Er da glad for at høre at der har været lidt succes med nogle af funktionerne. Med hensyn til sluk alt og velkomstlys, synes jeg det er en klar fordel, at have et fortrådet tryk med diode, der sidder ved fordør og/eller bryggersdør, som indikerer at hjemmesimulering er aktiv så man husker at slå det fra, når man kommer hjem, men det kræver jo at det er muligt at trække et kabel frem til et sådan tryk. Ellers kan man jo nemt glemme at man har haft aktiveret det, hvis man kommer hjem i dagtimerne mens der er lyst. Kan godt indsætte det tryk i dit program, hvis du vælger at købe et nyt/ekstra. Du kan jo evt. også udskifte det 2-tryk du har med et 4-tryk, hvor du så kan bruge de 2 nederste til henholdsvis sluk alt og velkomstlys. I hjemmesimuleringen er der også en udgang, som er ON konstant mens hjemmesimuleringen kører. Den kan man med fordel bruge til eksempelvis stue og køkken/alrum, hvor man i det daglige jo ikke render og tænder/slukker lyset flere gange hver aften, og så bruge dem med timere til bad, gang, bryggers, entré osv. for at det ser ud til at der er nogen hjemme. Programmeringsmæssigt kan det meste lade sig gøre.
-
Lampe Styres Af Pir Og Dimmer Med Rampetid
question svarede på TorbenSørensen's FRBI i IHC Visual 2.0
Hej Frank. Kan ikke forstå at den fb. opfører sig sådan som du siger. Har du indstillet den PIR til "B" på indstillingsknappen? Prøv evt at fjerne PIR'en fra indgangen i fb., og prøv så i serviceview at aktivere PIR indgangen med mellemrumstasten, og se om det så gør som det skal. Det er bare lige for at finde ud af om det er den PIR der driller. Den model der er nemlig utrolig følsom, og har en enorm rækkevidde. Jeg har ikke lige haft tid til at kigge på de andre ting du skriver om endnu. -
Hej Peter. Så fik jeg lige lavet de små rettelser du har skrevet til mig i en pb. Håber det stadig fungerer. Peter286_ny.zip
-
Der ligger en intern timer i hjemmesimulerings fb., som gør at den først starter med at tænde lysene efter 6 sek., så det er helt normalt. Jeg kan da prøve at kigge på det, når jeg lige får en ledig stund eller to. Skal bare lige vide helt nøjagtigt hvad du vil have tilføjet i programmet. Jeg har rettet styringen af alle dine lysdæmpere i det program jeg postede til dig. Der er også lavet sluk alt på det hele, undtaget de 2 lysdæmpere til udvendig belysning. Det kan sagtens tilføjes hvis det ønskes. I garagen kunne jeg se at du tidligere havde haft lyset til at tænde på timer ved sluk alt, i den sluk alt funktion du havde opgivet, så det har jeg lavet på samme måde. Ferieprogrammet/hjemmesimuleringen har jeg kun indsat de 2 lysdæmpere i stuen, som du selv havde brugt til det, så kan forestille mig, at det nok er her, at du vil have lidt flere tændinger med? Skyd løs med dine ønsker, og jeg skal prøve at kigge på det i nærmeste fremtid, men er lige lidt presset den næste uges tid til 1½, så du må lige have lidt tålmodighed med mig, hvis det ikke er noget jeg lige kan lave på 10 min.
-
Jeg har ikke lige en sådan fb. liggende, men det kan da sikkert laves. Der skal vist bare lidt mere info på bordet om hvordan den skal virke, for at der er nogle herinde som kan lave den. Her tænker jeg på hvilke temperaturer du mener der skal laves log på? Er det bare en min./max. temperatur hver dag i en uge tilbage, eller hvad har du i tankerne? Så kommer der nok et bud på et tidspunkt. Edit: Måske du kan få en idé til at lave en fb. ud fra noget i denne post : http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2058-max-min-termometer/?hl=temperatur#entry16129
-
Lampe Styres Af Pir Og Dimmer Med Rampetid
question svarede på TorbenSørensen's FRBI i IHC Visual 2.0
Hej Frank. Har du rettet i fb. siden den er "låst op"? Kan du ikke lige prøve at vedhæfte program? -
Ja, det burde vist ikke være det store problem at lave sådan en log af pumpedrift. Tænkte faktisk på, at det du havde lavet med at trække den udgang for ventilmotion over på din telestat, måske er det som har givet det problem du havde med cirkulær reference, men det er dog ikke noget jeg er sikker på. Der har været et lignende problem med nogle tidligere varme fb., der gav det problem når de blev koblet sammen.
-
Har du sat indgangsmodulet ind i programmet på den datalinje du har monteret det (se vedhæftede) og har du konfigureret indgangen?
-
Så er der lige et program til afprøvning. Det er som sagt lidt et eksperiment med de Eltako, da jeg ikke kender dem. Jeg har indsat et defineret udgangsprodukt for hver dimmer, så du burde kunne se om dæmperne er tændt i IHCRemote. Jeg har også lavet en sluk alt fb. (under generelt). Jeg har ikke forbundet noget tryk til den, men du kan evt. afprøve den fra serviceview. Der ligger stadig kun de 2 dæmpere som du selv havde anvendt i ferieprogrammet. De 2 definerede udgangsprodukter du har lagt ind der, tænder sammen med lysdæmperne, men kun når ferieprogrammet er aktivt, og altså ikke når du er hjemme og har tændt for dæmperne normalt. Håber at det fungerer, men det er som sagt lige et eksperiment. Ellers må du lige smide det gamle program i igen. Peter286_1.zip
-
Du kan evt. indsætte et brugerdefineret indgangsprodukt, og omdøbe det til noget passende.
-
Hvor mange har du af de Eltako lysdæmpere? Jeg kunne nemlig godt lige tænke mig at lave et eksperiment med styring af dem via en af LK's fb. for dimmere, og deraf en langt mere overskuelig hjemmesimulering/ferieprogram. Kan det passe at du har 9 stk., hvoraf de 2 er til udendørs belysning? Kører du evt. med en sluk alt funktion også?
-
Ja hvis man først får stirret sig blind på noget, kan det være svært at se løsningen selvom den måske er lige til. Hvis du ikke vil have de 2 hjemmesimulerings fb. til at starte samtidigt på ur, kan du selvfølgelig bare sætte en ekstra ur fb. ind med andre tider, og lade dem styre hver sin hjemmesimulerings fb.
-
Ja det er da godt nok en lidt alternativ hjemmesimulering, men hvis den virker er det jo helt fint.. For at styre tiden af de 2 hjemmesimulerings fb., indsætter man bare en ur fb., eksempelvis 2.1.01.a., og trækker udgang for ur til indgang for ur i dine hjemmesimulerings fb. Så startes/stoppes hjemmesimuleringen af både skumring og ur. I vedhæftede starter simuleringen således kl. 18.30 og stopper 23.45. Tiderne indstilles i ur fb. Peter286.zip
-
Er det en visual 1 eller visual 2 controller du har? Jeg ville også, som Jesper, prøve at give dem en puls direkte dimmeren, på eksempelvis klemmen for touch med en "lus" fra +24V, næste gang problemet opstår.
- 6 svar
-
- dimmer
- dimmer tænder ikke
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hej Bjarne.. Det går galt i dine pumpemotions fb. Du må IKKE trække Udgang for ventilmotion over på din telestat. (se vedhæftede) Den skal i stedet forbindes til fb. 5.2.01 Betjeningspanel, hvorfra du så forbinder #Total drifttilstand=xxxxxxxx til din fb. 5.2.05.a. Håber det giver mening.
-
Enig med Lars. Det er en model til måletransformatorer, som man monterer rundt om de ledninger man vil måle strømforbruget på. Tror ikke at den kan bruges uden dem.
-
Lampe Styres Af Pir Og Dimmer Med Rampetid
question svarede på TorbenSørensen's FRBI i IHC Visual 2.0
Hmm. Nu har jeg lige afprøvet den fb. i min egen installation, og der ser den ud til at virke - også rampetid.. Hvordan har du sat det ind i dit program? Angående at den tænder lige efter at den har skruet ned, er det vel ikke fordi at du påvirker sensoren når du afprøver, for så vil den jo tænde igen?? Eller er det måske en alarm-PIR du bruger, for så skal signalet lige inverteres, da den er ON i upåvirket tilstand? -
Hej Martin. Jeg har engang lavet en tilrettet 9.10 med indgange for 20 vinduesmagneter + ekstra fb. med log af sidste 5 alarmer. Ved ikke om det er den du måske tænker på? (er vedhæftet) Angående overfaldsalarm, er den funktion indbygget i alarm fb. (indgang overfald). Hvis ikke du bruger de andre fb. fra IHC Standard, hvor funktionen med at ØV + ØH giver alarm efter 2 sek., kan du bruge fb. 6.3.03.a. til overfaldstryk. 9.10 LK IHC Standard Tyverialarm med 20 vinduesmagneter.zip
-
Hmm.. Kan da godt se, at Diode ikke er understøttet i IHCRemote. LK har åbenbart ikke oprettet det produkt i programmet. Mente ellers at jeg havde dioder i mit program som blev vist i IHCRemote, men det er kun dioder i tryk som vises, kan jeg se. Hvis du har et tryk uden dioder hvor du til-/frakobler din hjemmesimulering, kan du i stedet oprette det tryk i visual som et med dioder, og så bruge den/de dioder til indikering i IHCRemote. Det vedhæftede billede var bare et eksempel, da jeg ikke vidste hvilken hjemmesimulering du bruger. Angående at du vil kunne se om lamperne er tændt/slukket, kan du vel bare bruge udgang for lys i den hjemmesimulerings fb. du bruger??
-
Helt sikker. Hvis du forbinder en diode, som vist i vedhæftede eksempel, kan den ses i IHCRemote.
-
Indsæt f.eks. en diode i dit visual program i venstre skærmhalvdel under passende lokation. Den forbinder du så med den udgang som hedder noget i stil med "indikering af hjemmesimulering aktiv" i din hjemmesimulerings fb.. Du behøver ikke at konfigurere den diode for at den kan ses i IHCRemote.
-
Lampe Styres Af Pir Og Dimmer Med Rampetid
question svarede på TorbenSørensen's FRBI i IHC Visual 2.0
Hej Frank. Har lige prøvet at lave en fb. du kan prøve. Det er vigtigt at du også trækker sluk scenariet over på dimmeren (vælg 0% og en rampetid efter hvor hurtigt/langsomt lyset skal fade ned). Ellers slukker dimmeren ikke, når timeren udløber. Har lavet 2 timere, så du evt. kan have forskellig tid på de 2 scenarier. Jeg har ikke afprøvet fb., så det må du lige selv klare. FRBI.zip -
Dårlig Nyhet Vedrørende Visual Controller
topic svarede på TorbenSørensen's Roar Borgen i LK nyheder
Nyheden er sjovt nok også skjult her. De der "kritiske komponenter på verdensmarkedet" er åbenbart heller ikke problemet i Norge længere. Ifølge linket til Elko i første post, har de nu "bare" stoppet salg og markedsføring af Visual controlleren, så mon ikke de har "hørt" fra LK? :D -
Hjælp Til Ændring Af Funktionsblok 9.09 "standard Ude"
question svarede på TorbenSørensen's SNL i Teknik
Det er ikke datostyret, men styres kun af skumringsrelæet og tænd/sluk tiderne under indstillinger. Det gælder altså ved auto drift. Ved manuel drift, skal man selv tænde på et tryk. -
Tidsstyring i IHC Controlleren via nettet er ikke længere muligt pr. 1. marts 2013, så husk manuelt at instille til sommertid d. 31. marts!!! LINK TIL LK NYHED