  1. Mon ikke LK har lukket tavlekat ned. Prøv at bruge Multidim i stedet: http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Software-List.page?
  2. Forskellen ligger i følsomheden som Fvistrup skriver. En alarm PIR har nedsat følsomhed/forsinkelse i forhold til en lys PIR for at undgå fejlalarmer. Jeg har prøvet at bruge en alarm PIR til at tænde lys, og det virker altså noget trægt. En lys PIR har som regel også indbygget lysføler/skumringsrelæ, så den kan indstilles til først at tænde når der er mørkt. Så jeg vil til en hver tid anbefale to separate PIR. Du kan dog sagtens bruge et andet fabrikat alarm PIR, så længe det er 12V og med potentialefrit kontaktsæt, hvilket størstedelen af markedets alarm PIR opfylder. LK's alarm PIR er også bare en rebranded Siemens. Alene bare ved at købe den med Siemens logo på kan der være noget at spare. Men den er i øvrigt også ved at udgå (også fra LK), da Siemens ikke længere laver den model. Du kan måske få lidt inspiration her - de nye modeller kan faktisk planforsænkes ind i væggen, eller forsynes med spejl kant, så de ikke er så synlige på væggen: https://is.spiap.com/products/intrusion/detecteurs_mouvements_miroir/detecteurs_mouvements_irp-1.html
  3. Det vil være det helt rigtige at bruge: http://paraboleksperten.dk/kabel-tv-tilbehoer-94/yousee-godkendt-udstyr-56/comega-dvu-1-4-data-tv-filter-1474.html
  4. Jf. vejledningen kan begge dele bruges. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D900022_01.pdf Det er sikkert fordi at LK ikke vil gøre den så synlig endnu i online kataloget. Udgået markeringen gør at man ikke kan finde den ved at klikke sig frem i kategorierne. Det er dog noget misvisende - specielt nu hvor den ligger på lager hos grossisten.
  5. LM's listepris er 72.11 ex moms.
  6. LM har fået den på lager: http://www.lemu.dk/lk-opus-74-pir-afdaekning/1024001709 http://www.lemu.dk/nyhederogpresse/el-installation/lk-fuga
  7. Nej det er ikke lovligt. Autorisationsloven paragraf 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162734 Elektriske installationer for stærkstrøm samt installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, og servicering af disse installationer og systemer må kun udføres af elinstallatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde, jf. dog stk. 3-6.
  8. Den nemmeste måde at lave tavleberegningen på er at bruge Schneiders Multidim software: http://www.lk.dk/lauritz+knudsen/professionel/teknisk-support/Software-List.page Og ja du kan sagtens bruge Output 230 modulet til 24V. Hvis det er DC, må du dog kun belaste hver udgang med 3A. Se data her: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120B1020
  9. IHC controlleren bruger ikke DHCP, så du kan ikke se den i routeren. Da jeg skrev administrator, mente jeg IHC Administrator. Når du har sat den til din computer med USB, går du ind i din browser og skriver adressen http://usb og vælger administrator i den menu der kommer frem. (det er så her den fejler hvis du ikke får ændret java-indstillingerne). I administrator programmet kan du se og ændre controllerens netværksindstillinger. Det er disse indstillinger som reset-ip firmwaren nulstiller, og ja den skal loades ind via firmwareloaderen.
  10. Problemet med java opdateringen er at den nye version slår TLS ver. 1.2 til som default, men IHC controlleren understøtter kun 1.0. Det har ikke noget at gøre med sikkerhedsniveauet, men det er nødvendigt at ændre for at kunne bruge hjælpeprogrammerne Når du programmerer i Visual er det ikke ved hjælp af java. Du kan finde IP-adressen ved at sætte den til computeren med USB, og gå ind i administrator. Du skal nok ændre den til en adresse i det område dit netværk bruger nu (192.168.1.xxx) Du kan evt. læse hvordan i manualen: http://lk.dk/download/Manualer/IHC_manual_2011.pdf
  11. Fejlen med at lyset slukker hver skyldes temmelig sikkert en fejlramt funktionsblok. LK sendte for nogle år siden en funktionsblok ud, som havde den fejl at lyset slukkede hver aften til midnat. At det så er kl 22.10 ved jer skyldes at uret i controlleren ikke passer. Hvis de elektrikere I har haft ude arbejder seriøst med IHC, burde de have vidst dette. Det kan dog løses uden de store problemer. Hvis I uploader jeres program her i forummet, er der sikkert en venlig sjæl der kan klare det. Mht. til de afbrændte komponenter har LK haft kvalitetsproblemer med deres lysdæmpere, og har faktisk kørt et udskiftningsprogram - det er dog slut. Det kan dog også skyldes at der simpelthen er stoppet for mange komponenter i tavlen, så der bliver for varmt. Hvis I uploader et par gode billeder af jeres tavle, er det ret let at lave en varmetabsberegning på denne, og se om det skulle være årsagen.
  12. For mig ville det være en killer feature - har altid spekuleret over hvordan man kunne få signaler frem og tilbage til hjemmebiografen. (jeg er dog ikke nået så langt med IHC-installationen at jeg er klar til koble en raspberry på)
  13. Jeg mener at der har været fejl i nogle af funktionsblokkene tidligere. Har du prøvet at hente de nyeste funktionsblokke her: http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page? (anden fil på listen)
  14. Og dog... Hvis din gamle dæmper er indstillet til to-tast betjening, skal den nye dæmper indstilles på samme måde (kaldet mode B i manualen). Det kan du se i visual programmet. Hvis der står (uni)dimmer touch, skal der ikke gøres noget. Hvis der står (uni)dimmer 2-tast betjent, skal der skiftes til mode B. Manual: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9894722_04.pdf En anden ting du også skal være opmærksom på er at LK har byttet rundt, så 220V klemmerne er øverst og 24V nederst på den nye uni 400, og den må ikke vendes på hovedet. Så du skal have flyttet rundt på dine ledninger, og muligvis skiftet nogle af dem til længere stykker.
  15. Så der jo være mindst en af røgdetektorerne, hvor forsyningen ikke kommer fra output 24 udgangen, men andet steds fra. Udgangen kan også være defekt eller dårlig forbindelse mellem controller og output 24 modul.
  16. De rigtige termer er: Transformer = AC til AC (findes både som mekanisk/jernkerne og elektronisk (det climacare fejlagtigt kalder en strømforsyning) Strømforsyning = AC (eller DC) til DC (Vekselretter = DC til AC) Og jo du har ret - isoleret set kan en diode kun lyse når strømmen løber den ene vej - 50% af tiden i et DC kredsløb, Men det er helt sikkert indbygget noget der ligner en strømforsyning (altså AC til DC) i LED-lyskilder. Det betyder at den "vender strømmen" om de øvrige 50% af tiden, så den udnytter spændingen. Eftersom det stort altid er transformere som bliver brugt til belysning (altså AC til AC), giver det god mening at lyskilderne er optimeret til AC-forsyning, og deraf kommer anbefalingen. Der findes 12VDC drivere (=strømforsyninger) på markedet, men de er beregnet til brug med LED-bånd o.lign. som ikke indeholder egen strømforsyning.
  17. Det burde sagtens kunne lade sig gøre. Signalerne er dog omvendte (aktiv høj vs aktiv lav) - dvs. når PIR detekter bevægelse, vil indgangen gå off. Det kan dog nemt løses ved at køre signalet en inverter FB. Bevægelsesudgangen kan dog ikke ligesom IHC PIR'en gøres afhængig af lysniveauet, men der er en separat skumringsudgang, så det kan løses i programmet.
  18. Nu er glødepærer ikke opdelt i AC og DC typer, så i teorien kunne det lade sig gøre at sætte en formodstand i serie med pæren, så du sænker spændingen til 8V (DC). Om det så stadig kan lade sig gøre at aktivere et input med en formodstand i kredsen, kommer an på den nødvendige formodstand. På et 24/3 må der være op til 300 ohm modstand for at indgangen bliver aktiveret. Jf. LK's katalog bruger ledelyset 13mA ved 8V, svarende til en modstand på 615 ohm (glødetråde har en meget lavere modstand i kold tilstand) Formodstanden skulle så være på 1230 ohm for at lave den korrekte spændingsdeling, hvilket udelukker at den placeres i serie med trykket. (http://da.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A6ndingsdeler) Dvs. under alle omstændigheder er du nødt til at modificere trykket, så du har ledelyset på en separat forbindelse. Men du kan faktisk godt gøre brug af den indbyggede glødelampe.
  19. Nej. Elektronikken der omsætter signalet fra føleren til "IHC-sprog" er indbygget i rumføleren. Istedet for at gå ud og købe to rumfølere, kan du med fordel bruge denne fra Zigza: http://www.zigza.dk/IHC_Sensorer/IHC_Varmestyring_Temperatur_Termostat_Gulvvarme_D Den er monteret med to ledningsfølere (de bliver dog vist som hhv rum og gulvføler i visual).
  20. Hvilken hardware version er din controller? 6.1 kan godt have lidt problemer med Bolig fb'erne, da der er mange ENUM's (variabler i klartekst - symbol #) i dem. Det belaster controlleren meget. 6.2 har ikke de samme problemer, pga. det større ramlager.
  21. Løsningen er da silikonekabel (godkendt til 180 grader) i 4g1,5 :-) Det er lidt pebret, men kontra at skulle ud at skaffe halogenfri rør og 90 graders PVL vil jeg tro at det stadig kan svare sig. http://www.elvvs.dk/p/silikonekabel-4g1-5-sihf-j-afmaalt-111772/ Det er nu faktisk billigere at købe den her i 5g1,5 - og skriver du MB i rabatkode feltet får du 10%. https://www.greenline.dk/k/elartikler/kabel-ledning/downlight-kabel/p/silikonekabel-til-halogenspot-230v
  22. Et hurtigt kig i pipelife's katalog viser at du skal vælge halogenfri rør for at komme op på 90 grader - almindelig PVC rør kan kun holde til 60 grader. Det samme mønster gør sig sikkert gældende for de andre fabrikanter. Og halogenfri rør er væsentligt dyrere. http://www.pipelife.se/media/se/ladda-ner/Broschyrer/El-Tele/Elinstallation_Augusti_2012.pdf
  23. Ja - forudsat at flexrøret også kan holde til 90 grader :-) Og det lige som alt andet fast installation er fastgjort. Det vil dog nok ikke være specielt nemt at montere, når du skal skubbe det overskydende rør op - det er noget nemmere med et fleksibelt downlight kabel. Jeg ville nok vælge at trække stiv rør hen i nærheden af hvor spottet skal være, og så trække et downlight kabel i røret. Det giver både muligheden for at skifte kablet og den nemmeste montage.
  24. Jeg vil gætte på at det er strømforsyningen (eller backupmodul, hvis du har sådan et) som kortvarigt kobler fra, hvilker giver blinket. Ventetiden er den tid det tager for at starte controlleren op igen. Har du koblet noget nyt til for nyligt så du overbelaster strømforsyning/backupmodul?
×
×