  1. Hvis det første udsagt er kravet så OK så falder min argumentation jo.Dit andet udsagn med at blande noget der er forsynet med 24V ind over så er vi også enige.Men én ledning (ikke nødvendigvis et kabel) der kun er tilsluttet mellem en indgang og 0V på input modulet .... Nå men det er ikke os der bestemmer. Og nu er alle vores/mine synspunkter vist også luftet. Så slut herfra vedr. dette punkt :kiss:
  2. Ja det er en herlig teoretisk diskution vi her er ude i :laugh: Der er slet ingen tvivl mht til selve strømforsyningen. Klip fra Strømforsyingens vejledning:Krav til ledningsføringOverbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse(gælder alle anvendelser af strømforsyningen)Ifølge “Stærkstrømsbekendtgørelsen”, afsnit 6, kapitel 43skal der til svagstrømskredsen vælges et ledningssystemmed en strømværdi, der er større end eller lig med denmaximale strømafgivelse.Ellers skal der indsættes sikringer, således at ledningssystemetsstrømværdi ikke kan overskrides.Så der er ingen grund til at tærske mere langhalm mht selve strømforsyningen. Men hvis samme klip overføres til Input modulet så burde AWG24 jo være OK. Modulet jo er oplyst til max at trække 391 mA @ 24 VDC.Argumentet med at fordi et input modul bliver forsynet med 0,6mm fra en 3A PSU og der derfor på alle udgange/indgange (hvor der nominelt løber 3/24 ma) også skal anvendes 0,6mm vil jo svare til at så skal der også anvendes 1,5 mm2 ud af strømforsyningen fordi det er den tilsluttet med, og den derved kan trække 10/13A fra nettet.Der er stadig et marked og gode argumenter for IHC-LINK-10 kablet. Jeg vil blot påpege at der er/burde være lovlige/godkendte alternativer til det i lige netop denne situation: Tilslutning af tryk på inputmoduler - ikke andre steder mellem moduler og lign.EDIT:Fra inputmodulets vejledning::Anbefalet kabeltype: Til data og 24 V: IHC LINK 10 NOPOVIC. Bemærk de nævner kun data og 24V. Ikke noget om indgangene.
  3. Nej Simon jeg er ganske enig i din formulering.Jvfr. tidligere tråde er løsningen netop at indskyde smeltesikringer på udgangen af strømforsyningen. Herved kan kat. 5 kabel anvendes rent elektrisk overalt til 24v. Tilbage er dog stadig problemstillingen med nærføring og antal ledere.Men hvis du vil være på den helt sikre side så spørger du DIN installatør som jo skriver under på at det er OK. Og så er det ham du, sikkerhedsstyrelsen og forsikringsselskaber kan klandre hvis der efterfølgende bliver problemer.Laver du det selv så ..... ;-)
  4. Løse ledninger, dårlig isolation mm vil jeg ikke mene er noget man skal sikre sig imod med denne regel. for hvor er grænsen så .....Men OK ud fra argumentet: Hvis kredsløbet/transistoren indeni modulet brænder af (Måske fordi man anvender for tyk ledning og der så kan løbe for store strømme :laugh: )og derved kan komme til at kortslutte forsyningsspændingen internt i modulet som nu kan sende alle 3 A ud på "indgangen" så ja. Lige netop i den situation så kan vi godt blive enige. jeg har splejset både alt fra 0,4 - 1,2 mm telekabler i mine unge dage. Og jo der er da en strømbegrænsning i den anden ende. Jeg tænkte også mest på SB tabellens minimum på de 2A og 0,5 tråden. Så uanset om TDC begrænser strømmen til 2-300 mA så skal ledningerne jo være 0,5 jvfr. SB.Når nu jeg tænker over det er LK´s strømforsyning så ikke også kortslutningssikret med indbygget strømbegrænsning ? Det "overflødiggør" jo hele diskutionen ? Eller tæller det ikke som godkendt beskyttelses udstyr ?Nå nu skal jeg vist hellere stoppe med flere spørgsmål inden det bliver alt for sent ....
