    Lars Jacobsen modtog omdømme point Torben Andersen1354922308 i Sluk alt - udfordring   
    Der er/var nogle fejl i de gamle Funktions blokke så de nulstillede kl. 24 (00:00).Du skal formentlig bare opdatere dem med sidste nye.Prøv evt. at uploade dit program, så vi kan checke.
  2. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Jesper Geerthsen Olsen i sluk alt på tid   
    Tjaa hvis du i forvejen har sluk alt med i dit program er det jo bare at tilføje endnu en ur FB der kan styre dette.
  3. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Chris Olsen i Wireless projekt   
  4. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Chris Olsen i Wireless projekt   
    Goddag El-manden - og velkommen til IHC-user.dkAt starte med udgangspunktet de skal være en controller på hver etage er nok lidt "overkill".Hvad skulle argumentet være for det ? Nå det kommer jeg nok selv til at svare på.Normalt laver man en disponering/registrering/optælleing af hvor mange input/output man har behov for for i hvert enkelt rum. Disse kan så trækkes til moduler der er placeret i tavler på de enkelte etager, og selve controlleren placere man så centralt. Hvis der ikke er behov for flere end 128 i/o er der ingen grund til benytte flere conrollere.Ud over 128 i/o kan der benyttes wireless enheder (max. 64 eller deromkring)Controllere kan ikke umiddelbart snakke sammen, men man kan dog godt overføre status på i/o fra en controller til en anden.Afstande mellem moduler-controller 30-50 meter, og mellem wireless og controller kan du alt efter bygningskonstruktion nå 10, 20 eller måske 30 meter.Jeg vil derfor anbefale dig, at kikke på LK´s hjemmeside. Læs manualen og prøv deres lille online kursus.
  5. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Mads Christensen i OG/ELLER Funktion til genvex   
    Der findes en "betinget blok" som gør det du ønsker. Den lader udgangen følge indgangen (eller modsat) såfremt tilad (permit) indgangen er høj. Ellers må du lige modificere den så hvis ikke den virker modstat (inverter) ;-)
  6. Like
    Lars Jacobsen gav omdømme point til Thomas Mouridsen i SceneView billeder, med bla. solcelleproduktion   
    Hej IHC-user.dkVil lige dele mine SceneView billeder med jer. (blev opfordret til det af Lars-Jacobsen på www.solcelledebat.dk )Har primært lavet det for at kunne følge med i min solcelleproduktion.Kom gerne med forslag til evt. forbedringer Hastighed_Genvex.zip



  7. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Michael Krabbe i Dag/Nat styrke på unidimmer   
    Her er også lige en 1 tast udgave der skiftevis kip´r mem indgangen og sluk, så det hele kan styres fra 1 tast.Der er også indbygget ur/tidspunkt for hvornår der skiftes mellem mem1/mem2. Forum_Hiccupz_1.vis
  8. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point MekTrik i Automatisk afstilling ved røg-/gasalarm   
    Umiddelbart ser programmet jo fint ud.jeg har dog lige skiftet dine alarm FB´r til nogle med log. Så kan du se hvad det er der trigger dem, inden vi begynder at modificere og indføre delay ud fra fornemmelser.reset_factory_default-20091116.zip
  9. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Jacob Nielsen1354922309 i Minimum IHC   
    For en hurtig oversigt sehttp://www.ihc-user.dk/guides/valg-af-ihc-controllerHvis ikke du skal styre noget wireless eller have adgang fra internettet kan du idag få en brugt version 1 controller på nettet til 500,-Det kunne være en fin start, da den funktionsmæssigt kan stort set det samme som version 2.Ellers er der kun en version der er interessant nemlig den sidste nye version 2.De helt gamle dos versioner kan ikke anbefales, uanset om du kan få den gratis.Mht til lysdæmpning (dimmere) er der min helt klare anbefaling at anvende wireless. De kan styres/programeres meget mere end fortrådede dimmere. Det gør så også valget af controller lettere ;-)
  10. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Karsten Brix i Magnetkontakt til at tænde lys når skydedør åbner   
    En simpel følg FB som 1.1.04 måske ?Eller den FB fra boligpakken der er beregnet til loft, da den også bliver styret af en magnetkontakt.
  11. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Lars BK i Controller Udfald ?? Visual 2.0   
    Der er indbygget watchdog i controlleren der får den til at genstarte hvis der er for mange interne fejl i programering, memmory leaks mm. Det er specielt brugen af tællere der kan få controlleren "overbelastet" og få den til at genstarte spontant. Hvis ikke det skyldes en direkte fejl der (konstant) kan genskabes er der nok ikke meget at gøre ved det, men efter sigende skulle forholdet være forbedret med seneste firmware. Hvis tingene spille fejlfrit er der ikke nogen grund til at opgradere, men oplever man fejl/problemer er det da værd at prøve.
  12. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Carsten L. i Puls input bliver til f.eks. 2sek output?   
    Hvis du har mod på det kunne du jo også bare omprogrammere FB'n til at pulstiden er 2 sek istedet for 250ms.
  13. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Kasper Riis i A110-65 (antennemodul) LED for spænding lyser ikke   
    Den skal IKKE tilsluttes 24V men 12V:http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1088007707http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1088005903http://www.billigihc.dk/da/tavler/2608-ihc-net-stromforsyning-12v-inkl-holder-5703302124706.html
  14. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point lh03 i Køb af kabler   
    Det var hvis ikke du bruger wireless nogle steder. Du kan jo som sagt vælge wireless styrede lampeudtage og stikkontakter. Så skal de ikke have hver sin fase i kablet, men kan nøjes med én som de deler. På den måde kan du nøjes med 1 stk. 3*1,5. Men jeg ville stadig trække 5*1,5 (og 2 stk af dem er er nok billigere end det nævnte 7*1,5)Jem&Fix samt Harald Nyborg har forøvrigt meget billig "standard" kabel.http://www.harald-nyborg.dk/p4861/install-kabel-5x1-5-50m-750vLigeledes med trykket. Det kunne også være wireless. På den måde behøver du ikke mere en 5 lavspændings ledere ialt og ville kunne nøjes med dette kabel istedet for Link-10:http://www.billigihc.dk/da/ihc-kabel/3397-pt-hf-3x2x06-mont-kabel-100-mtr-5708953157899.htmlMen bortset fra det er afligevel tankevækkende at det stort set er samme pris og anvende endnu et 5*1,5 kabel fra HN end et decideret lavspændingskabel. (Der er så det lille arberdabei at man nok ikke i praksis må anvende den gulgrønne leder til ret meget fornuftigt i denne sammenhæng).
  15. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point lh03 i Køb af kabler   
    NKT's tynde light kabler (NOIKLX) er noget af det bedste at abejde med, men det koster. Light kabler er generelt også ca. 2 mm tyndere en normale kabler og det kan selvfølgelig også have betydning. Men kablerne fra jem&fusk er godkendte og fungere ligesågodt.400V (380V i gamle dage da vi også havde 220V) kræver 3 faser/ledere. Det er hvad der er i et 5x1,5 kabel, så kraft tager et helt kabel for sig. Og med førnævne behov for 4 ledere/faser/tændinger kan det ikke lade sig gøre at have begge dele i kun 2 stk 5x1,5 kabler.
  16. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point lh03 i Køb af kabler   
    Til førnævnte er 1 stk. IHC-Link10 kabel til 24V + 1 stk 7*1,5 til 230V nok, hvis det hele er fortrådet.Hvis lampeudtag og stikkontakter er wireless kan du dog nøjes med 3*1,5 til 230V. Vil dog anbefale dig altid minimum at trække 5*1,5.mht priser og forhandlere er Google din ven, men kan da generelt anbefale www.billigihc.dk.
  17. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Daniel Rose i Enumeratorer   
    Kik evt. på nogle af LK´s standard FB eller Bolig FB.De har masser af forbindelser internt mellem FB´r der overfører "status" eller hvad man nu vil bruge Enum til.
  18. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Jess Danielsen i cirkulation på det varme vand   
    Det klarer du ved at lave en forbindelse fra din alarm udgang til indgangen "Ur Aktiv". Hvis ikke du kan finde et Off signal ved alarm aktiv men kun et On' date=' må du koble en Inverterings FB 1.1.04.c. Følg / Invertering ind imellem. Så slår alarmen Ur funktionen fra.Det stiller du på Urene:Ur 1 start. 06Ur 1 stop: 08Ur 2 start: 26Ur 2 stop:20Og for de ugedage hvor det skal være sådan vælger du: Ur 1 og 2.Hvis du ønsker flere intervaller tilføjer du bare disse. Der kan således vælges forskellige intervaller for hverdage og weekends.Det sker ved at aktivere indgangen; Indgang for manuel tænd med timer.Det skulle ikke være nødvendig
  19. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Wedecon Design i Linkedin Gruppe   
    Hej Werner.Jo tak, er med
  20. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point MekTrik i Ny App til ipad   
    Den har ikke været tilgængelig før, men jeg har da nævnt den:http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/generelle-spørgsmal/nyheder-fra-lk#20811
  21. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Rene.Qvist i Ny Tavle HAGER FWB63   
    Nu var din gamle tavle jo ikke helt tosset, men denne er lige i min ånd og giver mig nærmest julelys i øjnene .......Specielt det med at samle kabler på koblingslister. Både 230v og 24v på LSA.Flot arbejde.
  22. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Hax i Pulsmåling på 2-vejs el-måler til solceller?   
    Overvej lige igen om det skal være IHC der skal logge/opsamle pulserne da systemet ikke ligefrem er det bedste hertil. Kan anbefale en stokerbot (stokerlog).Alt efter om DONG monterer en måler hvor du kan få adgang til S0 pulser vil den formentlig kun kunne give pulser når forbrugs tælleren tæller op, ikke når "opsparings"/produktions tælleren tæller op. Derfor skal du altid selv have mindst en måler med S0 puls på din solceller hvis du vil registrere forbruget. Og altså endnu en efter DONG´s hvis ikke de kan/vil give dig adgang til S0 pulser. (Ja det kan blive op til 3 ialt !)Danfoss TLX Pro har indbygget webserver hvor du kan se produktionen så det er ikke sikkert du behøver en seperat måler her.Der skal altid monteres et seperat HPFI på solcelleanlæget. Det erstatter ikke nogle af dem som du har idag. Der er ikke nogen af dine nuværende HPFI der skal erstattes/udskiftes til type B, uanset om den monterede invertere kræver type B. Den påtænkte Danfoss TLX kræver ikke type B, men type A. Dog skal det være en 100mA udgave og ikke en alm. på 30mATag evt. et kik på www.SolcelleDebat.dk hvor emnet har været diskuteret en del.EDIT: Fik lige læst indlæget igen og konstaterede at jeg huskede forkert :blush:
  23. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Hax i Pulsmåling på 2-vejs el-måler til solceller?   
    Du kan købe en måler her:http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?articleid=1040000000000Dog skal du montere en efter dit solcelleanlæg og en efter din DONG elmåler (ja du skal have 3 elmålere ialt ).Så kan du udlæse/beregne tal for produktion, egetforbrug og samlet forbrug.Det er ikke umiddelbart muligt at trække ud af een enkelt elmåler via S0 pulser, for der sendes ikke "minus" pulser når du producerer mere strøm end du forbruger. Med mindre man har Kamstrup software mm.På denne måde har du også lidt styr på om DONG afregner dit forbrug/produktio korrekt ;-)Men som insins siger så har de fleste invertere mulighed for at vise/udlæse produktionstal. Nogle kræver dog specielt interface/software og så er du ligevidt.
  24. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Martin Jensen1354922281 i Lys slukkes kl 1759 :-(   
    Godt spottet. Og så enda så sent ;-)
  25. Like
    Lars Jacobsen modtog omdømme point Geir i udfordring med pir styring af lys   
    Jammen vi prøver bare igen. Den første gjorde ellesr nøjagtig som beskrevet i dit første indlæg. Men vi har da alle lov til at blive klogere :laugh: Prøv så med denne hvor:Kort tryk tænder udgang Lys med timer hvis lys er slukket. Hvis lys er tændt slukkes det. PIR forlænger/fornyer sluktimer.Langt tryk tænder lys uden PIR og timer funktion. Skal derfor altid slukkes igen vha kort tryk.
×
×