Indlæg skrevet af Lars Jacobsen

  1. OK. Så skal der enten et “overdrage” relæ på udgangen af skumringsrelæet + et wireless input som dette

    https://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-wireless-indbygnings-input-1-4-kanal-84470/?gclid=EAIaIQobChMIq8qYvpWt7wIVdIFQBh2TKwr1EAYYAyABEgLGivD_BwE

    Så vil du kunne overføre signalet fra stalden til dit IHC controller og aktivere alle andre funktioner.

    En anden alternativ mulighed er vel bare at lave samme funktionalitet i IHC Controlleren vha software. F.eks. det virtuelle skumringsrelæ du kan finde her på sitet i download sektionen, sammen med en timer/ur.

    Det virker ikke 100% synkront med staldens tænding, men løsningen koster jo ikke noget, så den er vel værd at prøve.

     

  2. En Hw6.1 bliver ikke mere eller mindre “træt” end en hw6.2 med mindre du har et MEGET stort projekt (over 7MB) og du anvender en masse timere og eller temperatur sensorer. 
    Så hvis det primært er wireless og diverse almindelige i/o vil du nok ikke opleve forskel. Det skulle da lige være det med adgang JAVA, hvis vi holder os til hvad man kan standard med en hw6.1 vs en hw6.2. Men en opgraderet hw6.1 vil kunne det samme.

  3. Den kan stort set det samme som en almindelig Visual 2 controller, og benytter samme programmer. 
    Så som Henning skriver connect med USB og se om den er opsat IP på den. Den kan IKKE tilgåes fra Internettet normalt da den ikke har viewer, men med feks MikkelsS IHC Captain kan fint benytte den og så kan den en hel del. 
    Mht til tilslutning og IP adresser så prøv lige at læse quickguiden der bliver installeret sammen med Visual. Det er jo ikke en router og derfor ikke “tildele” dig en IP. Det er faktisk omvendt. 

  4. Hvis du henter og installere en ny Visual version følger der altid de nyeste med.

    Henter/installerer du en ældre Visual version får du derfor ikke de nyeste.

    Nogle få gange har de udgivet rene FB opdateringer. 

    Hvad der er ændret og opdateret har LK historisk ikke været ret god til at informere om, men man kan dog finde en change.log, version.txt eller lign. i installations mappen. Det er IKKE noget der altid fremgår i den enkelte FB hvad der er f.eks er ændret fra FB 1.1c til 1.1 d. Men det kan dog forekomme.

     

  5. Og hvis det er nyt så vælg de dybe vægdåser. Der er trods alt lidt mere plads til lidt muffer. 
    Har selv benytter 5G1,5 alle steder fra tavlen, og ikke sløjfet ret mange steder. På den måde kan jeg både have en fast leder og eller individuelle tændinger.

  6. Kunne tyde på en fejl i dit program/projekt der så ikke har en fast stående ON, men måske pulser i takt med et eller andet.

    Så vedhæft det evt. hvis du skal have mere kvalificeret hjælp, eller andre forslag.

×
×