Da der kun kan være 1 program i controlleren, skal det laves i samme program.Det kan gøres på flere måder. Man kan f.eks. lave en fb. som kan skifte mellem de 2 tilstande, som kan styre de fb. i de rum man ønsker denne gæstetilstand. Der skal så også rettes i fb. i de rum, så de får en indgang som kan styre om fb. skal gøre det ene eller noget andet. Det kræver jo så selvfølgelig, at man kan programmere funktionsblokke selv.
-
hjælp - ihc lampeudtag m dæmp og ventilator
topic svarede på TorbenSørensen's dalvej i IHC - Generelle spørgsmål
Du er nok nødt til at udskifte det til et uden dæmp så.Der står i manualen, at et sådan, kan bruges til en motor på op til 690W. -
Er det fortrådede dimmere eller wireless?Hvis det er wireless - har du så forbundet lysindikering fra dimmer til FB?Ud fra din beskrivelse, kan det sagtens være programmeringen der driller dig. Det kan eksempelvis være, hvis du har flere forskellige FB som styrer den samme udgang. Så kan du få det problem at en FB "tror" at udgangen er ON, mens en anden FB "tror" den er OFF. Prøv at uploade programmet, så vi kan se om det er det, som driller dig.
-
Sluk alt - udfordring
question svarede på TorbenSørensen's Torben Andersen1354922308 i IHC Visual 2.0
Det er som Lars er inde på, pga. fejl i de kip funktionsblokke der er brugt (1.1.01.c.)Prøv at kigge denne POST -
Diode til indikation af lys i huset
topic svarede på TorbenSørensen's Christian Poulsen i IHC - Generelle spørgsmål
Ja du skal trække Puls! fra dine Sluk alt FB op på sluk indgangen i de FB i de rum du vil slukke, og slette de Scenarier du har lavet fra de Sluk alt FB.Har lige lavet det om i stuen i vedhæftede, og så skal du "bare" rette resten.. Det tager lidt tid. [attachment=2109]Diodeforlys4.zip[/attachment] -
Diode til indikation af lys i huset
topic svarede på TorbenSørensen's Christian Poulsen i IHC - Generelle spørgsmål
Ahh, på den måde..Det er måden du laver dine sluk alt på. I stedet for at trække scenariet over på udgange som skal slukke, skal du trække Puls! op på de forskellige sluk indgange i de respektive FB. Den del af programmeringen, foregår således KUN i højre skærmhalvdel. Det skal du lige lave om i både Sluk alt Soveværelse, Sluk alt Stue og Sluk alt Bryggers.Håber det giver mening.. Ellers må du lige give lyd igen. -
Diode til indikation af lys i huset
topic svarede på TorbenSørensen's Christian Poulsen i IHC - Generelle spørgsmål
Har du lagt det program i, som hedder "Diodeforlys2", eller har du lagt en FB i dit eget program?Prøv lige at vedhæfte det, hvis du har tilføjet en FB.Du skriver at, det ser ud som om der er lys i nogle af output selv om der er slukket lys !!. Hvad er fejlen helt nøjagtigt? -
Diode til indikation af lys i huset
topic svarede på TorbenSørensen's Christian Poulsen i IHC - Generelle spørgsmål
-
Diode til indikation af lys i huset
topic svarede på TorbenSørensen's Christian Poulsen i IHC - Generelle spørgsmål
Når du sætter 2 af de "OR" FB sammen, er du nødt til at forbinde udgangen fra den ene til en indgang på den næste. Ellers kommer din udgang til dioden ud af sync.Skal gøres sådan her.[attachment=2106]Diodeforlys1.zip[/attachment]Har dog lige ændret den FB, så der er plads til 14 indgange.Den er her.[attachment=2107]Diodeforlys2.zip[/attachment] -
Det undrer mig bare, at du siger det blinker rødt. Normalt, og hvis det er monteret korrekt, lyser dioden rød, når relæet er trukket (mørkt), og er slukket når det ikke er trukket (lyst).Har ikke oplevet at dioden kan blinke?
-
Hvad er det for et skumringsrelæ du har sat op?Det "virtuelle skumringsrelæ", er en FB som kan erstatte et rigtigt skumringsrelæ.Det fungerer på den måde, at der er lagt nogle tider ind for solopgang/solnedgang. De tænder/slukker så en udgang, som kan bruges i programmeringen af andre FB, til at bestemme, om der er mørkt eller lyst. Tiderne skifter hver 14. dag, og valgt ud fra et skema, med solopgangs-/nedgangstider målt et sted i DK. Rigtig smart, hvis man ikke har et skumringsrelæ.
