.
Med niveau undgår du LED dæmpernes mystiske adfærd med underlige tænd/sluk at andet lys end den man ønsker at tænde/slukke.
I mit demohus, som foruden lys også har en fuld varmestyring og alarm. Hvor mine egne blokke er ændret til niveau, oplever jeg at controlleren efter noget tid bliver ekstrem langsom. Dette var ikke tilfældet før ændringen.
Du må derfor meget gerne komme med feedback om dine oplevelser med anvendelsen af niveau.
Jeg ved ikke om det er Niveau der skaber problemet, men tænker det.
Venligst Henning
1 download
Gemt
-
Lysdæmper med 2 niveauer (Servodan lysdæmper NIKO 5).ifb
OBS: Har 19.01.2013 prøvet at uploade fil igen
Lavet specielt til Servodan NIKO lysdæmper (ikke den som bliver styret med 0-10V, men den som kun styres via puls)
Lysdæmperen er en suveræn lysdæmper til LED og andre belysninger og kan håndtere ned til 5W hvilket var årsagen til at jeg valgte den. Selvfølgelig burde jeg have valgt den som kunne styres med 0-10V hvis jeg ønskes en avanceret styrring, men det var behovet ikke for ved indkøb. Behovet er nu kommet både for at kunne styre den via App og for at kunne dæmpe til bestemte niveauer/scenarier.
Lysdæmperen vil på skift dæmpe op og ned hver gang den får et dæmp signal, derfor holder blokken styr på hvad den gjorde sidst. Hvis man dæmper ned 2 gange i træk vil den 2. gang kort dæmpe op for at skifte retning og derefter dæmpe ned.
Indgange:
Dæmp ned
Dæmp op
Sluk
Tænd
Kip/Dæmp (op/ned)
Sluk alt (ind)
Niveau 1
Niveau 2
Alle indgange kan styres via puls, og dermed også fra App, det er kun Kip/Dæmp som har en funktion ved lange tryk - nemlig dæmp op eller ned, ligesom lysdæmperen normalt virker. Det er typisk til denne indgang man vil forbinde det fysiske tryk.
Sluk alt indgangen nulstiller iøvrit blokken, så hvis den kommer ud af trit nulstilles dette ved sluk alt
Udgang:
Dæmper/Styrreklemme
Status
Sluk alt (ud)
Dæmper forbindes til styrreklemmen i lysdæmperen, Sluk alt (ud) til sluk klemmen.
Status bruges i App'en til at få ikonerne til at reflektere lysets status så man i APP'en kan se om lyset er tændt/slukket.
Indstillinger:
Sidste dæmp var (Så kan du i serviceView se om blokken husker lysdæmperen korrekt)
Dæmp tid ned (Den tid lysdæmperen skal dæmpe ned hver gang dæmp ned indgangen får en puls)
Dæmp tid op (Den tid lysdæmperen skal dæmpe op hver gang dæmp op indgangen får en puls)
Dæmp tid fra 0% til niveau 1 (Den tid det tager for lyset at nå niveau 1)
Dæmp tid fra 0% til niveau 2 (Den tid det tager for lyset at nå niveau 2)
205 downloads
Opdateret
-
Prioteret afstilling af div.
Af Per Gludsted
I forbindelse med husalarm og lydkort
Slukker først meldingen om brand slukker meldingen om alarm slukker meldingen om post1 download
Gemt
-
Post
Af Per Gludsted
Til postkassen
indikering af post mail hvis postkassen ikke tømmes (god i ferien - ring til mor eller nabo) udgang til lydkort der fortæller at der er post. gentagelse af lyd når man kommer hjem. automatisk og manuel afstilling10 downloads
Gemt
-
Opdeling af pir
Af Per Gludsted
I forbindelse med funktionsblok "Husalarm"
opdeler pir detektor således at man kan aktivere huset uden garagen Giver fælles udgang i forbindelse med alarm aktivering2 downloads
Gemt
-
Skalsikring
Af Per Gludsted
Skalsikring af hus. flere funktioner.
Giver signal til alarmen, såfremt kontakterne bliver sluttet eller brudt når Funktionsblok "Husalarm" er aktiv Det vil sige, at du kan tage fra et åbent vindue uden alarmen går igang, men kravler man ind og lukker vinduet efter sig går alarmen. giver besked til lydkort om at du har glemt at lukke vindue, når alarmen tilsluttes. sender mail om at du har glemt at lukke f.eks. terassedøren (Har du husket at slukke strygejernet - funktion)21 downloads
Gemt
-
Styring af lydkort
Af Per Gludsted
Hjemmelavet lydkort, priotering af de forskellige beskeder.