  5. Lars Jacobsen

    SLETTET

    OKTeraterm:http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.htmllus = kortslutningikke mere end 1 måned og 1 uge siden:http://www.ihc-user.dk/forum/ihc-visual-10/15049-kabel-til-visual-1-0#15119Og så lige pkt. 1 & 2 her:http://www.ihc-user.dk/forum/rules
  6. Ok Nu har jeg igen dummet mig brugt nogle forkerte begreber/betegnelser :blush:Men tilbage til det essentielle.i IHC vejledningen står:Valg af ledningsnetLedningstyper vælges generelt ud fra SB kapitel 52 Jeg kan ikke SB udenad - har faktisk aldrig læst den fra enden til anden, men kan dog se der i kapitel 52 tabel A2 står, at hvis strømmen ikke er over 2 A er 0,5 mm ledning nok. Og jeg vil stadig mene der aldrig kommer over 2A på denne ledning.Hvis argumentet er: at fordi modulet skal forsynes med 0,6 mm ledning pga den valgte PSU skal ledningen til trykket også. Så kan man jo også argumentere at min PC er forsynet med 0,75mm2 ledning så skal alt hvad jeg forbinder til den - mus og lign. via COM/USB port også forbindes med 0,75 mm2 ledning.Ja ja så ved jeg godt at her er ikke tale om en fast installation jvfr. SB. Men hvad så med en stereoanlægs højttalere som trækkes gennem vægge og over lofter, eller et telefon kabler der kun er 0,4 mm ?
  7. Lars Jacobsen

    SLETTET

    Fsørst skal du være sikker på at USB Com porten virker under WIN7. Check evt. om du kan kommunikere med andet udstyr eller med et terminal program og en lus mellem ben 2-3.Der kan være problemer med drivere til USB-Seriel "dimsen".Dernæst skal du være sikker på ar benforbindelserne er korrekt igennem jvfr. LK´s vejledning.Søg lidt i forummet da emnet var oppe for en lille månedstid siden.
  8. En lille uddybende kommentar:Jeg vil mene at kunne argumentere for at den kortslutningsstrøm der max kommer til at gå i kablet når tryk kontakten sluttes er 3 hhv. 24 mA på 24V inputmodulerne. Og det kan kat.5 kabel godt klare. Hele modulet trækker max 47 ma med alle indgange kortsluttede. Vi snakker kun kablingen på selve tryk indgangene - ikke 24V generelt. Der hvor der er "direkte" forbindelse til 72W strømforsyningen/SELV kredsen er jeg enig i at kat. 5 kabel nok lige er småt nok.Men det nemmeste og bedste er selvfølgelig bare at anvende IHC-Link 10 kabel. Så skal man ikke tænke mere over det og så har man også ledere nok til et 6 tryk med LED. :cheer: Ja ja ja. Det er fordi jeg er så gammel :pinch: og fra den tid hvor alt under 50V blev betegnet svagstrøm og alt derover hed strærkstrøm (ja strøm selvom der var tale om spænding!) Og når nu man har kun har 24V i en tavle var min (forhastede) konklution at så var der tale om en lavspændings tavle. Men ja det er det hele jo set i forhold til rigtig #Højspænding#
  9. Nå har sat endnu en betingelse/flag ind der gerne skulle forhindre utilsigtede tændinger ved defalut tidspunktet 00:00:00, hvis ikke tiden er blevet sat vha "måleprogramdelen".Det kunne også være interessant at se hele dit program ,for at se om der skulle være nogen udgange der "hænger sammen" ved en fejl, og dermed kan lave rav i den.IHC_Program.vis
  10. Det var en god og seriøs test. Men hvis ikke du kan fremkalde fejlen i simulering tror jeg den bliver lidt svær at finde. Men jeg skal da gøre et forsøg. Jeg har også tænkt mig at skrive FB om så den kan håndtere perioden 00-03, men har ikke lige haft tid :whistle: Andre skal selvfølgelig også være velkommen til at komme med et bud/løsning.
  11. Det kommer an på om du kun vil detekterer røg eller både røg og varme. Pæne, er nok mest et spørgsmål om smag. Iorden, Ja, de virker ihverttilffælde. Ikke mig bekendt, men JO-EL laver noget meget små: http://ms.joel.snb.leon.se/Downloads/DK/PDF/Katalog%20januar%202011/DK.Kap13.pdfDe er dog ikke beregnet til IHC. I alm. priovat byggeri skal der vist bare være en røgalearm, ud for hvert soverum. Men det kan da være smart at have båden en alarm og lydgiver i hvert rum. Den kan jo også bruges til at signalere andre ting med. (post, ringeklokke mv) Ja til tryk via 3/24mA moduler, men vær opmærksom til kravet omkring nærføring. Det er ikke umiddelbart lovligt at anvende til kabling direkte på strømforsyningen og mellem moduler uden forsikring, da tværsnittet ikke er stort nok. Søg i forummet på indlæg omkring dette. Ja den virker. det gør Klaus zigsa´´s også. Den koster c.a det halve. Du kan også få en Norsk med Display til ca. kr. 1000,-. Hvis du har mulighed for gulvføleren så øger det komforten og giver en mere stabil varme. Gulvvarmen kan styres mere præsist. LK´s svarmestyrings applikation (samling af FB) er meget avanceret og velgennemtænkt. Ikke nødvendig, med mindre den bruger over 10A. Og det burde den ikke. I en af lavspændingstavlerne.
