  1. På 27.6.2023 at 09:45 , ckl330Ci skrev:

    Den er desværre udenfor garantiperioden så de vil ikke gøre så meget.

    Det er noget skidt med man ikke kan skaffe en ny, men køre midlertidigt med min gamle 2.74.

    øv øv øv.

    Den er software brick'ed, man kunne håbe på at nogle kunne nå ind i maven på den og ryde dens interne lager for fejl. Trist at LK er ligeglade da det er en meget kendt fejl.

  2. Meget flot installation, jeg er vild med det.
    Jeg har selv stor gavn af mine klemmerækker når man går og bygger om og renoverer. Det er nemt at tilføje og fjerne kabler uden at skulle klippe strips op ned gennem tavlerne og samle det igen. Det får man aldrig gjort.

    Dog sidder din måler vist lige lovlig højt.

    Skulle jeg bygge med IHC igen ville jeg nok montere en Hager Tavle 1100/800/161 216M FWB73S (7916003958) billigt online ‒ WATTOO.DK

    Jeg har i kælderen kun 3 stk UG 24 og 4 stk UG 12 med klemmer i, en målerramme og BR kanal med 10 wireless dimmere i. Og en UG 24 i garagen.

    Ejendomsmægleren der var ude og vurdere huset var ved at ryge bagover da han så tavlen :D

  3. På 12.4.2023 at 14:39 , JohnnyB skrev:

    Jeg kommer fra Philips Hue, som har fungeret rigtig godt til mit behov, og ønsker mig egentlig det samme igen, da jeg godt kan lide at styre mine ting fra telefonen og nødvendigvis ikke fra kontakten hele tiden.

    Hvis du vælger at skovle alt IHC ud, så kan du erstatte dine dimmere med disse så kan du styre hvert rum vis din Hue App (for at svare på dit spørgsmål). Zigbee DIN Rail Dimmer (smart.dk)

    Jeg ville også opgradere til en Visual 3 controllere og nye IHC (wireless) Dimmere (DIN skinne dimmerne er ikke helt færdigbagt).

    Faktisk kan du bare opgradere firmwaren i din nuværende controller, så kan du købe LK IHC-remote APP'en. Men jeg ville ikke hænge min hat på den app, den er lang tid om at loade hele huset, og er dum som et brædt ifh. til det du kommer fra. Der ville jeg derimod anbefale Home Assistant som tillæg, der er uanede muligheder for styring, brugerflade og yderligere integration til f.eks. el-bil, robotstøvsuger, robotgræsslåmaskine, solceller osv osv.

    På 12.4.2023 at 14:39 , JohnnyB skrev:

    De tidligere ejere fik lavet systemet om fra Halogen til LED, men jeg kan se at alle vores spot kører med GU5 mener jeg det hedder, den med de "tynde" strenge til at connecte til udtaget). 

    Det lyder som at du har 12V spots, de kan ikke umiddelbart erstattes af GU10 pærer som er 230V. Trafoer skal fjernes, kabler skal højst sansynlig skiftes, selve spottet skal også skiftes.  

  4. 1 time siden, Lars Jacobsen skrev:

    Umiddelbart ser det rigtigt ud med signal fra temp sensoren til 2 indgange på hhv Varmestyrings FB og Log FB. Det ses ikke at der skulle være noget forbundet på/til/fra udgange fra Log DB. 
    Måske Bjarne skulle smide hele sin program op istedet for screenshots. Så er det lidt nemmere at undersøge om der er fejl i FB eller sammenkoblingen. For ja det virker lidt mærkeligt at det sådan pendler on/off. Det er ihvertilfælde ikke korrekt. Uanset hvor årsagen så er.

    Hej Lars.

    Jeg lægger lige hele projektfilen op.

    Det eneste jeg ikke har nået at teste endnu er at have en varmestyrings FB liggende uden nogen sensor på input for at se om det er FB'en det selv pendler on/off eller det er noget støj fra føleren (men dette skulle jo ikke betyde noget på output).

     

    varmepumpe med gang.vis

  5. 21 timer siden, Henning Pedersen skrev:

    Siden LKs blokke har kørt i så mange år, tænker jeg umiddelbart ikke at det er dem der fejler. Men selvfølgelig muligt. 

    Du har dobbelt temp. signal ind på dine blokke, et fra sensoren og så fra noget Log af temp, som jeg ikke umiddelbart forstår, kunne det være den der laver balladen. 

     

    Det er FB 5.3.01 log af temperatur jeg bruger..

    Den er super nyttig når jeg skal holde øje med temperaturerne ifb. med indregulering. Men det kan da godt tænkes at det er det der laver balladen.
    Jeg har et bryggers der ikke logges på den måde, så jeg har lige slået "log værdiskift" til i serviceview på pumpeudgangen af varme FB'en så jeg lige kan se om den også går on/off efter 5 sek.

