Hop til indhold

Ihc Alarm Slår Ikke Ikke Til


Recommended Posts

Hejsa. Jeg har et IHC alarm tastatur siddende udendørs ved hoveddøren. Denne har jeg brugt dagligt, men da jeg forleden ville slå alarmen til kunne det pludselig ikke lade sig gøre. Når jeg forsøger at slå alarmen til, skifter den ikke over til den røde diode. Den afgiver blot et lille lydsignal og herefter forbliver den grønne diode lysende. Jeg troede først at problemet var opstået efter at jeg havde kodet lidt på IHC systemet, men efter indlæsning af en ældre backup er problemet der stadig. Er der nogen der kan fortælle mig hvad problemet kan skyldes eller evt forklare mig hvorledes jeg selv kan finde frem til problemet? På forhånd tak.

Link til kommentar
Del på andre sites

Har du prøvet at kigge med i serviceview om hvad status på alarmen er. Og prøv at følge status når du tilkobler

Hej Clemens. Tak for dit svar. Nej...det ved jeg faktisk ikke hvordan man gør. Jeg har kun lige fundet ud af hvordan man laver simple ændringer til IHC systemet via IHC Visual 2.0. Jeg er overhovedet ikke ekspert og er næsten helt grøn på området, desværre. Jeg har heller ikke sådan en Viewer som sikkert skal bruges.

Link til kommentar
Del på andre sites

Jeg har set et lignende scenarie et par gange før, hvor det var sket efter et strømsvigt.

Som Clemen er inde på, skal du lige have startet serviceview (hvis det altså er en visual 2 controller du har), for at se status på nogle indgange og udgange i din alarm fb.

Hvis ikke controlleren er koblet på netværk, skal du lige forbinde til controlleren med usbkablet. Så åbner du din browser, og skriver http://usb Så skulle der gerne komme en LK IHC forside op, hvor du kan starte din serviceview.

Link til kommentar
Del på andre sites

Viewer er software som ligger i controlleren. Du taster IP adressen på controlleren og vælger den. Så kan du fra PC´n se hvad status på ind/udgange og evt. ændre dem.

Læs evt. manualen en gang til  :rolleyes:

Hej Lars. Beklager min manglende viden på området, men så vidt jeg kan forstå har jeg en controller uden viewer (altså den gamle model. Det er en installation i et hus fra 2008 som jeg lige har overtaget og har derfor ikke særlig meget kendskab hertil.) Controlleren er så vidt jeg kan se ikke tilsluttet mit netværk. Derfor har jeg kun adgang til den via USB og er derfor noget i tvivl om hvordan jeg kommer videre herfra :unsure:

Link til kommentar
Del på andre sites

Jeg har set et lignende scenarie et par gange før, hvor det var sket efter et strømsvigt.

Som Clemen er inde på, skal du lige have startet serviceview (hvis det altså er en visual 2 controller du har), for at se status på nogle indgange og udgange i din alarm fb.

Hvis ikke controlleren er koblet på netværk, skal du lige forbinde til controlleren med usbkablet. Så åbner du din browser, og skriver http://usb Så skulle der gerne komme en LK IHC forside op, hvor du kan starte din serviceview.

Hej Torben. Mange tak...det var lige hvad der skulle til. Nu kan jeg da komme et skridt videre. Tusind tak :)

Link til kommentar
Del på andre sites

Så har jeg har ServiceViewer kørende mens jeg forsøgte at koble alarmen til, men så vidt jeg kan se sker der slet ingenting. Er der nogen der ved hvad jeg specifikt skal kigge efter?

 

Til info: Når jeg taster på alarmpanelet så blinker den røde diode for hver tastetryk. Altså den grønne diode lyser konstant og når jeg trykker en tast så blinker den røde diode én gang og så lyser den grønne diode konstant igen. Jeg kan ikke huske om dette er normalt.

Link til kommentar
Del på andre sites

Så har jeg har ServiceViewer kørende mens jeg forsøgte at koble alarmen til, men så vidt jeg kan se sker der slet ingenting. Er der nogen der ved hvad jeg specifikt skal kigge efter?

 

Til info: Når jeg taster på alarmpanelet så blinker den røde diode for hver tastetryk. Altså den grønne diode lyser konstant og når jeg trykker en tast så blinker den røde diode én gang og så lyser den grønne diode konstant igen. Jeg kan ikke huske om dette er normalt.

