  1. Jeg kommer forbi København med jævne mellemrum. Lad mig kigge i gemmerne og se hvad jeg kan finde. Det er dog helt sikkert Version 1 dimmer, så de vil næppe virke med LED's. 505DA101 (med tangenter) kan erstattet 505DA103 (uden tangenter) uden program ændring. Det er straks være hvis du vil erstattet 505DA101 (med tangenter) med 505DA103 (uden tangenter), da du så ofte skal have et ekstra tryk og kode det op til styre dimmeren.
  2. Som Henning skrever kan 505DA503 ikke erstatte 505DA103, da 503 er et relæ, mens 103 er en UNI250 dimmer. Hvor i landet bor du? Jeg har nogle UNI250 dimmer liggende som jeg har taget ned for 3-6 mdr. siden. Om det er 505DA103 eller 505DA101 kan jeg ikke huske, men den eneste forskel på de 2 er at 101 har tangenter, så den kan styres lokalt (kombi dimmer).
  3. En hobbystrømforsyning vil næppe kunne levere strøm nok. Det giver ikke nogen mening at have strøm på controlleren, hvis du ikke har strøm på I/O modulerne. Der findes tavle strømforsyning fra andre producenter end LK. De er ofte billigere. At lægge et simpel program i controlleren vil næppe hjælpe meget. Selv hvis det virker, kan du ikke vide om det er fordi at strømforbruget er lavere eller om det er RAM fejlen som er problemet. Hvis du ikke har mod på at opgrader controlleren til en Visual 3 controller, så vil jeg forslå at du starter med at skifte strømforsyningen. Den bør du under alle omstændigheder skifte hvis du opgrader til en nyer controller. En 18 år gammel strømforsyning har ikke mange leveår tilbage. Den største udfordring ved en opgradering til en Visual 3 controller er programeringen, da programmet fra TermIHC og Visual 1 ikke kan indlæses i en Visual 3 controller. Alle I/O modulerne kan genbruges og lednings forbindelserne er 95% 1-1. Evt. voice modem og tilsvarende understøttes ikke i Visual 3, men der er ikke mange som bruger dem længere alligevel da de kræver en fast net telefon linie for at virke.
  4. Det er ikke kun spændingen på en strømforsyning som er vigtig. Det er ligeså vigtig at den ikke støjer og kan holde spændingen døgnet rundt. Du behøver ikke købe en ny LK strømforsyning. Enhver 24V strømforsyning som kan levere strøm nok kan bruges. Alt efter din installation kan det være op til 3A eller 72W. Såvidt jeg husker ligger der et regneark i download sektionen som kan hjælpe dig med at beregne hvor meget strøm din installation trækker.
  5. Visual bruger ikke Java, men eller læs java tråden i FAQ afsnitter, så vil du finde svar på alle kendte Java udfordringer. For guide, så start Visual og tryk F1. Så får du adgang til LK's guide som er ganske god og udførlig. Der er også blevet installeret en PDF udgave når du installer visual. Den kan sommetider være nemmer hvis man er helt ny i LK IHC verden. Vær opmærksom på at Visual skal passe til firmwaren i controlleren og at man sommetider ikke kan få forbindelse til controlleren hvis Visual er ældre end firmwaren i controlleren. Nyest Visual og firmware kan hentes på LK's download site som du finder under support -> download på lk.dk. Det kræver et login, men alle kan oprette sig som bruger og få adgang til download sektionen. Hvis det er en HW 6.1 controller, så anbefales det at bruge seneste firmware til HW 6.2 eller de næst nyeste til HW 6.1 (2.7.199 såvidt jeg husker). Ældre firmware versioner samt ældre firmware loader uden versions kontrol findes i download sektionen på dette board.
  6. Farven. Tallet/bogstavet efter D angiver farven på tangentene. A eller 0 bruges for enheden uden tangenter.
  7. Det lys som ikke virker, sidder det altsammen på samme I/O moduler? I såfald kan det være et eller flere af dem som er defekte eller måske 24V strømforsyningen som ikke længere er helt som den skal være. Det er set før at wireless enheder pludselig er blevet unlinket. Prøv at unlinke en af de wireless enheder som ikke virker, upload programmet, genlink og upload programmet igen. Det er vigtigt at du uploader programmet mellem unlink og genlink samt efter genlink.
  8. Der er mange som har meldt om problemer med HA og LK IHC hvis man bruger HTTPS://, mens at det virker hvis man bruger HTTP:// Det skyldes sandsynligvis at de krypterings protokoller som LK IHC benytter ikke længere understøttes af HA m.m.
  9. Det er muligt at jeg misforstår hvad du forsøger, men nye tryk skal konfigureres i Visual. Sceneview bruges bare til en grafik præsentation af installationen og skal laves manuelt efter at programmet er lavet via Visual. Langt de fleste bruger dog ikke sceneview, hvilket nok er årsagen til at det ikke findes i en Visual 3 controller.
  10. Jeg tror det bliver svært at finde nogle. Jeg har 3-4 stykker liggende, men de er alle taget ned fordi de begyndte at gå ON selvom der ikke var bevægelse foran dem. Derudover er dækslet gået i stykker på dem alle i forbindelse med at jeg har erstattet dem med en nye PIR.
  11. Jeg tror det bliver svært at finde nogle. Jeg har 3-4 stykker liggende, men de er alle taget ned fordi de begyndte at gå ON selvom der ikke var bevægelse foran dem. Derudover er dækslet gået i stykker på dem alle i forbindelse med at jeg har erstattet dem med en nye PIR.
  12. Jeg vil anbefale at du går med denne løsning i steddet. https://www.elvvs.dk/p/opus-74-ihc-pir-control-24v-180-udendoers-komplet-med-underlag-erstatter-opus73-1601585/ Det er sommetider billigere at købe PIR'en og adaptor dækslet hver for sig. Specielt hvis du ikke skal bruge dåsen. Hvis den skal monteres i en dåse som er indmuret bør du ogås købe denne pakning https://www.lk.dk/produkter?iid=13117
  13. Det lyder lidt som et belastnings problem. Har du prøvet at stoppe HA når du tilgår LK IHC admin via LAN? Jeg mener også at HA kan køre ukrypteret. Det vil lægge noget mindre load på controlleren. Man skal vist bare definer controlleren med HTTP i steddet for HTTPS Sidst men ikke mindst, bør man ikke bruge nyeste firmware på en HW 6.1/6.2 controller, men gå 1 version tilbage. Eneste forskel på de 2 er nogle opdaterede certifikater, som alligevel er udløbet idag, men de opdaterede certifikater lægger ekstra load på controlleren.
  14. Lars1

    UNI400 med skumring

    Hvis det er IHC Visual 1, 2 eller 3 er jeg ret sikker på at LK har en standard funktions blok til dette.
  15. Hvis du selv kan klare programeringen, så er det 1-1 med ledningerne, bortset fra til dimmerne. 230V delen bør en pensioneret elektriker som har prøvet at monter andre dimmer, dog kunne klare. Resten er lidt 24V og en RS485 bus forbindelse. Dette bør enhver elektriker kunne klare, IHC erfaring eller ej. Tilbudet fra din elektriker lyder som om han forventer at skulle lave andet end bare den fysiske ombytning. Det kan dog være svært at få en elektriker til at give pris på ombytningen uden programering hvis du ikke bruger ham normalt. Det bliver noget rod med garantien hvis der er problemer og de ikke har lavet det hele.
  16. Jeg er ikke sikker på at det hjælper dig videre, men jeg gætter på at det er denne du har https://www.lk.dk/produkter?iid=#507N5531 Hvis det er tilfældet bør den virke præcist som en FUGA temp. sensor og kan dermed erstattes med enten en LK IHC FUGA tempsensor eller en tilsvarende fra Zigza. Sensor fejl kan både betyde at der ikke er kommunikation mellem sensor og IHC input modulet. Når det er sket for mig har det typisk været fordi jeg har fejl monteret den eller en ledning er knækket. Men den kan selvfølgelig også være defekt. Inden du kaser den, så prøv at demonter den og tilslut den ved IHC input modulet med et kabel på 0,5-1M. Så er det letter at fejlsøge.
  17. Har du prøvet at skifte WIFI stick'en? Den er forhåbentlig noget billigere end en ny controller. Men som Mikkel skriver er du ikke begrænset til den ene USB WIFI stick. Du kan bruge en alm. WIFI bridge hvis du absolut vil køre wireless. Den kan fåes helt ned til 2-300 kr., ligner et alm. WIFI access punkt eller router, men kan også funger som WIFI klient. Du forbinder den med kabel til din IHC controller og har dermed WIFI adgang til din IHC controller præcis som med USB stick'en.
  18. @Ulle Ville Zigza ikke udlevere det diagram han brugte da han producerede den optiske sensor? Hvis du ikke finder anden løsning kan du godt købe min. Jeg skal bare lige finde den først. Og som skrevet tidligere. Selv med en Visual 3 controller, taber den en del pulser på en moderne Radius måler, men virkede fint med min gamle el-måler. Tabet husker jeg til at være op til 5%, hvilket er for meget IMHO.
  19. Prøv at kontakte Zigza.dk. Han havde på et tidspunkt en optisk sensor som kunne tilsluttes en IHC 24V indgang. Den fungerede rigtig godt med den gamle måler jeg havde, men ikke så godt med den nye Radius måler jeg har fået installeret for et par år siden, Den taber mellem 1-5% af pulserne.
  20. Udfra dit spørgsmål lyder det ikke til at være noget som du selv bør give dig i kast med. Der er mange måder at checke et 230V output på. Det er standard arbejde som enhver elektriker uden IHC erfaring kan gøre. Hvis dine spot's er lavvolts spots, er det dog mere sandsynligt at det er transformatoren til spotsne som ikke længere virker. Men det kan en elektriker hurtigt afgøre.
  21. Jeg vil passe meget på med at give direkte internet adgang til en LK IHC controller. Netværks protokollen er 20 år gammel og har masser af sikkerhedshuller. Det er temmeligt let at lave et DDOS angreb som får en LK IHC controller til at gå ned. Det sker sandsynligvis ikke, men når det sker er det somregl på det værst tænkelige tidspunkt. Jeg kender hverken LK IHC APP'en eller IHC Remote, men såvidt jeg har forstået er det basalt set den samme app men til 2 forskellige OS.
  22. Hvis det er en HW ver. 1 wireless dimmer du bruger, kan du godt have det problem du beskriver. Jeg havde selv et tilsvarende med en halogen lampe med elektronisk transformator. Den lave effekt på LED'en gør at kommunikationen mellem dimmeren og controlleren ikke fungere ordentligt på HW ver. 1 wireless dimmer.
  23. Herligt når nogen tager sig tid til at skrive hvad løsning på deres problem var.
  24. Inden du flytter den eller køber nyt, så prøv at sætte dækslet på igen og se hvordan den opføre sig om aften/natten. Den kan jo være at den med dækslet på virker som den skal nu hvor den igen er forbundet.
  25. Nogle 230V PIR kommer med et indbygget relæ så det kan bruges sammen med lavvolt installationer, men man skal kigge sig godt for hvis man begynder at blande 24V og 230V. Alternativt kan du sætte et relæ mellem din PIR og IHC installationen, men sådan et koster hurtigt et par hundrede kr.
×
×