Et godt sted at starte er at læse manualen her:http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfOg kikke lidt mere på disse sider:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Teknisk-support.page?hvor du bla. kan hente software som benyttes til at programere systemet med.Det kan bruges installeres og bruges uden fysisk forbindelse til dit system.Mht udvidelse kan du blive ved med at udvide næste i de uendelig. Det kræver måske en ekstra controller hvis det er et meget stort hus, men i princippet kan det bare udbygges.Har ingen anelse hvad alarm installation vil komme til at koste. Men et skud i tågen uden at have regnet på det mht komponenter, timer osv, vil være, at det nok ikke kan lade sig gøre for under kr. 10.000
-
Tag et kik i tavlen og se hvilke ting der er monteret. Specielt hvilken type controller:http://www.ihc-user.dk/guides/valg-af-ihc-controller
-
I mit eksempel bliver forsyningen afbrudt 0,5 sek. for at se om det kan "nulstille" dimmeren så der ikke er "lækstrøm".Men LED lyskilder er generelt følsomme for lækstrømme eller induktion fra nærtliggende kabler/ledninger.
-
Jeg skal lige have de skåret ud i pap.Du vil altså have en 230V IHC udgang som forsyner fasen på din wireless dimmer, til at slukke ved lysniveau 0% ? Og derefter tænder igen så dimmer kan bruges ? Eller skal den først tænde igen når der trykkes på eksempelvis "touch på scenarie" ? Den første løsning burde kunne laves vha lysindikering udgangen som trigger en "Cut off" FB i stil med vedhæftede. bite.vis
-
Hej Mads, og velkommen til IHC-user.Det kan da godt lade sig gøre at omprogramere FB 1.2.06.d, men mon ikke FB 1.4.01.f. (Lys styret af PIR med mulighed for Udelys, skumringsfunktion og konstantlys) + FB 2.1.01.a. (7 dages ur, med 1 tænd tidspunkt) kan gøre det du/kunden ønsker. Med mindre selføgelig at det er et krav der er 2 lys niveau´r.
-
OK, godt så.LK sensorene sender data via ledningerne til IHC Inputmodulerne.Vha varmestyring FB´ene i Visual kan du så styre udgangene til de enkelte rum/kredse.Disse udgange er enten 24 eller 230V, alt efter hvilke "Telestater" der monteres på selve Wavin vandfordelings unit´en. Der er altså ikke noget krav til "vandblande anlæget" da det ikke skal snakke sammen med IHC systemet. IHC styrer bare ventilerne og evt. cirkulations pumpen.Du skal derfor ikke have instaleret Wavins´s trådløse Tigris AHC 8007/8014 styring eller noget andet. Blot telestater på hver kreds.Hvis ikke du har Visual intalleret så gøre det. Så kan du lave et program hvor du tilføjer varmestyrings FB 5.1.x eller 5.2.x Marker blokkene med rød tekst og tryk F1. Så får du en uddybende hjælp/vejledning til hvordan systemet skal strikkes sammen.
-
Ja.Går ud fra det er LK´s (eller Zigza´s) temperatur følere, når nu du spørger i fbm IHC.Hvis det er Danfoss, Wavin eller lign. er det trådløst og kan IKKE snakke sammen med IHC.Prøv at læse LK´s Guidede tur:http://lk.dk/lauritz+knudsen/professionel/ihc/produkter/varmestyring.pageog søg/læs lidt i forummet varmestyring. Der er masser af indlæg omkring emnet.
-
IHC Net Basic spm (for dummies)
topic svarede på Lars Jacobsen's Peter Jensen1354922303 i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Sparx og velkommen til IHC-user Prøv at tage et kik på http://lk.dk/download/Haandbog/ihc-net-minihaandbog-2011.pdfMan kan godt lave antenne kablerne selv, men hvis man ikke er vant til at rode med skærmene net kabler er man nok bedst stillet ved at købe de færdiglavede. Selve boksen er faktisk en switch og der kommer både datasignaler og tv signaler med ud af stikket. Hvis du vil bruge begge signaler skal du anvende de specielle splitter kabler eller bokse.Mht fiber / ip tv er der ikke den store forskel sammenlignet med satellit tv. Du kan svælge at sætte boksen ved/før IHC-net og derved få signalet med ud alle steder, men det er kun muligt at se en kanal (den samme) alle steder. Alternativet er en boks ved hvert tv.Eller lave din egen lille hovedstation med flere modtagere som konvertere signalet og sender det ud på din eget netværk.Det er konsekvensen af ip tv som det leveres idag. -
Dimmer skal sættes til lysstyrke 100%
question svarede på Lars Jacobsen's Britta I. Agerholm Nielsen i IHC Visual 2.0
De ny Uni 400 http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9894722_04.pdf starter hvor de var ved strømafbrydelse og Uni 350 starter forfra iflg. LK dokumentationen http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97729_03.pdf .Men den gamle Uni 300 http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98721_02.pdf står der desværre ikke noget om hvad den gør. Man kan håbe den opfører sig som de øvrige i 3xx serien.Forhåbentlig er dimmeren allerede koblet op via et 230v outputmodul, såfremt i har sluk alt.For at vedhæfte dit IHC projekt kan du gøre følgede:klik på feltet "Tilføj Fil"naviger til dit projekt og marker dettilføj ".vis" (punktum + vis) til navnettryk på det nye felt "Indsæt" der er kommer i boksenDu kan også "zippe" projektfilen inden ved at højreklikke og vælge Winzip - add to file. Så behøver du ikke omdøbe/tilføje .vis når du vil vedhæfte det. -
Dimmer skal sættes til lysstyrke 100%
question svarede på Lars Jacobsen's Britta I. Agerholm Nielsen i IHC Visual 2.0
Hej Britta, og velkommen til IHI-User. Det er ikke så tit vi ser kvinder herinde, men dejligt at det kan lade sig gøre.Det kommer an på hvordan din installation er lavet og med hvilke dimmer.Hvis det er med http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9894722_04.pdf Bliver det nok svært, men prøv at vedhæfte dit program, så vi kan komme med nogle gode bud på en løsning. -
Jeg blander mig også lige Det kan man så tolke lidt på.... Er IHC Net kabel isoleret nok for den højest forekommende spænding (230v) ?LK skriver ikke noget om det for dette kabel, men pointerer at deres IHC Link kabel er godkendt. Kan man dermed så udlede at dette kabel derfor ikke er godkendt og ikke må ligge sammen med/ved siden af 230v.. Tja ... Godt spørgsmål...????Iflg Side 29 i http://aovnet.dk/dokumenter/Lauritz-Knudsen-LexCom-Haandbog.pdf kan skærmene kabler fremføres iht EN50174 med 0 (nul) mm respektafstand, så umiddelbart må svaret så være; ja.Der kan dog være risiko for at komme i karambolage med 528.1.2, og så er der er dog stadig risiko for støj/brum mm, men hvis det er skærmet kabel og det er lavet korrekt burde der ikke være noget.
-
Ja det virker som om det er hele prisen på IHC Net, og ikke kun differencen.For et par år siden kostede et dobbelt alm. Kat.5 drop stik Inc. 230v stikkontakt ca. 3.500,- Den pris var baseret på 3-4 timers arbejde Inc. materialer og 30-40m kabel. Godt nok var det ofte i erhverv/kontor hvor der var eksisterende føringsvej.Så det må de kunne gøre bedre. Konfronter dem med prisen på de materialer de skal bruge og regn så på hvor mange timer der bliver tilbage hvis du f.eks. bruger en time pris på kr. 400. Det bliver rigtig mange timer og som insins er inde på så er det ikke hele prisen/tiden du skal betale igen. Kun difference. Ellers ville jeg finde nogle andre til at lave den del af arbejdet.
-
Man kan selvfølgelig programere en FB der helt specifik gør det du ønsker. Men LK´s standard FB er jo små byggeklodser, som hvis de sammensættes korrekt kan de lave stort set det meste. Også det du ønkser:FB 1.4.01.f. Lys styret af PIR med mulighed for Udelys, skumringsfunktion og konstantlysogFB 2.1.01.a. 7 dages ur, med 1 tænd tidspunktgør stort det du ønsker. Det eneste der mangler er begrænse/blokere PIR i nat perioden. Det kan gøres medFB 4.1.08.a. Betinget Følg/Kipog endnu et urFB 2.1.01.a. 7 dages ur, med 1 tænd tidspunkt
-
http://www.google.dk/search?hl=da&q=din+skinne+clips&rlz=1R2SUNC_daDK354&gs_sm=e&gs_upl=1375l5360l0l6141l18l6l0l0l0l0l1453l3766l6-1.2l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1117&bih=546&wrapid=tlif132529112432810&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eVb-Ts7LBcWN-wbOybyhAQ;-)
-
Jo, se:http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/generelle-spørgsmal/bo-masterlink-ihc-net#18502
-
Mon ikke det bare er de almindelige:LK IHC® Wireless Lysdæmper Universal 250 W UNI 1 modul, LK FUGAhttp://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1067003395Monteret i nogle tilpassede plastbokse (norske underlag ;-) )
-
Hvis du kobler det sammen som på denne tegning:Ctrl1.JPG[/attachment]På den måde bliver Output -> Input15+16.1 -> 8.115+16.2 -> 8.215+16.3 -> 8.315+16.4 -> 8.415+16.5 -> 8.515+16.6 -> 8.615+16.7 -> 8.715+16.8 -> 8.815+16.11 -> 8.1115+16.12 -> 8.1215+16.13 -> 8.1315+16.14 -> 8.1415+16.15 -> 8.1515+16.16 -> 8.1615+16.17 -> 8.1715+16.18 -> 8.18Og så burde det virke.
-
Mht til kabling så kik på bilag B på side 144 i manualer herhttp://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfSidder lige med min iPad så kikker nærmere på dine programmer senere.
-
Uppps lagde ikke lige mærke til der var tale om en Visual 1 :pinch: Men same procedure....
-
Du skal have tilføjet et par Links mellem dine controllere i Visual. Så kan du overfører signaler mellem dem ligesom det foregik via en ledning/kabel.
-
Nej, ikke uden en controller.IR virker kun via IHC input moduler koblet på en controllere, ikke via standalone ligesom nogle af wireless enhederne.
-
Der er meldt fejl i kommunikationen med datalinje
question svarede på Lars Jacobsen's Jan Larsen1354922303 i Teknik
Man kan desværre ikke umiddelbart få en antenneforstærker, beregnet specifikt til dette. Det er muligt man kan finde en på nettet der vil virke, men jeg har ikke kendskab til sådan en.Det eneste der ok er at gøre er at dele installationen op så den dækkes af 2 (eller flere) controllere, hvis det ikke virker med antennesplitteren.Husk placeringen af antennen er meget afgørende for dækningen. Se LK's support side hvor de har et dokument om anenneplacering mm. -
Der er meldt fejl i kommunikationen med datalinje
question svarede på Lars Jacobsen's Jan Larsen1354922303 i Teknik
Controllerne er IKKE beregnet til at blive koblet sammen vha RS485 porten.De kan IKKE kobles sammen som en stor samlet løsning, men er selvstændige. Det kan lade sig gøre at koble ind/udgange sammen og derved overføre signaler mellem dem.