Det er normalt at dioden blinker rød, hver gang du taster.

 

Kan du ikke lige prøve at tage et screenshot af indgange og udgange på alarm fb. i serviceview, og vedhæfte.

De par gange jeg har set det er det udgangen der hedder noget i stil med tilkobling af alarm ok, som skal have ændret status, men man skal lige være obs på indgange for magneter/sabotage/PIR osv. også.

Har du både PIR og magnetkontakter tilkoblet alarmen?

Link til kommentar
Del på andre sites

Det er normalt at dioden blinker rød, hver gang du taster.

 

Kan du ikke lige prøve at tage et screenshot af indgange og udgange på alarm fb. i serviceview, og vedhæfte.

De par gange jeg har set det er det udgangen der hedder noget i stil med tilkobling af alarm ok, som skal have ændret status, men man skal lige være obs på indgange for magneter/sabotage/PIR osv. også.

Har du både PIR og magnetkontakter tilkoblet alarmen?

Hej Torben

 

Jeg mener kun jeg har PIR. Jeg har vedhæftet 2 screenshots med ind- og udgange fra alarmen.

post-5273-0-12359900-1356867519_thumb.pn

post-5273-0-72800700-1356867519_thumb.pn

Link til kommentar
Del på andre sites

Det ser umiddelbart rigtigt ud. Nu kan jeg se at det er en IHC Standard fb., så prøv lige at kigge under indstillinger og se hvad der er valgt ved Hvilken alarmpakke er installeret? Der skal du vælge den der hedder 160kvm.

Der er valgt 230kvm, men eftersom mit hus er 203kvm bør det vel være korrekt!? Men jeg kan jo give det et forsøg.

 

Det underlige er at der ikke er ændret på nogle indstillinger eller funktionsblokke. Alarmen kunne bare ikke slåes til fra den ene dag til den anden...og vi har heller ikke haft nogle strømafbrydelser.

Link til kommentar
Del på andre sites

Der er valgt 230kvm, men eftersom mit hus er 203kvm bør det vel være korrekt!? Men jeg kan jo give det et forsøg.

 

Det underlige er at der ikke er ændret på nogle indstillinger eller funktionsblokke. Alarmen kunne bare ikke slåes til fra den ene dag til den anden...og vi har heller ikke haft nogle strømafbrydelser.

Det med de 230kvm og 160kvm er lidt misvisende. De "230kvm" dækker over at man har både PIR og magnetkontakter monteret, og de "160kvm" dækker over at man KUN har PIR monteret.

Du er 100% sikker på at det er den rigtige kode du taster?

Prøv i serviceview om du kan til-/frakoble alarmen. Det gør du ved at markere den indgang som hedder Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm. Så når du trykker på mellemrumstasten, skal alarmen skiftevis til-/frakoble hvis det virker.

 

 

I loggen på dit vedhæftede billede, ser det ud til at du har haft alarmen tilkoblet kl. 11.24 og frakoblet igen 11.28 i dag?

Link til kommentar
Del på andre sites

Det med de 230kvm og 160kvm er lidt misvisende. De "230kvm" dækker over at man har både PIR og magnetkontakter monteret, og de "160kvm" dækker over at man KUN har PIR monteret.

Du er 100% sikker på at det er den rigtige kode du taster?

Prøv i serviceview om du kan til-/frakoble alarmen. Det gør du ved at markere den indgang som hedder Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm. Så når du trykker på mellemrumstasten, skal alarmen skiftevis til-/frakoble hvis det virker.

 

 

I loggen på dit vedhæftede billede, ser det ud til at du har haft alarmen tilkoblet kl. 11.24 og frakoblet igen 11.28 i dag?

Grunden til at loggen viste at alarmen er til/fra koblet i dag skyldes at jeg tidligere har forsøgt at gøre det manuelt. Jeg gjorde det dog ved at simulere tast på alarm tastaturet.

 

Men efter at jeg prøvede at gøre det manuelt sådan som du foreslog så virker det pludselig igen :) Jeg forstår dog ikke helt hvorfor. Der må være nogle initialværdier der har rettet sig på plads eller noget!?

 

Til trods for at jeg ikke har fundet den konkrete fejl skal du have en meget stor tak for din ihærdighed ;)

Link til kommentar
Del på andre sites

 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok