Hop til indhold

Lofterpalle

Members
  • Antal indlæg

    247
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    1

Alt der er opslået af Lofterpalle

  1. Har et tillægsspørgsmål. Jeg kan finde nogle 4 lagsklemmer som fylder mindre og kan være inde bag afdækningen. Planen er den blå leder skal monteres i klemmen, og den 4 lagsklemme er ikke mærket med en blå farve? Kan ikke huske om det er et krav at nulleder skal monteres i en klemme der er blå ?
  2. Tænkte jeg nok, og tak for svar. Jeg finder nogle andre klemmer der kan være bag afdækningen.
  3. Hej Er der nogen der kan svare på om det er ulovligt at klemmer rager ud gennem dækslet på min hager tavle? Ved godt at men ikke kan røre spændingsførende dele men to er skruerne vil være blottet ud igennem dæksel på tavlen. De kan ikke være der pga. dybden og afdækningen kan derfor ikkemonteres. Låge åbnes ikke med nøgle med med alm. drejehåndtag. Palle
  4. Hej

    Hvilke klemmer er det du har brugt?

    Er det tre lags klemmer du har brugt? Undrer mig over hvordan du har fået plads til dem?

    Palle

    1. Lofterpalle

      Lofterpalle

      For resten er det meget nydeligt arbejde.

       

      Kan godt lide du bruge LK IHC fortådningsprincipper med fx. orange og sort til 24V og Data.

       

       

  5. Lofterpalle

    Output 1-10V

    Hej Hvordan monteres et 1-10V modul? Jeg skal kunne styre og tænde noget fiberlys der skal have 230V, + og - til dæmp. Er det lige til højrebenet at monteret - og + i terminal til min transformer skal 230V bare på et udgangsmodul?
  6. Lofterpalle

    ON/OFF til Quooker+Cube

    Hej Jeg vil gerne have monteret de to stikkontakter jeg har til Quooker og Cube på hver sin udgang. Quooker bruger 2200W og det er en 10A sikring, og kablet er en 5G1,5mm2. Der er i dag en 13A sikring. Det kan jo ikke lade sig gøre da LK output er 10A? Tilføjet: Cube bruger 100W.
  7. Tak for vedhæftet. Ved du egentligt hvor den kan købes? Jeg kan kun få lov til at købe den igennem en VVS mand som køber hos AO.
  8. Jeg vil bruge vandmåler til overvågning af lækage. Har Lækage sensor monteret to steder, og samtidigt vil jeg bruge det til at overvåger forbruget. Da jeg var på IHC kursus, fik jeg fortalt af læren Søren Lundgren, at få så meget ind i IHC som muligt. Men det er måske ikke en god løsning? Elles kan løsningen være at få monteret en pulsmodul på kampstrum måler og bruge den til lækage og min wireless M.bus i samme måler til overvågning af forbruget?
  9. Hej Hvilket indgangsmodul skal jeg bruge til opsamling af impulser fra fx vandmåler? Er der 24/3 eller 24/24?
  10. Der meget omkring det udv. Lys. Håbede på det var noget med integration mellem Fx. Netatmo og ihc. Jeg tror selv på fremtiden for ihc, er at kunne integrere alle forskellige produkter/aps kan udveksle informationer sammen med ihc.
  11. Jo og alligevel ikke helt. Det var dæmper jeg mente. Hvilken type bruger i?
  12. Det var ikke formuleret klart nok. Det jeg mener er hvilke output moduler i anvender?
  13. Hvordan styres sådan en stikkontakt med dæmp?
  14. Nogle der har underøgtt om den kan tilføje trådløst?
  15. Jeg har desværre kun trukket et ihc link kabel. Så det skal være 24 volt. Det med at stille den 90 grader har jeg netop brug for. Så det skal ikke være den jeg skal bruge. Er der ikke andre i 24 v udgave?
  16. Kan jeg bruge denne pir ensor til ihc? http://webshop.solar.dk/article/Web Katalog DK-EL-(10.00 - 29.99) Stærkstrømsmateriel-24.00 Styring- og funktionskomponenter-24.90 PIR sensorer-Servodan-Bevægelsesdetektorer-Servodan - Sensorer/3467000145 Eller har i andre forslag. Kunne personligt godt tænke mig den var lidt mindre og diskret.
  17. Det kan være svært at montere kombi hpfi efter tavlen er monteret. Det kræver man får fat i tilgangen på hpfien. Men det er en god løsning du har fået lavet.
  18. Derfor har jeg en seperat 4 polet til lys. Jeg har engang lært at kraft og llys holdes adskilt på hver sin lys gruppe. Årsagen til denne løsning skyldes to ting: -tavlen var monteret med 2stk. 4polet. - et ønske om en bedre fordelling af stikkontakter på de 3 faser Med 2 polet automat skal jeg op og have 3 til kraft og 3 til lys. Med mindre jeg vil blande lys og kraft sammen.
  19. Hej Jeg har planer om at opdele min ihc installation for kraft og lys på følgende måde. Nedenfor er vist en 4 polet automat for kraft. Tænker samme måde med en 4 polet automat for kun lys. Er der nogle ulemper ved denne metode ?
×
×