  1. Søndag aften kl. 23:59 og skiftet til mandag frøs min controller, den reagerede ikke på input.

    I administrator kunne jeg se at tiden var skiftet til vintertid, uret stod rigtigt.

    Da jeg så forsøgte at logge ind i serviceview, genstartede controlleren, LED'en blinkede 6-7 gange for derefter at holde pause i 10 sekunder eller noget i den stil. Jeg lod skidtet passe sig selv og den kom op at køre efter en halv time eller mere tror jeg.

    Det er rigtig irriterende når det sker, der sker ved hvert skifte mellem sommer/vintertids skift. Det er altid når jeg er gået i seng eller ikke er hjemme og familien skal sove med lyset tændt i børneværelser osv.

    Jeg kan huske at andre også har haft nogle problemer for en del år siden, jeg har kigget alle trådene igennem, og der var bl.a. fejl i gammel firmware.

    HW 6.2 med seneste firmware 2.8.4.

    Nogle bud? 

  2. 25 minutter siden, Sejer skrev:

    Hej.

    Der er sket noget mærkeligt. Jeg har fint kunne logge ind på min IHC controller via netværket, men nu kan jeg pludselig ikke.

    Jeg har Unifi setup herhjemme, hvor netværket er delt op i flere sektioner, med Main, IoT osv. Men alt har tidligere fungerede fint. Desuden er computeren som jeg forsøger på, og IHC controlleren på samme netværk.

    Jeg kan ikke logge på Administrator, ServiceView mv. Men jeg kan sagtens logge på via Visual og redigere osv over netværket. Jeg kan ligeledes logge ind på administrator mv. via USB.

    Jeg har selvfølgelig tjekket mine firewalls, men kan ikke finde noget der, som skulle forhindre det. Jeg har prøvet at lave en ny bruger for at se om der var noget galt der. Jeg har prøvet at resettet netværket.

    Når jeg forsøger at logge ind, siger den bare  Forbindelsen bla bla bla "Mislykket"

     

    Hjjjæææælllpppp plz :)

    Det kan være Java der driller. Prøv Mikkels IHCStarter (jemi.dk)

     

  3. 1 time siden, Lofterpalle skrev:

    Har også læst lidt om det i gruppen, men om fejlen kan give anledning til controlleren går ned tvivler jeg lidt på, men jeg kan ikke vide det med sikkerhed. 

    Jeg ser i gruppen, at der mange der har flere af dem, og det oftest er type B. Jeg havde én, men kan måske og være en for meget :)

    Hvad er forskellen på Type A og B?

    Ulempen er at jeg har været nødt til at linke alle wireless lampeudtagene igen :(

    Bare en enkelt cirkulær referense i controlleren er nok til at den går i ged. Man giver den besked on at udføre en handling, men den handling udfører så f.eks. handlingen igen og så har man problemet.

    Jeg troede netop ikke at man skulle linke alle wireless igen, men at de ligger gemt i controlleren. Det er styrken på Visual 3.

  4. 52 minutter siden, Lofterpalle skrev:

    Fik support fra LK, og det der skulle til var en hard reset (restore til default) på controller.

    Er det samme fil som du omtaler? Hvad årsagen var fandt vi ikke ud af, måske en fejl i indlæsning eller en fejl i den ændring jeg lavede i programmet. 

    Ved opstart fik jeg denne i loggen:  >Advarsel    Cirkulær reference (type A) detekteret i eksekverings flow.<

    Men den er væk nu.

    Den jeg henviser til er en firmware man indlæser som nulstiller konfigurationen.

    Cirkulær reference er hvis man har lavet en fejl i sin programmering, det kan du søge lidt info på her i gruppen.

    Fedt du fik den op at køre igen.

     

  5. Der findes også en reset_firmware til version 3. Har du prøvet den? Den har folk før løst lignende problemer med.

    Ellers er der måske nogle gode råd i elektriker IHC gruppen på facebook, der har der også været nogle med samme problemer.

  6. 10 timer siden, Lofterpalle skrev:

    Efter genstart er IHC controlleren nu i fejltilstand - Hjælp.