9 downloads
Gemt
-
Indikering for Alarm
Af Per Gludsted
I forbindelse med funktionsblok "Husalarm"
Indikering rød = alarm aktiv indikering grøn = du har tændt eller slukket alarmen korrekt6 downloads
- husalarm
- indikering
- (og %d flere)
Gemt
-
Frostalarm
Af Per Gludsted
Hvis temperaturen er under 2 grader, minder lydkortet om at køre forsigtig, når man skal på arbejde.
9 downloads
Gemt
-
Huske program for alarm
Af Per Gludsted
I forbindelse med lydkort og funktionsblok "Husalarm"
Mellem 7.40 og 8.00 på skoledage bliver børnene mindet om at de skal slå alarmen til.4 downloads
Gemt
-
Dimmer med PIR Styringsinput og Single og multi Touch Regulering og Multi UR scenarier
Af arberg
Program til Wireless Dimmer Uni 250w med PIR.
Dimmer med 3 ure, og fire scenarier. ved PIR on tændes på scenarie for første aktive UR, ellers sidste scenarie. Har 1-tast regulering, skiftevis op/ned, og kort tryk giver sluk. Har 2-tast regulering som aldrig slukker lyset, implementeret vha minimums puls på 600 ms, hvilket passer på min Wireless Dimmer med software v1.05a.
Hvis lyset har været reguleret manuelt og lyset slukkes, så vil lyset tændes på sidste niveau inden for en grace-periode, ellers tages scenarie fra UR. Hvis lyset er tændt, så justeres lyset ikke ud fra UR'et.
PIR blokken har features til at force-tænde lyset, i hvilket tilfælde lyset slukket 15 minutter (indstilling). PIR blokken undstøtter deaktivering af PIR i 15 minutter (indstilling) via tast. PIR blokken tænder for i mellem 1:30 (min) og 4:00 (max), afhængigt af hvor længe lyset har været tændt allerede. Så når jeg er i bad bliver der mere træg til at slukke lyset. Slukkes lyset på tænd tasten eller via sluk-alt så fjernes PIR blokeringen, så PIR igen tæder lys normalt. PIR blokken har indbygget ur, men det bruger jeg ikke nu jeg har Dimmer. PIR blokken tillader kun tænding via PIR når dens ur er aktivt.
Hvis der ønskes skumring funktion på dimmer tænker jeg det kan kodes ind via separat funktionsblok, evt med AND blok som laver AND mellem UR og Skuming. Eller en UR indgang på dimmer forbindes med Skumring i stedet for ur.
Dimmer blok er inspireret af Henning Pedersens blok, så tak til Henning.
63 downloads
Opdateret
-
IHC_vinduesmotor
Af arberg
Avanceret adaptiv vinduesmotor og ventilator styring baseret på intern rumtemperatur.
Udviklet til at køle soveværelse før og i løbet af natten, med ventilator som blæser kold luft ind udefra.
Vinduesmotor program gives temperatur mål, maks vinduesarm åbningstid samt antal intervaller åbningen skal deles ind i (default omkring 14). Vinduet åbner kl 18 om aftenen hvis der er set aktivitet i huset (via PIR), så den ikke åbner når jeg ikke er hjemme. Kan også kobles så den aldrig åbner når alarmen er tændt. Vinduet åbner helt og tænder også får ventilator. Når temperatur er tæt på mål (0.5-0.8 grader) slukkes ventilator. Når temperatur første gang når målet så lukkes vindue næsten helt. Derefter åbnes og lukkes vindue i små stykker i forsøg på at finde lige præcis den åbning der skal til for at holde ønskede temperatur i soveværelse. Jo længere væk fra målet temperaturen er kommet, jo større skridt tager vinduesarmen, i forsøg på at komme tilbage på målet.
Vinduesmotoren ligger i et separat program som kan udskiftes afhængigt af behov. Min vinduesmotor har 24V til motor og anden 24V ledning til retning (on er en retning, off anden retning). Min vinduesmotor skal slukkes for at kunne skifte retning, så det gør programmet.
Det er et ret kompliceret program som det ikke er særligt velegnet til at skrive I IHC sproget. Det blev ikke så sygt adaptivt som jeg kunne ønske mig, men det har vist sig at være godt nok til mig.
25 downloads
Gemt
-
FB til Schneider STD400LED+ med PIR og mulighed for skumringsrelæ
Af jensen88
Hvis man har en Schneider STD400LED+ lysdæmper, kan man bruge denne blok.
