Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.257
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    97

Indlæg skrevet af Henning Pedersen

  1. 12 timer siden, Allan Lytken skrev:

    Der er selvfølgelig indbygget logik til simple scener i et blok-programmerings editor. Meget simpelt til simple opgaver.
    Men der er også et kodesprog i HC3, som er Lua og det kan lave ret så avancerede integrationer til alt muligt andet. RESTapi, WebSocket, socket, MQTT og meget mere.

    Hej Allan

    Fint du starter med at skrive at du arbejder for dem, go stil. Jeg vil gerne forsætte stilen og skrive at jeg, via eget firma, har hjulpet installatører over hele landet med at opgradere deres kunders IHC installationer. Og med udfasningen af IHC kommer jeg til at mangle et system.

    Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre mere om, hvilke funktionaliteter jeres system kan tilbyde slutbrugeren. Har set jeres videoer, men savner info om flere af mulighederne.

    Hvis vi holder os til lyset:

    1. Kan huset f.eks. sættes i flere forskellige "Tilstande", eller er det kun sluk alt og gæster.
    2. Kan systemet fungere korrekt i alle rum med bevægelsessensor, også børneværelser/soveområder.
    3. Kan systemet arbejde med forskellige scenarier til flere tændinger i f.eks. køkkenet, gerne med bevægelsessensor.
    4. Stuen, her har kunderne ofte svært ved, på forhånd, at vide, hvilke stikkontakter der skal styres fra døren, og om de evt. skal kunne dæmpes. Kan de, efter installationen er afleveret, frit selv indstille hvordan de vil have det.
    5. Hvordan med ændringer af virkemåden. Kan kunden selv, på en simpel måde, ændre funktionaliteten af f.eks. en bevægelsessensor i badeværelset. Det kunne evt. være en afhængighed af om det er mørkt udenfor eller ej. Eller skal der en tekniker til.
    6. Automatisk hjemmesimulering, det er jo ikke specielt intelligent at kunden skal sidde under sydes sol og manuelt tænde/slukke lyset der hjemme.
    7. Hvordan med de udvendige stikkontakter, de bliver jo tykpisk brugt til alt muligt forskelligt, hvilke muligheder tilbyder i her.

    Håber spørgsmålene giver mening.

     

  2. 29 minutter siden, Lars1 skrev:

    Såvidt jeg husker bliver der sendt 8 data bits + start og paritet.

    Der bliver også sendt 16 signaler, først dem på "ulige" adresser og sidst de "lige", det fremgår bla. af måden man kobler 2 eller flere controllere sammen på.

  3. Hvis vi antager at din controller virker, så er der jo ikke noget der haster.

    Dermed er vi i princippet tilbage til udgangspunktet, hvor det drejer om at lære systemet at kende og sætte sig ind i mulighederne med et smart system.

    Og netop muligheden for tid til at sætte sig ind i mulighederne, kan blive en kæmpe fordel når I på et senere tidspunkt skal tage stilling til den fremdige lysinstallation. Når det er sagt, så findes der masser af brugte Visual 6.2 kontrollerer derude som kan forlænge levetiden af installationen.

    Dermed også sagt at jeg ikke mener det vil være spild af tid

  4. Jeg har, på div messer, snakket med mange, hvis ikke alle, de andre leverandører af intelligente styringer til private boliger. Ingen af dem kommer dog bare i nærheden af IHCs fleksibilitet, mange af dem kan f.eks. kun styre lyset. Det der nok kommer tættest på, er KNX, men der løber menigmand hurtig i problemer. Smart House kan også meget, men det er lidt samme princip som f.eks. Niko, hvor firmaet har taget nogle valg om hvad systemet skal kunne, og vil du noget andet, bliver det hurtigt rigtig svært. Desuden er det min oplevelse, at de primært har fokus på installatøren, og ikke på slutkunden. Det havde IHC også, men derfor kunne man sagtens selv arbejde videre med det.

