Enhver standard alarm PIR 12VDC med en bryde og en sabotage kontakt kan bruges. LK's producerer de heller ikke selv, det er faktisk en de køber af siemens og blot klister et logo på og deres egen emballage omkring. De bliver distribueret i Danmark af Alarmsystem (se her:https://shop.alarmsystem.dk/Inventory/Navision/25120) og forhandles af de fleste elgrossister til en noget billigere pris end LK's.Vær dog opmærksom på hvis du vælger en anden type når du laver strømberegningen på backupmodulet at tilpasse det til den type PIR du burge
-
Lk har netop frigivet nogen wireless enheder til det samme formål.Se her:http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=505D6507Dette er en standard jalousi sender/modtager, som blot skal forsynes med fase, og har en op/ud og en ned/ind udgang. Vær opmærksom at belastning minimum skal være 20W, for at den virker.Der findes et batteritryk der passer til, så du kan fjernstyre den:http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=505D5508
-
Hvordan tester man forbindelsen fra controllere?
question svarede på Claus Frederiksen's Mogens Hansen i Teknik
Ja det er et problem at kommunikation kun går en vej fra controller til moduler, det gør noget sværere at fejlfinde, som du har prøvet.Men godt at du fandt fejlen! -
Der findes lavenergi og LED på markedet der kan dæmpes. Problemet er der ikke findes nogen standard for hvordan de skal opføre sig elektrisk. Der kan være forskel på parametre som startstrøm, lækstrøm, harmoniske strømme og meget andet. Alle ting som en lysdæmper ikke er glad for, og kan få den til at opføre sig mærkeligt og i værste tilfælde ødelægge den.LK har en plan. De laver en positivliste, hvor de kontrollere størstedelen af de lyskilder der findes på markedet og sætter dem der virker med deres dæmper på listen. (vi havde lige besøg af deres sælger i mandags)Med hensyn til udfasning forsvinder de fleste af de matte 230v halogenpærer også, faktisk også dem de markedsfører nu (42w=60W osv.)Et alternativ til energisparepærer i downlight kunne være 12v halogen. Det er faktisk ret effektive per watt.
-
Har LK ikke en BEHAGELIG lydgiver i sortementet?
question svarede på Claus Frederiksen's Jens Ostenfeld i LK Produkter
Kig eventuelt her:https://shop.alarmsystem.dk/TradePoint/CategoryBasic?category=3,24,165&categoryName=Minibuzzere%20og%20lysdioderDe fleste her er dog til 12Vdc, da de fleste tyverialarmer kører ved den spænding. Kig på den der hedder BZ722 minibuzzer.De fleste fabrikanter af tavlekomponenter laver også buzzere til din skinne montage, eks. vis Merlin Gerin:http://www.ecatalogue.schneider-electric.dk/ProductSheet.aspx?productId=125250&groupid=21204&navid=23475&navoption=1(Jeg ved godt MG ikke laver en til 12/24vdc, men det var mere som eksempel) -
Hvordan tester man forbindelsen fra controllere?
question svarede på Claus Frederiksen's Mogens Hansen i Teknik
Kan du høre relæet skifter stilling (klikker)?Hvis ja, så kontroller at der er spænding på L1-4 og L5-8 klemmerne. De forsyner den ene side af hhv relæ 1-4 og 5-8 med spænding. En typisk fejl er at man kun får sat spænding på den ene.Hvis nej, skal du kontrollere forbindelserne fra controlleren til outputmodulet. 0V og data skal være parsnoet og gå direkte fra controller til modul. Husk at kontrollere at de er vendt rigtigt, og sat på de rigtige klemmer på controlleren. Outputmodulet skal også forsynes med +24V dc. Mål mellem 0V og +24V klemmen at der er 24v tilstede.Hvis det ikke hjælper skal du være velkommen til at skrive igen. Selvfølgelig også hvis det hjælperB) -
Det fordi en alarm pir har en NC udgang i modsætning til en almindelig pir der har en NO udgang. Du kan løse det ved at invertere indgangen i programmet f.eks. ved at bruge blok 4.12.a.
-
Lige så snart du linker en kombi enhed til en controller forsvinder det interne link mellem trykkene og dæmperen. Det er så meningen at du skal programmere funktionen i controlleren i stedet for. Jeg har vedlagt et eksempel på hvordan det kan se ud. [file name=kombi_dimmer.zip size=4708]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/kombi_dimmer.zip[/file] kombi_dimmer.zip
-
Der hvor der er angivet 2 input i tabellen, skal det læses sådan, at når du trykker på f.eks light + 6 på fjernbetjeningen trækker den både indgang 13 og 14.I IHC Visual 2 kan du bruge FB 1.1.05 til at styre 9 dæmpere eller kipblokke. Den bruger kun indgang 7, 8 og 13-18, så de øvrige indgange/tryk kan du forbinde direkte til de funktionsblokke, hvor du vil bruge dem.
-
Stikkontakt m. ihcafbryder
topic svarede på Claus Frederiksen's Peter Schefe i IHC - Generelle spørgsmål
Se her:http://www1.lk.dk/servlet/katalog?LKnummer=505D6501Denne stikkontakt kan også styres trådløst enten direkte med et batteritryk eller via en controller.Det gør den også ret dyr, set til ca 500 kr på nettet. -
Programmering af IHC Wireless 250 W UNIdim
question svarede på Claus Frederiksen's Jens Ostenfeld i IHC Visual 2.0
Nej ikke den under datalinie. Det er en fortrådet Dimmer. Der burde være en under LK Wireless Produkter\Dimmer -
Programmering af IHC Wireless 250 W UNIdim
question svarede på Claus Frederiksen's Jens Ostenfeld i IHC Visual 2.0
Du skal anvende det produkt der hedder "Dimmer Touch". Så har du touch indgangen... -
labels til Opus kontakter?
topic svarede på Claus Frederiksen's Jakob Sand i IHC - Generelle spørgsmål
Citat fra de datablade jeg sendte links til:"Anvendes, når der udskrives tekster og symboler fra IHC Control Symbol software"Softwaren må ligge i IHC pakken. Jeg har aldrig selv prøvet at bruge det. -
labels til Opus kontakter?
topic svarede på Claus Frederiksen's Jakob Sand i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg går udfra at du mener til Opus 66 svagstrømstryk.Så laver LK dem faktisk:Inkjet printer:http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=507V6004Laserjet printer:http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=507V6003 -
Wireless er mest tiltænkt renovering, derfor ingen Wireles Opus 66.Hvis du mangler et tryk, kan du kombinere denne nye sender for indbygning http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=525B0001, og montere den i en dåse bag et almindeligt svagstrømstryk.
-
Problemer med unidimmere..
question svarede på Claus Frederiksen's Christian Hansen i IHC Visual 2.0
LK har haft store kvalitetsproblemer med Uni 300 Dimmere, så du har nok ikke gjort noget galt. De laver den heller ikke længere, og har erstattet den med Uni 400 modellen.Fejlbeskrivelsen er lige som du siger, at den låser sig fast på en bestemt lav udgangsspændingm og overhovedet ikke reagerer. -
Hvis du har backupmodul er det meget lettere at bruge klemme 10 (24V ok), som er beregnet til formålet. Den er høj ved normal drift og går lav hvis 24v spændingen fra strømforsyningen.
-
Har du monteret både +24V og 0V i både nederste venstre hjørne og nederste højre hjørne?
-
Alternativ til antennesplitteren fra LK
topic svarede på Claus Frederiksen's Jakob Barfod i Tredjepart Produkt
Jeg tror ikke at det vil virke. Et almindelig antenne signal, som Malmberg/Triax/osv. splitteren har en impedans på 75 ohm, hvor IHC bruger et antennesystem med en impedans på 50 ohm. -
Jeg finder det til dig i morgen når jeg kommer på arbejde...
-
Jeg har lige fået 1.tillæg til LK's katalog 2009 i dag på arbejde. Af nyheder kan nævnes nøglering, PUK input modul (http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=525B0001), nye IHC Net antennemoduler, og nogen andre ting jeg ikke kan ikke huske. Af ikke IHC er det mest interessante Softline underlag. De minder meget om Softline panelunderlag, hvor du monterer indsatsen først uden ramme og derefter en afdækning der dækker hele bagpladen og fungerer som ramme.
-
Synkronisering af wireless dimmere.
question svarede på Claus Frederiksen's Henrik Due Jørgensen i IHC Visual 2.0
Det er forskellen i belastningen der gør det. -
Kabling af UniDimmer400
topic svarede på Claus Frederiksen's Michael Pedersen i IHC - Generelle spørgsmål
Du skal ikke allokkere udgange til alle 4 indgange - de 2 memory indgange er valgfri. Jeg vil dog anbefale det alligevel da det giver mulighed for mere avanceret programmering. F.eks. kan du programmer den til at starte på et lav niveau når klokken er mellem 9 om aftenen og 7 om morgenen. Du kan også bruge det til scenariestyring eksempelvis "Se TV" scenarie eller rengørings scenarie.Klemme 2 er i princippet også valgfri, hvis du ikke vil lave slukalt (ved 1-tast, ved 2-tast er den ikke) men det gør man vel altid i en IHC-installationN-klemmen skal selvfølgelig også forbindes. Den skal tilsluttes nul fra din 230v gruppe. -
Jeg har ikke nogen direkte erfaring, men jeg tvivler på at det vil virke. Årsag nr 1:Satellit signal er opererer i området op til 2250 MHz. IHC-net kablet har kun en båndbredde på 1000 MHz. Se link:http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=378K0003Årsag nr 2:Jeg tvivler på at du kan finde en balun, som har den fornødne båndbredde. Endvidere er det ikke sikkert som du selv siger at den kan sende DiSEqC signalerne igennem balunen.Jeg vil istedet foreslå en alternativ løsning. Parabolrecieveren placeres ved tavlen sammen med en AV-modulator (http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=378A0004). AV modulatoren tilsluttes AV-link porten på A110 antenne modulet (http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=378A0265). Derved sender du også signalet fra parabolrecieveren ud på alle 6 udgange på antenne modulet.I stuen bruger du et IR110 link (http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=178H0180), til at fjernbetjene parabolrecieveren ved tavlen. Bemærk at det kræver et specielt tilslutningskabel (http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=378P0001). Du kan også købe flere løse modtagere, hvis du vil fjernbetjene fra andre rum.AV-modulatoren kan tilsluttes op til 4 apparater, f.eks DVD/Blueray-afspiller, mediecenter, video osv. Bemærk at dette vil kræve en IR sender per apparat.Dette er også en løsning der har en høj WAF (Wife Acceptance Factor, se http://en.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor), da alle apparaterne kan gemmes af vejen ude ved tavlen.En ulempe er dog at billedkvaliteten er ikke lige så høj som hvis satellitreciever/dvd/osv er sluttet direkte til fjernsynet, da signalet bliver konvertet til et almindeligt analogt antennesignal.
-
langsom dæmpning af lys
topic svarede på Claus Frederiksen's Michael Giessing i IHC - Generelle spørgsmål
Dimmer er bare den engelske betegnelse for lysdæmper, så det er lidt uspecifikt.... Der kan f.eks stå 300 Uni, 400 Uni, 350LR og 350 CR.Eventuelt kan det også være en Wireless dæmper i form af lampeudtag eller kombimodul.