Prøv at bytte/polvende ledningerne mellem input modulet og S0 udgangen.
-
Hvilke Gulvvarme Termostater Passer til IHC ?
topic svarede på Lars Jacobsen's Jan W i Tredjepart Produkt
-
Hvilke Gulvvarme Termostater Passer til IHC ?
topic svarede på Lars Jacobsen's Jan W i Tredjepart Produkt
Ja mine er NC og bruger derfor ikke strøm når der ikke kaldes på varme hele sommeren :-)Og når de er åbne og brænder 2w af, ja så er det mens der løber vand igennem som forhåbentlig får lidt glæde af dem, de 2w, med mindre energien bare fiser ud i omgivelserne. :-( -
Hjælp søges til programmering af FB til Stokerfyr
question svarede på Lars Jacobsen's Michael Meldgaard i Projekter
Ja der er mange muligheder når først man kommer igang.Vejrkompensering er der faktisk lavet et FB til som kan regulere fremløbsttemperatur via ventil. Hvis ikke man har en sådan kunne man jo regulere på keddeltemperaturen, (og/eller Indfyringer).Den med on/off på røggas gik jeg ud fra var det samme som styring via en temperatur måling. (altså bare med en fast setpunkt) Men hvis du har en anden sensor (co2, lufttryk, ???) så kan det selvfølgelig også tilvælges. No problemos.I bund og grund er der jo tale om den samme type setup/regulering, bare med flere udskiftelige paremetre, alt efter om du vælger mode 1,2, sommer/vinter drift. Så den kunne måske laves i en simpel udgave som man så bare har 4 af som man skifter imellem.Jeg skal som sagt lige koncentrer mig om et andet projekt den næste uges tid, men så kaster jeg mig gerne over selve programeringen. Så dog gerne det blev et veldokumenteret "open source" projekt, hvor der var flere deltagere som prøvede at gøre tingene på den "rigtige måde", bare for en gangs skyld. Jeg har det nemlig ofte med bare at flikke noget sammen der lige løser problemet her og nu, (eller så prøver vi bare igen) og så var det det. Så er der ikke nogen der kan finde hoved eller hale i det efter 1/2 år. Så når nu opgaven for en gangs skyld er så velbeskrevet burde der kunne komme noget godt ud af det som flere kan bruge. -
Lidt mere hjælp til en nybegynder
topic svarede på Lars Jacobsen's Christian Munk i IHC - Generelle spørgsmål
Der er desværre ikke ret meget begynder guides eller lign. der er LK' manual som egentlig beskriver mulighederne og faciliteterne ganske udmærket, men den kan være en stor mundfuld.Der var på et tidspunkt nogle små how-to på en hjemmeside: www.ihckonsulenten.dk , men den er desværre død (man kan fristes til at tro det er LK's advokater der har været ude med sablen, da de ikke vil have andre bruger de tre bogstaver IHC.).Men manualen er anbefalesværdig, ligeså som det lille online kursus du finder på LK's hjemmeside.Prøv evt. at hente standard hus/bolig pakken, åbn/indlæs den i Visual og se hvordan det kan være strikket sammen. På den måde kan man lure mange små begynder fif ud i IHC programering. Åbn evt. En FB og se hvordan den er programeret.Mht dit problem med lyset, så prøv at uploade dit program. Så kan vi måske se om der skulle være indsneget sig en fejl eller andet.Mht at få fast liv i stikkontaker tilsluttet output moduler (uden tryk tilknyttet) er der kun muligheden via Serviceview. Det virker ganske udmærket. Bruger der selv til kontakter der ikke må slukkes utilsigtet. Køl/frys, router og lign. -
Hjælp søges til programmering af FB til Stokerfyr
question svarede på Lars Jacobsen's Michael Meldgaard i Projekter
Ja jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at starte på opgaven.Her er et udkast til en FB (uden kode/programering), hvor jeg har indsat de indstillinger og parametre som du ønsker at regulere på/efter.Det med alarmer på de enkelte temperaturer og timetællere kan laves externt og behøver ikke være en del af styringen. Herluf_Trolles_Gade_42.vis -
Hjælp søges til programmering af FB til Stokerfyr
question svarede på Lars Jacobsen's Michael Meldgaard i Projekter
Flot og velovervejet beskrivelse. Det er et godt udgangspunkt, og umiddelbart burde det nok kunne lade sig gøre.Spørgsmålet er bare om man skal lave det hele i een FB eller flere mindre der snakker sammen og udveksler status (via enum) ligesom LK's seneste bolig udgaver. Alt det med tællere og log behøver jo ikke være en integreret del, men kunne f.eks. laves i ekstra/tilvalgs FB.Ellers er det jo bare at kaste sig over opgaven. Der går dog nemt nogle timer med det, da der jo er forholdsvis mange parametre der indgår, men man vil helt sikkert kunne få en fremragende styring ud af det.Du skal nok ikke lige forvente et udkast fra mig den næste uge/14 dage da jeg har et andet projekt jeg skal være færdig med, men hvis ikke andre har kastet sig over opgaven giver jeg gerne et bud til den tid.Jeg kommentere selvfølge gerne imens, kan nok ikke lade være :whistle: -
Drop 15w forsyningen og lav det hele på traditionel vis med en 72w udgave og backup modul der forsyner controlleren og vitale dele i tilfælde af strømsvigt. (Telestater er ikke vitale.)
-
Hvis det bare er i den almindelige serviceview kan du f.eks. Benytte en lognings FB på til/frakobling signalet fra alarm fb. På den måde kan du nemt registrere de sidste 10 til/frakoblinger.Har ikke alarm selv, men mener også at kunne huse tastatur FB'n kan logge noget med hvilken bruger/kode der sidst var anvendt.
-
Hvis du har tal på enheder(i/o) og det ikke er helt vildt stort, går det så ikke an med placering af controlleren centralt et sted i huset. Så burde signalet nemt kunne række både op på 1. Sal og ned i kld. Husk kontroller behøver ikke side i tavlen hvis der er tale om ren wireless uden fortrådede moduler. Så kan du blot pakke den i en passende plastik kasse sammen med en strømforsyning og smide den ind under sofaen i stuen.
-
Goddag El-manden - og velkommen til IHC-user.dkAt starte med udgangspunktet de skal være en controller på hver etage er nok lidt "overkill".Hvad skulle argumentet være for det ? Nå det kommer jeg nok selv til at svare på.Normalt laver man en disponering/registrering/optælleing af hvor mange input/output man har behov for for i hvert enkelt rum. Disse kan så trækkes til moduler der er placeret i tavler på de enkelte etager, og selve controlleren placere man så centralt. Hvis der ikke er behov for flere end 128 i/o er der ingen grund til benytte flere conrollere.Ud over 128 i/o kan der benyttes wireless enheder (max. 64 eller deromkring)Controllere kan ikke umiddelbart snakke sammen, men man kan dog godt overføre status på i/o fra en controller til en anden.Afstande mellem moduler-controller 30-50 meter, og mellem wireless og controller kan du alt efter bygningskonstruktion nå 10, 20 eller måske 30 meter.Jeg vil derfor anbefale dig, at kikke på LK´s hjemmeside. Læs manualen og prøv deres lille online kursus.
-
Hjælp søges til programmering af FB til Stokerfyr
question svarede på Lars Jacobsen's Michael Meldgaard i Projekter
Husk du kan vedhæfte filer eller copy/past tekst så du ikke behøver formulere og skrive det hele her i vinduet, men kan gøre det i f.eks. Word eller et andet tekstbehandlingsprogram. -
Hjælp søges til programmering af FB til Stokerfyr
question svarede på Lars Jacobsen's Michael Meldgaard i Projekter
Hvis ikke du vil "offentligøre" det her i tråden hvor der er andre end mig der kan komme med hjælp, så send en PB/PM. (Klik på tekstboblen under avatar billedet ude til højre.)Det kunne jo være der var andre der kunne have glæde af noget tilsvarende, eller komme med friske input som du (og jeg) ikke lige tænker over. -
Hjælp søges til programmering af FB til Stokerfyr
question svarede på Lars Jacobsen's Michael Meldgaard i Projekter
Det kan selvfølgelig godt laves, men du skal jo have en del sikkerheds funktioner indbyget så jeg vil tro det måske bedre kan betale sig at købe en færdig dedikeret boks til formålet.Hvad siger de i stokerforrum, stokerpro og lign. ?Men ellers findes der f.eks. en solvarmestyrings FB herinde der muligvis kunne brygges videre på.Der skal under alle omstændighedder nogle flere oplysninger til. Hvor meget skal styres ? F.eks. hvor mange motorer ? Blæsere ? Snegele ? Hvilke sensorer her du ? Hvilke grænser ønsker du ? osv osv. -
Strømforsyning 15w eller 72w
topic svarede på Lars Jacobsen's Jesper Hansen1354922303 i IHC - Generelle spørgsmål
Den bruger max. x watt når/hvis alle ind/udgange er aktive.(se dokumentation/specs.) Det er de sjældent på samme tid, men det er selvfølge det man skal/bør dimensionere efter.Brug evt. http://www.lk.dk/download/software/backuptidsudregning_30062006.xls til at få et overblik.Hmmm. kommer vist i tanke om jeg tidligere har lavet et indlæg hvor jeg har samlet alle design oplysninger for de enkelte moduler, søg i forummet. -
Nu har jeg ikke så meget praktisk erfaring med wireless stand alone, uden controller, men det burde da nok kunne lade sig gøre.Umiddelbart tænker jeg du bare skal skifte de lampeudtag du ønsker at styre med wireless udgaver (med eller uden dimmer efter behov), og ligeledes de tryk du ønsker at betjene lampeudtagene fra, skiftes til wireles batteritryk.Altså ligesom du allerede har gjort een gang.Så koder du det hele sammen efter behov jvfr. Vejledningerne/manualerne.Om du benytter tryk, fjernbetjening eller nøglering er underordnet, de fungere ens. Et tryk kan nemlig godt betjene flere lampesteder på een gang.Når du så engang vil styre det mere avanceret så inversterer du i en controller. Du kan evt. Starte med en brugt wireless udgave uden Internet, da folk efterhånden skifter dem ud til dem med internet og falbyder de gamle i DBA.
-
HJÆÆLP importering af v.1 til v.2
question svarede på Lars Jacobsen's Nikolai Andersen i IHC Visual 2.0
Det er desværre også svaret, med mindre man hedder LK :-( -
Der blev spurgt om KLF-100 frakobler/disabler regnsensoren. Det gør den ikke. Der var så en ekstra oplysning om at KLF-100 "bare" virker som en fjernbetjening som altså heller ikke frakobler/disabler regnsensoren.Som du også skriver er det da helt OK at inverstere i KLF-100 hvis man ikke kan/vil nøjes med f.eks. en fjernbetjening men ønsker vinduer styret agf f.eks. IHC. Ingen problemer i det.
-
Klæbepuder - nogle gode tips?
topic svarede på Lars Jacobsen's Kasper Riis i IHC - Generelle spørgsmål
LK har så vidt jeg husker dobbeltklæbende puder der er ret tykke til lige netop dette formål.Ellers kan en klat silikone/acryl fugemasse vel gøre det.Har selv monteret Wirsbo gulvarme sensore med noget tykt gennemsigtigt dobbeltklæbende Tesa tape til vinduer. De hænger fint endnu. Mener jeg købte det i Silvan. -
Tjaa Ringetryk kontakten kan vel godt samtidig forbindes til en af indgangene på en wireless puk eller bare et batteritryk.Det sidste kræver dog du er fingernem og fiks med en lodekolbe,Søg lidt i forummet der har været vist eksempler på det i forbindelse med postkassemeldere.
-
Velkommen tibage igen, pil9 :-)Tror jakob bliver glad for feedbacken, så han kunne se det ikke var forgæves. Håber ikke der skal gå 2 mdr. næste gang ;-)
-
Prøv at søge efter kents virtuelle skumringsrelæ. Det er nærmest et sol/måne ur.Men små figurer der titter frem med paraplyer skal du nok ikke forvente.
-
Mht nærføring er det tilladt over korte strækninger at følge og krydse 230v, så det bliver nemt et fortolkningsspørgsmål. Men generelt nej, brug IHC Link kabel hvis du vil være på den helt sikre side rent SB/ lovmæssigt. Der er også noget med forsikring (som i foran ikke som Tryg og Alka) ifht kabel tykkelse/mm2 når du bruger ethernet kabel.Men det vil selvfølgelig virke.
-
Gastronomisk ur ??????Det kan sagtens lade sig gøre hvis du mener noget med nautisk ur med at slå glas ala:*Hvad vil det sige, at uret slår glas:Oprindeligt anvendte man timeglas ombord på skibene. Når timeglasset blev vendt, slog man glas. Glasslagene blev brugt til at styre vagterne (antallet af slag hver halve time, orienterede skibsbesætningen om vagtens tidsforlø.Døgnets 24 timer består af seks 4-timers vagter og hver af disse vagter er delt i otte ½-times perioder. Et ur med glasslag slår slag hver halve time i et parvis mønster for at lette tællingen:Et lige antal slag ved hele klokkeslæt (2, 4, 6 eller 8 slag)Et ulige antal slag ved halve klokkeslæt (1, 3, 5 eller 7 slag).Systemet er (i dette eksempel begyndende med eftermiddagsvagten): 12.00: 8 slag (vagtskifte)12.30: ét slag13.00: 2 slag13.30: 3 slag,14.00: 4 slag,14.30: 5 slag15.00: 6 slag15.30: 7 slag16.00: 8 slag (den første hundevagt begynder)16.30: ét slag ..osv.!En af fordelene ved glasslag er, at du også på de halve klokkeslæt kan høre hvad klokken er!