Her er et principdiagram, der giver et overblik over, hvordan det skal strikkes sammen.PRINCIPDIAGRAM
-
upgrade fra visual til ihc controller med viewer
question svarede på TorbenSørensen's henrik elgaard i Teknik
-
Dimmer skal sættes til lysstyrke 100%
question svarede på TorbenSørensen's Britta I. Agerholm Nielsen i IHC Visual 2.0
Hvis UNI dimmeren er monteret op med en udgang på memory 2, kan du prøve om denne tilrettede FB kan bruges. Jeg har lavet det sådan at memory 2 får en puls, når man tænder dimmeren med et kort tryk. Default mener jeg at memory 2 er 100%, men hvis det ikke er tilfældet eller det er ændret, må du lige skrue helt op for lystyrken, og gemme niveauet på memory 2. Det kan du gøre i serviceview ved at aktivere memory 2 i mere end 3 sek.[attachment=1782]UNIdimmer.vis[/attachment] -
Ja, det kan jeg egentlig godt se.. Det er pga. at overskriften på den nye post er brugt før, og så hopper man i den gamle post. Utroligt at denne fejl ikke snart bliver rettet. Det er LÆNGE siden der første gang blev gjort opmærksom på dette efterhånden kendte problem under Generelt. (9 måneder siden kan jeg se)
-
omprogramering af FB 2.1.02.a
question svarede på TorbenSørensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
-
[attachment=1779]on_puls.zip[/attachment]
-
omprogramering af FB 2.1.02.a
question svarede på TorbenSørensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
-
-
-
omprogramering af FB 2.1.02.a
question svarede på TorbenSørensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
-
-
[attachment=1767]Julebelysning_2011-12-29.vis[/attachment]
-
Prøv at kigge i denne post om det kan bruges.
-
omprogramering af FB 2.1.02.a
question svarede på TorbenSørensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
-
-
Nu er det længe siden jeg selv har brugt UNI dimmer, så har ikke erfaring med lige nøjagtig FB 1.2.05.f., men et bud kunne være den interne pulstimer i FB, som måske er for lidt for kort. Prøv at højreklikke på FB og vælg Vis program. Derefter højreklikker du igen på FB og vælger Oplås. Prøv så at ændre Puls timer under interne variable til 300 - 350 ms i stedet for 250 ms, og se om det hjælper.
-
[attachment=1763]Bjarne_s.vis[/attachment]Prøv om denne kan bruges
-
Nogen der kan tilføje en udgang på LK temp sensor?
question svarede på TorbenSørensen's Lars1 i IHC Visual 2.0
-
Viewer tillægsmodul til standard-controller?
question svarede på TorbenSørensen's Anders Dissing i Hardware fejl
Det var kun til den gamle visual 1 controller, at man kunne købe et løst viewer modul til, så der skal desværre en ny controller til, hvis han vil bruge viewer funktionen. -
Ellers er der en fb i denne post der kan bruges. Der kan du også sætte en start- og slutdato, så den f.eks. kun tænder i december.
-
omprogramering af FB 2.1.02.a
question svarede på TorbenSørensen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Den skulle være her.[attachment=1757]danrosfb.2.1.02.a.ndret.vis[/attachment] -
En telestat og magnetventil er ikke det samme. En telestat som vist bliver brugt til de fleste gulvvarmesystemer, åbner/lukker ved, at en slags voks bliver opvarmet/afkølet. Det er derfor den åbner/lukker over nogle minutter, hvorimod en magnetventil åbner/lukker med det samme. Telestaten hører man næsten ikke når den regulerer. Med magnetventilen er man lydmæssigt ikke i tvivl om når den åbner/lukker.