Alt der er opslået af Lars Jacobsen
-
IHC net er ikke beregnet til montage i den alm UG tavle. LK skal lige skore lidt flere kr. med den hundedyre og specielle Net tavle. Så du må leve med det eller lave en lille klods som du er inde på. Det har jeg også selv gjort. Se f.eks. http://www.ihc-user.dk/forum/gallery/album/3-ihc-net/
-
Prøv at mærke på røret til kredsen om det bliver lunt som indikation at der løber vand igennem. Så er det ikke ventilen/stiften der hænger. Istedet kan det være indreguleringen af kredsene der ikke fungere optimalt. Ja måske er det slet ikke indreguleret, men blot skruet sammen og tændt. Dvs der kan mangle flow i en kreds alt efter hvordan de andres behov er. Prøv at google på emnet, eller kik på Wavin eller Danfoss' hjemmesider om emnet. Er der ikke varme/flow, selv med termoventilen afmonteret, ja så skal der nok en VVS' ud og skifte den, med mindre du kan motionere den igang manuelt, ligesom en radiator ventil.
-
Anvende Bimåler Med Pulsudgang - Opsætning/montering Hvordan?
question svarede på Lars Jacobsen's TheDexterTeam i Projekter
Du kobler såmænd bare + og - fra S0 puls udgangen fra måleren til indgangene på 24V inputmodulet. (+ og 0V). Så opretter du et tryk eller en brugerdefineret indgang som konfigurerer og forbinder til en passende tæller FB. f.eks. en (min) fra downloadsektionen. Registreres ingen pulser så prøv at byt + og - fra måleren. I service view kan du så se forskelig værdier. Hvis du vil have dem i sceneview jo så prøv at følg opskriften fra manualen/vejledningen. -
Ja, men nu er det bare sådan det tilfældigvis er lavet i LK´s Standarthus. Hvis ikke du vil benytte standard velkomsttrykket til at sætte huset i Dag tilstand, programmere du det bare selv på tryk efter eget valg. Ligeledes kan du jo vælge at programmere aktiveringen af Nat tilstand på tryk efter eget valg.
-
Ikke nogen problemer her. Standard forward og "pivåben" bortset fra password. Det er da muligt en enkelt eller 2 af de "periodiske" genstarter skyldes ddos eller lign.
-
Akut Hjælp Til Programmering.
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Sorry, havde glemt dig. Her er lige lidt kommentarer: Indgang for Nat bliver ikke anvendt. Dvs. dimmere tænder altid på dagniveau (98%) og formentlig ikke som forventet på natniveau (30%). Klip fra hjælpefilen: ”Nat” kan fx forbindes til funktionsblok ”4.2.06” Dag og Nat – Dag og Nat” ”9.2.01. Bolig® Master – Nat” Når Indgangen ”Nat” er ”On” vil lyset tænde på ”Nat” niveau, og langt tryk vil regulere opad første gang. Når Indgangen ”Nat” er ”Off” vil lyset tænde på ”Dag” niveau, og langt tryk vil regulere nedad første gang. Alternativt fra en ur FB 2.1.x. Soveværelse: Stikkontakter med på sluk, men ikke nogen tænd. Walk in closet: PIR kan kobles til indgang Kip med timer på FB1.1.01.d. Spots i stedet for FB 1.4.06.c. Pir styring Badeværelse: Styring af din Spejlvarme kan gøres mere "intelligent" så den følger dine spots eller slukker på timer. Loftrum: Kunne måske med fordel aktiveres med Tænd med timer, så det ikke risikerer at stå tændt i flere dage/uger, med mindre du jævnligt eller pr. rutine altid anvender sluk alt. Sluk alt: Yes, du har fanget det Et par sidste generelle bemærkninger: Det er ikke mange PIR du har. Ærgerligt da man jo kan lave utrolig meget styring efter tilstedeværelse. Der er som sagt ingen facit liste på IHC så længe det virker efter hensigten. Nu hvor du så har et funktionsdygtigt program, så kan du jo prøve at udskifte FB med nogle af dem fra LK´s Standardhus. De er nemlig forberedt til Ringeklokke blink, tænd lys ved røgalarm mm. -
Rettet. Temperatur til puls og puls til temperatur.zip
-
Tror det bliver svært at finde en "grydeklar" løsning. Man kan dog få langtrækkende RFID: http://danbit.dk/produkter/2318.phtml Men billigt er det ikke. Måske en Geofence løsning som jesper er inde på. På Iphone kan man jo få alarm/besked. Hvis så app'n også kan sende en mail (til controlleren) behøves slet ikke noget ekstra hard/software. (bortset fra telefonen).
-
OK, det blev også lidt trivielt og slavearbejde agtigt til sidst, da der ikke er mulighed for copy-paste. Det kan sikkert laves smartere med en egentlig protokol, men ....bare det virker.
-
Det kunne jo være temp føleren allerede blev anvendt i controller 1 og man "bare" ville benytte værdierne i controller 2. Eller man har sin varmestyring programeret i en controller og nu "tilfældigvis" nemmest kan tilslutte en sensor til den anden. Who knows ? Annyway her er et bud på en løsning. Det tog lidt tid at programmere efter jeg havde lavet min "prof of koncept", men nu kan du overfører temperaturer mellem -15 gr. og + 35 gr. Bemærk: Der rundes op til nærmeste hele tal så f.eks. en målt temperatur på 12,2 vil blive vist som 13,0 Temperatur til puls og puls til temperatur.zip RETTET. Temperatur til puls og puls til temperatur.zip
-
Prøver at lave et indspark til en temperatur>impuls sender og modtager FB. Har senderdelen klar man mangler lige det sidste til en modtager.
-
Rs 232 Ihc Controller Visual
topic svarede på Lars Jacobsen's Per Nielsen1354922233 i IHC - Generelle spørgsmål
Rettet/opdateret. -
Rs 232 Ihc Controller Visual
topic svarede på Lars Jacobsen's Per Nielsen1354922233 i IHC - Generelle spørgsmål
120B1201 er de helt gamle DOS controllere 120B1202 er en Visual 1 (uden wireless) 820Bxxxx er de nye Visual 2 controllere. (med wireless) Ver.2 fåes så yderligere i 2 varianter: en med viewer (Internet) og en uden. Idag sælges kun den med Internet. Se evt: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml Sæt flueben ved udgåede produkter og indtast søgeord: ihc controller -
Akut Hjælp Til Programmering.
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Prøv at uploade hele dit program her så vi kan se hvordan du laver det. -
Akut Hjælp Til Programmering.
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
I princippet vil det virke at trække 0% Scenarie over på udgangene i installationen. Men "den rigtige måde" at gøre det på er at trække udgangs signalet fra sluk alt FB´n op på de FB´r der styre udgangene. På den måde er der altid én og kun én FB der styrer udgangen og dermed går der aldrig kuk i din status. Controlleren kan godt blive lidt forvirret af at en FB siger der skal være 0% på en udgang og en anden at der skal være 100%. På et tidspunkt kan den derfor finde på at genstarte uventet. Bemærk også at du i flere FB godt kan anvende Scenarier på almindelige ikke dimmer udgange. Her kan du så kun vælge ON/OFF og ikke niveau i %.. -
Seas-Nve Projekt - Sluk Kl. 17 Start Kl. 20
question svarede på Lars Jacobsen's Rasmus Winther i IHC Visual 2.0
Hmmm, den bedste findes der nok ikke kun een af, men måske en FB der er styret af en 2.1.x som du selv er inde på ? Det lyder meget fornuftigt i mine ører. -
Akut Hjælp Til Programmering.
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Umiddelbart ser det OK ud. En god ting er måske at sætte tryk betingelsen for Sluk alt op til 1-2 sek. så man ikke ved en fejl kommer til at slukke. Der er heller ingen grund til at lave det mere avanceret som jeg tidligere har vist, med kort/lang tryk, hvis man ikke behøver det. Men nu har du set hvordan man kan gøre. Der sker jo heller ikke noget ved at prøve at lave (forkerte) ændringer i dit program. Husk blot at gemme en kopi inden du ændrer noget, så du altid kan vende tilbage til noget der fungerer. Og som du nok har fundet ud af kan man teste i simulering helt uden at have en controller. Du kan jo også prøve at oplade dit program her hvis du vil have kommentarer/inspiration. Som jeg har skrevet så tit i andre indlæg, så starter man som regel med en simpelt KIP program alle steder - så er der lys og fruen glad. Så kan man altid begynde at "nørde" og tilføje/udskifte FB med nogle mere avancerede eller hjemmelavede for at få funktioner som "tisserute" ringeklokke blink, garageport fjernstyring, forskellig lysniveau alt efter klokkeslet etc. etc. Det meste kan dog klares vha, LK´s Standardhus FB´r. -
Akut Hjælp Til Programmering.
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Hmmm jeg skal vist til at have et par stærkere briller.... Her er den så med FB 4.2.05.#2. Ved ikke om det virker med 1-tast styring kun på touch fra sengene eller om det er nødvendigt med sluk (på ØH). Fælles Touch virker tilsynelade som KIP. Kan godt forstå forvirringen, for LK har ikke rettet hjælpefilen, der viser et forkert billede Der er ingen individuel sluk scenarie for højre/venstre, kun fælles sluk. Så om det virker ved jeg ikke da Wireless dimmere ikke altid virker efter hensigten i simulering, så du er nødt til at uploade til controlleren for at teste 100% men umiddelbart vil jeg mene det bliver svært at slukke individuelt ..... Damm LK, få nu indført den kvalitetskontrol... Jacob 3.zip -
Akut Hjælp Til Programmering.
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Undskyld så ikke lige det var FB FB 4.2.05.#2. Her er en ny udgave, hvor det fungere som tilsigtet: Jacob 2.zip Det med sluk alt kan laves på mange måder, men den måde jeg og flere andre foreslår er "den rigtige" idet du sørger for det altid er én FB der styrer sluk alt. Ikke noget med at "kortslutte" og styrer udgange direkte og lave sluk på installationen. Så går der ged i det da FB´n så ikke kender status. Derfor saml alle tryk der skal aktivere sluk alt på en FB og lad den styre det der skal slukkes. Bemærk sluk alt er ikke det samme som sluk rum, så derfor er det jo smart at lave en sluk rum alle steder og så bare lade sluk alt kalde disse sluk rum. -
Nej det er heller ikke nemt når LK bare skriver: E-mail For indgange, udgange og flag kan man tilføje en e-mail, som vil blive afsendt, når ressourcen antager en bestemt værdi: • Højreklik på ressourcen i IHC Control-projektet, og valg 'Tilføj besked' i popup menuen. Herefter fremkommer følgende dialog: og viser E-mail besked setup billedet. Der hvor man skal højre klikke er IKKE på selve elementet i billedet oprettet i fanen Scene Navigering, men under den pågældende ind/udgang i fanen Installation:
-
Skal ikke kunne sige om din Controller er hardware fejlbehæftet og hvorledes denne gamle fejl ter sig. Hvis det forholder sig således at det er en irreversibel fejl der pludselig opstår efter x tids brug, ja så er der nok ikke så meget at gøre. Men hvis ikke, så burde en controller med et tomt program IKKE genstarte hver 8. min. Hvis der ingen fejl er med et tomt program, så prøv at ligge 1 (én) funktion ind og se om den så genstarter efter 8 min. Herefter endnu 1 osv. osv.(med løbende backup) indtil dit program er tilbage hvor det var, eller til det tidspunkt hvor fejlen opstår. Det lyder ikke til det er den fejlsøgnings metodik i har anvendt. På den måde kan du måske få controlleren i nogenlunde brugbar tilstand (dog med nedsat/manglende funktionalitet), indtil en evt. udskiftning finder sted, hvis det "bare" det er en fejl i RAM når bestemte områder benyttes. Og man så holder sig fra det område.
-
Akut Hjælp Til Programmering.
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Prøv at kikke lidt i denne: Jacob.zip Bemærk din ønskede funktionalitet i soveværelset med 1-tast styring ikke umidelbart kan lade sig føre, idet hvis den ene sengelampe er tændt, hvad skal der så ske ved tryk på 1 taste ved døren ? (tænd eller sluk ? og kun 1 eller begge lamper ?) Men prøv at kikke i programmet og se om ikke du kan fange logikken. LK har en uskreven regel med hensyn til tryk: Øverste (venstre) tryk tænder/kip´r loftlys. Nederste højre tryk er sluk (rum) Det har jeg så udvidet så langt tryk på nederste højre fungere som Sluk alt i hele huset,på 3 tryk nemlig: entre, og de 2 i soveværelset ved sengene. -
Som regel opstår fejl ikke af sig selv, der er som regel en årsag. Her kunne det tyde på noget software/firmware relateret. Måske er der indsneget sig en fejl ifbm. en simpel lille programeringsændring. Hvis du har en gammel/ældre kopi af dit program så prøv at ligge den ind. Alternativt at starte med et tomt, og så tilføje lidt efter lidt, og se om fejlen opstår igen (eller ved hvilken funktion). Det kan man godt bruge en søndag på ;-)
-
Ja. http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/produkter-og-loesninger/ihc-wireless.page