  1. Hej

    Til et projekt skal jeg bruge et antal Siemens røgalarmer model SD230N. Denne model er både til lysnet og med indbygget 9 volt backup batteri, så den lever op til gældende lovkrav. 

    Til denne røglarm er der 3 tilslutninger: Fase, Nul og en signalledning. Den sidste bruges til at forbinde flere røgalarmer, så de alle giver lyd i tilfælde af røg. Ved at måle på disse kan jeg se, at der er 7,8 volt DC forskel på signalledning og Nul ved detektion af røg. Dvs. der er fælles nul mellem 230 volt AC og signalkabel med lavvolt DC. Jeg har monteret et lille print med en optokober 3-30 volt til signalledningen og 230 volt Nul, og det virker fint. Den giver et potentialfri signal videre, som jeg kan bruge i en intelligent installation til at advare om røgudvikling.

    Det et 0,6 mm2 kabel til beskyttet optokobler print, som er samlet med 1,5 mm2 nul fra forsyningen i en samlemuffe. Vil det være lovligt med denne samling i en almindelig PL dåse i loftet, som røgalarmen monteres i?
     

     

  2. 3 timer siden, Lofterpalle skrev:

    Hvilke muligheder er der for at afstille en falsk alarm når man ikke er hjemme?

    Er det kun SMS modul der kan gøre det? Eller kan dette gøres på andre måder?

    Som du kan se på min video, så kan man slå alarmen til og fra vis iPhone - dvs. også fejlalarmer når man ikke er hjemme.

    Men en sådan opsætning kræver, at du bruger tid på at lære og konfigurere enten Home Assistent eller openHAB. 

     

     

  3. 12 timer siden, Lofterpalle skrev:

    Er i tvivl om det er "Styresignal fra enhed for til og frakobling" der skal anvendes

    Ja, du skal bruge styresignal. Totalalarm er det nemmeste, fordi du har on og off styresignal. Til Natalarm med magnetkontakter har du kun en kip indgang på fb’en. Men det kan løses.

    Men som de andre skriver, så er det nemt at prøve sig frem i ServiceView.

    Du kan se på her

      hvordan man kan bruge det.

  4. 20 timer siden, Bjarne Sørensen skrev:

    Det lyder smart Ejvind.

    Er det kun pulsen du overfører (kan systemerne håndtere en hurtig puls uden at misse nogle) eller tæller controlleren op til f.eks. 1000 og så aflæses denne værdi, eller hvordan laver man det?
    Jeg drømmer også om dashboard med grafer osv. Dog tror jeg at HA er vejen at gå for mig.

    Optælling af akkumuleret forbrug via pulser bør ske i IHC og ikke andetsteds. Så nej, jeg sender ikke pulser til openHAB.

    Fra openHAB får jeg forbrugsdata fra smart-me modulet til min Kamstrup elmåler. Det er disse, som jeg gemmer sammen med IHC aktuel forbrug.

  5. 20 timer siden, Bjarne Sørensen skrev:

    Det lyder smart Ejvind.

    Er det kun pulsen du overfører (kan systemerne håndtere en hurtig puls uden at misse nogle) eller tæller controlleren op til f.eks. 1000 og så aflæses denne værdi, eller hvordan laver man det?
    Jeg drømmer også om dashboard med grafer osv. Dog tror jeg at HA er vejen at gå for mig.

    Optælling af akkumuleret forbrug via pulser bør ske i IHC og ikke andetsteds. Så nej, jeg sender ikke pulser til openHAB.

    Fra openHAB får jeg forbrugsdata fra smart-me modulet til min Kamstrup elmåler. Det er disse, som jeg gemmer sammen med IHC aktuel forbrug.

  6. Jeg bruger openHAB, og jeg gemmer alle værdier og status i en Postgres database. Det er openHAB selv, som skriver i denne database, som så kan tilgås med SQL til fx grafer eller andet.

    Alle almindelige event ændringer skrives til databasen, og løbende værdier såsom temperatur og strømforbrug har jeg konfigureret til at blive skrevet hvert 15. minut.

  7. LK har leveret en FB til styring af KLF 100 med den funtionalitet, som du efterspørger. FB’en virker også til det nuværende KLF 200 modul.

    Den er inkluderet i en ældre version af Visual beregnet til HW 2. Måske har jeg den, men det kan jeg ikke se nu pga. ferie.

  8. I en eltavle er det bedst at bruge kontaktorer, som er relæer, der er “pakket ind”.

    Jeg bruger kontaktorer fra Eltako, som udmærker sig ved, at de er bistabile og dermed har lavt strømforbrug og lav varmeudvikling i trukket tilstand.

    De er normalt billigere at købe i en tysk webshop end i Danmark. De er tilgængelige i flere varianter, som alle monteres på DIN skinne. Se fx denne smalle variant, som findes i 24 volt udgave.

  9. Prøv at kontrollere i Visual projeket hvad din elektriker rent faktisk har konfigureret. Måske han har benyttet udgangen "Indikering af alarm" til dit statustryk.

    I vejledningen til alarm fb står der om denne:

    Indikering af alarm
    Indikerer at alarm detekteret. Ved alarm udløst af PIR blinker diode (antal blink = nr. på PIR), ved sabotage, overfald eller magnetkontakt lyses konstant.

    Et OPUS 66 statustryk består af 2 grønne og 2 røde dioder, og farverne kan ikke ændres.

  10. Du skal benytte Deconz minimum version 2.15 for at genkende Wiser enheder. Samtidig skal din Conbee ii usb stick være opdateret med nyeste firmware.

    Wiser enhederne skal være nulstillet - dvs. ikke forbundet med Wiser Gateway. Herefter kan du adoptere dem i Deconz.

    Se endvidere 

     

  11. Jeg har valgt at benytte modulet fra Steen som vist her til at forøge antal indgange. Han skriver selv, at de kun skal bruges med svagstrømstryk, og det gør jeg uden problemer.

    Nogen bryder sig ikke om dette modul, fordi der er en mulighed for sammenfald, hvis der trykkes på forskellige svagstrømstryk samtidig. Det problem har jeg aldrig oplevet i praksis.

  12. Min ser således ud:

    version: '3'
    services:
      ihccaptain:
        image: arberg/ihccaptain:latest
        container_name: ihccaptain
        environment:
          - TZ=Europe/Copenhagen
        restart: "no"
        ports:
          - "8100:80"
          - "9100:443"
        volumes:
          - /home/ejvind/ihccaptain:/homebridge
  13. Jeg har haft et problem, hvor jeg har mistænkt IHC strømforsyningen for at sende transienter ud, som ødelage noget svagstrømselektronik. Men jeg ved ikke med sikkerhed, om det var kilden til problemet.

    Uanset hvad så besluttede jeg at installere et EMC filter inkl. beskyttelse mod transienter udefra. I beskrivelsen står bl.a. "Possible interferences generated in the equipment are strongly attenuated". EMC filteret er produceret af Schurter og hedder FPBB Rail. Den findes i flere varianter, og jeg købte type FPBB-V3TI-0190.VD gennem digikey.dk 

    Jeg har vedlagte 2 billeder og produktbeskrivelse. Hvis du vælger at installere et sådant modul, er der flere ting at være opmærksom på. Send mig gerne en PB før evt. bestilling af modul.

    De viste trekanter på det ene billede er 3d printet for at afskærme ledere med enkeltisolering. Jeg har betalt en grafiker for at tegne dette i 3d klar til print.

     

    IMG_2924.JPEG

    IMG_3610.jpeg

    Schurter EMC protect module FPBB Rail.pdf

×
×