  1. Jeg skal logge tænd og sluk af alle kontakter/FB over nogle måneder, så det må blive med et 3. parts program som Mikkels IHC Captain (han har i forvejen hjulpet mig lidt), hvis det er egnet. Jeg vil tro at de 9 controllere vil generer 2-3000 logs i døgnet, hvor det i princippet "bare" er Ressource-ID og tidsstamp jeg skal bruge. Tak for input.
  2. Jeg har 9 controllere kørende i et forholdsvist komplekst setup på en spejderlejer. Der er opstået et behov for dataanalyse på aktiviteterne i de forskellige FB. Eksempelvis hvordan aktiviteter er på soverum, badeværelser etc. Lagres disse informationer i controlleren, og er det muligt at trække dem ud - eller er der kun den synlige fejl-log ? Er der nogen som har en "nørdet" viden om det ?
  3. Ulrik Friis

    Røgdetektor

    Som du kan se af mit link, har jeg selv forsøgt den "simple" løsning du efterspørger. Brandmelderen er beregnet til et ABA system, hvor styreenheden detektere et øget strømforbrug ved alarmaktivering. Det er ikke lykkedes mig at få et IHC inputmodul (eller andre IHC moduler) til håndtere det, så jeg tror desværre ikke du slipper for relæsoklen (eller overdragelsesrelæet, hvis du serie forbinder mange)
  4. Ulrik Friis

    Røgdetektor

    Jeg er ret sikker på at du skal bruge en relæsokkel, for at få det til at virke med IHC. Den kan købes billigt i UK: https://www.thesafetycentre.co.uk/store/brands/apollo_fire_alarm_system_equipment/apollo_conventional_fire_alarm_equipment/apollo_conventional_detector_range/apollo_series_65_detector_range_conventional/apollo_45681_508_series_65_12v_relay_base_plate.php (Jeg mener at 65 serien er kompatibel med 60 serien, som udgik for nogle år siden, men check lige selv) Alternativt er det denne løsning, men det er ikke smart, hvis det er en ny installation.
  5. Kære alle der måtte følge med i denne tråd. Så lykkedes det at få overdragelsesrelæet hjem og få det at op i testopstilling. Det virker præcis som ønsket, og jeg har lavet en 4 minutter (uprofessionel) video der viser princippet. Vedhæftet er principdiagram, og datablad på overdragelsesrelæet (strøm overvågnings processor med relæudgang) God fornøjelse hvis der skulle være andre end mig, der nogensinde skulle få brug for dette :-) Vedhæftet er principdiagram, og datablad på overdragelsesrelæet (strøm overvågnings processor med relæudgang) Overdragelsesrelæ ABA til IHC.pdf Principdiagram ABA til IHC.pdf
  6. Hej Lars - og jer andre der måtte følge med i denne tråd. Tak for bekræftelse i at, dette modul burde kunne løse opgaven. Jeg vælger dog at købe denne version i stedet: http://dk.rs-online.com/web/p/overvagningsrelaeer/8505402/ Eneste forskel er at det kan håndtere 0,02A til 2A. Det andet kunne 0,2A til 10A hvilket ikke er brugbart, når der skal kunne detekteres fra ca. 50 mA (0,05A) Når det er modtaget sætter jeg det i en testopstilling, for at se om reset af røgmelderne (via en 24V IHC udgang gennem modulet) er godt nok.
  7. Jeg har ny testet på en prøveopstilling med 3 røgmeldere og 1 paniktryk: Strømforbrug: 6.5 mA (datablad angiver 8.0 mA) uanste antallet af tilkoblede enheder. 57,1 mA ved alarm fra 1 enhed 107,1 mA ved alarm fra 2 enheder 156,9 mA ved alatm fra 3 enheder 205,6 mA ved alarm fra 4 enheder Så jeg skal "bare" bruge en "dims" med relæudgang, der kan detektere et strømforbrug på 40 mA og derover ved 24VDC Kan det løses med et overvågningsrelæ for strøm, som et af disse: http://dk.rs-online.com/web/p/products/5187124/ Billigere udgave: http://dk.rs-online.com/web/p/overvagningsrelaeer/8505392/ Sprøgsmålet er om der skal tilkobles en strømtransformator ? Det bedste og billigst ville dog være et lille DIY print, men er der nogen der har et diagram til det eller findes det som et print fra welleman / Justykit etc. ?
