Lys dæmpes ved timerudløb samt tænds igen på pir
question svarede på Lars Jacobsen's Lars BK i IHC Visual 2.0
Det er selve dimmeren der registrerer langt tryk og begynder at regulere ned. Niveau bliver ikke registreret af/i funktionsblokken. Velsagtens fordi PIR registrerer bevægelse. Og niveauet er det der er programeret ind i tænd linket på Funktionsblokken. Skal PIR ikke registrere aktivitet og skrue op igen ? Nok mere min måde at kode på ;-) Jeg skal se om ikke jeg kan gøre det mere "stabil" og finde en metode der passer. Nej det er ikke helt umuligt, og jeg er godt klar over det er det du ønsker. Men jeg jeg har ikke prøvet at lave noget tilsvarende endnu, så jeg skal lige prøve at finde en fornuftig metode. Indtil da er Niveau altså ikke variable vha knapper/tryk, kun via serviceview. -
Noget parsnoet.Hvis du er 100% sikker på du ikke kommer i nærheden af 230V og kun har med data & 12-48V at gøre kan du bruge næsten hvad som helst, f.eks. ringeledning, tlf. kabel, ellet ethernet kat. 3-7 kabel.Forudsat det er deminsioneret til strømmen der skal løbe i det. Det nyttet jo ikke at anvende 0,4 tråd til 12V med 5 A Hvis du kommer i nærheden af 230V er der krav til isoleringen og derfor anbefales LK´s IHC-Link kabel. mht valg af par samt farver har LK et forslag i deres vejledninger, men der er ingen krav.
-
Det var en sjov post. :cheer: Prøver lige med fejlmeddelsen igen:See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.************** Exception Text **************System.Web.Services.Protocols.SoapException at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at NIhc.ControllerService.ControllerServiceService.getIHCProject() at NIhc.Controller.GetIHCProjectAsXMLDataDocument() at NIhc.Controller.LoadProjectFromController() at IHCOutput.Form1.FillDropDownFromController() at IHCOutput.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)************** Loaded Assemblies **************mscorlib Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll----------------------------------------IHCOutput Assembly Version: 1.0.0.6 Win32 Version: 1.0.0.6 CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lars/Skrivebord/IHCOutput%201.0.0.6/IHCOutput.exe----------------------------------------System.Windows.Forms Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll----------------------------------------System Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------System.Drawing Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll----------------------------------------System.Configuration Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll----------------------------------------System.Xml Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll----------------------------------------NIhc Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 1.0.0.5 CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lars/Skrivebord/IHCOutput%201.0.0.6/NIhc.DLL----------------------------------------System.Web.Services Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll----------------------------------------hhljz_87 Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------lgu3dg79 Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------hgbu600w Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------System.Data Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll----------------------------------------************** JIT Debugging **************To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for thisapplication or computer (machine.config) must have thejitDebugging value set in the system.windows.forms section.The application must also be compiled with debuggingenabled.For example:When JIT debugging is enabled, any unhandled exceptionwill be sent to the JIT debugger registered on the computerrather than be handled by this dialog box.
-
Hmmmm.Det virker ikke engang lokalt her ved mig, med denne programering i controleren.
-
Det er helt OK.Eneste forskel er at 1.2.05 kan slukke vha PIR & ur.Lav evt. et tomt projekt. Kopier interesante/relevante FB ind. Marker dem og tast F1. Så får du en god beskrivelse af den enkelte FB. Det virker kun på orginale LK blokke der ikke har været låst op (markeret med rød tekst).Prøv også disse "avancerede" FB fra LK, istedet for at "fjumre" med det hele selv:http://www.lk.dk/download/software/Projektfil%20IHCStandardVer3.1.zip
-
Fint Det kan løses:http://www.ihc-user.dk/forum/kob-salg-og-bytte/12112-s-jord-og-nulklemmer God idé Jeg ville nu sætte den efter måleren styret af en flowmåler (evt. en S0 udgang fra vandmåleren). Så kan den også lukke hvis der sker andre "uheld". Post i postkassen, Garageport styring, Ventilationstyring, Varmestyring,Velexvinduesstyring Tisserute/"sexalarm" :whistle: Foruden alle mulige scenarier med udelys styring på tid/PIR/Skumring/årstid. Mail/SMS styring,kontrol og alarm.Det var blot nogle af de ideer jeg kan komme i tanke omder har været oppe at vende her i forummet.
-
UNI står for Universal og betyder både den kan lave forkant og bagkant dæmpning, og dermed styre både (elektroniske)Trafoer, glødepærer, mm. Det er i fht. de gamle LR og CR typer. Og at den også kan anvendes med IHC eller som Standalone. Det er OK at benytte hvilken FB man vil blot det virker efter hensigten :cheer:
-
OK.LK har lavet lidt om i deres kode så efter seneste firmware (2.7) må en udgang kun anvendes een gang ellers kan der opstå mange mærkelige situationer.Enten har din elektrikker lavet en programeringsfejl og brugt/konfigureret den samme udgang 2 gange.Dek kan nemt rettes i Visual, hvis man får dokumenteret hvilken udgang der er brugt i virkeligheden.Eller også er det bevidst - kan checkes ved om der er trukket kabel fra udgangen 3.7 & 3.8 til begge dimmere (en i stue og en i køkken). Hvis det er det sidste skal de kables om til hver sin udgang, og rettes tilsvarende i Visual.btw:http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf
-
Det kan måske skyldes at controlleren er lidt forvirret da du har brugt udgang 3.07 og 3.08 både i køkken og stue og controleren derfor ikke kan besttemme sig for hvilken en den skal tænde:3 . 07 UniDimmer touch Memory 1 Stue Tavle teknik 3 3 . 07 UniDimmer touch Touch Køkken Tavle teknik 3 3 . 08 UniDimmer touch Memory 2 Stue Tavle teknik 3 3 . 08 UniDimmer touch Sluk alt Køkken Tavle teknik 3En en adresselinie må kun være tilsluttet én udgang. Til gængæld kan man koble flere FB sammen uden problemer, hvis det er nødvendigt at noget skal følges ad.
-
Det lyder som en meget almindelig og traditionel måde at gøre det på. Jeg ved at 7 leder kabel er forholdsvis dyrt så måske det var billigere med med 2 stk. 5 leder.Ligeledes hvis du overvejer dimmere nogle steder, så brug wireless dimmere. Du sparer kabling og outputmoduler samt der er mange flere programerings muligheder med dem.Ligeledes med tryk. Der kan du måske også overveje wireless tryk nogle steder, hvis det er mere bekvemt. De kan jo det samme som alm 2/4/6-tryk , bortset fra muligheden for LED indikering.Husk dog at trække svagstrøm til PIR, lydgivere, (røg)alarmer, dørkontakter og lign.
-
Jeg tror der er sket en misforståelse et eller andet sted. Controlleren kan IKKE se forskel på om en kortslutning af 2 stykker ledning på inputmodulet sker via et 2-tast tryk, 4-tast tryk eller for den sags skyld med en svensknøgle.Prøv at oploade dit program, da det kan have noget at gøre med de Funktionsblokke du anvender, og hvordan de er koblet sammen. Der var fejl i flere af x.x.x.b blokkene som derfor skal opgraderes.Ligeledes med selve controler firmwaren.Det kan måske også være noget med hvordan UNI400 er monteret.
-
Magnet/Vindue´s Kontakter
question svarede på Lars Jacobsen's Morten Rasmussen1354922272 i LK Produkter
Faldt lige over denne:http://koz.dk/product.asp?product=1587 -
OK, ja kommunikation er en svær ting. Når du skriver "lys virker ikke". så tolker jeg det som det slet ikke virker overhovedet og altså ikke kan tænde. Men faktisk mener du at det ikke virker efter hensigten sådan som du havde forventet det skal. "Nogle gange for tidligt" i forhold til hvad ? Tryk med timer ? Hvilken timer ? Og når du skriver "nogle steder" er det så en lampe udenfor ved havedammen, på 1. sal eller måske den over spisebordet ? Tja ..... gæt selv hvor nemt det er at komme med kvalificerede bud.Derfor bliver du nødt til at skrive lidt mere udførligt hvad det er der ikke gør som forventet og i hvilke situationer. Dit program er nemlig MEGET "rodet". Eksempelvis i dit Badeværelse Stue er der 11 FB der kan slukke lyset. Og de er IKKE i sync. Hvor smart er det f.eks. lige at når madlavnings scenariet i køkkenet bliver kaldt skal lyset på badeværelset slukke ? Ja med mindre man kun er 1 person i huset så er det måske OK men..... Ja og hvis der er blevet tændt vha Blink efter nogen tid, og der så bliver udført en Sluk alt, tænder lyset af sig selv på et tidspunkt og begynder at blinke ! Så altså prøv at lave en liste - i punkt form - som vi kan gå frem efter og få afluset alle fejlene. Om der er 2,3 eller 10 fejl gør ikke så meget, bare de er konkrete.
