Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.305
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    101

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Hej Steen Velkommen på ihc-user. Kan du bruge denne. God fornøjelse Viktualierum.vis
  2. Man skifter ikke imellem forskellige enum menuer. Hvis du er heldig kan du nøjes med at tilføje dine nye i de øvrige fb'er, du må IKKE slette nogen uden et GRUNDIGT check af programmet. Hvis du ikke er heldig - ja så er der kun een vej tilbage, udskiftning. Hvilket er et stort arbejde, og et arbejde som i et komplekst system som alarmen hurtigt kan gribe om sig. Hvis f.eks andre end de tre fb'er du nævner bruger den samme enum skal den også rettes i denne fb, ellers ender du med en stribe fb'er som ikke kan "snakke" sammen. Gem endelig dine rettede fb'er under et nyt navn.
  3. Jeg mener der er fb der heder noget med delay eller forsinket tiltræk, evt under specielle funktioner, ellers søg lidt rundt i visual.
  4. Der er kun een vej, udskifte enumen i de øvrige fb'er.
  5. Du kan bruge en AND fb, hvor dine input er "Dag", "Hjemme" og signalet fra dit tryk i garagen. Nu vi trykket kun virke hvis du både er hjemme og det er dag.
  6. Kodetastaturet sender koden i binær form, det er derfor LK gør så meget ud af vigtigheden af korrekt montering. Koderne er hhv. fra 1 til 6: 100, 010, 110, 001, 101, 011 Mvh Henning
  7. Hej Martin Under simulering kører det fint, så du er sikkert ude i en fejlmontering, sandsynligvis ved indgang 2, der skal være 24v på alle tre indgange når I ikke trykker på noget. Du har anvendt 6.3.04.#2c Røg Alarm som stand alone, dette er ikke alm praksis. Prøv at markere den og så trykke F1. Forbindelsen herfra til "Styresignal fra enhed for til-frakobling af Totalalarm" på 6.2.01.g er også alternativ. Mvh Henning
  8. Ikke så vidt jeg er orienteret, men der er jo altid muligheder for at være kreativ. Koden kunne jo bygges op igennem f.eks 5 ens sider, alle med cifrene 1 til 4. Hvis koden er 1, 2, 3 og 4 så vil et tryk på 1 på første side sende dig videre til side 2, her sender et tryk på 2 dig videre til side 3, hvorimod et tryk på 1, 3 eller 4 sender dig videre til den 5. side som er en død side. Her kan dine gæster så trykke lige alt det vil, uden at komme nogen steder. Håber det gav mening.
  9. Hej Jeppe Inden du går videre bør du sikre dig at der er mekanisk stop i begge ender, både oppe og nede.
  10. Hej LTJ Jeg ville vælge Bolig, også selv om der er begrænsninger. Ja - du "fucker" - sandsynligvis, det hele op hvis du har forskellige blokke til at styre samme udgang. Vælg én blok som "master" og lad de andre blokke styre den. God fornøjelse
  11. Hej Lars Jeg har lavet en specifik blok til dig. Den har tilbagemelding fra dit kiprelæ, dermed kommer den aldrig ud af sync, hvad der ellers er stor sandsynlighed for at den vil. Men bruger så yderligere en indgang. Du skriver ikke om kiprelæet skal være lig/modsat dit skumringsrelæ, jeg har lavet det så du selv kan vælge. Håber det kan bruges :-)) Kiprelæ styret af skumring.zip
  12. Hvis du har gemt dit projekt på controllerne efter dine rettelser, åbnet senedesign, hentet projektet fra contrelleren, lavet det nødvendige, og igen gemt det på controlleren. Åbnet og hentet projektet i sceneView, så burde det kunne ses.
  13. Smart House er på mange måder smart og nemt at "programmere". Det med programmeringen begrænser sig stort set til "indstilling" af systemets muligheder. Smart og nemt, men du har ikke de samme muligheder for selv at lave egne funktioner.
  14. 77 downloads

    Overføre op til 15 signaler fra én controller til en anden via 4 stk. in/outputs. Skal der også sendes signaler fra controller 2 til controller 1 skal der anvendes to sæt. Hvis "senderen" er optaget når et eller flere nye signaler modtages, huskes disse og sendes i samme rækkefølge som de blev modtaget. God fornøjelse.
  15. Jeg har i en snart ældre tråd, lovet at lægge nogle blokke op til overførsel af signaler fra een controller til en anden. De er nu lagt op i download sektionen. Jeg har også lagt en lille blok op som laver et decimaltal fra en temperatur sensor om til to heltal, et til tallet før kommaet og et til tallet efter kommaet. Dermed kan et decimaltal vises på iPad. God fornøjelse
  16. Version c

    32 downloads

    Udlæsning af decimaltal på iPad Den indlæste temperatur deles i to heltal, tallet før kommaet og cifret efter kommaet. De udlæses på hver sin udgang. Hvis du på iPaden indsætter det første tal,derefter et tekstfelt med et komma, og til sidst kommatallet. Får du udlæst den aktuelle temperatur på iPad som et decimaltal. Blokken udlæser med 0,1 i området fra 00,0 til 99,9 Hvis indput er uden for dette område udlæses "99,99" God fornøjelse.
  17. Du kan ca halverer tiden ved først at lægge et tomt projekt op. Udlempen er at alle dine indstillinger bliver ændret til de værdier du har insat i visuel.
  18. Hej Thomas Nææ - jeg forsøgte faktisk med .ibf filer, men den gik ikke. Prøver med Zip når jeg får startet den anden computer op.
  19. Hej Jeg har nogle funktionsblokke som jeg gerne vil oploade til fri afbenyttelse, men jeg får besked på at jeg ikke er godkendt til at lægge den type filer op. Hvordan bliver man det, eller er det mig der gør noget forkert.
  20. Det letteste må vel næsten være bare at køre signalet fra PIRén igennem en AND fb, sammen med signalet for "Dag" og evt. "Hjemme".
  21. Vær opmærksom på at den telestat du linker til er en 230 V. Et 230 V output modul er opbygget med relæ udgange, som tydeligt kan høres, du vil også få rimeligt mange kontaktskift, brug evt. en 24 V telestat istædet.
  22. Hvis du kunne lirke + siden af den diode som sider i trykket ud, og lode forbindelsen til 24V+ på denne, så kunne formodstanden jo i princippet side i tavlen. Dermed ville trykket stadig virke som ledelys, men også som indikering af tryk idet forbindelsen til 0V brydes ved tryk.
  23. Okay - jeg var egentligt af samme opfattelse som Lars, 3 leder "Op/Fældes 0v/Ned" men så simpelt er det åbenbart ikke. ;-)
  24. Nu er jeg muligvis ikke den skarpeste kniv i skuffen, men er det ikke at gå over åen efter vand med den Symfy løsning. Jeg ville droppe de to 24v udgange og i stedet anvende to 220v udgange som kobles direkte ind i markiserne. Dermed ville jeg kunne styre alle markiser via IHC, og dermed også fra de samme fjernbetjeninger og Ipad´s som jeg bruger til alt andet i huset. Enkelt og simpelt. mht funktionsblokke så ved jeg at i-bi har udviklet nogle seje blokke til et af deres projekter.
  25. Hej Nikolaj Jeg har lavet en FB, som jeg tror opfylder dine ønsker, også med skumring. Vedr. dit tillægsspørgsmål: Ja - desvære. God fornøjelse :-) 0-10v.vis
×
×