Med PIR og ur, aktivering af mem1 (25% standard) ved ur aktiveret, og aktivering af mem 2 (75% standard) ved ur deaktiveret.
Ved tryk på tænd, tændes lyset på 100% (standard).
7.07 FB til Schneider STD400LED+ med PIR og mulighed for skumringsrelæ.ifb
17 downloads
Gemt
-
Cyklus
Et meget simpelt modul, der kan køre 3 udgange rundt i 6 stadier (stop 0 til 5)
Konkret er dette blevet brugt sammen med modulet til Niko lysdæmper.
I en stue ønsker brugeren at kunne dæmpe sine spots, samt vælge hvilke spots der skal være tændt. For at have præcis samme dæmpning på alle spots, kører fasen gennem dæmperen og så over i et 230V udgangsmodul. Spots er forbundet via et 5 leder downlightkabel, og er fordelt på brun, sort og grå, som er ført til henholdsvis udgang 1,2 og 3 i udgangsmodulet.
Forbundet:
Brugerens tryk:
1. tryk går på kip/touch på lysdæmperblokken
2. tryk går på step frem på cyklusmodulet
I programmet er lysdæmperblokkens status udgang forbundet til indgangen for Step 0, så hver gang man tænder lyset/lysdæmperen starter man i step 0. Ønsker man at skifte hvilke spots der er tændt trykkere brugeren på sit tryk nr. 2 indtil de spots man ønsker er tændt.
Beskrivelse fra modul:
Pr puls på indgangen for Step Tilbage/Frem skiftes de 3 udgange i fast cyklus.
Puls på indgang for steps går direkte til tilsvarende.
Tæller viser aktuel step i cyklus.
Udgange som er tændt i de forskellige steps.
0:
1+2+3
1:
2+3
2:
3
3:
2
4:
1
5:
1+2
9 downloads
Opdateret
-
Komfortstyring V2
FB lavet af brugen Anders Larsen .
Laver udekompensering og styrer fremløbstemperatur via en Danfoss AMVR motorventil.
Eventuel tilpasning af parametre/værdier til varmekurvens hælding beregnes i vedhæftede Excel ark.
73 downloads
- udekompensering
- temperaturstyring
- (og %d flere)
Gemt
-
Elmåler
Elmåler FB der kan benyttes til at vise det løbende forbrug.
Bemærk der skal IKKE tilsluttes noget til input benævnt: N xyztekst visning = 0.
Disse input er beregnet til visning af tællerværdierne på IHCTablet.
Ved første opstart kan tællerværdier indtastes og ajourføres manuelt via Serviceview.
Her skal der indtastes værdier både i input og output. Efterfølgende vedligeholder FB´n selv tællerne, og opdaterer både output og input.
229 downloads
Opdateret
-
Wireless dæmper med Ur, Pir og skumring
Kort tryk på Touch kipper lyset, langt tryk regulerer lyset op/ned, hvis lyset tændes spærres PIR
PIR tænder på 2 niveauer afhængigt af indgang UR, men kun hvis det er mørkt.
Lyset kan slukkes via ?Sluk alt?, ?Godnat? osv.
Blokken kan indstilles til om spærringen af PIR skal afstilles automatisk og efter hvor lang tid.
182 downloads
- fb
- udendørslys
- (og %d flere)
Gemt
-
Energi Alarm
Af line-web
denne funktions blok modtager puls signal fra måler, og så snart puls falder formeget melder den tilbage med blink på inveteret udgang.
Kan evt. bruges til at melde hvornår Vaskemaskinen er færdig,
originalt signal fra evt. stue lampe kan kobles ind i gennem for at indikere her på.
27 downloads
Gemt
-
Lys funktions blok med pilot lys, og 2 timere.(Garage lys)
Af Michael_Bak
Denne funktionsblok kan bruges hvor der ønskes lyst som eksempelvis kan styres, både som konstant, (fra eksempelvis tryk) og fra port styring (kort tid)
Når tiden er ved at udløbe vil indikator lyset blinke, og efterfølgende slukke
blokken er forberedt til pir følere, som vil forlænge tiden til initial værdier, ligesom port lyset vil kun tænde hvis skumring er ON.
85 downloads
Gemt
-
Mini-hjemmesimulering. Lystænding i hus ved aktivering af udendørs PIR (aktivitetssimulering).
