Jep det kan man. Link
-
Husk dog at du kun må belaste udgangen på et Output 24 modul med 500mA, hvilket ved 12V kun giver 6W.
-
Hjælp til Potentiometer styret genvex
topic svarede på Claus Frederiksen's Mads Christensen i Tredjepart Produkt
Du kan ikke bruge en lysdæmper til at løse denne opgave, da den ikke fungere som en modstand. En lysdæmper idag er bygget over en triac, som populært sagt hakker spændingen i stykker, altså simpelthen helt slukker for strømmen i meget få millisekunder ad gangen.Som jeg ser det, kan du løse opgaven ved at bruge 4 relæ udgange, f.eks. den ene side af et Output 230 modul (så får du ingen problemer med galvanisk adskillese), hvor hver udgang er koblet til hver sin modstand, eller evt. potentiometer, hvis du gerne vil kunne regulere trinene.Så skal du selvfølgelig også have en FB, der kun tillader 1 udgang at være tændt af gangen, men det er en smal sag. Dermed kan du også bruge den samme udgang på FB til indikering.En lidt dyrere løsning, hvis du gerne vil kunne regulere trinhastighederne, ville være at kombinere en Wireless Dimmer med en 1-10V Converter, som netop fungere som modstand. Om den lige passer ind til Genvex anlægget ved jeg ikke - det skal vi nok vide lidt mere om hvilken spænding Genvex anlægget sender ud, og om 1-10V Converteren passer til modstandsområdet for Genvex-anlægget.Sig endelig til, hvis du får behov får hjælp med at programmere FB'en. -
IHC applikation til Android telefoner
topic svarede på Claus Frederiksen's Michael Pedersen i IHC - Generelle spørgsmål
Og hvilken nyhedsværdi har det her lige. Det var jo det jeg henviste til i mit indlægDen tekst Kazoom gengiver har faktisk kun ligget på LK's hjemmeside siden den 3/3 og dermed burde vi kunne forvente lancering inden for den næste uges tid.Den tidligere formulering har Ano gengivet i et tidligere indlæg i denne tråd. -
Jo' date=' det er den helt bestemt: "Kortslutningssikker 24 VDC dimensioneret efter 0,6 mm. ledninger." Citat fra LK's online katalog, linkHvis der stod "Kortslutningssikker 24 VDC dimensioneret efter AWG24 ledninger." ved Input 24/3 eller 24/24 modulet, ville jeg give give dig helt ret i at du kunne bruge kat 5 pds kabel til tryk uden yderligere foranstaltninger. Det kan godt være at de er kortslutningssikre nok til et kat 5 kabel, men det LK skriver ikke noget om, og du får det sikkert aldrig ud af dem, da de så nok ville få sværere ved at sælge deres Link-10 kabel.
-
Lad os lige skille begreberne lidt af:Det du kalder kortslutningsstrøm på 3/24mA, vil jeg kalde belastningsstrøm under normale omstændigheder.En kortslutningsstrøm efter SB's definition (§215.8) en overstrøm der skyldes en fejl med meget lav modstand mellem to spændingsførende ledere med forskellige potentiale (f.eks. 0 og 24V). Udstyr til at beskytte mod kortslutning skal opfylde bestemmelserne i §432.3, og jeg tvivler på at en strømbegrænsende indgang på et IHC-modul kan holde til at bryde den prospektive kortslutningsstrøm(som jeg indrømmet ikke har beregnet på). I følge §434.1 skal kortslutningsstrømmen også afbrydes og ikke blot begrænses.
-
Jeg ville vælge 230V ventiler for at undgå at belaste 24V kredsen. Hvis du vælger 24V termoventiler, vil jeg anbefale dig at styre dem med et Output 230V modul, da 24V modulet er med transistorudgange, som er meget følsomme overfor spidsbelastning, hvor 230V modulet er med relæ udgange, som er mere hårdføre.
