  1. Uni400 dimmeren tænder altid på seneste indstillede niveau. Det er derfor du skal anvende en mem indgang hvis du vil tænde på et forudindstillet niveau (f.eks. 100%)At dine tryk er wireless betyder ikke noget. Men du skal have lavet en forbindels fra et 24V outputmodul til en/begge mem indgange på din dimmer, hvis du vil gøre brug af preset.Du behøver ikke have et tryk fysisk forbundet til mem indgangen. De klarer vi i Visual programeringen og evt. indstilling/justering/gem af niveau kan du lave i serviceview..Prøv evt. at vedhæfte dit program, så skal vi nok hjælpe.
  2. Der sker ikke noget ved at uploade det her bortset fra vi kan se hvor/hvor mange ting du har i din installation. Vi kan ikke "hacke" den så smid du den bare op. Jeg bruger vedhæftede FB. Den trigger selv indgangen 10 sek. efter en powerup og laver en log entry. I Scenedesign laver du så bare en notifikations mail når indgangen går on.
  3. Hvorfor ikke bruge en af dissehttp://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?search=Måler&articleid=1040000000000Den har også S0 puls og er tilmed kr 150,- billigere.
  4. Ja de har sine fejl og mangler. Utroligt LK ikke har fået lavet en ny og bedre udgave.
  5. Du kan jo lave en lille funktion så du får en notifikations mail hver gang controlleren genstarter. Jeg kommer om nødvendig gerne et smut til Ryslinge, det er jo lige rundt om hjørnet ;-)
  6. Den skal kunne køre java (.jnlp) Du kan jo prøve om du kan se/logge ind på en nemid side med den. Kan den det kan den formentlig også bruges til service/sceneview.
  7. Prøv at tage et kik på:http://www.ihc-user.dk/download/doc_download/44-tavlekat41Eller online udgaven ved LK:http://www1.lk.dk/tavlekat/SUNstart.htm
  8. Til orientering har jeg ikke disabled UPnP i min router og jeg har ingen problemer med mistede forbindelser til IHC controlleren. Den har dog fast/static IP configureret som jeg beskrev i et tidligere indlæg.Jeg oplever dog at jeg periodisk ikke kan få forbindelse ud på internettet fra PC'r der er koblet op på routeren via WIFI. De kan godt bruge LAN og komme i forbindelse med f.eks IHC controlleren. En ip release/renew eller genstart af PC'r hjælper ikke, kun en genstart af routeren. PC'r der er kablet til routeren har ikke disse problemer og kører fint imens.Men det er simpelthen den dårligste router jeg endnu har set/oplevet. Hvis ikke du har IP telefoni, så har jeg læst et indlæg i et andet fora at det er muligt at bibeholde sin TDC router på linien og alligevel bruge den med Telia.
  9. At controlleren genstarten en gang imellem (hver 2-4 uge) burde ikke betyde noget i praksis. Den fortsætter normalt bare der hvor den slap. Men prøv om dette kan hjælpe hvis du ikke kan få fat i den mere:http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/generelle-sp%C3%B8rgsmal/problemer-med-at-forbinde-til-controller#19857
  10. Dejligt at høre.Firmwareren er ikke en komplet ny/gammel udgave, og derfor skulle du gerne have den samme version som du havde inden du gik igang. Det den gør er at den resetter program, netværk og brugeropsætningerne til default - altså den manglende lille røde knap ;-)
  11. Du skriver IP adressen er 192.168.1.30 er du sikker på du har ændret den og den ikke er default indstillingen 192.168.1.3 (eller var det en tastefejl i indlæget)Kan du få fat i controller "forsiden" (den blå billede med menuerne) ?Fra LAN ? USB ?Hvis ja er det så kun Sceneview du ikke kan få adgang til eller det alle menu punkter ?Hvis du kan få adgang til administrator siden så check ALLE dine indstillinger står korrekt: Brugere, netværk, DNS og rettigheder udner adgangskontrol. Du skriver du kan få fat i controlleren med Visual og Firmware update via USB. Så tag en backup i Visual og noter alle tællere manuelt ned, hvis du har nogle. Prøv så at lægge denne defalut/reset firmware på. Bemærk ALT slettes. Ude_lys.zip
  12. Som Torben er inde på er Dimmer 350 ikke den mest ideelle til dette brug, da den ikke har mem indgange.Jeg har prøvet at ændre lidt i dit program så du istedet for at styre 3 Scenarier med dine tryk, styre du nu de 3 tændinger enkeltvis ØV = LoftlysØH = SpisebordNV = KøkkenbordNH = Sluk altDimmeren har jeg sat ind istedet for dit lampeudtag. Du skal så montere den som "230v styring via IHC" i manualen. Altså ~ reguler udgangen til lampestedet, Indgang 6 til 230V output modul 3.06 og L til en fast fase. Så kan du styre den med knappen ØH. Kort tryk hhv tænder/slukker, langt tryk regulerer.Hvis du også vil have sluk alt til at virke på dimmeren er du nødt til også at have en 24v Output forbudet til dimmerens ben 3 (og nul til ben 2). De skal lige trækkes/monteres og konfigureres i Visual.Du kan selvfølgelig også godt styre tænd/sluk og reguler op/ned vha 24V istedet for 230V output 3.06. Så monterer og konfigurere du bare det istedet for.Ude_lys.vis
  13. Nu er jeg jo efterhånden blevet lidt nysgerrig. Hvad skal du egentlig styre med denne FB ?
  14. Start med at sikre dig den fysisk er installeret/monteret som beskrevet i vejledningen:http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98069_02.pdfI dit program skal du også have tilføjet dimmeren som produkt i venstre (Installations) siden.Og så anvender du f.eks. "Dimmer touch over spisebord" - husk at ændre indstilingen fra On/Off til Dimmer.Skal den erstatte og fungere på ledningerne til dit lampeudtag (I loft over spisebord 3.06) eller er der tale om et nyt/andet/ekstra sted ?
  15. Prøv med denne:Timer_blok.vis
  16. ja det er svært at definere logikken i hvornår der er tale om et kort tryk eller en del af 3 korte. For hvornår skal man begynde at tælle og hvor længe skal man vente.Med definitionerne kort, langt og extra langt er det nemmere idet man så bare kan lægge tidsrum ind.Og det er ikke noget problem med at lave de ønskede udgange og kippe/pulse, aktivere dem når den ønskede tilstand er indtruffet. Jeg prøver at lave en FB lidt senere.
  17. Hej Line-webDet var mig der lavede FB´en og ver. 3 passer til en måler med 1 puls pr. watt (1.000 pulser pr. kwh). ver. 4 er tilpasset målere med 1 puls pr 0,1 watt (10.000 pulser pr.kwh).Med de givne måleperioder kan ver.3 måle 0-7200 w og ver.4 måle 0-720 wDu kan selvfølgelig bruge dem som de er, men de er ikke særlig nøjagtige med de "få" antal pulser de får fra din måler og de måleperioder jeg har valgt på 10 sek. (med mindre du har et meget højt forbrug).Din måler giver 1 puls pr 10 watt (100 pulser pr. kwh) og du bør gå ind og rette/tilpasse på måleperioden og omregne det målte antal pulser i måleperioden til Watt efter formlen:watt = Pulstæller x 60/Timer x 60 før du får en brugbar skala.
  18. Det er ikke helt let at time logikken i sådan en situation, men prøv at se om vedhæfte opfører sig som du forventer, inden vi bygger for meget på den.
  19. Måske var det bedre med kort, langt og meget langt tryk ?For hvordan skal controlleren vide om det nu er et kort tryk eller om det bare er første del af tre korte ?Det er selvfølgelig muligt at lave det sådan at controlleren tæller antal tryk i en given periode inden den reagerer, men det vil de fleste nok opleve som irriterende "gummitaster".Det er selvfølgelig også muligt at lave det således at der ikke sker en kip eller lign ved 2. Tryk/taste indenfor en given "låseperiode" hvor der tælles/registreres om der nu skulle komme 3 korte tryk.
  20. Hvis der kun kan være 6mb i controlleren skal jeg da vist snart til at optimere på min opsætning og have luset lidt ud ;-) og jeg har heller ikke engang varmestyringen ned.Der er selvfølgelig andre programmer end paint. Det er bare et alle har.Den nemmeste måde at checke om en ud/indgang er konfigureret og brugt mere end een gang er at bruge udskrift dokumentationen og se om der skulle være samme tal på 2 linier.
  21. Hej blanker og velkommen til IHC-user.dkSom pkt nr 2 på http://www.ihc-user.dk/regler/regler/rules står "Søg - og du skal finde".Punktet har været oppe mange gange før.Men kort fortalt er IHC systemet ikke særlig velegnet til logning af data. Og der er ingen mulighed for at gemme data/filer på controlleren.Der er dog lavet "scripts" og diverse kode så du kan hente data fra controlleren, igen prøv at læse/søg lidt i forummet.
  22. Efter opgraderinger af sitet sidste gang røg de grønne markeringer på de indlæg hvor der var nyt ifht sidst man var på siden. Er der nogen mulighed for at få dem igen ?Ligeledes muligheden for at sætte hvor gamle indlæg der skal vises. Pt står den nu på 48 timer, men jeg vil gerne have den default stod på "siden sidste besøg".
  23. De nye "billedepakker" fra LK er kun beregnet til at lave baggrundsbiller med. Du skal selv klippe/klistre relevante tekster, symboler mm sammen i et billedebehandlingsprogram (paint). Når du så har et billede til at se ud som du gerne vil have gemmer du det enkelte billede og indsætter det som bagrunde på seperate scene´r.De symboler/ikoner som skifter status og viser om f.eks. en lampe eller stikkontakt er tændt eller slukket er det ikke muligt selv at designe og indsætte i sin scene. Her er det kun muligt at bruge de ikoner/elementer LK har lagt ind i Scenedesign - desværre mht til plads/størrrelse er det muligt der er mere RAM i den nye version. Min Visual .vis fil fylder pt. 4,4 Mb og min Scenedesign .icz fil er på 870kb. Og det virker fint. Det er dog ikke lavet i det nye design.
×
×