    Er der konstant grønt lys i LED? Hvis ja, er controlleren havnet i et bootloop du ikke kan få den ud af. Så er den defekt og skal byttes ved LK hvis der stadig er garanti på, ellers er det surt show.

  7. 9 timer siden, Lyrakken skrev:

    Det virker som en noget omkostningstung løsning, når det jeg vil bare er at tilføje et fjerntryk.

    Jeg har ikke ihc i forvejen, og mente derfor at wiser løsningen kunne bruges.

    derved skulle jeg blot have et batteritryk, et kombirelæ og en gateway.

    Jeg ved ikke hvad Wiser koster men med IHC wireless kan du få tre tryk og relæenheden for 1000 kr

    A62C0DC6-6840-448B-8637-E1003548876F.png

  8. På 12.8.2021 at 17:21 , Lyrakken skrev:

    Det er fordi jeg har kiprelæ i lampeudtaget.

    Jeg vil gerne styre med en enkelt tangent.

    Jeg har så set at jeg kan bruge wiser afbrydere istedet, og programmere via gateway.

    Du kan ikke bruger Wiser sammen med IHC. 

    Du kan heller ikke bruge IHC-Wireless stand alone uden controller sammen med et mekanisk kiprelæ.

    Skift lampeudtaget til et wireless relæ og skift dine kip-tryk ud med IHC Vireless 2-slutte batteritryk og fjern kiprelæet..

    Eller skift det ene kip-tryk men en kombi relæ og skift de andre kip-tryk med batteritryk og fjern kiprelæet.

  9. På 9.8.2021 at 16:11 , Jacob Dreshøj skrev:

    I det lindab diagram jeg linkede til for deres styring, der kobler de kondensatoren om, kan det have noget at sige evt. @Bjarne Sørensen 

    Jeg kender ikke den mulighed som Lindab beskriver, men du kunne evt. kontakte LK og høre dem om det.

     

    På 9.8.2021 at 16:11 , Jacob Dreshøj skrev:

    jeg tænker at teste en af med et halogenrør på 250W og sætte et relativt højt minimums niveau, bytte rundt på fase og nul

    God ide med at teste med et halogenrør. Der er dog en ren omsk belastning, men så ved du at dimmeren ikke er brændt af på forhånd.

     

    Jeg har selv en Ø315mm som jeg havde tænkt at sætte en wireless Ø80 dimmer på, for at have et par faste niveauer, gad vide om den holder til det...

  10. På 7.8.2021 at 23:16 , Lyrakken skrev:

    Jeg vil gerne bruge et batteritryk til at styre et kombirelæ, der skal erstatte en kipafbryder.

    Jeg har 3 kipafbrydere til samme lampe på 1. Sal hvor jeg gerne vil erstatte den ene med et kombirelæ, der kan fjernstyres af et batteritryk i stueetagen.

    er det muligt at sætte et wireless kombirelæ op med kip-funktion som “stand alone”.

    Nu skriver du "kipafbryder", hvis det er fordi du har et kiprelæ sidende i din installation og kun vil erstatte et kip-tryk og så beholde dit kiprelæ, kan du ikke gøre det. Så skal dit kiprelæ fjernes og alle andre tryk end dit kombirelæ skal erstattes af batteritryk, men det kan være at jeg ikke har tolket dit spørgsmål korrekt.

  11. På 6.8.2021 at 22:14 , Jacob Dreshøj skrev:

    Hej @Bjarne Sørensen, tak for dit input. Jeg prøvede i formiddags at koble den til, det resulterede så i blå røg fra dimmeren ;( Jeg ved ikke om den har overlevet det, men motoren stod og brummede lidt og kørte langsomt rundt, og efter et sekund kunne jeg se røg fra dimmeren og tog strømmen fra igen. Kan det være jeg skulle forsøge at koble den modsat til motoren, altså N til L og L til N? Jeg kiggede på en styring fra Lindab for lidt siden, der kunne jeg se at deres styring dæmper på N og ikke på L, og man skal så koble kondensatoren om. Det er denne her jeg tænker på: Lindab styring manual

    Hmm, det lyder skummelt med den tekniske blå røg der er undsluppet.

    Motoren og dimmeren er ligeglad og der byttes rundt på fase og nul.

    Jeg har monteret flere af Lindabs/LS Controls reguleringer på kanalventilatorer fra Ø100mm til Ø160mm og bare koblet dæmperen på fasen.

    Så jeg kan ikke lige sige hvorfor det er gået galt her, jeg ville også mene at en Uni 400 ville være egnet til den induktive belastning fra en kanalventilator.

  12. Korrekt, det er sort og blå du skal bruge. Det betyder ikke noget hvordan de vender, men du har ret i at det er underligt at de har byttet om på dem i diagrammet.

    Jeg ville montere dem som fabrikanten anviser i diagrammet.

    Den brune skal ikke bruges. Det er fordi at det er en 3-faset motor 3X230V der er koblet med en kondensator til at lave drejefeltet til den sidste fase.

     

    Sørg for at du ikke kan skrue så langt ved for motoren at den står stille og brummer, for så kan den brænde af. 

  13. 12 timer siden, Willitch skrev:

    Tak, det vil jeg prøve.

    Et tillægsspørgsmål.. jeg vil trække noget RJ45 CAT 6 kabel i et eksisterende flexrør. Der er et telefonstik i væggen, som jeg vil bytte ud. Men da jeg fjernede selve telefonstik udtaget, var telefonstikket ikke tilsluttet. I stedet lå der et 'spøjst' kabel, bagved som jeg ikke helt kan identificer.

    Er der nogen, som kan hjælpe mig med hvad det er jeg er ved at hive ud af røret?

    IMG_20210630_163209.jpg

    Det er et gammelt telefonkabel. Det ser ikke ud til at blive brugt. Du kan evt bruge det som træktråd til til PDS kabel. Afisoler og sno dem godt sammen. En person skubber og en anden trækker. Det er ikke sikkert at der er plads til 2 Cat6 kabler i røret, men du kan købe et tyndere cat6 kabel eller bare bruge 2 stk cat5E som også kan køre gigabit.

  14. Du skal lige kigge nærmere på andres erfaringer med magnetventilen, den kan godt hænge lidt. Imod en NC er også at du ikke har vand ved strømsvigt.

    Jeg har ikke noget til at lukke for vandet, men jeg holder øje med mit vandforbrug når alarmen er koblet til = huset er i ubeboet tilstand. Bruges der mere end 100 liter senders en pushbesked til vores iPhones via IHC.Captain.

  15. Jeg er enig med Mikkel og Henning.

    Hvis du skifter controlleren til en Visual 3 får du et moderne smarthouse som kan integreres med alt inden for den kategori (ved hjælp af en Raspberry Pi.

    Men du kan købe en seriel til USB adapter, den skal have hun sub-D 9-pol ja. Sørg for at den har drivere til den Windows version du har på din pc. Så kan du trække det gamle program ud og håbe på at der er lavet dokumentation på installationen, det gør det lidt nemmere.

    Det kan være en Visual 1 controller du har, så er det relativt simpelt at hive programmet ud og lave et nyt til den nye controller. Er det Term IHC er det lidt mere besværligt. Men man kan evt sætte den nye controller parallelt med den gamle på inputsiden så kan man se hvilke indgange der trækker når man bruger tryk. 

  16. På 9.5.2021 at 13:35 , EjvindHald skrev:

    Nej, ikke jeg kender til.  Dog har jeg nogle helt små 12/24 relæer til overdragelse til IHC input, som der ikke er diode over.

    Der sidder en flyback beskyttelsesdiode i IHC Output 24, så du behøver ikke montere en selv (det har jeg dog).

    Jeg har min IHC-installation kørende på en UPS. Den sidder foran begge mine 72W PSU'er. Det skal være en online UPS, så kører den batteridrift 24/7 og du er derfor galvanisk adskilt fra resten af nettet.

  17. Hennings system er super smart!

    Hvis du selv har mod på at gå i gang, det ser det ud til, kan du bare bede elektrikeren om at udskifte controlleren. Gerne op til en weekend hvor du sender familien på en forlænget weekend :D

    Og så er det bare at gå i gang.
    Start serviceview op på en bærbar PC og bevæg dig rundt i huset og tryk på de fysiske tryk og aktiv udgangene via din pc.

    Men du virker til at have adgant til din controller når du kan se uret. Bruger du LK's terminalprogram? Så skulle det være muligt at gemme projektfilen.

    Der findes en projektfil du kan lægge i din controller hvor alle I/O er kodet.

    Du kan kode hele din projektfil på forhånd og simulere hvordan det kører (dog ikke wireless).

    Test_program af ind og udgange.vis - IHC Program filer - IHC-User.dk (ihc-user.dk)

     

  18. På 1.4.2021 at 12:33 , Gysse skrev:

    Hej- jeg her lidt problemer med led pærer og Ihc wireless kombi dæmper. Jeg har anskaffet et par dimbob’er. Men kan de tåle at sidde udendørs, ved en af de sidste lamper ?

    på forhånd tak

    Peter

    Hej Gysse.

    Velkommen til IHC-User.

    Der står ikke noget i deres datablad, men jeg er helt sikker på at den sagtens kan tåle det. https://res.cloudinary.com/evoleska/image/upload/v1592220338/sgwmdajxcd7b7ntiorvb.pdf

    Jeg vil dog anbefale at du bruger en Ø80 HW 2.xx dimmer i stedet for, det kører noget bedre.

    Jeg har dog selv erfaring med at mit udv. lys på min garage med 9 stk 4W Osram GU10 kører okay på den dimmer efter lidt trimning i avanceret insdstillinger i Visual for selve dimmeren.

  19. 9 minutter siden, Mejland skrev:

    Hej Henning,

    Mange tak for hurtigt svar! Med fare for at modtage svaret "google og du skal finde løsningen" - så modtager jeg meget gerne link til en "hurtig guide" for begyndere eller lign (jeg forstår nogenlunde hvordan det virker via App osv, når det er sat op, men mere omkring hele opsætnigen, da nuværende ejer heller ikke kender til det og aldrig har brugt noget af det).

    Det er en helt ny verden for mig. Alternativet er, at jeg nok må betale hvad det koster for at få en elektriker ud og se på det.. Hvordan kan dte være, at der er 22 stik til RJ45 kabel? 

    Sætter virkelig pris på jeres tid/feedback! :-)

    Du kan finde Visual softwaren som passer til Visual 2 ver 6,.1 inde på LK's hjemmeside. Når du installerer den på din PC har du samtidig installeret manualen. Den er rigtig god at blive klog på.

    Du kan også lave en projektfil på din PC og afvikle den lokalt ved at simulere drift.

     

    Dine RJ45 connectors er til netværksstik rundt omkring i huset. Den går kasse øverst er en switch til at fordele netværket ud til disse connectors (også kaldet drops ud i installationen). Switchen for netværket fra din router/modem.

  20. 31 minutter siden, Nomen skrev:

    Hej Forum,

    Jeg er i gang med at renovere hus og er blevet forslået IHC wireless af min elektriker for at undgå at skulle fræse ud til nye kontakter i vægge osv.

    Jeg synes dog jeg er stødt på enkelte anmeldelser hvor folk oplever at produkterne dør efter et par år og skal skiftes. Dette kan jo hurtigt blive dyrt hvis der skal elektriker samt nye enheder til efter så kort tid.

    Hvad er jeres erfaringer med levetid på lampeudtag og tryk i IHC wireless serien ?

    Mvh

    Hej Nomen.

    Velkommen til IHC-user.

    Jeg har 10-12 wireless dimmere og et par trådløse tryk. Det har kørt i 10 år uden at noget skulle skiftes.

    Du skal dog passe på at din wireless antenne ikke sidder for tæt på enhederne. Gerne 2 meter eller mere fra, ellers stopper de med at reagere.

×
×