  1. 2 timer siden, Smail skrev:

    Forstår jeg det korrekt at det virtuelle skumringsrelæ kun er tilegnet visual controller 2? Jeg kan nemlig se at det virtuelle skumringsrelæ kommer med en .vis wller .ifb extension og jeg ved ikke om disse kan læses af visual controller 1.

    Måske, men det er mest sandsynligt at du ikke kan.

    Visual 2, som det virtuelle skumringsrelæ er lavet til, bruger XML kode, (din .ifb fil) det KUNNE Visual 1 også gøre, men jeg ved det ikke.

    Prøv at åbne Visual mappen på din computer, hvis du har en undermappe med funktionsblokke så prøv at lægge .ifb filen derind og genstart Visual. Hvis Visual ikke vil starte, eller du ikke kan vælge den, så kan man ikke og du kan roligt slette den igen.

  2. Jeg har samme fejl i mit demohus, dog kun med 7 LED dimmer. Vi har, uden resultat, prøvet med særskilt strømforsyning til dæmperne, men giv endelig feed back hvis det ændre noget hos dig. Vi prøvede for noget tid siden at skifte alle kabler til skærmede, hvilket, desværre, kun flyttede problemet til andre udtag.

    Men som Larts1 skriver, så virker det at geninstallerer den nyeste firmware i alle dæmperne. Det holder en periode inden det igen skal gøres.

    LK er bekendt med fejlen, men jo flere der melder ind, jo bedre. I bør derfor ringe til LK, de vil dog kun snakke med installatører, men I kan jo bare sige at I ringer Andeby El.

    Vedr. manglende link af ny dimmer. Det virker kun hvis Visual har forbindelse til controlleren, du kan også prøve at lægge programmet med den nye dimmer i controlleren, hjælper det.

  3. Lk skriver NTC,R = 10 kohm ved 25 °C, så det er i hvert fald ikke en PT100

    En google søgning giver bla:

    https://www.ltm.as/forskellen-pa-div-temperaturprober

    Thermistor proben.
    En termistor er en lille halvleder-baseret temperatursensor som har den egenskab, at en lille temperaturændring forusager en stor (men desværre u-liniær) modstandsændring. 
    Der er tale om en af de mest nøjagtige typer af temperatursensorer, hvilket gør dem velegnet til mange formål.  Da de i dag samtidig kan fremstilles i meget små fysiske størrelser, er Thermistorer specielt velegnede til indbygning i bl.a. prober, eller som fritliggende sensorhoveder med tilledninger på.
    NTC og PCT betegnelserne, som oftes anvendes i forbindelse med Thermistorer, angiver om der er tale om prober med en Negativ Temperatur Coefficient, eller prober med en Positiv Temperatur Coefficient. Skal du f.eks. alene måle temperaturer på under frysepunktet, vælger du en NTC probe, ..
    Nøjagtigheden på Thermistor prober er stor. Typisk ± 0,1 eller 0,2 °C.
    Ulemper: Ja, temperaturområdet, og uliniariteten.
    Thermistorer er rimelig begrænset i deres temperaturområde. PTC Thermistorer ligger gerne i området 0-100 °C. Da en termistor ikke er liniær (ikke giver en "ret" modstandskurve i forhold til Temperaturen) er det nødvendigt at det apparat som skal aflæse Thermistorens værdier, kan kompensere for denne uliniaritet.
    Der bliver dog også fremstillet Thermistorer som er liniære, hvor der så er indbygget en liniariserings modstand i.

  4. Om det gamle skumringstrelæ er ført ind til tavlen er svært at sige, men hvis du har dokumentation over anlægget så burde det fremgå af den. Udfordringen med Visual 1 er b.la. at de enkelte indgange ikke er defineret ud på produktet, så du kan ikke direkte se hvor det evt, kommer ind. Det kan man i de nyere.

    Allerede i Visual 1 blev der anvendt funktionsblokke, små programstumper som udfører en given funktion. De har et antal ind- og udgange som programmøren frit kan bruge eller lade være. I dit tilfælde har man valgt ikke at bruge indgangen for skumring, og dermed er indgangen for PIR sandsynligvis ikke afhængig af skumringen.

    Den anden funktionsblok er "bare" en blok med forsinket frafald, dvs. når du aktiverer indgang 5.12 tænder udgang 2.04 indtil timeren på 2 minutter udløber. Den blev typisk brugt til trappelys eller badeværelses ventilatorer.

    Om den virtuelle kan anvendes til Visual 1 ved jeg ikke.

    Selv om Visual 1 er god controller, så bør du overveje at opgradere til en nyrer version. De er langt lettere at arbejde med, og de giver også nogle flere muligheder.

     

  5. Hej Christine

    Velkommen til IHC user.

    Jeg kunne godt forestille mig at netop CR, frem for LR versionen, kunne bruges til de fleste LED, men da jeg aldrig bruger den kan jeg ikke være sikker. Generelt kan gamle dimmer og nye LED pærer være en udfordring, så det bedste råd må være at prøve det og håbe det bedste.

  6. Hej Udde66

    Velkommen til IHC user

    Du har en Visual 1 controller, som udgik i 2006.

    Hvis du ikke vil til at skifte controller mm, så tænker jeg en Niko dæmper. De har også indgang for sluk alt. MEN - 2 stk. Niko er dyrere end 1 stk af den du har købt, som også giver 2 dæmpere. Så hvis du skal have mange, kunne en opgradering være værd at overveje.

  7. Selv om jeg primært hjælper installatører og elektrikere over hele landet med deres IHC projekter, hjælper jeg også gerne private med deres udfordringer, herunder f.eks. lynkursus i programmering og indstilling af alt vedr. deres IHC installationer.

    I praksis foregår det via telefon og teamviewer. Dvs. vi snakker om de udfordringer du pt. arbejder med, samtidigt med at du på din skærm kan se hvordan det gøres i praksis.

    Du er velkommen til at kontakte mig, så hele familien kan få den komfort, sikkerhed og fleksibilitet som I ønsker.

×
×