  1. Hvis adressen til "Modem konfiguration" på dit billede står til trone, så er den og din IHC controller ikke på samme netværk.

    Moden er på        192.168.0.x
    Controller er på   192.168.1.x

    de skal begge være på 192.168.0.x, hvor x kan være alt fra 1 til 255

  2. Hej Dnz

    Velkommen til IHC user.

    Din "Sluk Alt" ER forbundet til noget. Prøv lige følgende: I dit nederste billede, det fra højre side, åbner du det + der er ved "Langt tryk ........", højreklik på det, eller de, link der dukker op og vælg "Hop til modsat link". Nu står du sandsynligvis i venstre side og på det/de tryk der aktiverer din "Sluk Alt" funktion. Bemærk at linket går ind på indgang "Langt tryk større end 2 sek", du skal altså holde trykket i minimum 2 sekunder før du aktiverer "Sluk Alt" funktionen.

  3. 2 timer siden, Lars Jacobsen skrev:

    Ja, Henning men dit smarte program kan ikke bruges på en af de helt gamle DOS controllere uden viewer.

    Så de er kun “knold & tot” metoden ;)

    Det er korrekt, man da de under alle omstændigheder skal have opgraderet til Visual 2 eller 3, er der intet i vejen for at monterer den nye parallelt over den gamle og kører programmet derfra :)

  4. 9 timer siden, Niklas996 skrev:

    @Henning Pedersen kan man hyre dig til at hjælpe? 
    pt er aftalen at elektrikeren vil komme ud, give introduktion til det og så kan jeg “nørde” med det, (sammen med min lillebror som er programmør dog uden nogen erfaring i IHC) og så vil de komme ud og skifte den bagefter. Når vi forhåbentligt har lavet et “program” som virker. 

    Hej Niklas

    Jeg hjælper gerne med både inspiration og program. Med lysdæmpere giver det f.eks. god mening at lyset om natten kun bliver tændt på et lavere niveau, så I ikke for kraftigt lys i øjnene, men samtidigt får lys nok til at navigere rundt i huset uden af falde over børnenes legetøj. Der er også masser af muligheder med det udvendige lys.

    Som flere af de øvrige indslag nævner, så er fremskaffelsen af korrekt dokumentation af den nuværende montering nok én af de største udfordringer ved udskiftningen. Og den dokumentation SKAL fremskaffes inden et nyt program kan laves. Normalt vil det kræve to mand, hvor den ene går rundt i huset og trykker på tryk, makkeren er ved computeren som er tilkoblet controlleren. Det kan dog tage sin tid at få det fulde overblik. En anden metode er at bruge mit værktøj, her kan én mand nemt løse opgaven, og det kræver ikke en gammel computer som kan logge på controlleren.

    Se evt. video her: https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=share_link

     

  5. Hej Niklas

    Velkommen til IHC-user, godt nytår og tillykke med huset.

    Der er lidt svært at være konkret ud fra din beskrivelse, så jeg vil anbefale at du lægger et par billeder op af din IHC tavle og evt. ét af de håndskrevne programmer. Hvor stor tænker du din installation er, er der f.eks varme og/eller alarm med, eller er det "bare" lys.

    Som Astronaut skriver, så kan de fleste komme godt i mål med en simpel tænd/sluk programmering, hvorimod en mere komplekst/fleksibelt programmering kræver noget mere, men som også giver tilsvarende meget mere igen.

  6. Hej igen

    Jeg har det i controlleren nu, men uanset om jeg genstarter fra admin, reset eller tager strømmen, så svigter det ikke.

    Kan i øvrigt se at du har indstillet tiden "Timertid før pumpe stop" til 00:00:00:000, dette kan ikke anbefales da programmet først stopper pumpen når timeren udløber, og det gør den aldrig hvis tiden står til 0, sæt den i stedet til 1 sek.

    Kan du selv genskabe fejlen ved at genstarte fra f.eks. admin ? eller er det kun når den selv laver genstart. ?

