  1. Dimmeren skal side så den er tilgængelig for afprøvning og inspektion. Du må ikke lukke den inde. Og alle mine sidder ved tavlen
  2. Du kan sætte dimmeren i et underlag et sted. Strømmen til dine spots er taget et sted fra, der kan du evt montere den i et ø80 underlag. http://www.harald-nyborg.dk/p6280/ihc-w-underlag-oe-80-mm-hvid Hvis det er en 50x50 dimmer du har kan du montere et wireless tryk istedet for.
  3. Du har fundet det helt rigtige med det link til lk's dimmerguide. Den DimBob du også linker til er ret god til at løse de fleste problemer med at pærerne blinker når der er slukket, ikke kan dæmpes uden at blinke, slet ikke vil tænde eller bare står på lav styrke uden at ville slukkes. For bare at nævne nogle af de problemer man støder på. Jeg har 9 stk unidimmer (samme som kombi bare uden tangenter) og 4 stk ø80 ver 2. I min gang har jeg 8 stk Sunflux gu10 og dem havde jeg først på en unidimmer. De ville ikke altid tænde. Nogle gange lyste de på lav styrke og ville ikke slukkes. Så satte jeg en DimBob på og det virkede i 99% men ville ikke tænde hver gang. Nu har jeg sat dem på en ø80 ver 2 og det virker 100%. 3 steder har jeg en 6w e27 led fra Ikea på en ø80 ver 2. Virker perfekt. De kunne ikke køre på unidimmeren. Så har jeg 3 stk Sunflux gu10 på en unidimmer det virker perfekt. Jeg har 2 stk Philips 6w på en unidimmer, det giver lidt udfordringer med at dimmeren skal stilles meget præcis i avanceret indstillinger. Og de er er lige et par sek om at tænde. Jeg har 20 stk gu10 osram på en unidimmer og det har jeg lige sat til for to dage siden men det ser ud til at være ok, men er dog ikke sikker endnu. Jeg har 11 stk gu10 osram på en unidimmer og det ville ikke tænde. Så der røg min DimBob på så virker der 100%. Jeg synes at DimBob er blevet dyr. Den kostede 200 før de hævede prisen. Det blev en lang smøre om mine erfaringer.
  4. Du har fundet det helt rigtige med det link til lk's dimmerguide. Den DimBob du også linker til er ret god til at løse de fleste problemer med at pærerne blinker når der er slukket, ikke kan dæmpes uden at blinke, slet ikke vil tænde eller bare står på lav styrke uden at ville slukkes. For bare at nævne nogle af de problemer man støder på. Jeg har 9 stk unidimmer (samme som kombi bare uden tangenter) og 4 stk ø80 ver 2. I min gang har jeg 8 stk Sunflux gu10 og dem havde jeg først på en unidimmer. De ville ikke altid tænde. Nogle gange lyste de på lav styrke og ville ikke slukkes. Så satte jeg en DimBob på og det virkede i 99% men ville ikke tænde hver gang. Nu har jeg sat dem på en ø80 ver 2 og det virker 100%. 3 steder har jeg en 6w e27 led fra Ikea på en ø80 ver 2. Virker perfekt. De kunne ikke køre på unidimmeren. Så har jeg 3 stk Sunflux gu10 på en unidimmer det virker perfekt. Jeg har 2 stk Philips 6w på en unidimmer, det giver lidt udfordringer med at dimmeren skal stilles meget præcis i avanceret indstillinger. Og de er er lige et par sek om at tænde. Jeg har 20 stk gu10 osram på en unidimmer og det har jeg lige sat til for to dage siden men det ser ud til at være ok, men er dog ikke sikker endnu. Jeg har 11 stk gu10 osram på en unidimmer og det ville ikke tænde. Så der røg min DimBob på så virker der 100%. Jeg synes at DimBob er blevet dyr. Den kostede 200 før de hævede prisen. Det blev en lang smøre om mine erfaringer.
  5. Hvis du skal have led pærer i dine spots SKAL du købe et ø80 ver 2 ellers får du problemer med den wireless kombi dimmer.
  6. Njaa, de koster 259,95 kr https://www.google.dk/?gws_rd=ssl#q=philips+hue+gu10 Med wireless skal du have en Ø80 dimmer ver 2 til 800 kr (100 kr/pære) En app til 200 kr. (25 kr pr pære) Et Wireless tryk til 400 kr (50 kr pr pære) og pærer til ca 150 kr pr stk
  7. Men du kan skifte dine lyskilder til Philips Hue, hvis det er GU10 spots. https://www.google.dk/?gws_rd=ssl#q=philips+hue+gu10
  8. Det er da også en gang værre sjusk der er lavet i den tavle. Man skal lige måle om der er tilgang til dimmeren (230V!) og lige se i serviceview om den er strikket rigtigt op og så måle om den får 24V på styreledningerne. Jeg har lige svaret lige på din PM.
  9. Nårr ja, der er to måder af samme sag. Du kan nøjes med en enkelt FB efter min metode, men du bruger ikke kip, så du kan bare flytte de inputs du har på "Tænd" og "Sluk på den nuværende FB over på ur-blokken.
  10. Du skal finde det tryk der kipper lampen i øjeblikket og 1.Føre det tryk over på "Manuel Kip af udgang". 2 Finde den udgang der tænder lampen i øjeblikket, flyt den fra den nuværende FB til "Udgang for ur". Så kipper du lampen som før og kan slukke den hvis uret har tændt den. Scenarie skal du ikke bruge. Ellers læg programmet herop så retter vi det lige for dig.
  11. Kortslut fasen og mellemledningen på dimmeren, og se om lyset tænder. Så kan du frikende dimmeren. Dimmeren sidder nok i din tavle, da den er DIN-skinne monteret. der står Uni-Dimmer 350 eller 400/SA og er blå eller måske en sølvfarvet. Smid et billede op af tavlen, nogle dimmere har også en sikring der typisk kan springe hvis der ryger en pære.
  12. Genialt Brian. App'udvikleren Mark, har ingen forklaring på hvad der var sket. Men det er også sandsynligt at det er hos mig der har været bøvl da jeg uploader projekter 5-10 gange om dagen i øjeblikket. (Linker wireless og justerer scenarier).
  13. Tak for feedback. Nu virker min app på iPhone 6s igen. Jeg har bare åbnet og lukket app'en flere gange og den har downloadet projektet hver gang, da jeg for tiden laver en del ændringer i controlleren.
  14. Aha, så må jeg prøve at slette app'en og installere den igen (men så ryger opsætningen). Jeg kører 6s. Jeg hører gerne om nogle har opdateret deres iPad mht om IHC-Tablet kan køre på iOS 10. Inden jeg springer ud i en opdatering af iPad's
  15. Lige præcis. Det var også derfor jeg gik til hoveder og ikke til rø...
  16. Jeg har også foreslået dem at de laver en integration med Siri som nu er tilgængelig for 3.parts, eller noget med HomeKit. Han skriver at de har haft kig på det igennem længere tid, og er glad for at det nu kan lade sig gøre, men mere kan han ikke fortælle, skriver han...
  17. Det var skønt, app udvikleren fra Appropos har skrevet til mig at de arbejder på en opdatering, de har ingen dato men kan fortælle at det er ASAP
  18. Bjarne Sørensen

    Ihc remote

    Tænk jer om inden i opdaterer til iOS 10 hvis i bruger lk ihc remote på iPhone. Nu kan jeg ikke bruge app'en mere. Den downloader projektfilen (jeg lavede ændringer i går) men alt mangler. Den connector også skriver den. Jeg har skrevet til app-udvikleren så må vi se om de guder gøre noget. Det gider se jo ikke på Android, den app har ikke virket på den nye version i over et år....
  19. Men stadigvæk, et skift vil blive dyrt. Jeg vil i fremtiden kigge efter et system der kan genanvende mine tryk så min kone heller ikke slår mig ihjel for at trykkene er en anden farve eller et andet design. Og kunne man genbruge strukturen i installationen med input og output moduler i tavlen vil det give mening. Det kan jo så godt være at løsningen bliver en ihc version 3 eller hvad ved jeg. Jeg synes bare at det er dumt at smide mange hundrede kr efter intelligente og aktive tryk når nu jeg har kablingen i forvejen.
  20. Hej Flemming. Så er det muligt at du har et bedre egnet/billigere inputmodul jeg kan anvende. Det er ikke utænkeligt at jeg en gang i fremtiden vil udskifte min nuværende IHC-installation. Men jeg vil helt klart anvende min nuværende kabling, svagstrømstryk, gruppetavler. Det er klart at mine nuværende moduler bliver skovet og der vi være klart til Smart house moduler. Jeg har næsten fyldt alle 128 input/outputs op plus pt 13 dimmere. Det vil for mig være utænkeligt at montere nye tryk med sender/modtager i. Det bliver også hurtigt dyrt som Lars er inde på. Der må findes nogle alternative inputmoduler der kan køre sammen med tænker jeg.
  21. 1117,50 kr for 4 digitale indgange, det var alligevel en sjat. http://www.smarthousedanmark.com/da/input/13-tavlemodul-til-digital-indgang-8030956065442.html Det bliver 35.000 kr for de inputs jeg har i dag. Med IHC kostede det mig kun 3424 kr Så hvis det generelt er 10 gange så dyrt er der lang vej for alternativer.
  22. Jeg opgav det og bruger i stedet for en Raspberry PI sat op med IHC-Captain og har lagt en Pushovernet app på tlf
  23. 24V/3A/72W. Sælges kun fordi min OCD forbyder mig at have den siddende 1 sek længere i min IHC tavle. Befinder sig i Sorø, men kan levers hvis det er. 400 kr
×
×