    Jeg har slået pulsvarme fra på alle varmestyrings FB og nu er der faldet lidt mere ro på dem, men der er stadig det problem at udgangen stadig går on/off en gang imellem selvom rummet er i frostsikret som rum 5 her i loggen.

    image.thumb.png.562a7963539529a5d09a554b33831001.png

  6. Jeg har en udfordring med gulvvarmestyring FB 5.2.05C.

    Når setpunket er indenfor den indstillede hysterese pulser pumpeudgangen 5-10 sek on/off. Her på indgang 4.

    Er der noget galt i LK's FB, for pulsvarme er indstillet til 7/20 min?

    Slår jeg pulsvarme fra gør den det ikke.

    Det resulterer i en masse varmekald on/off til varmepumpen da der vist også er en fejl i FB til pumpestyringen 5.2.03E.

     

    image.thumb.png.e1321255f15e82721cc5dfcf1d029a01.png

  7. 2 timer siden, Lars1 skrev:

    Så derfor er spørgsmålet om jeg bare skal forbinde den ene 24VAC klemme til 0V på min 24VDC strømforsyning

    Ja det er det du skal gøre.

    AC har ingen potentiale på en sikkerhedstrafo, strømkredsen er svævende. Så du tager bare den ene pol og grounder den.
    Det samme gør man i maskinstyrestrømskredse (i maskiner og maskinanlæg 204-1 kan du læse om det) af sikkerhedsmæssige grunde.
    Så du skal bare bruge den 24V styrestrømstrafo du foretrækker, det skal bare være en SELV, ikke en autotrafo.

  8. På 18.3.2023 at 13:11 , Lars1 skrev:

    Jeg er løbet ind i et lille problem med en ABNM A5 0-10V DC akturator. Den jeg har liggenden skal have 24V AC og har fælles 0V mellem 24V AC og 0-10V DC. Den 24V AC transformator jeg har liggende har ikke nogen 0V klemme, men bare 2 klemmer hvor der er 24V AC mellem dem.

    Vil den rigtige løsning være at forbinde den ene 24V klemme på min 24V AC transformator til 0V på min 24V DC strømforsyning og den anden klemme til 24V AC på min ABNM A5 akturator, eller vil dette give problemer med 24V DC kredsen, som også forsyner min IHC installation?

    Hej Lars.

    I følge diagrammet på side 4 så er 0V fælles som du også er inde på.
    AI131886467724en-010301.pdf (danfoss.com)

     

  9. Do you use the right seriel cable? Pin 2 to pin 2, pin 3 to pin 3?

    Gnd on pin 1 to pin 1.

    Is it the same error without connection to the controller when you try to upload firmware?

    Do firrmware loader connect?

    Try in a terminal app in Windows and short pin 2 & 3 and write some signs in terminal and you will recive them instant.

    Your seriel com chip can be defective on the controller.

     

  10. 45 minutter siden, LTJ skrev:

    Yep den tæller fint op i serviceview.

    Skal det køre på iPad eller pc?

    På iPad skal du trække elementet over som du vil have vist. I Viewer er det nok det samme, det bruger jeg ikke.

  11. 32 minutter siden, LTJ skrev:

    Tak Bjarne.

    Det er et godt bud, men alarmsystemet er IHC og alt er fortrådet. Varmestyringen er IHC og er fortrådet.

     

    Hav mig gerne i tankerne, hvis du finder årsagen til problemet.

    Min oplevelse er at wireless netop bare kører deres show, så hvis du kan være heldig at finde en bedre placering af antennen når fejlen er der så kan du nok løse det.

  12. På 7.1.2023 at 18:28 , LTJ skrev:

    Er der nogen der har et bud på et fiks?

    Hos mig har wireless kørt fejlfrit i over et år.

    Men jeg kender udmærket til de problemstillinger du har.
    Hos mig hjælper det at flytte wireless antennen 20-50 cm hver gang det sker. Så kan man pludselig slukke lyset i huset igen.

    Der må være noget interferens et sted. Selv har jeg en tyverialarm på 868 MHz, jeg ved ikke om den driller. Men jeg har læst på Facebook i IHC gruppen at gulvvarmestyringer der er trådløse kan forstyrre signalet. 

  13. 2 timer siden, LTJ skrev:

    Jeg er desværre ikke sikker på jeg forstår din ellers så udførlige anvisning. Jeg får ingen data på antal kwH eller pulser når jeg henter ind i visual.

