  1. IHC Net Basic vil jeg aldrig installer idag, og den fulde IHC net installation fåes ikke længere desværre. I steddet for et 19" rack, som rager +50CM ud i rummet, vil jeg gå efter en væg patch box med f.eks. 12 eller 24 drops, og monter en hylde under den hvor man kan placer switche og router etc. CAT5e understøtter gigabit ethernet og telefoni. Hvis man ønsker køre TV i kablerne skal man op i kabler og stik, som er godkendt til 700MHz, og man skal have fat i en converter, som konverter TV signalet fra et 75 ohm signal til et 100Ohm signal. Man kan bruge en IHC net basis box til dette formål, hvor man monter korte PDS kabler i den. Disse kabler patcher man så op til sin patch box i de drops hvor man ønsker TV signal. Det er en dyr løsning, men det er den eneste løsning jeg kender pt. hvis man ønsker at køre TV over ethernet, i en ny installation.
  2. Det er en grå zone. Hvis du helt fjerne den gamle tavle, og sætter en ny op med ene nye komponenter, så er der tale om en ny installation, og så skal der laves varmetabs beregning. I den anden enden har du den gamle tavle hvor du ikke ændre noget som helst. Et eller andet sted der i mellem går du fra ikke at skulle lave varmetabs beregning til at skulle lave varmetabs beregning. Hvornår er et spørgsmål som der ikke findes noget klart svar på. Nok ikke det svar du leder efter, men det er en grå zone uden klare svar desværre.
  3. Hvor mange IHC controller og PLC'er fra 80'erne kender du som har en bus teknologi to sammenkobling? Faktisk var det at man kunne få 2 controller til at kommuniker ret unikt i 80'erne.
  4. Du skrev. Det er forkert. Man forbinder output 15 med input 8. Dette bloker output 15 og 16, samt input 8. Input 7 kan man fortsat bruge til et input modul. Grunden til at man bloker 2 output udgange og kun 1 input indgang, er at der kun er 8 porte på et output modul, mens der er 16 på et input modul. Hvis du læser videre på siden 21 står der en forklaring på hvordan LK IHC controlleren holder styr på 8/16 addresser på output modulerne. Rent teknisk er det banal binær kommunikation.
  5. Næh, men LK IHC er jo også designet i 80'erne, og stort set ikke ændret siden. Du kan dog både med Visual 2 og 3 tilslutte 64 wireless enheder, og der findes både LK IHC tryk og relæer i wireless udgaver. 64 wireless enheder bliver dog hurtigt dyrer end en ny controller, men måske nogle enkelte wireless enheder kan løse din udfordring. Harald Nyborg plejre at være billigst med wireless enheder, men har ikke det fulde sortiment.
  6. Det er ikke korrekt. Du skal kun bruge en input indgang til 2 output udgange, og du skal ikke bruge nogle input eller output moduler. Man forbinder ganske simpelt en ulige output udgang f.eks. output udgang 15 på controller 1 med en input indgang f.eks. input indgang 8 på controller 2. Herefter kan man bruge dem som var det I/O moduler. Når man har gjort dette, bør man ikke bruge den efterfølgende output udgang (i dette tilfælde output udgang 16) på controller 1, da alle signaler her samtidig vil blive sendt til controller 2 på input addresse x.11-18 (i dette tilfælde 8.11-18) Vil man også overføre signaler den anden vej, skal man lave samme forbindelse fra output på controller 2 til input på controller 1. Man kobler dem samme for f.eks. at kunne overføre sluk alt o.s.v. Men hvis du ikke har brug for mere end 128 ind og 128 udgange, så er der ingen grund til at have 2 controller. Metoden virker også på TermIHC såvidt jeg husker, og da den kom frem i slut 80'erne var det faktisk en meget avanceret måde at koble 2 controller samme på da termIHC jo ikke er andet end avanceret kip relæer med on/off status var det rigeligt at man kunne overføre on/off signaler. Set med nutidens briller skal sammenkoblingen selfølgelig ske via Ethernet, så man kan overføre temperatur, floating points etc., men som vi jo efterhånden alle ved, har tiden hos LK stået stortset stille siden TermIHC kom på marked.
  7. 1-8 + 11-18 giver 16 jvf. min regnemaskine. Når du vil sammenkoble 2 controller skal du forbinde 1 eller 2 output udgange på den ene controller med 1 input indgang på den anden controller. Såvidt jeg husker skal det være en output udgang med lige nr. samt en med ulige nr. Det skyldes at input indgangene har addresserne 1-8 + 11-18, mens de lige output udgange har addresserne 1-8 og de ulige addresserne 11-18. Men det står bedre beskrevet i LK's villedning for sammenkobling af 2 controller. Kvalitetskontrol hos LK. Tror du også på julemanden?
