  1. Jeg har testet lidt med Steen direkte og har hul igennem til hans controller forside på port 80. Kan downloade java apletten til serviceview, sceneview mm. Som Steen også har vist screenshot af. Men det er kun Serviceview der tillader adgang på port 4430 som vi har skiftet til. Sceneview virker ikke og fejler. Så problemet er ikke netværksrelateret, men må have noget at gøre med med brugerrettigheder i controleren.
  2. Du skal tilføje en temperatur sensor som produkt i venstre side af dit visual program. Denne forbinder du til udetemperatur indgangen på FB´n. Så kan du f.eks. tilføje en wireless stikk. som produkt (igen i venstre side) som du forbinder til udgangen af FB´n. Virkemåde: Tænder pumpe når udetemperatur er under setpunkt. Slukker pumpe når udetemperatur konstant har været over setpunkt i 2 døgn. Pumpemotion 1 timer hver uge, hvis pumpe er slukket pga udetemperatur er over setpunkt. Hvis der ikke fysisk er tilføjet produkter virker FB´n som i simulering. dvs. den tror udetemperatur er 0 gr (default) og da det er under setpunkt (default) 10 gr. ja så går udgangen ON. Du kan ændre værdierne i Serviceview så længe du ikke har en temperatur sensor tilkoblet og på den måde selv regulere/styre manuelt. Det burde være helt OK med en wireless stikk. til en Alpha pumpe.
  3. Du fik ikke vedhæftet projektet/filen. Det er lidt tricky, da man først skal navigere frem til filen, markere den, og så huske at klikke på knappen "Vedhæft denne fil" .
  4. Nej, se svar i anden tråd. Ps: En termostat og en temperatur sensor er ikke det samme.
  5. Ja det kan være besværligt og drille lidt (meget). Specielt er det svært at side hjemme og rette lokalt på controlleren og så teste fra WAN/Internet siden. Hvis det er nogen hjælp kan du prøve at oprette en midlertidig testbruger og sende mig oplysningerne i en PM. Så prøver vi at se om det kan lade sig gøre at få hul igennem. Du kan altid slette brugeren igen efter test. DNS ser også OK ud, og burde ikke have nogen indflydelse, men den kan drille ved mail og Time server indstillinger på controlleren. De vigtige netværksindstillinger er Gateway og subnet. Da du prøvede at ændre port 443 til 4430 gjorde du det der både på controlleren og din Router ?
  6. Det kommer an på hvem "man" er og hvad de er man vil vide Almindeligvis benyttes de 2 temperature til at indstille/regulere/kontrolere varmen med. Man kan f.eks. lave et system der regulerer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen (udekompensering). Det sparer energi da man ikke kører med højere fremløbstemperatur end nødvendigt. Med både frem og retur kan man beregne/optimere varmeoverførslen til rummet/bygningen . Ved gulvvarme stiler man ofte efter delta T på ca 5 gr. Med radiatorer lidt højere ca.10-15 gr.
  7. FB 6.1.01.c. Fuga/Opus Kodetastatur uden memoryfunktion. For hjælp/eksempel marker FB med rødt i Visual og tryk F1
  8. Du kommer fint igennem på port 80 og får fat i controlleren. Du har tilsyneladene også hul igennem på port 443 (iflg.screenshot) og du får også lov til at hente/loade Servicewiev. Så vidt så godt. Det er altså ikke netværksopsætningen den er galt med. (ellers er TDC´s hjælp til emnet her: http://kundeservice.tdc.dk/privat/faq.php?id=23672) Men baladen er brugerrettigheder. Du anvender en hjemmelavet bruger "Steen", er brugeren oprettet som administrator eller blot alm. bruger ? Det burde ikke være nødvendigt med en hel factory_reset, men måske: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/3-reset-users-access-controlzip/
  9. Ikke noget problem. Det lyder som om det bare er "pumpe motion" du vil lave. Det er indbygget i LK´s varmestyrings FB. Jeg har f.eks. lavet en komplet styring til et Stokerfyr, der både tager højde for keddetemperatur, røgtemperatur, Varmtvandsbeholder, udetemperatur og jeg skal gi dig.... Hvis du kan formulerer logikken, så er der nok en der skal lave en FB
  10. Hej Rikke, og velkommen til IHC-user.dk Ja det kan godt være lidt teknisk. Et godt sted at starte er lige at læse/skimme manualen og hjælpefilen. Hvis du har lavet en standardinstallation finder du dem begge i: Start > Alle Programmer > LK IHC Control > Dokumentation Men ellers spørger du bare igen.
  11. Meget interesant. Desværrre typisk LK ikke at informere om sådan noget, så det bliver spændende om/hvornår vi hører om det her i DK.
  12. Version v.1 til v.5

    566 downloads

    Simpelt watt meter der viser forbruget i watt pr.time på baggrund af antal pulser målt i en 10 sekunders periode.
  13. Her er alle 5 versioner jeg har lavet: v.1 Første simpel udgave v.2 Vist nok en tilrettet udgave v.1 v.3 Med log af sidste 6 målinger (1 minut) 1 puls=1 watt v.4 Samme som v.3 dog med 1 puls= 0,1Watt v.5 Som v.3 med daglig max. log Watmeter.vis EDIT: Er nu også lagt i Download sektionen (når den bliver godkendt)
  14. Hvis jeg tester port 443 får jeg rødt flag og status closed. Og min er åben og virker, så..... En anden fejlmulighed kan være Steen ikke har alle netværksindstillinger korrekt indtastet, også DNS. LK's TCP/IP implementering er "underlig" ;-)
  15. Er godt klar over EHK ikke har det bedste ry. Har ikke dog ikke beskæftiget mig så meget med Z-waves, Zigbee mm, så jeg ved hvilke produkter der følger (defacto) standarder, eller er lige så lukkede og proprietærer som LK's IHC. Det eneste jeg er klar over er Danfoss's termostater findes i 2 udgaver, en der kun virker med deres egne gateways, og en der følger standarden og kan bruges med andre. Hvorvidt det er muligt at kommunikere/programere Bridgekeeperen uden EHK ved jeg ikke, og ud fra wiki'n ser det desværre ikke for lyst ud.
  16. Jo da. Husk blot at der nok skal en "inverter" FB ind mellem PIR og så selve alarm FB, da de rigtige alarmpir virker omvendt. Du får ikke sabotage/vandalsikringen med, men det er nok også ligemeget i private hjem. Her opdager man nok hvis der er nogen der lige vil pille ledningerne fra og dermed disable PIR´n. Der kan være noget med følsomheden, men hvis dine eksisterende PIR fungere fint bør de nok også kunne ifb. alarm.
  17. Det var da et tilbud der vil noget, gid det var mig der havde fået det. For det er da lige sådan en gateway der er blevet efterlyst i flere tilfælde.
  18. Ja det da også besværglig at læse manualen (den lille): http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/6-ihc-quickguide/ Har du checket brugerindstillingerne ? s18 Og portforward som Ole henviser til ? s 23
  19. Der har tidligere været indlæg om den "loddefejl" kan være et løst indstiksprint inde i controlleren. (ligesom grafikkortene på en PC). Da garantien på controlleren er udløbet forlængst, sker der ikke noget i den henseende, ved at foretage dette lille operativt indgreb der kan be/afkræfte dette. Altså skild controlleren ad, og check at alle print har god forbindelse.
  20. Måske vha af en følg. FB fra Scenarie indikationen: kollgier.vis
  21. Du skriver du fint kan kommunikerer vha iPhone. dvs controlleren er på dit LAN. Kan du pinge IP adressen (controlleren) fra din PC ? Så burde du kunne tilgå den i en browser. Eller så er den galt med oopsætningen og så er det nemmeste at benytte Firmwareloaderen. Den benytter ikke Java, og virker oftest uden problemer. Du skal ikke opdatere selve/hele firmwaren, men anvende den specielle version der kun resettter password/admin delen.
  22. Man behøver ikke have USB adgang for at lave administrative indstillinger, det kan godt gøres via Ethernet/LAN. Men hvis slet ikke du kan få adgang er der da en mulighed for at benytte Firmware loaderen og prøve at give den reset firmwaren. (se downloadsektionen)
  23. Dejligt med en opfølgning, og at du selv har fundet løsningen. Det bliver man ofte meget klogere af end blot at få serveret tingene på et sølvfad.
  24. Har du set: http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Electra/2005/Den-ildesete-gruppetavle-August-2005 Der er også lidt i forsyningselskabernes regler om målerplacering: http://www.nrginet.dk/files/NRGi%20Net/Vedt%C3%A6gter%20mv/Faellesregulativ_2011.pdf Endelig er der her uddrag fra SB: 814.4 Tilgængelighed (513). 814.4.1 Tavler skal anbringes således, at de er let tilgængelige for betjening. Det indebærer bl.a., at de skal være tilgængelige uden anvendelse af transportable stiger e.l. Det forhindrer derimod ikke, at en tavle er anbragt i aflåst rum eller skab, eller at det materiel, der skal betjenes, er anbragt i tavlen bag låger eller dæksler, som kun kan åbnes ved brug af nøgle eller værktøj, når det sker efter ejerens/ brugerens ønske f.eks. for at forhindre uønsket betjening. Værktøjslukke må dog kun anvendes på tavler, der skal betjenes af sagkyndige eller instruerede personer. På tavler, der betjenes af lægmand, er det kun tilladt at anvende nøgle. Note Ved nøgle forstås almindelige nøgler til cylinderlåse, kamlåse o.l. og ikke "nøgler", der må betegnes som værktøj (f.eks. skruenøgler, trekantnøgler o.l.). 814.4.2 Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 m, skal der være en fri plads på mindst 0,7 m i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 m over gulv. Note De 0,7 m fri plads skal være til stede ud for den tavledel eller komponent, der rager længst frem. Ved placering af tavler ved siden af hinanden, men i mindre indbyrdes afstand end 0,7 m regnes disse i denne forbindelse som én samlet tavle. Men udover dette skal producentens anvisninger altid følges. Så hvis en producent siger der skal være 1,2m friplads til Over/under/venste/højre, ja så er det det som gælder.
×
×