Antal indlæg
4.997 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
65
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Lars Jacobsen
-
Blink i rum med åben magnetkontakt ved tilslutning
question svarede på Lars Jacobsen's FRBI i IHC Visual 2.0
OK. Prøv om denne opfører sig som forventet: -
Blink i rum med åben magnetkontakt ved tilslutning
question svarede på Lars Jacobsen's FRBI i IHC Visual 2.0
OK kan du så ikke bare bruge FB 4.1.11avedhæft evt. dit program så vi kan se hvad du gør.Eksempel på hvorledes det måske kunne gøres vha standard fb: -
Blink i rum med åben magnetkontakt ved tilslutning
question svarede på Lars Jacobsen's FRBI i IHC Visual 2.0
Nu ved jeg ikke hvor mange rum du skal have med, men den nye 6.2.02 serie kan håndtere 4 zoner (rum) med hver sine magnetkontakter.For at få blink med lyset til at fungere sammen med zonen kan man jo samle de betingede udgange vha af en AND blok og derfra styre lyset i de pågældende rum.Lidt kompliceret måske men det kan godt lade sig gøre.Alternativt noget med at samle alle magnetkontakterne (husk produkterne under installationssiden godt kan være koblet til flere FB) i en OR blok så ligemeget hvilken en der er on/off kan alarmen ikke tilsluttes og lyset for den pågældende zone blinker. -
Anbefaling & Regler for Bestykning af Gruppetavle
et emne svarede på Lars Jacobsen i IHC - Generelle spørgsmål
Nu er det sidste billede snart 1 år gammelt og tavlen er idrift som vist på de første billeder. Hvor Robert gjorde mig opmærksom på at jeg havde fjernet hele udslags blanketten. Og det må man tilsyneladene ikke.Selvfølgelig er SB jo "lov" og skal følges, men denne overtrædelse kan jeg godt se gennem fingre med ;-)Hvad er formålet mon med at hvis tavlen IKKE er tilgængelig fra bagside skal huller lukkes ned til 12,5 mm? Ved godt at størelsen på de 12,5 mm betyder at man så ikke kan stikke figre ind i den, men det kan man jo heller ikke da den står op ad en mur og dermed er åbningerne jo heller ikke tilgængelig. -
http://www.google.dk/#hl=da&source=hp&biw=1154&bih=574&q=formodstand+lysdiode&rlz=1R2SUNC_daDK354&aq=0&aqi=g1&aql=&oq=formodstand+&gs_rfai=&fp=661ee14307fe32faRegn med 1,5 - 1,7 V, hvis det er "gamle" dioder dvs. ikke nye blå, hvide eller high power typer.i praksis betyder det nok ikke så meget.
-
Wikipedia:Java support: While Android applications are written in Java, there's no Java Virtual Machine in the platform and Java byte code is not executed. Java classes get recompiled into Dalvik executable and run on Dalvik virtual machine. Dalvik is a specialized virtual machine designed specifically for Android and optimized for battery-powered mobile devices with limited memory and CPU. J2ME support can be provided via third-party-application such as the J2ME MIDP Runner.[65]
-
Overfaldsalarm/ blink med 230 v
question svarede på Lars Jacobsen's Kristoffer1354922272 i IHC Visual 2.0
-
Et udendørs eller virtuelt skumringsrelæ kan muligvis afhjælpe problemet, men det ved jo ikke hvor lyst/mørkt der er i rummet. Derfor er det nok bedst med en:http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=507D6304ellerhttp://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1024000768Du kan jo prøve med denne "virtuelle" skumringsrelæ FB, lavet af Kenth:http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Sol_op_og_nedgangstider_v5.zip
-
Nej desværre. Har ingen wireless lysdæmpere eller praktisk erfaring hermed.
-
opsætning af udstyr wiever
topic svarede på Lars Jacobsen's michael lyngby i IHC - Generelle spørgsmål
Har du forwarded både port 80 og port 443 ?Se evt:http://www.ihc-user.dk/forum/teknik/14113-adgang-via-web#14173 -
Der er rygter om der kommer en android app. fra LK inden Jul. Men med LK´s sædvannlige tidsangivelse i baghovedet betyder det nok nærmere: engang i løbet af 1. kvartal 2011.
-
Anbefaling & Regler for Bestykning af Gruppetavle
et emne svarede på Lars Jacobsen i IHC - Generelle spørgsmål
OK det er fuldstændigt korrekt. Det står i installationsvejledningen: "Hvis åbninger er større end nævnt skal de udfyldes". Det var/er så ikke lige noget min installatør lagde stor vægt på, og "fejlen" kan da nemt udbedres med en fugepistol. -
Hmmm ja, kan godt se denne PIR ikke har 2 udgange (en for bevægelse og en for skumring).Det betyder at du enten kan bruge den til "keep" alive for lys eller "altid" tænd. Og ikke som tænd hvis det er mørkt nok, og derefter keep alive Problemet er jo at den tænder godt nok da det jo er mørk og under det indstillede niveau.Men derefter er lyset jo tændt og over det indstillede niveau og derfor kommer der ikke flere pulser ved bevægelse.Du kan derfor gøre 2 ting:1: Tænd altid og laver keep alive ved bevægelse uanset lysniveau (lysniveau skal programeres til max på PIR)2: Tænd kun når det er er mørkt og anvende en timer til at slukke (som nu)vedhæftede eksempel på løsning 1:
-
Mht lys anvendes blot 1 tast indgang istedet for 2 tast indgang.Mht alarm er jeg ikke verdensmester, men prøv om ikke den tilføjede FB virker som forventet. Miniprojekt4.zip
-
Overfaldsalarm/ blink med 230 v
question svarede på Lars Jacobsen's Kristoffer1354922272 i IHC Visual 2.0
Hvis Allan var hjemme var jeg sikker på han kom med et bud Men her er en udgave med en ekstra alarm udgang med valgfri forsinkelse: -
vedr. LSA søg i forummet og se evt:http://www.ihc-user.dk/forum/generelle-sporgsmal/9205-patchpanel-til-svagstromsdelenhttp://www.ihc-user.dk/forum/tredjepart-produkt/12202-lsa-klemmeraekker#12230
-
Prøv med denne:
-
Abildg har ret. De fåes desværre ikke løse, men kun som en del af samlebeslaget.Se evt. også:http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97709_01.pdf
-
En lille kommentar. jeg tror ikke elektrikkeren bevidst hopper over hvor gærdet er lavest, men blot gør som de plejer. Som regel skal alting bare laves hurtigst muligt og billigst muligt. Derfor får de "dårlige vaner". Det skal nok virke, men det er ikke altid tingen bliver lavet mest hensigtsmæssigt set fra kundens synspunkt. Derfor er det altid en god ide at bruge MEGET lang tid og energi på at få afklaret forventningerne.
-
Det burde den ikke, da det er lavet så der kommer en puls fra VENT ÅBN til sluk på VENT LUK når den åbner og omvendt når VENT LUK lukker. Det virker i simulering hos mig. Prøv at sætte tiderne ned fra 20 min til f.eks. 20 sek. og se om ikke det fungere som det skal. Ellers må du lige uddybe under hvilke betigengelser det sker. Hvad trykker du på ? Hvad du aktiverer ? Nu ved jeg heller ikke om der konstant skal være spænding ud på VENT ÅBN/LUK ? Du kan vælge at anvende tænd med timer istedet og så kun have spænding ud i f.eks. 30 sek. Det kommer jo an på om spjældet selv afbryder spændingen når det når yderstillingen.
-
Skulle virke nu Skulle også virke nu, dog sker begge funktioner efter 20 min. Hvis du ønsker det skal forgå efter hver 2 forskellige tider, kan du kopiere blokken, trække/flytte de ønskede ind og udgange over på den nye blok og tilpasse tiderne.Så er vi på 2 skumbananer og 2 juleøl - Det er jo lørdag
-
Ja sådan er vi herinde Ja prøv at leg lidt med det i simulering og se om ikke du kan få de ønskede funktioner implementeret så de virker efter hensigten. Ellers spørger du bare igen. 2 skumbananer og en juleøl :whistle:
-
Er tilføjet vha fb 4.1.03 Også klaret vha en 4.1.03 fb Klaret vha PIR sensoren også styrer fb VENT LUK Har ikke selv LK´s Alarm implementeret, men det burde kunne klares vha fb 6.1.04b Prøv om ikke fb 6.2.01 kan det der skal til.Husk at konfigurere udgangene på de nye/ekstra produketer der er tilføjet installationen.
-
Nu skal jeg ikke tage brødet ud af munden på en installatør et eller andet sted i Danmark , men hvis du kunne give lidt mere info kunne det være der var nogle herinde der kunne klare det "remote" via forummet. Det forudsætter selvfølgelig at du har styr på installationen og en køreklar version af Visual installeret.Ellers send en PM og jeg skal gerne gøre et forsøg hvis det er på Fyn.
-
Hjemmesimulering er bare automatisk tænd/sluk for nogle output i "tilfældig" rækkefølge.istedet for at man skal "programere" det manuelt i visual med hvilke udgange der skal anvendes hvornår, findes der en "automatisk" version her:http://www.ihc-user.dk/component/docman/doc_details/17-hjemmesimuleringDu aktiverer funktionen, går rundt i huset og tænder/sluker de steder der skal med i simuleringen, og det var det:)