  7. I min optik kan det altid betale sig at opgradere sit IHC anlæg. Men da jeg arbejder med IHC hver dag, er jeg måske ikke helt uvildig.

    Jeres problem/udfordring deler I med mange andre, og kan kort begrundes i den måde de nye LED pærer virker på, som du også selv er inde på. Uden LED har I et fint anlæg, som dog er 25 år gammel. Så det er klart bedre at lave en kontrolleret udskiftning, frem for at vente til controlleren selv står af. 

    Det er kun controlleren og dæmperne der skal skiftes, alt andet kan genbruges, og burde ikke fejle noget. Det skulle lige være strømforsyningen, hvis den også er 25 år gammel, vil jeg også anbefale at I skifter den.

    I kan evt. vælge at lave en halv opgradering, hvor I finder en brugt Visual 2 og brugte Ø80 wireless lampeudtag. Jeg vil dog anbefale en fuld opgradering med en ny Visual 3 controller og tilhørende LED dæmpere. Vær obs. på at de nye LED dæmper har 2 udgange på hver.

    Selv om det ikke er lige ud af landevejen at opgradere fra hverken en udskrift af programmet, eller selve programmet, så kan det lade sig gøre. Udfordringen er at programmet, og dermed heller ikke dokumentationen, indeholder oplysninger om komponenternes faktiske fysiske placering i boligen. Hvilket er et must i både Visual 2 og 3, Kravet til placerings dokumentation bliver ikke mindre hvis I har planer om at kunne fjernbetjene hele huset via jeres telefoner eller iPad

    Der er umiddelbart 2 gode måde at skaffe sig den nødvendige dokumentation.

    1. Via 2 mand og online opkobling til controlleren.
    2. Via mit værktøj til opgaven. Se film her:  https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=share_link

    Med en opgradering kan I også slippe for det månedlige abonnement til Verisure. IHC alarmen er gratis når først den er installeret og giver fuldt ud den samme sikkerhed. Desuden kan den uhindret kobles sammen med Sluk alt funktionen. 

    En opgradering vil desuden også give jer langt flere muligheder for dæmpet natlys og en langt smartere styring af både det ind- og udvendige lys og stikkontakter.

    Nu skriver du ikke hvor I bor, men jeg bor i Odense og kommer gerne forbi.

  8. Jeg har ikke noget bud på dit ur problem, men du bør 100% opgardere controlleren til seneste FW.

    Du har en af de første Visual 3, som uden opgradering er i fare for at gå i bootloop. Hvis det sker, er der ingen mulighed for at rede den.

  9. Da alle 0v er samlet for at sikre det samme potentiale, kan du bruge en hvilken som helst 0v i anlægget. Hvilket typisk vil være een af 0v klemmerne på det in/output modul de øvrige ledninger skal monteres på.

    Du skal derimod være opmærksom på at din 12/24v kommer fra backup modulet.

  10. Dine lysdæmper er ikke på billedet, gætter på du har wireless dæmpere, som evt. sidder ved siden af tavlen, eller helt ude i installationen. De ligner alm. lampeudtag, så du kan ikke se det før du piller dækpladen af. De skal helst være runde, 80 mm i diameter, og til LED pærer skal der stå HW version 2.x på dem.

    Hvis dine enten ikke er runde, eller der ikke stå HW 2.x på dem, så har du med din nye V3 controller mulighed for at bruge de nye 2 kanals dæmpere, men de kræver så til gengæld at du har en ledning fra tavlen til lampe, hvilket måske kan være en udfordring. 

  11. Dine gamle er lysdæmper modtager, dvs ingen tryk. Den nye et et kombirelæ, hvor du, selvsagt ikke får dæmp, men da det er en kombi kan den både sende og modtage signaler fra din controller eller andre IHC wireless komponenter.

    Hvis det skal være dæmp, så er det bedste alternativ den runde Ø80 i hw 2.x 505D6102

       
×
×