  8. Røgsensoren er typen Apollo ORBIS Optical Smoke Detector og Alarm Current er 40 mA ved 24 VDC (Se side 7 i vedhæftningen) Apollo orbit røg.pdf
  9. Hej Lars1 Jeg er med på princippet du beskriver, men det er som Lars Jacobsen skriver et system med kun 2 tråde (+-24VDC) og ved alarm trækkes mere strøm som et ABDL systemet kan detektere. Som tidligere skrevet er det for at slippe for at kable om og monterer relæsokler på alle røgmelderne. Jeg skal "bare" bruge en "dims" der kan registrer dette øgede strømforbrug som et interface til IHC, jf vedhæftede tegning. Hvis der er en som kan sætte "et par komponenter" samme for mig vil det være guld. Jeg har talt med forskellige alarmfirmaer i England, og det Alarm Relay der er vist på vedhæftningen fungere desværre ikke som ønsket ! Mange hilsner Ulrik Alarm relay.pdf
  10. Et installatør firma i Jægerspris har vundet opgaven med alt hardware. Jeg laver alt software.
  11. Hej Lars Tak for dit svar. Vi har haft meget korrespondance med brandmyndighederne, og det kort svar er, at vi har opnået fuld dispensation til at benytte IHC som røgmeldesystem. Vi har således ikke noget krav om ABDL. (Er i den bestående bygning installeret på en elektrikers anbefaling, men ikke efter krav.) Det vil glæde mig meget at høre dit løsningsforslag. Mange hilsner Ulrik
  12. Jeg står for at skulle opbygge et forholdsvis stort IHC system op på en ombygget FDF-lejr (spejderlejr) i Jægerspris. Lejren består af 2 bygninger: En nybygning på 1100 m2 som skal være spisesal, køkken, grupperum og lederværelser. Her er alt nyt IHC = ingen problemer. Den bestående sovesalsbygning har i dag et (defekt) ABDL anlæg med 12 røgmeldere og 4 paniktryk, som alle er serieforbundet med 2 leder kabel. Denne installation kunne jeg godt tænke mig ikke at skulle kable på ny (og montere nye relæsokler) men er det muligt at tilslutte det til IHC ? Jeg mener at der på denne type system (ABDL) er strøm til alle meldere, og når en røgmelder detekterer (eller der trykkes på et paniktryk) brydes strømmen og ABDL styreboxen kan detekterer dette og starter alarmen ! Kan det på en eller anden smart måde kobles til IHC via ind- og udgangsmodul + evt. noget 3die part ? Røgmelderne er Apollo Orbis ORB-OP-12001-APO: http://www.apollo-fire.co.uk/products/orbis/orbis-optical-smoke-detector.aspx Paniktryk er: Apollo 55100-001: http://www.apollo-fire.co.uk/products/mcp/conventional-manual-call-point.aspx I den nye bygning anvendes samme røgmeldere (Da vi har mange som er nedtaget fra en anden bygning) men monteres med relæsokkel, så det passer bedre til IHC: http://www.apollo-fire.co.uk/products/orbis/orbis-timesaver-relay-base.aspx
  13. Hej LarsJeg tror også det er muligt at modificere LK’s FB, men det er vigtigt at dobbeltfunktionerne (test) fjernes, så lejere ikke kommer til at lave ”kuk” i systemet. Der skal kun være 3 temperaturvalg i hvert rum (højre kontakter anvendes ikke/er sløjfet ved venstre side). Temp 4, 5 & 6 er central overstyringstryk samt via mail.)Det er vigtigt at jeg kan ændre på standard temperaturene i FB’en (som jeg umiddelbart mener, er muligt på varmeblokken), da der skal være forskellige muligheder afhængig af om der er tale om soverum, badeværelser, fordelingsgange etc.Jeg er med på at der kun er 3 LED på statustrykket, men udgangene skal bruges på nogle centrale styringstryk med LED.Jeg har desværre ikke mere tid i dag, men jeg kigger på din fil i morgen formiddag.Hvis det er muligt vil jeg meget gerne have lov at ringe til dig i morgen og forklare projektet, da der er noget komplekst. Send mig lige en SMS hvis det er OK.Mange hilsnerUlrik / 30586915
  14. Hej LarsJeg er helt med på at det ikke er noget kommercielt forum. Rødvinen er kun ment som en lille ”tak” for det det arbejde der trods alt er i, at tilpasse/lave de ønskede FB’ere. Varmestyring:Om de eksisterende FB’er tilpasses eller der laves en ny (starte forfra og/eller samle), er op til dig, hvis du kan og vil lave det, men jeg vil blive rigtig glad hvis den indeholder de input, output og funktioner jeg har nævnt. Hvis du mener at ”alle finesserne” er solvarme, gulvføler, alarm mv. er det helt fint at udelade dette, men hysterese, natsænkning etc. vil jeg gerne have.Dataudtræk timetæller/puls:Vi har et bookingsystem som det kendes fra feriehuse mv. og her vil det være rigtig dejligt med automatisk aflæsning ved lejestart og lejeslut, men det kræver at man på en eller anden måde kan få aflæsningsværdien ud af IHC’enHar du, eller andre, en god idé / hvad gør andre der vil have dataudlæsning ? Jeg har netop bestil en vandmåler med puls (1 puls = 10 liter vand). Elmåleren på lejren har et pulsudtag og oliefyret har udgang til drifttimetæller.Mange hilsnerUlrik
  15. Jeg er ved at installere et større IHC anlæg på en FDF-lejr (spejderlejr), som foruden lys, ventilation, brandalarm mv., også skal styre varmen i de omkring 40 rum. I hvert rum sidder et 6 tryk med LED (statustryk) og en temperaturcensor uden gulvføler (507D5531). Tanken er at man skal kunne vælge 3 forskellige temperaturer på statustrykket i de enkelte rum + overstyring fra centrale tryk. Via et eksisterende bookingsystem skal man kunne forudindstille temperaturen i alle rum via e-mailkomandoer.Der skal ikke være dobbeltfunktioner på nogen indgange Alle temperaturindgang skal overstyrer hinanden. Ved aktivering (on) af nattesænkning eller nattetemperatur, skal temperatur udgangspunkt efterfølgende genetableres.Jeg kan desværre ikke gennemskue programmeringen af funktionsblokke, så er der en i dette forum der kan hjælpe mig (og FDFerne), med en funktionsblok, som den jeg har prøvet at skitsere herunder ?Jeg tror at det i princippet ”bare” er lidt ændring af LK’s blok 5.2.01a og 5.2.02a Indgange:Indgang Temperatur 1 (Fra betjeningstryk i rum)(MAIL)Indgang Temperatur 2 (Fra betjeningstryk i rum)(MAIL)Indgang Temperatur 3 (Fra betjeningstryk i rum)(MAIL)Indgang Temperatur 4 (MAIL)Indgang Temperatur 5 (MAIL)Indgang Temperatur 6 (MAIL)Aktivering af nattesænkning på temperatur 1, 2 & 3 (Indgang fra et planlægningsprogram eller en kontakt (on=nattesænkning)(MAIL)Nattemperatur (on = nattetemperatur)(MAIL)Indgang for sommertid (Indgang fra et planlægningsprogram eller en kontakt (on=nattesænkning)Indgang for start af ventilmotion Indgang for testfunktionRumtemperatur (Ressource kommer fra produkt) Udgange:Udgang Temperatur 1 (LED) (On når temperatur 1 er valgt.)Udgang Temperatur 2 (LED) (On når temperatur 2 er valgt.)Udgang Temperatur 3 (LED) (On når temperatur 3 er valgt.)Udgang Temperatur 4 (LED) (On når temperatur 4 er valgt. Blinker ved test, og når ventilmotion er aktiv.)Udgang Temperatur 5 (LED) (On når temperatur 5 er valgt. Blinker ved test, og når ventilmotion er aktiv.)Udgang Temperatur 6 (LED) (On når temperatur 6 er valgt. Blinker ved test, og når ventilmotion er aktiv.)Udgang for indikering af aktiv nattesænkning.Udgang for af test er i gang (LED/MAIL).Varmeproduktion (Forbindes til telestat, elektrisk opvarmning eller