  1. Udgangen fra kodetastaturet skal styres af udgangen IHCStatus i LK kodetastatur. Den bliver styret af om alarmen er tilkoblet eller ej, og det er funktionsblokken der holder styr på det. Når den er ON er alarmen frakoblet og OFF når den er tilkoblet. Du skal ikke selv styre den udgang i simulering, men lade funktionsblokken styre den!! De 3 indgange i funktionsblokken som skal forbindes fra kodetastaturet, er heller ikke lavet til at man kan styre dem i simulering. Afhængig af hvilken kodeplads på tastaturet man indtaster, får en eller flere af de 3 udgange en puls, så funktionsblokken ved hvilken kode der er blevet indtastet. Man kan dog forholdsvis let lave en lille fb. som kan pulse på samme måde, men meningen er altså at det foregår fra kodetastaturet.
  2. Ja, jeg vil også tro, at det kun er farven der er forskel på i de 2 varenumre. Dem jeg har er også dem fra Wattoo som du har. Der er vist desværre ikke andre af LK's afbrydermonterede dæmpere, som kan reguleres i styrke fra alle betjeningssteder. Så skal du ud i noget IHC Wireless, men det kræver så at du skal skifte til wireless tryk alle de steder du vil betjene det. Der skal man så igen være opmærksom på, at man kun kan lave 2-tast betjening, med mindre man kobler det op mod en IHC controller. Dvs. tænd/regulér op på én knap og sluk/regulér ned på en anden knap. Ellers kan man selvfølgelig bruge en "ekstern" dæmper, som man kan styre via kip-tryk, men afhængig hvordan installationen er lavet, kan det også være en besværlig løsning at lave. Det billigste er nok at prøve med en anden type LED fra LK's "positiv liste".
  3. Jeg har indsat 2 ekstra indgange i fb. 6.2.02.b. - Den ene til at tilkoble totalalarm og den anden til at frakoble totalalarm. Dem kan du i scenedesign opsætte til at få en puls fra dit SMS-modem. Prøv om det løser opgaven. Bemærk at SMS modem vist ikke kan håndtere at der står alarm i både "tilkobl alarm" og "frakobl alarm". Jeg har i hvert fald oplevet at jeg via en SMS, hvor et ord også indgik i en anden SMS kommando, aktiverede begge funktioner, så du skal nok nøjes med f.eks. "tilkobl" og "frakobl". Nu er mit SMS modem godt nok et af de første modeller, så om det er ændret i en nyere firmware til SMS modem er jeg ikke klar over. Jeg ved bare at der findes en nyere firmware end der ligger i mit SMS modem, med hvad den gør ved jeg ikke. Soad.vis
  4. Kender ikke lige den UNI350, men går ud fra at det er sådan en her http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=2&n2=1&n3=1&n4=4&n5=910. Måske tror den at den skal dæmpe som forkant (LR). Har du prøvet at slukke for strømmen til lysdæmperen i nogle sekunder, for at se om den stiller sig om til bagkant styring (CR) når du tænder igen, efter at du har monteret de LED pærer? Tænker at den måske står til forkant (LR), fra da du havde almindelige halogenpærer monteret. LK har i hvert fald testet den med de Nordtronic til at virke med min. 2 stk monteret i følge deres LED/dimmer-guide. http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/privat/produkter-loesninger/Lysdaemper-LEDguide-privat.page? Ellers skal du nok ud i en anden type dæmper. LK MEK-S 350CR burde fungere i følge både Wattoo og LK's LED/dimmer-guide, og der kan også tilsluttes flere tryk med fjeder. Dog kan du nok kun tænde/slukke fra de andre tryk. Ellers er der selvfølgelig også de Wireless dimmere, men det bliver så en lidt dyrere løsning med flere tryk, hvis du ikke har IHC styring i forvejen. Jeg bruger selv samme LED pære med Wireless dimmere uden problemer.
  5. Det ser ikke ud til at din controller er modellen med viewer, og så kan du desværre ikke bruge den app. Der skal stå IHC Visual Controller/Viewer på fronten af controlleren, for at man har Sceneview/Scenedesign/Websceneview. Se evt. den controller guide Lars har smidt op i denne tråd : http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4245-model-numre-på-controllere/
  6. Prøv under indstillinger at vælge #Dæmper skal tænde på = Sidste niveau, og se om ikke det gør forskellen. Det lyder nemlig ikke som om, at din dæmper er fortrådet op med memory funktion.
  7. Jeg har tilladt mig at tilføje ekstra tider i Kenth's "virtuelle skumringsrelæ", så de nu bliver opdateret 4 gange om måneden. Jeg har desuden lavet automatisk opdatering af tiden ved skift til sommer-/vintertid, så tiden opdateres med +/- 1 time hhv. sidste søndag i marts og oktober. Har smidt fb. i downloadsektionen. Den hedder Sol op og nedgang v6. Håber det er ok med Kenth.
  8. Version Sol op og nedgang v6.1

    810 downloads

    Kenth´s "virtuelle skumringsrelæ". En FB der simulerer skumringsrelæ, og tilpasser sol op/nedgangstiderne efter årstiderne. Efter ønske på forum, har jeg tilføjet ekstra tider til Kenth's "virtuelle skumringsrelæ", så de bliver opdateret 4 gange om måneden i stedet for 2. Har desuden lavet automatisk opdatering af tiderne ved skift til sommer-/vintertid, så tiderne opdateres med +/- 1 time hhv. sidste søndag i marts og oktober.
  9. Du skal have opdateret din firmware i controlleren.. Se mere her : http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/ihc-nyheder/ny-ihc-firmware-loeser-java-problemer.page?
  10. Du kan eksempelvis anvende fb. 1.2.02.b. som har statusudgang. Den kan du forbinde med et brugerdefineret udgangsprodukt som du burde kunne se i app. Bemærk at udgangen er baseret på en timer som måler på hvor lang tid man holder tryk til at styre lyset inde, og den kan derfor risikere at vise forkert status en gang imellem.
  11. Ja "udgang_sol_nede" holdes konstant ON fra det tidspunkt fb. er sat til at der mørkt, og til det tidspunkt den er sat til at der bliver lyst. Det er det som svarer til et rigtigt skumringsrelæ, som også holder en indgang konstant ON så længe der er mørkt. "Udgang_puls_sol_nede", sender bare en kort puls, når controllertiden passerer den tid som fb. er sat til at der bliver mørkt. Forskellen er at et rigtigt skumringsrelæ styres af luxniveau, i stedet for de tidspunkter, som er sat ind i det virtuelle. Fordelen ved et rigtigt skumringsrelæ er jo så, at det tager højde for om der er overskyet eller høj solskin lige nøjagtig hos dig, så det altid tænder ved samme luxniveau. I et program som IHC Bolig som du benytter, går det ikke at du bruger de tider i det virtuelle skumringsrelæ til at slukke en lampe om natten, da den master fb. så også tror at der er lyst mens lyset er slukket om natten. Derfor skal du i stedet benytte separat ur fb. til at slukke det ønskede lys om natten.
  12. Det kan gøres på mange måder, men her er da et hurtigt forslag. Din Bolig® Master blok skal have et konstant ON eller OFF signal, for at vide om der er mørkt eller lyst. Derfor har jeg slettet de pulser du havde ført på indgang for skumringsrelæ. Det fungerer desuden ikke, at du sætter den virtuelle skumrings fb. til at slukke det udv. lys om natten, da din Bolig® Master fb. så også tror at der er blevet lyst om natten. Det virtuelle skumringsrelæ skal derfor udelukkende bruges som var det et rigtigt skumringsrelæ. Jeg har i stedet sat en ur fb. ind, som slukker dit udv. lys om natten. Skumring driller ikke.vis
  13. Ud fra din beskrivelse af problemet, er det umuligt at sige lige nøjagtigt hvad du skal kigge efter i dit program, da mulighederne for fejlprogrammering er uendelige. Hvis du uploader dit program, er jeg sikker på at der er flere herinde, der kan give bud på hvor problemet kan være.
  14. Træls måde at blive vækket på. Er faktisk ikke klar over om min controller var i koma ved skift til sommertid, da hele huset sov på det tidspunkt. Vores alarm gik da heldigvis ikke, selvom skalsikringen var slået til, og det hele virkede da vi stod op og controllertiden var opdateret. Controlleren er dog ikke genstartet, da jeg kan se at det er 34 dage siden sidst.
  15. Hvis du i ServiceView ikke kan åbne porten ved at aktivere din udgang (10.01) med mellemrumstasten i venstre skærmhalvdel, vil jeg som Lars gætte på, at du ikke har forsynet dit output24 modul i højre side i bunden med 0V og 24V. Bjarne spurgte faktisk i en af dine andre poster om du havde husket det. Hvis du har husket at forsyne output24 modulet, må det være fortrådningen af det eksterne relæ der ikke er som det skal være. A1 på relæet skal fra udgang 10.01 og A2 fra 0V på dit output24 modul. Kl. 11 og kl. 14 på relæet, skal på de to klemmer på portmotoren, hvor man også kan sætte et eksternt tryk på.
