  1. Jeg har også lidt problemer med 2.7.220. Min controller har genstartet ca. hver 4. dag, siden jeg smed 2.7.220 på. Med tidligere firmware gik der som regel omkring en måned mellem genstart... Må vist tilbage til 2.7.199 igen, indtil der kommer en ny firmware..
  2. Hvis der er for lidt forbrug på et Wireless lampeudtag, kan de desværre lave det nummer der.. Har du en sparepære/led på lampeudtaget?
  3. Det er fordi din indgang Ur Aktiv er sat off.. Så er uret sat ud af funktion... Den er default on, så du må have ændret den. Der er i øvrigt kommet en ny udgave af funktionsblokken (2.1.02.b.), som kan hentes på LK's hjemmeside.
  4. Prøv lige at slette den "sluk" du har trukket over på dimmeren, som er markeret på vedhæftede billede, og se om det hjælper. Du skal ikke både trække en "sluk" OG sende et "scenarie 0%" til dimmeren, når du vil slukke den. Den sluk du sender i dit program, svarer til at man står og holder et tryk inde for at sænke lysstyrken, da udgangen forbliver ON. Hvis man vil slukke dimmeren på den måde, skal den kun have en puls fra den udgang i din FB, for at det svarer til et kort tryk.
  5. Jeg havde med firmware 2.7.214 samme problem, på en enkelt af mine Wireless dimmere.. Den skulle have et langt tryk for at starte op fra 0%.. Den regulerede fint, og sluk fungerede også. Den nye firmware 2.7.220 har løst problemet med at tænde dimmeren.
  6. Jeg spurgte LK for et par måneder siden, og fik svaret at de desværre ikke vidste hvornår, og om der overhovedet kommer en IHCTablet version til Android.... Forstår heller ikke hvorfor de ikke kommer i gang.
  7. Når "firkanten" er rød ved en funktionsblok, er den lavet af LK. Når den er sort, er det fordi den er hjemmelavet, eller en af LK's funktionsblokke, som er oplåst/tilrettet.
  8. Man kan eksempelvis bruge FB. 1.2.03.d. Trådløs dimmer (markér fb. og tryk F1. Så kommer der en beskrivelse af hvordan den fungerer). Der er indgangen Touch på scenarie til 1-tast styring.
  9. Det lyder ikke til, at den Eltako forbliver slukket, når man slukker forsyningen (udgang 3.03 i din installation) i et par sekunder, men tænder igen når forsyningen genetableres. Det er lidt svært at teste funktionaliteten, når man ikke lige har sådan en lysdæmper ved hånden. Jeg kan også se, at du styrer touch funktionen via 230V, hvilket måske også giver lidt problemer, da jeg har en idé om, at man ikke kan lave ligeså præcise pulstider med et 230V output kontra et 24V output, men det er bare et gæt. Prøv lige denne udgave, og se hvordan den arter sig... Hvis ikke lysdæmperen er slukket ved upload af programmet til controlleren, skal du lige lave en regulering af lysstyrken på dit tryk (langt tryk), for at funktionsblokken kender status... Status bliver styret af timere i funktionsblokken, og den kan til tider fejle, og så kræver det en regulering af lysstyrken, for at få den på rette spor igen.. Denne version bruger ikke din udgang 3.03 til forsyning af lysdæmperen, så har bare lige sat den ON i programmet. Som sagt er lysdæmperen meget lidt velegnet til IHC, hvis man ikke kan nøjes med touch funktion, og f.eks. gerne vil anvende sluk alt, hjemmesimulering osv... Æblehaven 3_3.vis
  10. Nyt forsøg. Det er desværre ikke lige en lysdæmper, der er særligt velegnet til IHC, med mindre man kan nøjes med touch funktionen. Jeg bruger selv LK´s Wireless lysdæmpere til LED, men de virker ikke med alle LED lyskilder. Det er de eneste lysdæmpere, der ordentligt understøtter scenariestyring og styring via IHC APP. Æblehaven 3_2.vis
  11. Prøv lige om denne fungerer.. Har brugt LK's fb for simpel fortrådet lysdæmper, og ligeledes udskiftet produktet i venstre skærmhalvdel til Touch lysdæmper. Har ikke erfaring med Eltako lysdæmpere, så ved ikke om de slukker (og forbliver slukket) ved kortvarigt at afbryde forsyningen til dem, som man kan med eksempelvis LK´s. Æblehaven 3_1.vis
