  1. Prøv at hente programmet fra controlleren ned i Visual igen, og check at du virkeligt har fået slettet de gamle FB's.
  2. Lars1

    IHC Visual 3

    Du kan godt lægge Visual 2 programmet direkte i Visual 3 controlleren, men det kræver sandsynligvis at du åbner programet med Visual 3 softwaren. Hvis du kun bruger Visual 3 SW, slipper du for at skulle kode i en Visual version for så at bruge en anden Visual version for at uploade programmet. Men det giver god mening at kode i Visual 2 sålænge du ikke har smidt penge efter en ny controller Du kan godt bruge SD kortet til at uploade programmet, men det kræver at du genstarter controlleren for at få den til at læse dit nye program. Det sker automatisk når du oploader via Visual SW'en. Jeg tror at når du første får en ny controller i hænderne, og begynder at bruge den, vil du hurtigt opdage at det er meget nemmer at downloade programmet, rette det der skal rettes, og så uploade det igen. Derved beholder du status på udgange m.m. Det gør du ikke hvis du bruger en af de andre metoder, og slet ikke hvis du koder i Visual 2 og uploader via Visual 3.
  3. Lars1

    IHC Visual 3

    Visual 2 controleren er heller ikke fejlfri, og jeg tvivler stærkt på at Visual 2 softwaren vil kunne kommuniker med Visual 3 controlleren, så for at uploade dit visual 2 program i visual 3 controlleren skal du enten rode med at flytte SD kortet mellem din PC og din controller, eller installer visual 3 bare for at uploade programmet. Jeg vil ikke spilde 2 sek. på en af de 2 løsninger hvis jeg havde smidt penge efter en Visual 3 controller.
  4. Lars1

    IHC Visual 3

    Sålænge du ikke har købt en ny controller ja. Når du først har en ny controller, giver det ikke mening at bruge anden visual version end den som høre til controlleren.
  5. Lars1

    IHC Visual 3

    Sålænge du køre offline har du ret, men Visual 2 softwaren vil næppe kunne kommuniker med en Visual 3 controller. Du skal derfor bruge Visual 3 softwaren til at uploade programmet i en visual 3 controller, medmindre du gider bøvle med at flytte SD kortet mellem controlleren og din PC hvergang du skal uploade en ny version af dit program.
  6. Lars1

    IHC Visual 3

    Jeg er ret sikker på at pris forskellen på en Bilka PC med Celeron processor og en med I5 eller I7 er en del mere end 1000 kr.
  7. Lars1

    IHC Visual 3

    Jeg har ikke selv kigget nærmere på det, men for den alm. bruger har du sikkert ret. Jeg er dog 90% sikker på at det er et spørgsmål om at rette et par referancer i XML filen, så kan man indlæse en Visual 3 file i Visual 2.
  8. Lars1

    IHC Visual 3

    Du kan jo også bare kode i Visual 2. Der er så få forskelle at du ikke vil bemærke dem hvis du ikke kigger meget nøje efter. Jeg synes ikke jeg har set flere fraråde dig at købe en Visual 3 controller fordi den er fejl behæftet. Men vi er flere som mener at der er så få nyheder at det ikke berettiger en prisforkel på 1000 kr. eller derover. De fejl jeg har set er børnesygdomme, som LK nok skal få løst i løbet af et år eller 2.
  9. Det er A111 boksen, som ikke understøtter HDTV. IHC net installationen (Kabler, forstærker, udtag etc.) supporter fint HDTV, så hvis du finder en tv-modulator af et andet fabrikat, som supporter HDTV, vil det virke fint.
  10. Det patch panel ser ok ud, men du skal være opmærksom på at du skal bruge en LSA tang for at monter kablerne i det. Men f... hvor er jeg træt af at se reklame folk beskrive et produkt. Der findes ingen standard for 2Gbit netværk, og teknisk kan 2Gbit slet ikke lade sig gøre på CAT6 kabling, da 1Gbit standarden på CAT6 kabling er asynkron med 3 par til traffik den ene vej og 1 par til trafik den anden vej. Switch og klient bliver løbende enig om hvornår der skal skiftes retning. Det er også derfor man ikke kan forbinde 2 computer med hinanden via et X kabel, når man køre Gbit. Jeg får næsten lyst til at bestille en boks, og så anklage dem for falsk markedsføring. Det minder mig om netcafeer, som reklamerede med 200Mbit netværk da 100Mbit netværk begyndte at vinde frem. 100Mbit fra klient til server og 100Mbit fra server til klient = 200Mbit. De har tydeligvis ikke fattet en brik, men det lyder godt.
  11. Ja men de stive kabler har det med at gå i stykker når de er blevet bøjet nogle gange, så det kan klart ikke anbefales.
  12. Jeg tror ikke det er HDTV som er problemet, men mere at tv-modulatoren er fra tiden før tv signalerne blev digitale. HDTV findes ikke til analoge tv signaler.
  13. Prøv at taste <IP adr>:<port nr> i en browser URL, så vil du se hvad jeg taler om. Det er en fejl besked man bl.a. får når man ikke sender login eller correct URL til IHC controlleren. Men får du connection reset, ved du at der er forbindelse mellem din enduser device og controlleren på den port du forsøger på. Du udelukker dermed en masse fejl kilder. browser menuen køre over ukrypteret http. Normalt port 80. Ipad's, serviceview, adminview etc. køre over krypteret https. Normalt port 443
  14. Søg efter tråden "Java problemer igen igen igen" her på boardet, så kan du finde løsningen på unable to launch application. Hvis Visual heller ikke kan connecte, så kan det skyldes at der er noget udefra, som optager controlleren. Det kan du nemt se ved at kigge på LAN lampen. Blinker den kraftigt uden at Visual køre, har du noget andet som bruger controllerens net interface. Du kan også se det ved at kigge på ok lampen. Hvis den blinker med 1Hz, er der ikke noget som bruger net API'et. Blinker den med 2Hz, er der noget som bruger net API'et. Men forskellen på 1 og 2Hz er så lille at man næsten skal se dem samtidig for at kunne kende forskel.
  15. Beklager hvis jeg lyder lidt sur, men prøv nu at læse nogle af alle de svar du allerede har fået i div. tråde. Hvad er der galt med den hjælpe fil, som følger med Visual 3 softwaren, og som kan hentes samme sted som Visual 3 softwaren? Jeg har lagt linket i flere tråde allerede. For gud ved hvilken gang. LK har aldrig lavet et konverterings program. Hverken fra TermIHC til Visual 1 eller Visual 1 til Visual 2, eller nogen anden kombination, og der kommer heller ingen da både TermIHC og Visual 1 har været uden support i snart 10 år eller mere. Visual 2 programmer kan bruges direkte i Visual 3 controller uden konvertering.
  16. Den connector du har linket til er beregnet til bløde patch kabler, ikke stive væg kabler. Væg kabler bør termineres i en female connector, som sættes i en væg dåse. Alt andet vil give problemer på et eller andet tidspunkt.
  17. Jeg har ikke selv en IPAD, men du kan checke at din FW, router etc. er korrekt konfigureret ved at taste <IP adr>:<port nr> i URL'en på en browser. Hvis du får connection reset, så er FW, router etc. konfigureret korrekt.
  18. Jeg kender ikke den RJ45 connector du forsøger at bruge, men det lyder ikke til at den er certificeret til ethernet. Enhver RJ45 som er CAT 5, 6 eller 7 certificeret, incl. under klasser, burde kunne bruges.
  19. Ja indtil nu er det jo sparsomt med reelle nyheder, så det kan jo kun blive bedre.
  20. Ja. Med alle de problemer, kan det jo være der kommer nogle meget lidt brugte billigt til salg meget hurtigt
  21. Det er jeg godt klar over. Min pointe er at app's og andet bruger samme API som Visual og IHC Captain. Når du har åbent for adgang fra internettet, har alle i princippet adgang til din controller, og kan dermed lægge load på, som kan forhindre Visual i at connecte. Prøv at checke LAN dioden på din controller næste gang. Hvis den blinker voldsomt uden at du har Visual, serviceview eller tilsvarende startet, så er der noget udefra som kommuniker med din controller. Du kan iøvrigt og se det på OK dioden på controlleren. Hvis den blinker med 1hz, så er der ikke nogen som kommuniker med den over LAN. Hvis den blinker med 2hz er der nogen som kommuniker med den over LAN. Det kan dog være MEGET svært at se forskel, hvis man ikke lige har 2 controller ved siden af hinanden, og hvor der er LAN kommunikation på den ene og ikke på den anden. En sidste mulighed er som Lars Jacobsen skriver at din Visual og Firmware er ude af sync. Siden slutningen af 2016 hvor LK stoppede supporten af HW 6.1 har LK lagt et firmware versions check ind i Visual. Desværre er det lavet så dårligt at man ofte bare får en fejl med IHC controller ikke fundet, frem for klar besked om at der ligger en forkert firmware i controlleren i forhold til Visual versionen.
  22. Du kan bare vælge hjælp når du har startet Visual. Når du begynder at programer, kan du få yderlig hjælp til de enkelte funktions blokke, hvis du marker dem og trykker på f1. Det virker dog kun på LK's standard FB's og kun sålænge du ikke har rettet i dem.
  23. Jeg tror du skal undersøge zWave noget bedre. Der er sites, som har specialiceret sig i at certificer zWave produkter, og der er fortsat mange zWave produkter på marked, som skriver de er zWave compatible, men reelt ikke kan kommuniker med alle andre zWave produkter. Et af de væste eksempel er desværre en IHC GW fra det hedengangende EHC (Eletronic House Keeper) projekt som var drevet af en tidligere LK IHC designer. Han reklamerede vidt og bredt med at hans IHC GW kunne bridge mellem LK IHC og zWave. Der var desværre bare ikke mange zWave, produkter bortset fra hans egne, som kunne kommuniker med hans GW. Noget helt andet er at det er da fuldstændig gag idag at have wireless kommunikations protokoller, som er regions specifikke.
  24. Reboot er ikke helt det samme, som at slukke for strømmen, men tæt på. http://www.lk.dk/mit-lk/ihc-software Tvivler på du vil kunne fine en brugt HW 7 controller de næste mange mdr. Den er jo ligesom først blevet annonceret for et par uger siden, og endnu ikke kommet i handlen.
  25. Visual bruger ikke Java. Det er kun Serviceview og adminview, som gør det. Har du adgang til IHC controlleren fra internettet?
×
×