Alt der er opslået af TorbenSørensen
-
Integration Med Housguard Alarm
topic svarede på TorbenSørensen's Allan Mogensen i Tredjepart Produkt
Nu har jeg ikke selv erfaring med den alarm, men i følge manualen (side 24 og frem), kan du fjerne en jumper på det UR-7 relækort, og derved lave kontaktsættet potentialfrit. På den måde burde du kunne tilkoble det direkte til et ihc inputmodul. http://www.houseguard.dk/HouseGuardDanskManual.pdf'>MANUAL -
Det lyder nu rigtigt nok. Problemet i Per's eksempel, er jo at den åbenbart ofte står og skifter mellem 7,5 og 7,6 grader. Ved 7,5 grader starter pulsvarmen (default 15 min.), men når temperaturen så stiger til 7,6 grader, slukker varmen igen, da man så kommer over setpunkt + hysterese. Så snart temperaturen falder til 7,5 grader, starter dette scenarie forfra igen.
-
2.1.02.a. er "kun" ment som et ur, og så skal du kombinere den med en anden fb. Det kan eksempelvis være 1.4.07. Ellers kan du prøve om du evt. kan bruge vedhæftede fb., som både har tænd/sluk tid, tænd/sluk dato og skumringsrelæ.
-
Kan du ikke logge på administrator, med USB kablet tilkoblet controlleren? (Der behøver du ikke at kende din IP)
-
Hvilket Ihc Standardhus Er Det Seneste?
question svarede på TorbenSørensen's Henrik Steen Madsen i IHC Visual 2.0
Ja det kan du godt. -
Hvilket Ihc Standardhus Er Det Seneste?
question svarede på TorbenSørensen's Henrik Steen Madsen i IHC Visual 2.0
Ja. -
Problem Med Login Til Ihc Remote Over Iphone
question svarede på TorbenSørensen's Jesper Geerthsen Olsen i Teknik
Jo mindes også der var en anden bruger herinde, som for et halvt års tid siden, var løbet ind i et lignende problem. Kan bare ikke huske hvem EDIT: Det var denne post jeg tænkte på http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2923-ihcremote/?hl=ihcremote'>LINK -
Jo når målt temperatur er inden for setpunkt +/- hysterese, kører fb. med pulsvarme. Det vil sige at varmeproduktion skiftevis er ON/OFF i de indstillede tider under indstillinger, for at vedligeholde temperaturen. Det skulle give mindre temperatur udsving, og vist give en lille besparelse på varmeregningen.
-
Nej den sender kun kommando for det første tryk med et wireless tryk.
-
Du skal vist holde lidt igen med julesnapsen på de sene nattetimer Lars.
-
Din-Skinne Afbryder (Evt. Timer)
topic svarede på TorbenSørensen's Jens Ostenfeld i IHC - Generelle spørgsmål
Hvis du vil styre det med IHC, men stadig gå med livrem og seler, kan du eksempelvis styre en kontaktor via et output og sørge for at forsyning til de varmekredse har sin egen gruppeafbryder. Så kan du bare slukke for den gruppe, hvis du er bange for at det skal tænde utilsigtet. Så har du timere/ur osv. tilgængeligt i controlleren, til at lave lidt smart programmering. Der er jo også mulighed for at lave en udvendig temperatursensor, som kan bruges i programmeringen, så det evt. slukker ved +grader. Jeg vil som sagt, hvis det var mig, styre det via IHC. Tror der er MEGET større chance for, at man glemmer at slukke sådan en DIN-skinne kontakt, end at det tænder utilsigtet via IHC.- 36 svar
-
- DIN skinne
- afbryder
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Ihc Alarm Slår Ikke Ikke Til
topic svarede på TorbenSørensen's Michael Cronqvist i IHC - Generelle spørgsmål
Det med de 230kvm og 160kvm er lidt misvisende. De "230kvm" dækker over at man har både PIR og magnetkontakter monteret, og de "160kvm" dækker over at man KUN har PIR monteret. Du er 100% sikker på at det er den rigtige kode du taster? Prøv i serviceview om du kan til-/frakoble alarmen. Det gør du ved at markere den indgang som hedder Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm. Så når du trykker på mellemrumstasten, skal alarmen skiftevis til-/frakoble hvis det virker. I loggen på dit vedhæftede billede, ser det ud til at du har haft alarmen tilkoblet kl. 11.24 og frakoblet igen 11.28 i dag? -
Ihc Alarm Slår Ikke Ikke Til
topic svarede på TorbenSørensen's Michael Cronqvist i IHC - Generelle spørgsmål
Det ser umiddelbart rigtigt ud. Nu kan jeg se at det er en IHC Standard fb., så prøv lige at kigge under indstillinger og se hvad der er valgt ved Hvilken alarmpakke er installeret? Der skal du vælge den der hedder 160kvm. -
Ja det er selvfølgelig en mulighed at programmere en forsinkelse ind, så den ikke tænder og slukker så ofte. Sidder temperaturføleren måske lige over elradiatoren? Og så lige af ren nysgerrighed, er det en LK temperaturføler eller en "kopi" du har?