  12. Det sidste jeg har hørt, er at LK skulle komme med nye sensorer (Fugt og Lux) inden sommerferien.
  13. Prøv at se denne video.. Der bliver det vist omkring 3:50.. https://www.youtube.com/watch?v=FLjjdBrpocc
  14. Der var en sending af Visual 1 controllere (som din er) fra ca. 2005-2006, som desværre havde en RAM fejl, hvilket medførte problemer med at alle udgange pludselig slukkede af sig selv. Det kunne komme efter flere år, og LK ombyttede controllerne uden brok. Jeg har skiftet nogle stykker, som til at starte med (i følge kunderne) kun gjorde det sjældent. Hyppigheden tiltog så med tiden, og til sidst skete det flere gange dagligt. Synes godt det kan lyde til, at det er samme problem du har. Ved dog ikke om de stadig ombytter controllerne mere her efter 9-10 år, men det er da værd at prøve (den sidste jeg har kendskab til, som blev ombyttet, er for ca. 3 år siden). LK kan ud fra serienummeret på controlleren se om det er en af de fejlramte. Det står på et klistermærke på controlleren, men afdækningen på tavlen skal afmonteres for at se det.
  15. Der findes en reset_factory_default firmware, som skal indlæses via firmwareloaderen. Den sletter også projektet på controlleren, så sørg lige for at have en backup som du kan indlæse igen. Kig i denne post, hvor du kan finde firmwaren. http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4279-reset-user/?hl=reset#entry28740 Hvilken firmware kører din controller med?
  16. Det ér i "Bolig® Dag og Nat" og i "Bolig® Master" jeg har rettet... I "Bolig® Dag og Nat", har jeg rettet så den sender dag-puls, når indstillet tidspunkt passeres, til "Bolig® Master", hvori jeg har rettet så den ikke tænder energi-udgangen utilsigtet, når huset er i ude-tilstand (sluk-alt ved fordør eller tilkoblet alarm). Sådan som LK har lavet den, vil den tænde energi-udgangen når der bliver lyst, selvom man har sat huset i ude-tilstand. Det er jo ikke meningen at den skal tænde igen, før man "melder" sin hjemkomst. I vinterhalvåret, hvor der for mange er mørkt når man tager hjemmefra om morgenen, vil de jo så tænde igen så snart der bliver lyst. Jeg forstår faktisk ikke helt hvorfor LK har lavet den separate "Bolig® Dag og Nat" funktionsblok, i stedet for at integrere den i "Bolig® Master". Det eneste den gør, er at sende dag/nat-puls tilbage til "Bolig® Master", når den får ny status, som sjovt nok også kommer fra "Bolig® Master", og det ville have været meget nemmere at undgå de fejl, da man deri har flere brugbare signaler til sin programmering (bl.a skumring).. (Den bruges også til visility, men det hele kunne stadig med fordel, have været lavet i "Bolig® Master").
  17. Ud fra tidspunktet, kan det da godt se ud til det... Prøv lige denne i stedet for... SørenBirkholmEriksen_1.zip
  18. 2.7.214 kan sagtens bruges til controllere uden viewer også. Den er dog ikke officiel. Svaret jeg har fået fra LK, er at den ikke er valideret, og at der sagtens kan være fejl i den. Den er lagt ud på ibixpert.dk, af Claus Jørgensen, som er tidligere IHC-mand hos LK.
  19. Du kan prøve vedhæftede, hvor jeg har rettet så den også går i Dag-tilstand på indstillet tidspunkt.. Har ligeledes rettet, så den ikke tænder energi-udgangen, så længe huset er i Ude-tilstand. Edit: Program rettet.
  20. Der er en lille fejl i "9.2.05. Bolig® Dag og Nat", som gør at den ikke går i Dag-tilstand på tidspunkt, som der ellers bliver reklameret med... Der er også fejl i "9.2.01. Bolig® Master", som bevirker at Energi udgangene kan tænde utilsigtet, selvom man har sat huset i ude-tilstand/alarmtilkoblet. Desuden er hjemmesimuleringen HELT håbløst lavet... Jeg er absolut ikke fan af fb. 9.2.xx
  21. Det er rigtigt at enum skal være samme slags, for at de kan "snakke" sammen... Det kræver lige at man holder tungen lige i munden, hvis man begynder at tilføje ekstra værdier. Især i de alarm funktionsblokke du anvender der, grundet opbygningen med at flere fb. skal kobles sammen, og man derved også skal ind og tilføje nye caseværdier i hovedalarmblokken, for at eksempelvis funktionsblokken til log af alarmer også kan vise de nye værdier. Hvis man senere vil tilføje flere "6.2.02.#1b. Pir og Magnetkreds - Zone x" til sit projekt, efter man har rettet i enum, kan man i stedet for at indsætte den/dem på normal vis fra funktionsblokbiblioteket, kopiere en af dem man har sat ind med rettet enum, ved at markere den og trykke "ctrl+c" og tilføje den under lokationen med "ctrl+v". Så fungerer den uden at man skal rette enum igen igen igen....
  22. Det kan eksempelvis laves som i de 2 vedhæftede programmer. Man laver sådan set bare en følg-funktion fra trykket til Controller Link OUT, på controlleren med det ekstra tryk. De signaler får du så ud på modsvarende Controller Link IN på den anden controller. Controllerne skal monteres som vist i manualen side 145-146. http://lk.dk/download/Manualer/IHC_manual_2011.pdf Controller 1+2.zip
  23. Enig i at der må være en monteringsfejl et sted. Desuden fungerer det heller ikke, at du kører flere magnetkontakter på samme indgange i alarmfunktionsblokken. Så løber du ind i samme problematik som i følgende post : http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2379-%C3%A5bent-vindue-indikation-fejler/ At du har trukket udgangen fra røgalarmen op på "Styresignal fra enhed for til-frakobling af Totalalarm", vil gøre at alarmen tilkobler eller frakobler (afhængig af om den er til-/frakoblet når det sker), hvis røgalarmen bliver aktiveret, hvilket ikke er helt hensigtsmæssigt, da det jo ikke giver en alarm. Ved ikke om de røgdetektorer vil fungere, men vil tro at de skal monteres som i fig. 8 og uden modstand.
  24. At der står et "OR" alene, er ikke anderledes end hvis står "AND" alene.. Så ville det bare i stedet være AND "Indikering af Alarm - Røg" = ON, men AND hvad ??Når man indsætter et "under program" laver den automatisk betingelsen som en "AND" funktion, og man kan så ændre den, hvis man skal bruge "OR" i stedet, så jeg vil gætte på, at der under tilblivelsen af funktionsblokken, bare har været sat en betingelse mere ind, som programmøren så har fundet ud af ikke virkede/var nødvendig og derfor slettet igen, og har så enten undladt at lave det om til AND igen, da det jo ikke har nogen betydning, eller måske har glemt det. Angående dit problem med loggen, er fejlen i 6.2.02.#3b. Log af Tyverialarm og røgalarm.. Der skal du rette Alarm log 1 + Alarm log 2 til at de bliver tilskrevet i stedet for skifter tilstand. Så kan den logge samme type alarm flere gange i træk. Se vedhæftede..
×
×