  1. Før ledningen fra sugekontakten til et input og lad et output trække et relæ der starter din støvsuger. Det panel du linker til bruger kun nogle tider for filterskift , kulskift og tømning af spand.
  2. Jeg har selv erfaret at deres sikringer er ok. (ikke gode men ok). HPFI ville jeg dog bruge lidt ekstra på et Schnider, Hager, Siemens eller ABB.
  3. Det kan godt være på grund af længden. Det kan også være at de skal "linkes" påny.
  4. Jeg har før monteret nogle kontakter i karmen på nogle toilet døre. Det var til noget CTS. Dem købte jeg ved en låsesmed. De bliver også brugt til alarmer.
  5. Jeg tror også det var tænkt som en stand alone instalation, uden en controler.
  6. Rune Gram

    tracing

    Hej. Jeg har brug for en FB til at styre mit tracing. Der skal være en temp. indgang og en indgang fra min vandmåler.Tanken var at hvis temperaturen når under 0,5 C og hvis der ikke har været forbrug i fx. 2 timer starter tracingen, intil der igen er forbrug.
  7. Det hedder en kombi afbryder. Den ligner en alm. automatsikring.
  8. Jeg har ladet mig fortælle at powermax alarmer er udgået..
  9. Tak for det Lars. FB 4.1.08.a. Havde jeg aldrig prøvet før.
  10. Hej folkens. Godt nytår..Jeg har brug for en FB. til mit udv. lys. Jeg har brug for at lyset tænder ved skumring til fx. kl 22. Derefter tager min pir over, intil kl 24. hvor lyset er tvangsslukket intil kl 06 hvor skumring tager over. I den "tvangsslukkede" periode har jeg brug for en trappetimer som aktiveres med et tryk.Grunden jeg har brug for en spæring er div katte der gør mit lys står og blinker hele natten..På forhånd tak..
  11. Ja. Det kunne være fedt hvis der var nogen der ville påtage sig det
  12. Det er bla. unidim 250. I et hus fra 1900. Så det er en murstensvæg og et trægulv den skal sende igennem.. Hvor placere i jeres antenne?
  13. Rune Gram

    Dårlig rækkevide

    Jeg har problemer med at få mit wireless til at sende.. Når jeg når mere end 4-5 meter væk går den ned på gul og rød. Nu har jeg fået at vide at man antennen brænder af hvis den bliver afmonteret med kontroleren tændt. Kan det passe? Jeg har nemlig købt en 10m ledning for at få antennen så tæt på trykkene som muligt. Skal man virkelig have flere antenner i et hus på 155m2?
  14. Malmbergs har en med 800 puls/kwh til 1025kr. el nr. 0981552
  15. Hvad er grunden til i ikke bruger iput 1092000143 ? Så slipper i for at lodde..
  16. Jeg må ud og se om jeg kan finde noget "snask" jeg kan tætne med..
  17. Sådan en har jeg også på min elmåler. Den virker heller ikke ordenligt. Jeg har sat den fast med noget sort gaffa. Hvor hurtigt blinker dioden i din måler?
  18. Jeg har nu invisteret i et 24/3 inputmodul.. Nu virker det :laugh: Det kan være det kan hjælpe andre med et lignene problem.
  19. Hej. Jeg har købt en måler magen til din. Men jeg kan ikke få den til at trække en indgang. Hvordan har du gjort? Hvilket indgangsmodul har du brugt? Eller bruger du et overdragerelæ?
  20. Jeg har købt en vandmåler med pulsudgang. (Det var en der blev linket til her på siden. Det var noget med noget brugsvandssirkulation.) Den giver 1 puls pr. liter. Men jeg kan ikke få den til at trikke en indgang. Den virker fint med en polsøger. Er det fordi jeg bruger et 24/24 input? Jeg har også en fotoaftaster fra Zigza. Den virker heller ikke.. Jeg vil bare ikke invistere i et 24/3 input hvis fejlen ligger et andet sted..
  21. Hvad så med min tablet fra creative (ziio 10)? Kan den køre scene view?
  22. Det skal kun bruges til "gejl" i et sceneview. Såmend ikke andet..
  23. Nej. et 1-10v modul kan ikke trække en udgang. Du skal bruge et udgangsmodul.
  24. Det mener jeg at kunne huske fra elektronik kurser at du godt kan regne med.
×
×