-
Med visual 2 controller med viewer, får du fuld kontrol over alt der kobles op mod controlleren, og derfor også dine ønskede muligheder. Du får desuden mulighed for at styre installationen over nettet, og med vieweren kan du lave en grafisk brugerflade hvor du kan styre din installation. Du kan ligeledes styre installationen via app til enten Iphone, Ipad eller/og androidtelefon. Zensehome har jeg ingen erfaring med, så det kan jeg hverken sige godt eller skidt om. Jeg vil da anbefale, at du kigger lidt i manualen til IHC, som du finder http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf'>HER
-
Ihc Alarm Slår Ikke Ikke Til
topic svarede på TorbenSørensen's Michael Cronqvist i IHC - Generelle spørgsmål
Det er normalt at dioden blinker rød, hver gang du taster. Kan du ikke lige prøve at tage et screenshot af indgange og udgange på alarm fb. i serviceview, og vedhæfte. De par gange jeg har set det er det udgangen der hedder noget i stil med tilkobling af alarm ok, som skal have ændret status, men man skal lige være obs på indgange for magneter/sabotage/PIR osv. også. Har du både PIR og magnetkontakter tilkoblet alarmen? -
Her virker online kataloget da helt som det plejer??? Det kan selvfølgelig være at det nye ikke er nået til det mørke nordjylland endnu.
-
Det problem med dobbelt tryk får man ikke med de wireless tryk, da de kun kan sende en kommando af gangen, så selvom du trykker på både højre+venstre på samme tid, sender trykket kun kommandoen afsted til controlleren, på den switch som blev aktiveret først. Med de wirede er det rigtigt nok en anden sag, og der er det fornuftigt at programmere en kort spærring ind.
-
Det kan laves på mange forskellige måder, men du kommer ikke udenom at programmere det ind i alle de fb. det skal bruges i. Prøv eksempelvis at hente LK's IHC Standard 3.1 projektfil, og se hvordan det kan løses. Der bliver det styret af en hustilstand (enum), som bruges i hver fb. til lys. Filen kan hentes http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-standard-software.page?'>HER
-
På mine tryk er der nu tydelig mærkbar forskel afhængig af hvordan tangenten vendes. På den ene måde "hviler" tangenten i midten på de 2 "paler" bag på tangenten, og vipper således over midten. Når den vendes, og man trykker på midten, "synker" de 2 "paler" ned i de dybe slidser på trykket i stedet.
-
Det er sådan fb. skal virke. Når målt temperatur er under setpunkt - hysterese, er varmeproduktion ON konstant. Når målt temperatur er inden for setpunkt +/- hysterese kører varmeproduktion med pulsvarme for at "vedligeholde" temperatur (varme ON/varme OFF tider under indstillinger). Når målt temperatur er over setpunkt + hysterese slukker varmeproduktion. Prøv at markere fb. og tryk F1. Så kommer der en forklaring af hvordan det hænger sammen.
-
Din-Skinne Afbryder (Evt. Timer)
topic svarede på TorbenSørensen's Jens Ostenfeld i IHC - Generelle spørgsmål
LK laver også disse DIN-skinne afbrydere. De kalder dem bare lastafbrydere, og findes i både 1-pol og 4-pol udgaver. Hvis det var mig, havde jeg også lavet styringen via IHC.- 36 svar
-
- DIN skinne
- afbryder
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Ihc Alarm Slår Ikke Ikke Til
topic svarede på TorbenSørensen's Michael Cronqvist i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg har set et lignende scenarie et par gange før, hvor det var sket efter et strømsvigt. Som Clemen er inde på, skal du lige have startet serviceview (hvis det altså er en visual 2 controller du har), for at se status på nogle indgange og udgange i din alarm fb. Hvis ikke controlleren er koblet på netværk, skal du lige forbinde til controlleren med usbkablet. Så åbner du din browser, og skriver http://usb Så skulle der gerne komme en LK IHC forside op, hvor du kan starte din serviceview. -
Så har jeg lige været kreativ som Jørgen Clevin, og streget lidt op på et billede af de wireless tryk jeg har. På selve trykket er der nogle "hak" (rød og grøn pil), og hvis tangenten vendes så de 2 "paler" (blå) passer i de dybe "hak" (grønne), kan man også trykke midt på tangenten. Hvis den derimod vendes så de 2 "paler" passer i de lave "hak" (røde), kan man kun trykke i hver side. Der er ligeledes nogle pile på hhv. tangent og tryk (gule), og når de sidder i samme side, fungerer trykket så det kun kan aktiveres i siderne. Ved som sagt ikke om det stadig er sådan, da dem jeg lige har ved hånden er af de første wireless tryk der kom.