Af Terne
Ved anvendelse af udendørsplaceret PIR aktiveres mini-hjemmesimulering, dvs. lys tænder "tilfældigt" i huset når nogen nærmer sig udefra og aktiverer udendørs PIR.
Aktivering af Mini-hjemmesimulering sker kun når det er mørkt (angivet fra skumringssensor) og når hus er i UDE-status.
Tidsrummet til UDE er aktiveret til nærværende mini-simulering kan blive aktiveret defineres under "Tidsrum før ny-aktiveret UDE-status skal være gældende", dvs. det giver tid til at man selv kan komme bort fra huset uden at starte mini-hemmesimuleringen.
Tidsrum der skal gå fra aktivering af udendørs PIR til indendørs lampe tænder, defineres under "Delay fra PIR-aktivering til simulering".
Efter en aktivering af udendørs PIR skal der gå det tidsrum der er defineret under "PIR blokeringstidsrum" inden næste mini-simulering vil blive påbegyndt.
FB'en styrer 3 lamper, som tænder efter tur, dvs. første gang udendørs PIR bliver aktiveret tænder Lampe 1. Næste gang Lampe 2 og derefter Lampe 3. Herfra startes igen med Lampe 1.
Tændetiden for de enkelte lamper defineres under "Tændetid, Lampe X"
© 2014 by Terne
69 downloads
Opdateret
-
Forældrekontrol
FB giver mulighed for at lave spær på et 4 sl tryk. Ydermere kan der vælges om spær skal ophæves af ur, Eller eventuelt via en anden FB
30 downloads
Gemt
-
Forældrekontrol
Simpel FB hvor man kan vidersløjfe et 4sl tryk igennem. Indgang for spær af alle taster.
12 downloads
Opdateret
-
Udlæsning af decimaltal på IHCtablet
Konverterer to temperaturer indgange om til 4 heltal til udlæsning på IHCTablet.
Hver temperatur opdeles i to heltal: tallet før kommaet og tallet efter kommaet.
Blokken udskriver en termperatur fra 0,0 til 99,9 med 0,1 grads interval, hvis temperaturen er uden for dette område udskrives 99,99.
For at få tallet vist som et decimaltal på IHCTablet indsættes et tekstfelt med et komma imellem de to heltal.
God fornøjelse.
OBS. Da IHCTablet viser heltal fra en INDGANG er de 4 heltal IKKE indgange med UDGANGE til IHCTablet.
21 downloads
Gemt
-
Udlæsning af decimaltal på iPad
Opdeler 2x1 decimaltal i 2x2 heltal.1: Heltallet før kommaet og 2: decimaltallet.
Blokken udskriver med en differens på 0,1 i området fra 0,0 til 99,9, er input uden for dette område udskrives 99,99.
For at få tallet ud som decimaltal på iPadén skal der, imellem de to heltal, indsættes et tekstfelt med et komma på iPadén.
God fornøjelse.
OBS: Vær opmærksom på at iPadén henter heltallet på en INDGANG, derfor er de 4 heltals indgange ikke indgange med faktisk udgange til iPadén.
9 downloads
Gemt
-
Autodæmpning af wireless dimmer-styret lys med tilbagevenden til tidl. niv. med fornyet aktivitet i lokale
Af Terne
Anvendes til at dæmpe (eller helt slukke) lys som normalt lysreguleres vha. wireless tryk når alarm-PIR-sensorer ikke har registreret bevægelse i foruddefineret tid [Tidsrum (1)]
- Det angives, til hvilket %-niveau lyset skal dæmpes
- Det angives, hvilket lysniveau på den dimmer-styrede lampe, der som minimum skal være, før der finder dæmpning sted
- Det angives, hvor lang tid med PIR in-aktivitet der skal være før auto-dæmpning finder sted [Tidsrum (1)]
- Det angives, hvor lang tid med PIR in-aktivitet der skal være før lampe slukkes helt [Tidsrum (2)]
- Det kan fravælges (med valgmuligheden 'Nej'), at lyset slukkes komplet efter tidsrum (2)
Der kan detekteres på en eller flere alarm PIR-sensorer.
For at forhindre, at lyset ved fornyet tænding på batteritryk tænder på dæmpet niveau, er det vigtigt, at der i den FB som styrer lyset (1.203d Trådløs dimmer 1 og 2 tastbetjent) er foretaget følgende indstillinger:
Under 'Indstillinger':
Vælg: # Kort tryk tænder lys på = Niveau oprettet i linken
Under 'Output' / 'Regulering':
Her sættes startlys til ønsket %-værdi
© Terne 2014
70 downloads
Opdateret