     

  5. 2 timer siden, Mikkel Skovgaard skrev:

    Du kan da koble den op på masser af ting selvom der ikke er viewer i - f.eks. kan du sætte smarthome på etc. - at den er uden viewer vil jeg siger i disse tider er næsten ligegyldigt fordi viewer delen er ligegyldigt - du kan jo også stadig bruges IHCs app uden viewer delen.

    Super, det var jeg ikke klar over. :)

  6. Hej rfalken, velkommen til IHC user.

    Tillykke med den nye bolig.

    Din IHC installation er lavet med en Visual 2 controller, som desværre er uden viewer, gætter på at huset er fra ca. 2006/2007. At den er uden viewer betyder at du ikke kan koble op på den med andet end selve programmerings programmet.

    Jeg vil anbefale at du starter med at oprette dig som bruger hos LK.dk, det er gratis og de spamer ikke. Her henter du Visual programmet til din controller Visual 6.1.

    Med den installeret på en Windows maskine, bør du læse den udmærkede brugervejledning, følg også gerne nogle af eksemplerne. Det vil give dig en langt bede forståelse for hvad det er du henter fra controlleren når du får forbindelse. 

    Det er især vær at bemærke at du næsten 100% kan simulere dit program, uden at det skal lægges i en controller. Det kan du lære rigtig meget af.

    Når du vil forbinde til controlleren skal du bare bruge et alm. printer kabel, hvordan mm fremgår af brugervejledningen.

    God fornøjelse.

     

  7. Hej John

    Kopiering af programblokke er kun muligt i XML filen. Jeg vil dog ikke anbefale det, da det supernemt går galt med ID numrene. Desuden er det sjældent så simpelt som bare at gentage en programstump eller to.

    Selv om du laver flere indgange på alarmblokken, så kræver det selvfølgelig også at hver magnetkontakt har sin egen IHC indgang, men det har du sikkert styr på.

    Du behøver i øvrigt ikke tilføje flere indgange på alarmblokken, du kan sagtens lave det hele i en ny blok, hvilket jeg vil anbefale.

  8. Ikke mig bekendt, men den er nem at lave.

    Opret en ny FB

    I venstre side opretter du 1 indgang og 1 udgang, giv dem evt. gode navne.

    Fra venstre til højre side, trækker du indgangen til hændelse og vælger ved ændring.

    fra venstre side trækker du udgangen til program og vælger kip udgang. 
     

    Færdig.

    Tryk på esc. For at komme tilbage til dit Visual program. 
     

    God fornøjelse. 

  9. Hej Egebo

    Velkommen til IHC user.

    Dit nye wireless relæ skal pares sammen med netop din controller. Du skal derfor ind i Visual, udskifte den "gamle" wireless dæmper med den nye wireless relæ modul, hvilket sikkert kræver nogle program ændringer. Dernæst skal relæet og controlleren "linkes" sammen inden det nye program gemmens og sendes til controlleren.

    Hvordan du linker, burde fremgå af den indlægsseddel der var i pakken med det nye wireless relæ.

    God fornøjelse.

  10. Hej Kim

    Velkommen til IHC user

    Dit program er 100% rigtigt.

    Tænker du lige skal give dine forbindelser et ekstra tjek. En typisk fejl er manglende 24v på 24v output moduler. Et 24v output modul kan arbejde med 12 - 48v på selve udgangene, derfor skal 24v monteres 2 steder.

    PS. hvis du trykker på den grønne pil i Visual kan du simulerer langt det meste, unden at skulle lægge programmet i controlleren først. 

    Et godt værtøj når programmet er lagt i controlleren er serviceview, der kan du, live, følge status på dine ind- og udgange.

     

     

  11. Hej Kenneth

    Tillykke med det nye hus, og velkommen til IHC user.

    Det ligner at dem der i sin tid bygge huset, har taget nogle gode valg, og selv om anlægget er omkrig 20 år gammelt, kan det stadig give mange af de nye baghjul.

    Hvis alt virker, er der som udgangspunkt ikke noget der haster. Selv om det selvfølgelig ville være at foretrække med en backup til den dag uheldet er ude.

    Selv om anlægget stadigt er godt, er der dog sket en del i de 20 år. Mange ønsker i dag adgang til anlægget via telefon og iPad, hvilket de gamle kontrollerer ikke kan. Vi er også gået over til LED pærer, som virker helt anderledes end de gamle pærer, hvilket ofte giver nogle udfordringer for de lysdæmpere der sider i tavlen.

    Så på sigt skal I have opgraderet de 2 controllere og lysdæmperne, derudover bør I også opgradere strømforsyningen og mon ikke batteriet er langt mere end de anbefalede 5 år.

     

    Som Mikkel skriver, så kan det hurtigt blive en større opgave at dokumenterer det hele, det kan dog lade sig gøre at slide sig igennem hele huset, men det er typisk en 2 mands opgave som tager tid. Hvis du ikke kan finde programmet på PCen, så har jeg det værktøj som Lars1 henviser til, værktøjet gør det super nemt at finde alle ind- og udgange. Se evt. video her. https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=drive_link

    Ud fra dine billeder vil jeg gætte på at den ene kontroller køre lyset og den anden alarmen og gardinerne samt evt. jeres varme.

    Venligst Henning

  12. Super.

    Når du trykker 1. gang, eller lyset tændes, trækker du det scenarie link du bruger til ventilations-lysdæmperen over og vælger "Gem scenarie", dermed gemmer du den aktuelle scenarieværdi. Når du så trykker 2. gang eller lyset slukkes startes timeren og når tiden udløber fremkalder du det gemte scenarie igen. Hvis jeg ikke husker meget forkert så skal du først reguler scenariet op og i næste linje stoppe reguleringen for at fremkalde et gemt scenarie. Jeg foretrækker at lave endnu en scenarie udgang, i dit tilfælde kunne det være "Scenarie ventilation" som du først gemmer og siden fremkalder igen.

    God fornøjelse.

  13. Hej Anders

    Dit ønske kan ikke opfyldes med standart programmering.

    Men med IHC kan du jo få det som du vil ha det. Det kræver bare at du enten laver en helt ny funktionsblok, eller indbygger det i den du bruger nu.

    Hvis jeg må komme med et råd, så er det generelt en dårlig ide at det samme tryk laver forskelligt, med mindre du har dioder i dit tryk som f.eks. kan indikere normal, øget og nedtælling. Hvis ikke, så vil familien få ualmindeligt svært ved at vide om den kører normalt, på 100% eller om den lige er begyndt at tælle ned.

    Jeg laver noget lignende til mine kunder, her har de mulighed for manuelt at øge ventileringen, som så efter tid automatisk returnerer til det "normale" niveau. Dermed har de fint tid til at gå i bad, samtidigt med at de har mulighed for at øge ventileringen hvis de f.eks. har været på toilettet eller lavet andet som den næste ikke nødvendigvis behøves at få fornøjelsen af. :-))

  14. Ja da, der er ikke noget problem i at du lader dine pir sensorer trække hver deres overdragelsesrelæ som så giver signal til et 24v modul. Du skal selvfølgelig være opmærksom på at signalet fra dine pir er langt nok til at relæet kan nå at trække, og at det er 0v der skal lægges ind i IHC modulet, ikke 24v. 

    ps. Hvis pulstiden på dine pir kan justeres, så anbefaler jeg du skruer den ned til laveste tid. 
     

  15. Meget flot arbejde :)

    Vedr. klemmer er jeg nok mere af den holdning at de giver en ekstra fejlmulighed. Mit eget "krydsfelt" består i at alle, både brugte og ikke brugte ledninger er klippet så alle I/O kan nås, de ubrugt lægges bagerst i tavlen. Dette er måske ikke særlig kønt når afdækningen komme af, men meget fleksibelt.

    Vedr. kabler så er PTS, eller bare PT, for der er ikke behov for skærmen, så indeholder de kun 8 leder, hvilket er for lidt til et 6 tryk med dioder. Men ellers er jeg enig i at det giver mangen kabler med ét til hvert tryk, men at begynde at sløjfe videre til flere tryk giver absolut heller ikke mening.

    Til teknik og alarm bruger jeg normalt ét kabel til hver system i hvert rum.

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok