Er installationen lovlig?
topic svarede på Bjarne Sørensen's Søren Lodberg i IHC - Generelle spørgsmål
Puuha sikke noget rod Det med de bløde ledninger er ok når det er til svagstrømmen, strømmen i dem er jo begrænset af strømforsyningens kortslutningssikring, den 24v ihc psu giver ikke mere end 3A, så det er ok hvis det er 2X0,75mm2 pkl der er anvendt. Men de andre svagstrømsledninger skal være mindst 0,6mm for at de kan føre strømmen, den ihc psu har ikke sidet der altid, og måske har den erstatten en på f.eks. 2A, og så kan der være problemer.Men de tavler er bestemt ikke lavet håndværkmæssigt korrekt, check lige om ikke 24V ledningerne ligger alt for tæt på 230V, der er en respektafstand der skal overholdes.Men når det så er sagt, kan man jo ændre hele hytten til IHC på en relativ nem måde, da alle mellemledninget til lampeudtag nok er trukket ud til disse tavler, og der er mindst et tryk i hver rum som kunne erstattes af noget nyt (og bedre).Sørg for at få 3 helt uvildige elektrikere ud at kigge dette igennem, og få lavet en beskrivelse fra hver, og hold det oppe imod forsikringens, for det der kan hurtigt blive noget rigtig hø, hvis det ikke bliver grebet rigtig an.Mvh Bjarne -
Tip, også til alle andre: Lad være med at klister Dymo-tape på den blå front på IHC-modulerne med mindre de skal side der permanent, der er en slags film (lak) på de blå dæksler som falder af når man fjerner tapen, så ser det ikke så pænt ud mere. Mvh Bjarne
-
Jeps det er korrekt med LK's kabler, men det gælder kun når kappen udenom kablet er intakt, når man afisolerer kappen og trækker de tynde ledninger rundt mellem modulerne skal respektafstanden overholdes. Brug evt. frimærker til fastgørelse af ledningerne (små holdere for strips der klæbes fast)Mvh BjarneTak for tippet!Det vil jeg sørge forDe der frimærker. hvad er det?Det er disse her jeg bruger: StripsholdereMvh Bjarne
-
Jeps det er korrekt med LK's kabler, men det gælder kun når kappen udenom kablet er intakt, når man afisolerer kappen og trækker de tynde ledninger rundt mellem modulerne skal respektafstanden overholdes. Brug evt. frimærker til fastgørelse af ledningerne (små holdere for strips der klæbes fast)Mvh Bjarne
-
-
Det får du ikke noget ud af, den kan ikke kommunikere med IHC. Du kan kun sætte en indgang med den via dens relæudgang, og det kan man ikke bruge til det helt store. For de 1500 kr den ca koster kan man købe nogle stykker af Zigzas eller LK's og lave det på den rigtige måde.Mvh Bjarne
-
Du skal dog huske at der skal være plads til svagstrømsledningerne, de må ikke komme tættere end 3 mm (såvidt jeg husker) på 230V, respektafstanden SKAL overholdes. Det kan være lidt svært at vurdere om du har taget højde for dette. Det ser lidt rodet ud med de lange ledninger, jeg foretrækker at de er bukket rundt i skarpe buk med en spidstang og er stripset sammen. Så er det nemt at have plads til svagstrømmen til RS 485 kommunikationen med controlleren, og du overholder den regel med at ledningerne skal være fastgjort så de ikke kan forskydes indbyrdes, og dermed komme for tæt på SELV (svagstrømmen)Mvh Bjarne
-
GL Viewer til ny wireless controller
question svarede på Bjarne Sørensen's BrianPedersen i LK Produkter
Det kan du ikke nej, den er kun beregnet til den gamle controller, (den med RS232 stik på fronten såvidt jeg husker) -
Prøv lige at checke dette link, det kan være at du har for lidt forbrug på din PSU.gammel trådHvis du kører med en 72W PSU og kun har en kontroller tilsluttet når du ikke op på de 3W der er angivet som minimumsbelastning. Skift til en 15W PSU, eller monter en 24v 3W pære et sted i i huset :silly: Mvh Bjarne
-
Hej venner. Jeg skal have monteret en el-måler til at registrere el-forbruget i min garage, eller måske for hele huset via so-udgang pulser og videre til IHC-controlleren.Jeg har kig på en brugt ABB OD 4165 med 100 imp/kwh. Altså en puls pr 10 watt. Pulsen er 40 ms.Spørgsmål: Er der nogen af jer der har erfaring med de 100 imp/kwh? Og de 40 ms, det skulle vel funke fornuftigt nok? Allerhelst ville man jo gerne have en med 1000 imp/kwh, den er jo mere præcis, og bruger man Lars' watt-meter er der jo spring på 10 watt.Men denne kan jeg få til en plov tror jeg...Eller er der nogle der ligger inde med en målerramme MÅLERRAMME HVID UM-S, EAN nr:5703302123440 så er jeg frisk på at købe den og en brugt kamstrupmåler, www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?articleid=1010000000000Mvh Bjarne
-
indlæg slettet, pga dobb. post, (viste fejl ved tryk på "Tilføj" )EDIT igen: Hmm, fejlen opstod igen ved tryk på "Tilføj"): Og igen 3. gang, men indlægget bliver alligevel sendt, viser: 404 Page not foundThe Page you are looking for doesn't exist or an other error occurred. Go back, or head over to IHC-User.dk to choose a new direction.Mvh Bjarne
-
Hej.Du kan montere en din-skinne el-måler med SO-udgang, som du kan tilslutte direkte til et input-modul. Søg i forummet og der er mange tråde omkring det.Der vil du også kunne finde en wattmeter-funktionsblokMvh Bjarne
-
Brug et 24 Vdc relæ på en udgang på et output 24. Eller et 230V relæ på en udgang på output 230 modulet.Det er kun spolen du tilslutter ihc-udgangen, på relæets kontaksæt tilslutter du +24V fra din IHC-strømforsyning.Spolerne bruger 18,5W pr stk, og det er når de er låst, de bruger noget mere lige i det de bliver aktiveret, sørg for at din psu er rigeligt stor.Men ellers kan du købe en løs trafo 230/24V der kan give den effekt du har brug for og så montere et par dioder som brokobling, det er en meget billig løsning, det kan du nok få for et par 100 kr i Brinck elektronik.Mvh Bjarne
-
Du kan bruge det virtuelle skumringsrelæ som en meget venlig person herinde har lavet, det virker perfekt, jeg bruger det selv. Søg på "virtuelt skumringsrelæ" her i forum. Du kan evt. anvende en "AND-blok" for at koble det på i Visual. Mvh Bjarne
-
Nice :-D
-
hehe et lille ønske fra farmand: Kan man tilføje en timer for sluk, så spejlkuglen selv slukker når Julie er stukket fra værelset og ikke har slukket for den?
-
Mange tak for det Torben, den skabte lykke, det virker perfekt!Godt nytår
-
Hej med jer.Så har jeg en lille udfordring. Min datter har fået en spejlkulge med motor og pinspot i julegave. Jeg har tilsluttet det til et lampeudtag (kablet), og et tryk (kablet), men vi skal bruge en speciel funktion.Ved 1. tryk skal udgangen tænde, ved 2. tryk skal udgangen blinke (kan man lave en FB hvor man selv sætter tiden) og ved 3. tryk skal udgangen slukke.Er der nogle af jer der har en ide til løsning af opgaven?På forhånd tak.Mvh Bjarne
-
Viewer tillægsmodul til standard-controller?
question svarede på Bjarne Sørensen's Anders Dissing i Hardware fejl
Eller prøv at søg lidt her i forum'et, jeg mener at Kvade eller MIkkel_s eller en af de andre seje sw-drenge har lavet en work-around så man kan få sin controller, via deres server til at køre med mobil-app, altså somom der var viewer i den..Mvh Bjarne -
Der er sådan set ingen problemer i det overhovedet, så længe det ikke er lyslederkabel Man skal jo bare tænke på strømværdien på kablet, da det har et mindte tværsvit end LK IHC link-bablerne.Hvis du har den store 72W PSU skal du bare sætte en finsikring ind imellem din 0V klemme på inputmodulet og dette kabel. Så begrænser du kortslutningsstrømmen.Du monterer bare en din skinne sikringsholder (sak-klemme) og f.eks. en 2A flink sikring.F.eks. denne: http://www.wattoo.dk/shop/sikringsklemme-saks-1-40263p.htmlMvh Bjarne
-
Det er jeg sikker på Claus Zigza allerede har, eller nemt kan fixe check evt. http://zigza.dk/Mvh Bjarnequote="line-web" post=17839]Jeg søger eet skumringsrelæ der køre på 24 volt og har en output port der giver mig bit signaler så jeg kan aflæse lux'ne i stedet for et der bare aktivere når den er nået det fast instillede.I "IHC thermostaten" er der 24 volt + og minus og så er der en bit port (Output) IHC input modulet kan læse den protokol så den kan skrive antal grader.Hvor finder jeg lige ledes et skumringsrelæ hvor af IHC'en kan udlæse LUX?Hvilken Data protokol udgiver IHC thermostaten?
-
Hej zymex.Du kan også bruge et output 230, hvor du bare anvender den ene gruppe af udgange, tilslut 0V til indgangsklemmen der hvor du normalt har fasen tilsluttet fra gruppeafbryderen og så her de dermed 4 udgange, en til hver af dine funktioner. Det må være den nemmeste løsning, du undgår ekstra relæer. God fornøjelse med projektet.Mvh Bjarne