  12. Og hvis det ikke virker umiddelbart så prøv at bytte om på ledningerne (+/0V), hvis ikke de markeret godt op på vandmåleren.
  13. Jord/stel/fælles markeret som lodret streg med streg under, skal til 0V på IHC (ligemeget hvor men mest naturlig er nok på et 24V input modul). Kontakt markeret som en åben afbryder skal til en indgang på et 24V input modul.Dioden skal til en udgang på et 24V output modul. (Kan luses til kontakt skruen for at få den til at virke som ledelys.)
  14. Hvis du har lavet den i Word skal den IKKE gemmes som doc. Filen/tegningen skal gemmes i et billede format som jpg eller bmp.Skærmopløsning - Tegningsopløsning1152x864 - 972x6441024x768 - 844x548
  15. Måske disse kan hjælpe:http://www.ihc-user.dk/forum/ihc-visual-20/1011-advanceret-scenedesign-#1040http://www.ihc-user.dk/forum/ihc-visual-20/9440-logoer--ikoner-i-scene-design#10304http://www.ihc-user.dk/forum/tredjepart-produkt/5305-symboler-til-fuga-tryk
  16. Lav det i dit foretrukne tegneprogram. Gem filen (jpg eller bmp) og konverter den med f.eks. Ivanview.Prøv at Google lidt.
  17. Den enhed der pt anvender alle 10 ledere er: 6 tryk m 3 LED. (fåes også i en udgave der hedder statustryk)Alm tryk, PIR og andre sensorer mm, anvender som regel ikke mere end højst 4-6 ledere. Derfor kan det godt lade sig gøre at "dele" kablet mellem flere enheder. Men dermed ikke sagt at det er anbefalelsesværdigt. Det er ikke et sted jeg ville spare. Hellere for meget kabel i bygningen end for lidt.
  18. Noget tyder på at controlleren åbenbart ikke kunne gemme dine data ordentlig ifbm opload.Den er derfor startet "helt" forfra. Det burde jo helst ikke ske, men helt at kunne sikre og undgå dettte tror jeg ikke man kan. Opload af nyt program plejer vil også at virke med bibeholdelse af data, eller hvad ?Der er nok ikke andet end at sige ØV, thats life. Rigtige mænd tager ikke backup - men græder ofte ;-)
  19. Begge benytter 868Mhz båndet. Så det er da muligt de forstyrer hinanden.Det er dog ikke ret tit termostatsensorene sender signal. Kun når temp. ændre sig og kommer over/under setpunkt. Og så selvfølgelig ved ved powerup, hvor de tilmelder sig styreenheden. Styreboksen checker vist løbende/periodisk efter nye sensorer, så det da værd at prøve.
  20. Prøv at ring eller skriv til LK Support.
  21. Nej. Hvis ikke der er ændret fysisk i installationen, bliver du nødt til at uploade dit program før vi kan komme med kvalificerede svar på hvad der kan være galt.
  22. Iflg. databladet skal det være en potentialefri kontakt og det er 230V modulets udgange jo ikke. Så godt spørgsmål....De andre LK Dimmere kan jo styres via 230V, hvis det sker med samme fase som den regulerer, så mon ikke også denne kan. Har selv en Dimlight600 som jeg regulerer via et 230V modul.
  23. Har ikke wirelss så kan ikke komme med erfaringer. Men Allan´s metode som du tilsyneladene har prøvet plejer ellers at virke jvr. indlægene herinde.Kan der mangle batteri på dit tryk ? Eller noget (nyt) udstyr der forstyrer signalet ?
  24. Check evt. også LK´shjemmeside (under Profesionel). Der er både Online-kurser og manualer der beskriver systemet.
  25. Du kan lave forbrugsaflæsning på selve elmåleren via S0 puls eller LED blink. Men som sagt kan forbruget/belastningen på den enkelte enhed desværre ikke aflæses på LK´s materiel.Der findes andet udstyr/systemer hvor det er muligt, men de er ikke kompatible med IHC så det er enten det ene eller det andet system. (eller dem begge )
×
×