-
Jeg er enig i mange af Lars's besvarelser - der er dog et par enkelte jeg godt vil knytte et par kommentarer til.1) Citat fra LK's online katalog vedr. optisk/termisk: Røgsensoren benyttes i særligt forurenede miljøer (garager og værksteder), hvor udstødning og dampe forekommer.Dvs. i en almindeligt bolig er den optiske det bedste valg. En optisk/termisk reagerer først når både luften er uklar (optisk del) og luften bliver varm (termisk del). Dvs. at en optisk reagerer hurtigere end en optisk/termisk.2) LK's detektorer er ikke helt hvide, men meget let lysegrå. Derfor plejer normalt at anvende denne detektor sammen med denne relæsokkel fra Alarmsystem. Den er rigtig hvid, pænere (synes jeg) og lidt mindre. Den kan ikke forsænkes i en PL-dåse, men kan godt monteres ovenpå en.5)Ja, hvis tværsnittet er 0,6mm (bemærk mm og ikke mm2) eller større, eller du forsikrer efter kablets tværsnit. Jeg er ikke enig med Lars i at du må bruge det til 24/3 input modul, da det ville kræve at der er indbygget kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse i modulet, og det er der mig bekendt ikke. I vejledningen til input 24/3 modulet er der også beskrevet de generelle krav fra LK, som er som følger. Hvis du bruger en 72W strømforsyning (som har beskyttelsen) skal du bruge 0,6mm kabel eller større, ellers skal du have en ekstra sikring ind. Det behøves dog ikke at være LK's kabel.Emnet har været diskuteret mange gange før, bland andet her:http://www.ihc-user.dk/forum/generelle-sporgsmal/8379-forsyningskabel-til-undertavle?limit=10&start=108) Til Lars: I elbranchen er alt under 1000V vekselstrøm defineret som lavspænding ;-)Jeg ville placere controlleren sammen med input modulerne, og strømforsyning sammmen med output modulerne. Så undgår du helt at få 220V ind i input-tavlen, derved behøves dine 24V kabler ikke at være isoleret for 220V, og så kan du vælge en anden(læs: billigere!) type kabel end LK's til tryk osv.
-
LK's alarmblok og afmelding af røgalarm
question svarede på Claus Frederiksen's Klaus Brodersen i IHC Visual 2.0
Et tryk et sted et sted i huset, ellers kan du aktivere reset direkte på funktionsblokken i serviceview (som nævnt i din første post) -
LK's alarmblok og afmelding af røgalarm
question svarede på Claus Frederiksen's Klaus Brodersen i IHC Visual 2.0
Mystisk. Har du flere røgmeldere? Det kunne også være en af de andre.Du resetter den netop ved at tage den ud af soklen.Kommer lige i tanke om, at du nok først skal trykke på resettrykket, og derefter tage røgmelderen ud af soklen (inden for et kvarter efter du har trykket på reset). -
LK's alarmblok og afmelding af røgalarm
question svarede på Claus Frederiksen's Klaus Brodersen i IHC Visual 2.0
Det er kun ud af soklen og i igen med samme. Så bliver samme manøvre godt nok nødvendigt igen, hvis røgalarmen bliver aktiveret igen, indtil I får det lavet, men better safe than sorry.Hmmm, det kan være at det er programmet således at alt lys tænder, hvis røgalarmen bliver udløst. Så burde det hjælpe at resette røgmelderen.Hvis ikke, er det nok nødvendigt at du uploader en kopi af programmet, for at kunne fejlfinde. -
LK's alarmblok og afmelding af røgalarm
question svarede på Claus Frederiksen's Klaus Brodersen i IHC Visual 2.0
Højst sandsynlig er det fortrådningen til røgmelderen, som er lavet forkert. Forsyningen til røgmelderen, skal tilsluttes en udgang på et Output 24 modul. Dette er for at kunne resette røgmelderen, ved kortvarigt at afbryde strømmen.Jeg vil gætte på at røgmelderen er tilsluttet konstant 24V. Hvis der er lys i røgmelderens diode stadigvæk, selvom du har trykket på reset, er det dette, som er problematikken.For at løse problemet midlertidigt, kan du tage røgmelderen ud af soklen kortvarigt. Det gør du typisk ved at dreje den lille smule mod uret. -
Det var så lidt.... Forresten kan du findet kravet om HPFI i boliger i paragraf 801.471.2..
-
Link til SBJeg tror det sted du referer til er enten 413.2.5 eller 413.2.7. Men du læser 471.2, vil du opdage at man kan vælge hvilken beskyttelsesmetode i kapitel 413 man vil bruge, og da de alle boliger skal beskyttes med fejlstrømsafbryder (metode 413.1), er det lovligt.
-
Interessant emne. Hvilken paragraf i SB har du fundet det i?Hvis det ikke er tilladt, hvad så med potentialudligningsskinnen?
-
Montering af IHC Wireless lysdæmper på DIN skinne
question svarede på Claus Frederiksen's Jan1354922237 i LK Produkter
Weidmuller har nogle fødder som kan clipses på en dinskinne, hvor der er et skruehul. Dog kan du godt komme i problemer med afdækning osv.For at købe dem skal du nok gennem en grossist, eller en der handler med en grossist.EDIT: Kan ikke få linket til virke da Weidmüller åbenbart bruger [] i deres adresser. Gå ind på Weidmüller katalog og søg efter 0687900000 i øverste højre hjørne. -
Installationskanal til løse Installationsledning?
et emne svarede på Claus Frederiksen i Tredjepart Produkt
Hej KarstenReglerne er som bjarne beskriver. Hvis det er en lidt mindre kanal (fra 12x20 til 25x60) du er ude efter, kan du evt. bruge denne serie fra Schneider. Optiline minikanalVær opmærksom på at der skal bruges en særlig isolerende skrue, når der ligges enkelt ledere i kanalen. Find den under andet tilbehør og læs evt. mere i brochuren. -
400v bistabilt - er det rigtigt valg til vaskemask
question svarede på Claus Frederiksen's Lau Sorensen i Teknik
Denne er til 24V AC styrespænding - IHC kører 24V DC, så den er nok ikke så brugbar. Det kan godt være svært at finde en kontaktor på en webshop som kører 24V DC, så måske er det nemmere at tage en med 230V styrespænding og ofre en 230V udgang.Eksempelvis: http://www.greenline.dk/Produkt/71252/Schenider-MinikontaktorAlternativt hvis du har adgang til at købe igennem en grossist, har både Hager og Siemens nogle 24V DC modeller, som passer i almindelige gruppetavler. -
Næsten færdig tavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Henrik Due Jørgensen i Vis mig din IHC tavle
-
Næsten færdig tavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Henrik Due Jørgensen i Vis mig din IHC tavle
Det program Lars referer til er nok Unidoc - www.unidoc.dk, hvor der ganske rigtigt er mange af komponent og tavleleverandørers komponter lagt ind. Dog glimrer LK / Schneider Electric ved sit fravær. Man kan dog så vidt jeg husker selv oprette komponenter, og så mange forskellige IHC tavle komponenter er der heller ikke.Den aktuelle tavle er dog en Tabula tavle fra Eaton Electric, og de er ikke med i Unidoc samarbejdet. En Tabula tavle er modulopbygget og kan samles på mange forskellige måder, derfor kan man ikke angive en maksimalt varmetab udfra et billede. Den skal beregnes, måske ved hjælp af Eaton's eget software. Jeg hæfter mig dog ved det lille klistermærke med CE-logo på i øverste venstre hjørne af tavlen, som sandsynligvis stammer fra en tavlebygger der har bygget og dokumenteret tavlen - har jeg ret Henrik? Så der er nok højst sandsynlig lavet varmetabsberegning på tavlen.