    Jeg kan sagtens rette til i viewer. Første gang den skiftede kwh slettede den det indtastede, så jeg er lige ved at forsøge igen...

    Kan du se at funktionsblokken tæller op i serviveview?

    image.thumb.png.56ee25e8d9e8a09e68e54301b63757fe.png

  14. 4 timer siden, LTJ skrev:

    Tak Bjarne

     

    I giver alle nogle super brugbare svar som alle i weekend skal koges sammen til noget produktivt.

     

    God weekend 

    Tak. Også god weekend til dig. 
    Du får lige et par billeder fra min opstilling. 

    F068F475-0506-4311-B962-DBF48A19EF43.jpeg

    8AFA025E-58F4-4A3E-A481-A0E89ADD1DDE.jpeg

  15. Du kan se indgangen pulse i serviceview med det samme.

    Du skal finde den elmåler version 5.1 som @Lars Jacobsen har lavet.
    Den er genial og virker perfekt. Jeg har over 10 stk kørende. Jeg bruger iPad'en til at se målerne på hvor jeg har lavet et simpelt overblik på skærmen.

    Du skal lige se hvor mange pulser din måler giver pr kW og så indstille det i funktionsblokken. Jeg vil også anbefale at du indtaster din nuværende målerstand, så kan du følge med og se om den bliver ved med at passe.

    Jeg har flere målere det giver 1000 pulser pr kWh og der kan controlleren godt glemme lidt, men det retter jeg i serviceview en gang om måneden.

    Du skal være opmærksom på at du kan smadre dine målerdata hvis ikke du gør det i denne rækkefølge når du skal lave rettelser i din projektfil:

    1. Sluk controller (husk at fjern et evt. backupbatteri).

    2. Start Visual på PC og vent til controlleren er helt oppe og køre. Så kan du hente din projektfil når upload/download ikonerne er blå.

    3. Hent hele filen, lad den arbejde færdig med det. Gem filen på PC.

    4. Rediger det du skal gøre, lad ikke PC'en gå i dvale osv. Gem filen.

    5. Upload filen og lad den gøre det helt færdigt! inden du trykker på noget eller går i panik.

    Så skulle din målerværdier være intakt, dog mangler pulser mens du arbejde i filen.

  16. På 30.12.2022 at 01:39 , Lars1 skrev:

    Så der er tale om 2 forskellige pumpe FB's?

    Pumpeblokkens udgang trigger AND blokkens ene indgang og den anden indgang i AND blokken trigges af et input fra varmepumpen.

    På 30.12.2022 at 01:39 , Lars1 skrev:

    Jeg kom lige til at tænke på at hvis den IHC controller som din varme styring ligger i er den samme som du bruger til dine el-måler, kan det være et overbelastnings problem, hvor der kommer for mange events under powerup og så glemmer controlleren at udføre nogle af dem. Som f.eks. at gennemløbe AND programmet når en indgang går ON.

    Det kunne godt virke sandsynligt. Her den anden dag da controlleren genstartede var da jeg om aftenen sag i sofaen med min PC og gik på serviceview. Der var nok gang i både hovedmåleren, vaskemaskine og opvaskemaskine med 1000 pulser pr kWh.
    Varmepumpen, el-bilen og vandvarmeren har jeg kunne sætte pulserne ned fra deres målere til 100 pulser pr kWh så de er ikke ligeså stygge.
    Men ja, jeg har også 11 rum- og gulvfølere der sender pulstog afsted ind imellem.

    Når bilen lader med 3X16A så virker tryk i huset næsten ikke. Man skal trykke flere gange, eller også kommer trykket efter 5 sekunder. Normalt lader bilen med 3X10A kl 1 om natten, der er det billigst og der bliver vi ikkegeneret af at tryk ikke virker.
    Det bevirker også at der er lidt pulser der glemmes, det er ikke mange, med det ordner jeg manuelt sidst på hver måned i serviceview.

  17. 2 timer siden, Lars1 skrev:

    Jeg ved ikke lige hvad der går galt her, men i screenshottet længere oppe går pumpe udgangen til en AND blok.

    Hej Lars.

    Ja det er rigtigt. Det er en AND blok med 4 indgange men hvor jeg kun bruger de to.
    Det er pumpeblokken der går til den ene indgang og driftsignalet for anlægspumpe ON fra varmepumpen på den anden indgang.
    Udgangen tænder så cirkulationspumpen (anlægspumpen).

    Det er fordi at varmepumpen (monoblok) kan ikke lide flow i vandsystemet når den skal starte en afrimning. Så den slukker lige pumpen i 2 sek. og måler efter flow, og starter den så igen.

    Men den blok har også stået forkert så jeg i går. Der var alle 4 input ON og output var OFF. Mystisk.

×
×