  16. Er det noget som pludselig er opstået af sig selv, eller er der tilføjet/ændret i programmet? Uanset vil jeg skyde på at det er programmeringen som driller dig.
  17. Man kan sagtens lave en fb. der kan sende en sms eller mail, hvis porten ikke er lukket på f.eks. et fastsat klokkeslæt. Hvis man har en "godnat" funktion, kan man f.eks. også bruge den til at sende en sms/mail, hvis porten er åben når man laver sluk alt fra soveværelset. Automatisk luk kan også sagtens programmeres, men synes også en sms er en bedre løsning, med mindre man da også har fotocelle på porten. Det var jo ærgeligt hvis man lige var ved at køre bilen i garagen, når porten begynder at lukke.
  18. Er du sikker på at slæden ikke følger med, når den nødåbnes? På mine porte (Crawford Ultra motor) følger slæden godt nok med, også når man nødåbner porten, så her sidder magneterne nemlig fint på slæden.
  19. Koderne ligger i tastaturet, så de skal bare tastes ind. Vejledningen til tastatur findes her :http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98194_03.pdf
  20. Hvis du vil tænde/slukke for en lampe, kan du føre puls fra den valgte kode til eksempelvis indgang kip i en 1.1.01.d. avanceret kip eller hvilken fb. du nu ellers bruger til den lampe du vil styre.
  21. Ja din alarm-fb. skal stadig styre status og køre helt som før, bortset fra at tastaturet køres gennem 6.1.04.b. Ved at køre tastaturet gennem 6.1.04.b, kan du sørge for at din alarm-fb. kun får puls fra de kodepladser som du selv bestemmer dig for. Derved kan du bruge nogle af koderne til andre ting - f.eks din garageport. 1) Om man bruger puls eller udgang, kommer an på hvad man vil styre med koden. Hvis man eksempelvis vil styre en fb. som kræver at en indgang bliver holdt ON til man taster koden igen, er det udgangen man bruger i stedet. Alarm-fb. kræver en puls, og det gør indgangen i 1.1.04.c. også, så derfor var det pulsen jeg brugte. 2) Nej hvis du fører "tilkobling af alarm ok" til "spærring af tilkobling" kan du ikke koble din alarm til. Du skal sikkert ikke bruge denne spærring til noget, men hvis man sætter den ON kan du ikke bruge tastaturet. 3) Grunden til at den står på følg, er at så vil udgangen i 1.1.04.c. give en ON puls når kode 2 tastes. Hvis det eksempelvis er til garageporten, skal dit eksterne relæ have en ON puls for at åbne/lukke porten. (det svarer til at du trykker på knappen til din portstyring) PS.. Efter min mening er der fejl i 6.1.04.b., da tiderne til spærring af koder ikke fungerer helt efter hensigten. Jeg ved selvfølgelig ikke hvad programmøren ved LK havde i tankerne med de tider til spærring, men det er ikke lige sådan jeg forstår det skal virke.
  22. Det lyder som om, at det er forholdsvis nemt at udskifte tastaturet i din installation. Mon ikke installatøren har givet et bud ud fra "worst case scenario"? Han har selvfølgelig en forretning at drive, og laver derfor ikke arbejdet bare for at være flink. Der skal bare smides en ny administratorkode + brugerkode/r i det nye tastatur bagefter. Der skal ikke nulstilles i software (du skal selvfølgelig lige have aktiveret dine lydgivere igen).
  23. Hvis du højreklikker på den fb. jeg har lavet, og vælger "vis program", kan du se hvordan funktionsblokken er lavet. Det kan sikkert virke lidt uoverskueligt, hvis ikke man ved hvordan man opbygger en funktionsblok. Jeg vil helt klart anbefale dig, at kigge i manualen til IHC, hvor der er vist lidt eksempler på, hvordan man kan opbygge en funktionsblok helt fra bunden. Øvelse gør mester, som man siger. Manualen findes her : http://lk.dk/download/Manualer/IHC_manual_2011.pdf
  24. I vedhæftede kobler kode 1 alarmen til/fra. Kode 2 giver en puls på indgang i 1.1.04.c. (evt. til din garageport) TheDexterTeam.vis
×
×