  8. 2.01-2.16 må være en tyrk felj. Der burde have stået 2.01-2.08. Første cifer er modul nr'et. De næste 2 er indgang's nr'et på modulet.
  9. Du skal passe på med at køre ledningerne ved siden af modulerne. Du kan få problemer med at få fronterne på når du er færdig. Men ellers skal du være velkommen til at komme forbi og ryde op i min tavle også. :-)
  10. Det lyder fuldstændig ulogisk, af den simple årsag at induktionen er afhængig af strøm som løber i lederen, mens kapaciteten er afhængig af spændingen. Begge er derudover afhængig af længden. Eftersom dataledningerne leder meget svage strømme ved en meget lav spænding og generelt er meget korte, er der minimal med induktion og kapasitiv afladning i dem. Tilgengæld har du masser af elektrisk støj i en gruppe tavle, hvilket gør parsnoningen vigtig.
  11. Nej. Kapasitive og induktive belastninger er ude af fase i hver sin retning. Når den ene trækker op, trækker den anden så at sige ned. Par snoeningen gør kun kablerne mindre følsomme over for udefra kommende støj. Den har ikke den store indvirkning på den induktive indstråling og kapasitive afledning. Det skal godt nok være en MEGET følsom LED og nogle MEGET lange kabler for at du kan få LED'en til at blinke. Den effekt som bliver induceret/afladt mellem lederne er sjældent nok til at den f.eks. vil kunne koble et HPFI relæ. Hvis man vil vide noget om strøm, induktion, kapasitiv afladning etc. skal man tale med disse folk. https://www.cp-institute.de/ Jeg var på et 1 uges kursus hos dem for snart 10 år siden. Kurset var alene om korrekt power distribution i et moderne Tier 3 og 4 datacenter.
  12. Skal vi ikke lige prøve at få denne tråd tilbage på sporet. Tråden handler om hvorfor en LED blinker når den burde være slukket, og herunder hvorvidt der kan induceres spænding og strøm nok i parallelle leder, eller om den kapasitive afledning i lange kabler er nok til at få en LED til at blinke. Det er et faktum at der bliver induceret både spænding og strøm i parallelle leder. Det er også et faktum at der er en kapasitiv afladning i lange kabler. Men dels modvirker de 2 effekter delvist hinanden, og dels er ingen af dem kraftige nok til at få selv en LED pære til at blinke. De 2 effekter kan i nogle tilfælde få en pære, herunder også LED's til at lys ganske svagt, præcis som Lars Jacobsen skriver. Ganske svagt som kan ses i mørke, men ikke dagslys. Hvis en pære blinker, når den burde være slukket, så er der sandsynligvis en mere alvorlig fejl, som f.eks. beskadiget isolering på nært løbende leder eller blandede grupper som i Szafranski's tilfælde. End of the day. Har man en pære som blinker, bør man få checket sin installation af en professionel elektriker, evt. med megger, hvis der ellers er nogle elektriker, som stadigvæk ved hvordan man bruger sådan en, og ellers tør bruge den i en moderne installation med alt det eletronik man har nu om dage.
  13. Tja. Hvis du ellers havde fulgt med her på boardet ville du vide at jeg faktisk er udlært elektriker, omend det efterhånden er 20 år siden jeg forlod branchen. Men siden du er så klog kan du måske fortælle mig hvorfor man kan måle små 30V på en tre leder (fase, nul og jord) som er tilsluttet en slukket IHC 230V output udgang. Dertil kommer at din teori om den kapasitive afledning, ikke holder da afledningen jo netop sker mellem fase og nul, mens det kræver en afledning mellem 2 faser for at din teori om årsagen til lampe blinket holder.
  14. Jeg tror du skal prøve at studer lidt fysik, for så ville du vide at det er strømmen, og ikke spændingen som inducer strøm i parallel leder, samt at den strøm, som løber den ene vej i fasen skal retur den anden vej i nul lederen, og dermed ophæver de 2 strømme hinandens magnetfelter hvilket betyder at der ikke kan induceres en strøm i parallelle leder. Dertil kommer at du ofte vil kunne måle op til 30V på leder, selvom der er er nogen belastning på nogle af lederne i et kabel. Med andre ord. Den spænding du kan måle i leder uden spænding er ofte en læk strøm, og IHC 230/400V output moduler er bygget op med thyrister i steddet for relæer, hvilket gør at de har læk strømme. At du løser problemet ved at tilslutte en mobil lader, skyldes bare at læk strømmen nu ikke længere er kraftig nok til at tænde pæren.
  15. Startstrømmen i elektronik, skyldes kondensatorne i støjfilteret. så alt afhængig af hvilken form for støjfilter der sidder i transformatoren er der en stor eller lille startstrøm.
  16. Hvorfor?. Erstatningen plejre at passe i de samme rammer etc.
  17. Det vil klæde dig at holde dig til sandheden, når du bringer denne sag til torvs. Thomas skrev helt tydeligt at IHC står for Intelligent House Control, og at LK reklame afdeling bruger Inteligent house concept i deres reklame sport og at det i den sammenhæng dækker båder Inteligent House Control, IHC Net etc. Da vi diskuterede hvad IHC stod for var det i forbindelse med den controller baserede del, ikke IHC NET etc. Resten af dit indlæg må stå for din egen regning. Jeg kan ikke se hvad mine sprogfærdigher eller mangel på samme har at gøre på dette board. Jeg troede det handlede om IHC.
  18. Færdig kan da tolkes på mange måder. Med alt det rod der var i den gamle tavle, og alle de ændringer de har lavet, tolker jeg det selv som at de er færdig med ændringerne, og så mangler de bare at få dokumentationen og pynten på plads. Efter 10 timers arbejde vil jeg sige det er en meget fair assumption.
  19. Glem hvad Peter Holm Larsen skriver. Han er ude af en tangent, som ikke har nogen relevans i den virkelige verden. Det er bestemt ikke ok at nul og fase er forbundet til flere grupper. Gør man det kan man netop står i den situation at der er spænding på et lampeudtag, selvom der er slukket for det som burde være den tilhørende gruppe. Alt efter hvordan kryds forbindelserne er lavet kan man stå i den situation at når alle grupper er tændt, så er der 230V de stedder hvor der skal være det, men hvis man slukker en af grupperne, så kan man ende med alt fra 150-400V i et lampe udtag.
  20. Selv med LED pære er den inducerede læk strøm/spændingen i en 5 leder ikke være stor nok til at kunne tænde pæren. For mig lyder det mere som at Szafranski's tidligere elektriker havde fået blandet 0 og evt. fase mellem et par grupper. Hvis man gør det kan man komme i situationer, hvor der er halv spænding på en leder, selvom der er slukket for det der burde være den tilhørende gruppe. Det er desværre meget nemt at komme til at lave den fejl på den måde som IHC 230V output modulerne er bygget op.
  21. Prøv at uploade dit program her, så er den nok en af kode hajerne, som hurtigt kan rette den lille fejl.
  22. Nu er det ikke tavle komponenterne som er de dyreste, men installationen og de komponenter som er placeret rundt om i huset, og hvis det er købt som en samlet pakke med både komponenter og installation er 100.000 ikke helt ved siden af, bortset fra det aldrig blev gjort færdig.
  23. Det afhænger af hvor meget man bygger om. Hvis du ikke tilføjer nye komponenter, eller erstatter komponenter med andre modeller med anden varme forhold, skal du ikke lave en ny tavle beregning. Bortset fra det. Hvem siger at den nye elektriker ikke har lavet den beregning? Hvis der er afstand mellem tavlerne vil jeg give dig ret. Men den afstand der er mellem tavlerne på ovenstående billed er den afstand der skal være for at man kan få fronterne på. Jeg medgiver at der mangler sammenkoblings stykkerne, men bortset fra det er der ikke noget problem i den måde som ledningerne er ført mellem de enkelte tavler på ovenstående billeder. Sammenkoblings beslagne kan sagtens eftermonteres, og bliver det ofte, da de altid er i vejen når man skal føre ledninger mellem 2 tavler. Nu tvivler jeg på at de er helt færdig. Men bortset fra det hvilke ulovligheder er det du ser på billederne, ud over de ledninger som stritter ud, og gør at man ikke kan monter fronterne, samt de manglende sammenkoblings beslag?
  24. Inden du kaster dig ud i reset firmware, så prøv at logge på adminview via USB. Det kræver ikke password på admin brugeren. Når du er på via adminview, kan du ændre password på alle brugerne. Hvis du ikke kan komme på adminview via USB, hjælper reset firmwaren næppe.
×
×