Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Til lukning af vinduer ved regn og vind har jeg brugt denne. https://www.windowmaster.dk/produkter/naturlig-hybrid-ventilation/sensorer/vind--regnsensor
  2. Hej Peter Velkommen til IHC-user.dk Jeg bruger ikke funktionsblokken, men tænker at du under simulering skal indstille tiden til f.eks. 10 sekunder FØR tidpunktet for skift imellem oppe og nede. Under simuleringen kan man lave nogle hændelser som aldrig vil kunne lade sig gøre i den virkelige verden, som f.eks. at tiden springer flere timer.
  3. Ups - det havde jeg fuldstændig glemt. Er faktisk på ferie igen, men er tilbage på "pinden" mandag.
  4. Så vidt jeg husker så skal den have et stående signal.
  5. Det skal du ikke være - det viser bare at du har været god til at udnytte IHCéns mange muligheder. Nej - men du skal opmærksom på at det normalt "koster" 16 ind- og udgange. Ingen problemer, men med både Tablet og Remote er det kun til indstilling af telefonnumre til SMS modulet du har behov for sceneview, alle andre indstillinger kan klares direkte fra Apps.
  6. Ok - det må jeg hellere få læst op på.
  7. Jeg er på ingen måde ekspert i netværk, men det forekommer mig at du i din ruter har opsat dit netværk til at gå fra x.x.x.10 til x.x.x.99 Med de indstillinger, vil jeg mene at din gateway adresse skal være x.x.x.10 og din ip adresse imellem x.x.x.11 og x.x.x.99. Som Kandersen skriver, så bør du starte med at få hul igennem via lokalnettet, og derefter på www.
  8. Det er netop én af fordelene ved IHC, næsten alt kan programmeres op uden andet end en computer med Visual programmet.
  9. Du har indstillet din IHC controllers IP adresse til det samme som din gateway, x.x.x.1 - det er normalt ikke godt, prøv at ændre IP adressen til x.x.x.3. Min ser sådan ud:
  10. Ja - det er fra min egen funktionsblok og med mit eget produkt.
  11. Ups - kan se du spurgte til IHCRemote til iPhone og ikke IHCTablet til iPad - beklager. Du har selvfølgelig læst og fuldt manualen https://www.lk.dk/globalassets/pdf/support-prof/manual-ihc-remote1.5.1.pdf Hvis det ikke løser dit problem, bliver du nok nødt til at beskrive hvor du går i stå. Jo bedre du definere dit spørgsmål, jo bedre svar får du.
  12. Søg på IHCTablet på www, så kommer der flere videoer der viser det.
  13. Som jeg skrev først, så bruger vi hver i sær det vi kan finde ud af, eller vil finde ud af. Intet problem, det kræver kun en lille FB som laver en dato og tidsudgang hver gang ventilen bliver motioneret, eller bedre, hver gang udgangen til telestaten går On. Udlæsningen kan du få i SceneView, det kan også laves så du får en SMS 24 timer eller 5 minutter før motioneringen, så du er klar til at overvåge om ventilen åbnes. Uden denne overvågning er vi jo tilbage til tillid, og dermed risikerer du at gå over åen efter vand. Højreklik på linjen med den åbne firkant og vælg "Gem".
  14. Ingen tvivl om vi hver især bruger, og gør, det vi kan finde ud af - for mit vedkommende er der ikke noget i det du skriver der ikke kan laves med rimelig simpel IHC programmering. Måske lige på nær dit 4. punkt: 4. De motionere som de skal.  Hvordan sikre du dig at de fysiske telestater påvirker ventilerne? og de rent faktisk bliver motioneret.? Eller skal det "bare" tages som en hensigtserklæring - der er tændt for lyset, ergo lyser det, også selv om el-værket er gået i sort. Det lyder rigtigt - indgangen på 5.2.01 starter, ifølge vejledningen, ventilmotioneringen så længe den er ON. Hvis du tænker på at få en rød firkant, så skal du ind i selve filen til funktionsblokken. Hvilket ikke giver mening hvis du har lavet ændringer i den, og hvis du ikke har, så er det nemmere at lægge en ny uåbnet version ind og slette den "gamle".
  15. Hvorfor bruge OpenHab2 når vi har IHC Hvis du i stedet for 2 uger, brugte 2 minutter på at læse hjælpefilerne til varmestyringen og hvordan blokkene aktuelt er indstillet, ville du vide at dine ventiler default bliver motioneret 10 minutter hver 5. dag. Signalet kommer fra pumpestyringen. Programmet er dog rimeligt simpelt, idet motioneringen er fra sidste pumpekørsel. Hvis du har sommerkomfort i ét eller flere rum kan du dermed risikere at øvrige telestater aldrig motioneres.
  16. Ikke i 5.2.05.c, men i 5.2.01.h som styrer 5.2.05.c, er der indgang for start af ventilmotion.
  17. Ikke vis program - OPLÅS og derefter vis program.
  18. Prøv at åbne blokken og fører flaget for ventilmotion op under udgange. Dur det?
  19. 4. indgang på i 5.2.01.h er "Indgang for start af ventilmotion". Den er tænkt til åbning af ventiler når pumpen motioneres, men du kan jo bruge et tryk.
  20. Er ikke 100% sikker, er lige ved at lave statusudlæsning af varmestyringen til LKs app til iPhone. Men hvis jeg ikke husker meget forkert så tester LKs fb både på dage og tidspunktet, hvilket minimerer risikoen for samtidig motionering af flere telestater samtidigt. Du kan også starte motioneringen centralt .
  21. Dette er jf. LKs support ikke korrekt. Udgangene er ikke overstrømsbeskyttet. Det er der ikke noget at sige til, svarene blæser jo lidt i hver sin retning. Når hver udgang max. må belastes med 500mA skal du selvfølgelig holde dig under dette. Uanset om du påtænker at sætte flere telestater på én udgang eller ej, skal du kende dine telestaters faktuelle forbrug. Hvilket kan blive en udfordring. Derfor "gætter" de fleste sig frem, jeg regner med 260mA i startstrøm. Om det er den bedste værdi skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men det har aldrig givet problemer for kunderne. Dernæst skal du vurdere hvor mange telestater der max skal åbnes samtidigt, sikkert alle 23 på den første kolde efterårsdag eller ved test. Nu kender du dit max. strømforbrug og kan vurdere om der skal flere strømforsyninger til, eller om programmet skal begrænse forbruget ved kun at åben for det antal telestater der er strøm til. Husk også at indregne øvrige komponenter og dioder i din strømberegning, mener der ligger et excel ark under downloads du kan bruge.
×
×