relæ. Varmeproduktion og pumpestyring er separate pga. pumpe og ventilmotionering.)Udgang til pumpestyring (Forbindes til FB 5.12 - Indgang varmestyring 1-16. Varmeproduktion og pumpestyring er separate pga. pumpe og ventilmotionering.) Indstillinger:Reguleringsform = Rum drift.Varme type = Vandbåren varme (Vælg anlægstype for rummet.)Pulsvarme = Pulsvarme til (Ved valg af pulsvarme vil udgang for varmeproduktion pulse iht. tid når ønsket temp. er nået. Dette giver en mere stabil temperatur (mindre temperaturudsving).Rummets aktuelle referencepunkt = 0.00 C (Viser det aktuelle referencepunkt for rummet. Skifter iforhold til nat- eller dagtilstand.)Varme on ved pulsvarme = 00:20:00 (Tid for varme on når pulsvarme er valgt. Pulsvarmen er aktiv når temperatur er inden for hysteresen (referencepunkt +/- hysterese).)Varme off ved pulsvarme = 00:20:00 (Tid for varme off når pulsvarme er valgt. Pulsvarmen er aktiv når temperatur er inden for hysteresen (referencepunkt +/- hysterese).)Referencepunkt for temperatur 1 = 25.00 C (Ønsket rumtemperatur. Ved aktivering af nattesænkning/nattetemperatur , reduceres temperatur 1 med nattesænkningstemperaturen eller til nattemperaturen i nat perioden = nattesænkning eller nattemperatur er on.)Referencepunkt for temperatur 2= 23.00 C (Ønsket rumtemperatur. Ved aktivering af nattesænkning/nattetemperatur , reduceres temperatur 2 med nattesænkningstemperaturen eller til nattemperaturen i nat perioden = nattesænkning eller nattemperatur er on.)Referencepunkt for temperatur 3 = 21.00 C (Ønsket rumtemperatur. Ved aktivering af nattesænkning/nattetemperatur , reduceres temperatur 3 med nattesænkningstemperaturen eller til nattemperaturen i nat perioden = nattesænkning eller nattemperatur er on.)Referencepunkt for temperatur 4= 20.00 C (Ønsket rumtemperatur. Ikke mulighed for nattesænkning.)Referencepunkt for temperatur 5= 15.00 C (Ubeboet rumtemperatur. Ikke mulighed for nattesænkning.)Referencepunkt for temperatur 6= 10.00 C (Frostsikringstemperatur. Ikke mulighed for nattesænkning.)Rumhysterese = 0.20 C (Indstilling af temperaturudsving (hysterese) i forhold til aktivt referancepunkt. Pulsvarmen er aktiv når temperatur er inden for hysteresen (referencepunkt +/- hysterese).)Temperaturfald ved nattesænkning = 4.00 C (Temperaturfald når nattesænkning = on)Referencepunkt for nattetemperatur = 19.00 C (Temperatur når nattetemperatur = on)Antal dage imellem ventilmotion = 7 (Antal af dage imellem motionering af ventil. Denne funktion sørger for at telestater ikke gror fast i sommerhalvåret.)Ventilmotion varighed = 00:05:00 (Ønsket tid for motionering af ventiler)Test varighed = 00:30:00 (Tid for varighed af testfunktion)Samtidig med varmestyringen vil jeg (FDFerne) også gerne kunne fjernaflæse vand og varmemålere (PULS) samt drift timerne på oliefyret. Det føromtalte bookingsystem skal kunne sende en mail til IHC’en, som så returnere det aktuelle tal på hhv. puls og drifttimer:Indgang for afsendelse af aktuel målerstand (MAIL)Udgang for afsendelse af aktuel målerstand (MAIL)LK har 2 FB (Puls: 4.2.03a og Time: 4.1.04), men de har ikke denne funktion, ligesom jeg heller ikke kan gennemskue om de gemmer aktuel målerstand ved strømafbrydelse. Kan dette også løses ?Da FDF er en frivillig forening kan jeg ikke udlove den store dusør, med 12 flasker god rødvin, eller tilsvarende, vil jeg og FDF’erne meget gerne sende til den der kan hjælpe os.Evt. uddybende spørgsmål til Ulrik Friis 30 58 69 15 / F5@FDF.dk
×
×