-
Tilslutte Telia trådløs router til IHC Net Basic
question svarede på Lars Jacobsen's PhillipS i Teknik
Prøv at læse produktbladet og vejledningerne:http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=378A5001http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9871322_01.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9874622_02.pdfDet er såmænd ikke så svært. Du kobler bare de gule LAN porte/udgange fra din router til de indgange der er kablet og skal virke på IHC Net Basis enheden. Den er forberedt til 8 porte og din router har jo kun 4 så det er ikke alle steder det kan virke samtidig, med mindre du kobler endnu en switch ind imellem.Det var data.Mht til telefoni hvis du får det gennem din Telia router må du kikke i manualen til den (eller Telia´s hjemmeside) og se hvilken udgang7porte du skal bruge. Den/de kobles så til telefoni indgangen(e) på IHC Net Basis enhede, jvfr. vejledningen. -
Jeg prøver bare at finde ud af om det har virket ? Ja eller Nej ?Hvis det har virket og er pludselig ikke virker mere kan det som regel skyldes 2 ting, software eller hardware. Hvis du er sikker på det pludselig holdt op med at virke uden du har ændret i programeringen må det jo skyldes hardware. Og det er jo svært at se om der er tale om 1 glødelampe, 2 lysstofarmaturer eller måske 10 stk. 12V spots. Derfor spørger jeg bare om du er sikker på om der er spænding på tændledningen - for sådan en er der jo. Og hvis du har 12V spots på kan det jo være trofoen der er brændt af.Hvis armaturene virker (med anden tilført spænding) kan der være tale om en defekt udgang, kombienhed eller en fejl i softwaren - læs programeringen. Det sidste virker bare ikke sandsynligt, idet udgangen jo går ON som den skal ved simulering i Visual.
-
Hvis det har virket og det nu lige pludselig ikke virker kan det måske være lyskilden der er brændt af.Som sagt virker det i Simuleringen - kombi afbryderen går ON, så...... et eller andet lokalt må det være.Du må nok igang med at måle lidt Uppppps :blush: glemte at rette dine tider tilbage da jeg var igang med fejlfindingen.Du skal rette de to "udgangstimere" under indstillinger.
-
Prøv at lægge denne i før du opgraderer:
-
Ja OK da. Styringen er wireless (og det fungerer som sagt i Visual), men du er da vist den første der så har trådløs strøm til sine armaturer/lamper i køkkenet.Selvom det heder en "Wireless kombi afbryder" går der stadig ledninger til/fra den:http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=505D6503
-
Mail.me tilbyder kun smtp access for superkonti og med mindre du har oprettet sådan en kommer det ikke til at virke.Hvis du har, kan det også komme til at knibe afligevel hvis der er spæret for port 25 hos Fullrate. Så er alternativet hos mail.me port 443. Og den anvender du formentlig til remote adgang til IHC controleren. Det kan du selvfølgelig lave om men ....Måske det var nemmere at lave en konto hos heweb.dk som kwm foreslår. De har flere muligheder for smtp:Smtp-Server: mail.heeweb.dk Port: 25 Port: 26 Port: 587
-
Hej Thomas ?Så har jeg haft mulighed for at kikke nærmere på dit program. der var en fejl i flere af blokkene. En LK standard blok var modificeret med flere timere, men ikke gjort helt færdig. Der var ikke programeret hvad der skulle ske når timerne udløb (sluk). Det er rettet alle de steder hvor blokken er anvendt så prøv at se om ikke det har hjulpet.Du kan sende regningen på 2 øl og en skumbanan til Jesper Mht lys under køkkenskabe virker det i simulering (udgangen går ihverttilfælde ON), så der er muligvis noget galt med installationen/kablingen. Check evt. at det er den rigtige ledning der er brugt fra "Kombi afbryder 4 tast (ved dør til stue)" til lamperne under overskabene i køkkenet.Mht lys slukker efter 5 min. i køkkenet kan jeg ikke umiddelbart finde. Hvilken udgang/lys er det der slukker og hvilket tryk/scenarie har initialiseret/tændt lyset når det sker ?
-
Hvis du gerne vil teste med et program af de lidt større med mange funktioner kan du jo prøve dette:http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/2618/thomas.zip
-
Lys dæmpes ved timerudløb samt tænds igen på pir
question svarede på Lars Jacobsen's Lars BK i IHC Visual 2.0
Det gør den også Helt OK, det var også bare hvis man nu dæmper for at spare, vile det jo være nærliggende at slukke helt efter en vis tid. (Og 3 timer er da et godt valg) -
Lys dæmpes ved timerudløb samt tænds igen på pir
question svarede på Lars Jacobsen's Lars BK i IHC Visual 2.0
Prøv at lægge FB´n ind i dit program. Tilføj de udgange du vil styre og sæt niveau+ramp vha Visual. Brug det lidt og se om du savner mulighedenen for løbende at kunne regulere/tilrette niveaut vha en tast. Hvis du gør skal vi finde ud af hvilket scenarie/niveau det er der ønskes mulighed for at ændre og hvordan det så skal fungere.Upload gerne hele dit program efterfølgende, så jeg kan se hvordan det (ikke) fungerer i praksis. -
Lys dæmpes ved timerudløb samt tænds igen på pir
question svarede på Lars Jacobsen's Lars BK i IHC Visual 2.0
Har du rettet de rigtige scenarier ? Prøv at vedhæfte en kopi af programmet så jeg kan se hvad du mener. Det er helt OK, jeg "togler" bare indgangene direkte ;-) i simulering.Hvis det er til styring af niveau er det IKKE programeret endnu. FB 1.2.03 var bare med som inspiration. -
Lys dæmpes ved timerudløb samt tænds igen på pir
question svarede på Lars Jacobsen's Lars BK i IHC Visual 2.0
Eksempel på flere scenarier: