  1. I vejledningen til 72W strømforsyningen, kan man se hvordan man skal koble flere strømforsyninger sammen: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98157_02.pdf
  2. Hvis du køber en tom FWB, kan du godt lave 150mm mellem skinnerne. Se side 71 og frem i kataloget: http://www.calameo.com/read/0003288213b578e59d104
  3. Nu er DIN jo bare en betegnelse for Deutsche Industrie Norm, og selvom disse ganske rigtigt har DIN mål, er det ikke er den samme DIN standard som bruges til modulære tavlekomponenter. Så de passer ikke direkte på en DIN-skinne :-) Det kunne sagtens være den samme type som du har brugt i TDC ved udskiftning af skrue/lodde lister :-)
  4. Jeg ville selv gøre det, hvis du mener i alternativ til et no-name produkt. Når det er ting man støber ned i sine gulve, kan jeg godt lide at vide at det er fra en anerkendt producent, hvis der skulle opstå reklamationer senere hen - eller behov for reservedele.
  5. Hej Jonas ALLE leverandører (som jeg kender) af gulvvarme kan bruges sammen med IHC. Det du skal bede din VVS-installatør om at levere er: Rør Varmefordelingsplader Fordelerrør (som han indregulerer i forhold til kredslængde) Shunt (med 230V pumpe) Telestater til fordelerrør (24V) Af IHC-dele skal du bruge: 1 Fuga temperaturføler pr rum http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=507D5531 Evt. gulvføler for at opnå den bedste komfort/sikkerhed (min. gulvtemperatur ved klinkegulve - max gulvtemperatur ved trægulve) http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120C1010 x antal Input 24/3 moduler - hver føler bruger en indgang 1 ledig 230v udgang på et output 230 modul (til pumpen i shunten) x antal Output 24 moduler (1 udgang pr telestat) Evt. en ekstra strømforsyning ved mange kredse/telestater. Det VVS'eren IKKE skal levere er: Termostater Central/Master
  6. Jeg vil tillade mig at svare, selvom jeg ikke er Lars. Jeg har rent faktisk prøvet at bruge Alarm Pir til lysstyring (osv), og syntes bestemt ikke den er optimal til det brug. Den er slet ikke følsom nok - det er selvfølgelig for at undgå fejlalarmer, når den bliver brugt til alarm formål. Omvendt er en standard lysstyrings PIR alt for følsom til alarm formål. Så altså alarm pir til alarm formål og lysstyrings pir til lys osv. Men er for øvrigt helt enig at man skal ofre PIR i alle rum - det giver mange muligheder, og kan faktisk også spare nogle tryk.
  7. Du skal kun vælge det bistabile output modul, hvis du har brug for den bistabile funktion. Dvs. hvis du har brug for at udgangen bliver ved med at være tændt, selvom 24v forsyningen eller kommunikationen fra controlleren svigter. Det kan f.eks. være krævet i forsamlingslokaler, fælles adgangsveje osv. Normalt er der ikke behov for dette i privatboliger. Til dit behov skal du bare vælge det almindelige (og billigste) output 400 modul: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120B1027
  8. OK - bruger ikke selv boligblokkene, så jeg kender ikke alle detajlerne. Jo du kan godt bruge det samme tryk til en kort og en lang tryks funktion. Du skal dog have en Kort-Lang fb ind i mellem, ellers vil altid aktivere kort tryks funktionen, når du vil aktivere langt tryks funktionen. FB 4.1.15. Prøv det de 3 steder og se om det ikke løser dine problemer. Bemærk at det dog lægger ekstra 0,75 sek på din langttryks funktion - eks. fra 2 til 2,75 sek.
  9. Hej Reinhold Du har koblet det samme tryk til flere indgange på masterblokken: Soveværelse/Ved seng venstre / nederst højre er både koblet til Nattryk og Dagpuls (du bruger dog ikke dagpuls lige nu) Hall / Hoveddør nederst / Nederst Venstre er koblet både til Velkomst1 og Farvel ligesom Nøglering / Øverst - Det er nok det som tænder dit lys i Hall, når du tror du trykker farvel. Grunden til at lyset på værelset ikke slukker ved godnat tryk er at "Godnat" er sat til Nej
  10. Hej David Jeg har en ide til hvad det kan være. I følge vejledningen er, er det faktisk kun bevægelsessensor udgangen, som du påvirker med A-B-C funktionsvælgeren. (http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98792_01.pdf). LK skriver også at skumringsudgangen ikke kan bruges med IHC først i vejledningen. Forskellen er at når du vælger A, vil PIR'en ligge 0v på bevægelsesudgangen når der er bevægelse (korrekt i fht. IHC), mens skumringsudgangen vil gå høj - dvs. 24V på udgangen, når det er for mørkt. Se under tekniske data i vejledningen. Du kan enten bruge den korrekte PIR (http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=507N0304), eller prøve at se om det virker med en inverter funktionsblok i mellem din skumringsudgang og din udelys funktionsblok.
  11. Hvilken type PIR snakker vi om? Det er nødvendigt at vide for at kunne hjælpe :-)
  12. Osram laver i hvertfald dæmpbare faststrøms (700mA) driverer - se kataloget side 56: http://www.osram.dk/osram_dk/Professionelle/Online_produktkataloger/Dansk_Produktkatalog/OSRAM_Produktkatalog_2013web.pdf Alle LED'er kan i deres rå form deres dæmpes - måske bare ikke lineært og fra 0-100%.
  13. Det er helt korrekt. Sådan bliver alle moderne lysdæmpere tilsluttet. Det betyder forresten også at du ikke kan programmere den, før der er tilsluttet en lyskilde. Det står i vejledningen, men langt de fleste overser det første gang de skal montere en wireless lysdæmper. Forresten står L for Live, som er den engelske betegnelse for fase.
  14. Nej det kan du have ret i. Det er kun opgivet til et forbrug på 32mA. Det kan selvfølgelig også være et defekt alarmhorn, som kortslutter udgangen. Eller hvis udgangen har været fejlforbundet, og har været udsat for en kortslutning/overbelastning, selvom det kun har været kort tid.
  15. Maks strøm er nu 500 mA Lars :-) (http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120B1021) Du må vist have tænkt på et input model. Men ja, det er transistor udgange, og forholdsvis lette at brænde af ved overbelastning. Jeg kunne godt forestille mig at et alarmhorn ville kunne overskride den maksimale belastning.
  16. LK har ikke beskrevet det, men i vejledningen til 72W strømforsyningen er det vist hvordan 2 strømforsyninger skal kobles sammen. Det samme princip må kunne overføres til 2 backupmoduler (som jo principielt også er en strømforsyning). Det vil sige at belastningen skal fordeles mellem de to moduler, med hver deres separate ledningsføring. Det eneste sted de må sammenkobles er en enkelt forbindelse mellem 0V udgangen, så signalerne ligger på samme potentiale. Link til vejledning: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98157_02.pdf Om der rent faktisk sker noget ved at koble dem parallelt, er jeg ikke elektronikkyndig nok til at svare på. LK angiver i vejledningen til strømforsyningen at en af årsagerne til ikke at parallelkoble to strømforsyninger er at de to tilsammen vil kunne levere en væsentlig højere strøm end den typiske størrelse ledning brugt til IHC kan holde til. Men de angives også at de kan parallelkobles, hvis ledningerne beskyttes mod dette. Dette gør sig nødvendigvis ikke gældende for backupmodulet.
  17. Nej uden controller skal du bruge 2 knapper (=1 række) til for at kunne kippe/regulere lyset. Ved scenarie link kan du godt programmere to forskellige scenarier på samme række. Men knappen kan så kun fremkalde dette scenarie, og ikke regulere på det.
  18. Jeg låser denne, da dette er ny tråd med nøjagtig samme spørgsmål som denne. (http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3768-request-med-php/) Jævnfør punkt 6 i vores gældende regler og retningslinier er dette ikke tilladt: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/1504-g%C3%A6ldende-regler-og-retningslinier/ Vi er en meget smal brugerskare og de fleste brugere vil opdage et nyt emne uanset hvilket forum spørgsmålet bliver stillet i.
  19. Du kan også bruge et Output 230V til 24V DC. Ved DC belastning kan hver udgang belastes med 3A. (http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120B1020)
  20. Prøv dette relæ i stedet for: http://www.letvvs.dk/el-katalog/staerkstromsmateriel/dinskinne-materiel/relaeer-modul-kontaktor/relaeer/relae-1sk-16a-24vdc-gw96926.html
  21. Hvis du har ledige ledere i dit IHC-kabel, kan det løses med 24V relæer - det kræver dog at du har ledige udgange på et output 24 modul, eller alternativt en side ledig på et output 230 modul (=4 udgange, de bliver forsynet i grupper af 4, og dermed kan man godt lave en side om til 24v udgange). Kunne det måske ikke være ok at stikkontakter og lys i skur tændte sammen?
  22. OJ Electronics laver en føler efter samme standard som LK's (NTC 10kOhm/25 gr) med silikonekabel. I følge deres produktblad kan den gå op til 165 gr, Link: http://www.ojelectronics.com/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fHVAC+Files%2fProduktblad_Standard%2f5.1.5-07-09_NTC_10k-GB.pdf
  23. Hej Peter Ikke mig bekendt - i dag er lysdæmpere helt elektroniske og dermed lydløse. De gamle touch dæmpere indeholdte viste en spole, som godt kunne støje lidt.
×
×