-
Man kan ikke have både sms- og voice modem på samme controller.Ved ikke om man bare kan lade voice modem være koblet på telefonlinjen, uden at være tilkoblet controlleren, men det er da nemt at afprøve, hvis du allerede har voice modem tilkoblet nu.Husk også, at hvis du vil have fuld udnyttelse af sms modem, kræver det en controller med viewer (hvis ikke det er en sådan du allerede har), da beskederne sættes op i vieweren.
-
Wireless og LED - Tvinge dæmper i RL-Mode?
question svarede på TorbenSørensen's Philip1354922236 i Teknik
Du skal lige være opmærksom på, at det er langt fra alle LED pærer, som kan dæmpes med en wireless dimmer.Jeg har lige afprøvet med Philips Master LED 7W, og de kan ikke dæmpes med en wireless dimmer, hvorimod der er flere herinde, der har gode erfaringer med Philips Master LED 4W. Det gælder derfor om, lige at finde den rigtige kombination. -
Hej Frank..Så fik jeg kigget på dit program. Det var din Sluk alt udendørs, der får en puls ved alarmtilkobling, og når der er lyst lavede rod i blinkeriet. Jeg har sat en ekstra betingelse ind, og samlet det i 1 program (Sluk alt udendørs). Der var 2 programmer, der blev trigget ved puls på den indgang før.Hvis du får tid, kan du også rydde lidt ud i styringen af dit udvendige lys. Her tænker jeg på at der ligger 4 programmer, der alle bliver aktiveret, når skumring går OFF. Dem kan du ret nemt samle i 1, og der sætte de 4 udgange OFF. Man kunne måske også samle det i 1 program, når skumring går ON. Jeg har dog ikke ændret dette, men hvis du får tid og lyst, kan du jo prøve at give den FB en lille "slankekur".[attachment=2087]Frank1.zip[/attachment]
-
Nogle kanaler mangler, IHC net Modul A110-65 V5.2
question svarede på TorbenSørensen's Michael Hansen1354922217 i Teknik
-
Nogle kanaler mangler, IHC net Modul A110-65 V5.2
question svarede på TorbenSørensen's Michael Hansen1354922217 i Teknik
Lyder måske lidt mere som dårligt signal så. Har du prøvet at koble et tv på før antennemodulet, for at se om problemet så også er der? -
Du kan i hvert fald ikke bruge en gammel controller til gulvvarmestyring. Der skal du have en visual 2. Hvis du vil styre det via app., kræver det også en med viewer.
-
Problemer med at opsætte alarm med gammel kodetast
question svarede på TorbenSørensen's Jesper Støvring i IHC Visual 2.0
Læs denne guide lavet af Allan Nissen herinde fra. -
Nogle kanaler mangler, IHC net Modul A110-65 V5.2
question svarede på TorbenSørensen's Michael Hansen1354922217 i Teknik
Har du altid haft det problem med manglende kanaler, eller er det pludseligt opstået?Nu er det nogle år siden jeg har rodet med IHC Net, men kan huske at have haft problemer med manglende kanaler 2-3 gange før. Det var alle gangene med den samme lille antenneforening. Det var noget med at returvejen havde konflikt med nogle af de frekvenser de udsendte på. Løsningen var her, at vi udskiftede det A110-65 til et A110-30, og så kunne alle kanaler tages. Det nye A111 laves dog ikke i en -30 model kan jeg se. Ved ikke om det kan være et sådan problem du har? -
Problemer med at opsætte alarm med gammel kodetast
question svarede på TorbenSørensen's Jesper Støvring i IHC Visual 2.0
Hvis det er fb. 6.2.01.g. du bruger, kan du prøve om denne tilrettede fb. fungerer.Jeg har indsat en ekstra indgang (Til- og frakobling af totalalarm med gammel type kodetastatur), som dit kodetastatur skal forbindes til. Alarm er tilkoblet når indgang er ON og frakoblet når den er OFF.[attachment=2085]Dust.zip[/attachment] -
Problemer med at opsætte alarm med gammel kodetast
question svarede på TorbenSørensen's Jesper Støvring i IHC Visual 2.0
Nu kender jeg ikke lige det gamle tastatur, men hvis jeg forstår dig ret, sender det ikke en puls som de nye, ved indtastet kode??Hvis det er tilfældet, skal der lige rettes lidt i din alarm FB., da den skifter status ved puls.Prøv at vedhæfte dit program, så vi kan kigge på det. -
Ja okay Nu foreslog jeg egentlig bare et nyt skumringsrelæ eller alternativt det virtuelle. Hvis han så skal bruge en PIR også, hvilket jeg vil gætte på, var Servodan's 41-272 bare et bud sammen med skumringsrelæ/virtuelt skumringsrelæ. Synes en kombineret er noget hø, pga. det før nævnte problem. Hvis kun det er et skumringsrelæ han søger, og der ønskes "flydende" lux-måling, kunne Servodan 43-198 + Zigza's modul være et godt bud.