Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.309
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    102

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Kodetastaturet kan indeholde 6 unikke koder, kodeplads 1 til 6 som hver har nogle muligheder/begrænsninger Kodeplads 1 virker altid Kodeplads 2 til 6 virker kun indenfor en givet tid Kodeplads 5 & 6 virker tillige kun på udvalgte ugedage Det er derfor ikke nok, kun at indtaste en nu marsterkode - det, eller de øvrige koder skal også indtastes, så hvis du "kun" har lagt en ny masterkode i kodetastaturet er du ikke færdig og koden virker ikke.
  2. Hvis du KUN har skiftet kodetastaturet og INTET andet - så er fejlen relateret til udskiftningen hvilket vil sige forket montering eller forkert eller manglende indtastning af koder. Der er selvfølgelig også muligheden for at det nye tastatur er defekt - men den tror jeg lige vi gemmer til senere. Du skriver at din elektriker har kontrolleret monteringen - selv om det er monteret rigtigt kan det stadig være forkert, forstået på den måde at det nye kodetastatur skal monteres som det gamle, hvilket ikke nødvendigvis er som tegningen viser. Fint at du har lagt nu masterkode i - har du også lagt samme kode på samme kodeplads som på det gamle.
  3. Har du lagt den gamle kode i det nye kodetastatur? Alle koder til kodetastaturet bliver gemt i selve kodetastaturet, altså ikke i programmet - så når du udskrifter selve kodetastaturet så er alle koder væk og du skal starte forfra med indtastning af marsterkode og dine koder. Se evt. den vejledning der fulgte med det nye kodetastatur.
  4. Fik du aldrig min blok til at virke - den virker her - check evt. om uret i kontrolleren er indstillet korrekt. Du kan sagtens bruge PIR delen uden at bruge lux sensoren.
  5. Hej Mads Velkommen til IHC-user Hvis ikke de ”lokale” IHC folk har tilbudt at hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte mig. Jeg arbejder med IHC til daglig, men er bosiddende i Odense, så det bliver en lang køretur. Alt efter hvor meget du ønsker, er der dog mulighed for at det kan klares via telefonen og TeamViewer. Du er velkommen til at finde inspiration på min hjemmeside www.i-bi.dk
  6. Som sornor skriver så er det pga. induktionsspænding fra de to andre udgange. Hvis det ikke er muligt at skifte til andre pære, så har du kun to muligheder, - find en anden signalvej, dvs et andet kabel, hvilket kan blive vanskeligt. eller nedsæt forbruget på de to andre udgange, f.eks ved også at sætte LED pære i disse - hvis der er lamper.
  7. Saaek.vis Hej Saaek Det kan være svært at få LK´s blokke til at fungerer, hvis man har lidt specielle ønsker. Det er ofte lettere at lave en ny som passer til formålet. Vedhæftede kan være en mulighed.
  8. Hele LK´s bolig system er tegnet i PC Schematic og burde kunne hændtes, ellers prøv deres support.
  9. Det skal den heller ikke - jeg har "kun" lavet blokken, du skal selv forbinde den.
  10. Har du prøvet med den funktionsblok jeg har lavet i den den sidste lokalitet?
  11. TBT85.vis Hej TBT85 Nogle gange, læs ofte, er det lettere at lave sine egne blokke end at bruge LK´s Prøv om vedhæftede løser dit problem
  12. Ja - det er rimelig simpelt setup der ikke tog mange minutter at lave. Blokken virker faktisk som du beskriver - altså starter en sekvens når indgangen går ON og køre hele sekvensen hvorefter den stopper, også selv om indgangen i mellemtiden er gået Off.
  13. LK´s funktionsblok 9.2.03 har de funktioner du efterspørger, dog "kun" for 3 senarier og du vil gerne bruge 4, men du kan måske udvige den. Jeg har forøvrigt aldrig helt forstået hvorfor LK blander lyset i køkkenet og lyset over spisebordet sammen - som du også ønsker. I min verden er det to vidt forskellige rum med hver deres unikke brugsmønster.
  14. Beklager at jeg kom til at forvirre dig, det var ikke min mening.
  15. OK - hvis det er IHC som styrer stikkontakten så ville jeg føre udgangen fra den samme funktionsblok som tænder din stikkontakt ned på indgangen på 4.1.04. Driftimetæller, ellers skal du via et overdragelsesrelæ til en indgang og derfra til indgangen på drifttimetælleren.
  16. Ronny.vis Hej Ronny Kan du bruge vedhæftede
  17. Hej Ronny Velkommen til IHC-user.dk Hvis du bruger LK´s Bolig blokke kan du bruge indgangen for ringeklokke, ellers skal du lave dine egen blokke. Jeg har vedhæftet et lille eks. Ronny.vis
  18. Den skitserede løsning giver vel kun feedback på spænding og ikke på effekt som ønsket. Jeg har dog ikke løsningen på effekt, men mon ikke det kan løses. Hvis det "kun" skal være kontrol af spænding, kunne du overveje at lave det som ren programmering. Du sætter jo i forvejen en udgang ON for at tænde stikkontakten.
  19. Under forudsætning af at blokken får alle 3 tilbagemeldinger fra porten så sker følgende: 1: Ved første KIP efter stop ved forhindring ved jeg faktisk ikke hvad blokke gør da det ikke er afprøvet. 2: Kører modsat forrige retning. 3: Alt er jo i princippet muligt med IHC - du kan f.eks "bare" starte en timer når porten er helt oppe og lade timeren trigge indgang "Ned" efter udløb af indstillet tid. Blokken er ikke gennemtestet og kan evt. være noget beta, jeg har bla. ikke haft adgang til den fysiske port, hvilket selvfølgelig giver nogle udfordringer. Jeg vil dog meget gerne høre om dine observationer.
  20. Inden du kommer for godt i gang med programmeringen bør du sikre dig at klemme 3 og 4 på dine fortråede dimmere er monteret. se evt. det link som Thomas har lagt ind i hans kommentar. Hvis ikke, så skal du først ud og købe nye 24 output moduler, og her skal du være opmærksom på begrænsningen på max 16 outputmoduler
  21. Hej Relt Du kan desværre ikke genbruge dit program fra Visual 1 i en Visual 2 kontrollerer. Det skal programmeres op forfra, men det er ikke nødvendigvis dårligt, da det giver mulighed for at få kikket det eksisterende setup efter i sømmene. Til yderligere info har jeg sendt dit en PM
  22. Hej Jesper Det var også sådan jeg forstod dit indlæg - men desværre kan linkede produkter ikke flyttes fra et projekt til et andet. Der er dog intet i vejen for at du, som du også selv skriver, flytter funktionsblokke fra et projekt til et andet, så hvis din hovedopgave er at undgår genlinkning af alle produkter så er der kun én vej: Udskiftning af alle funktionsblokke i det eksisterende projekt - det kræver dog at du holder tungen lige i munden. Jeg har også sendt dig en PM
  23. Så længe du ”kun” arbejder på den samme kontroller kan du sagtens udskifte dine funktionsblokke uden at skulle linke alle dine wireless komponenter igen – også om 3 år.
×
×