  1. 55 minutter siden, Thefab skrev:

    Jeg vil prøve at tage fat i en elektriker har bare haft svært ved at finde en. Men endnu engang tak for svar og hjælp begge to. 

    Det lyder godt.

    Hvor i landet bor du, der kunne jo være een herinde som kunne hjælpe. 

  2. Ro på, IHC er for det første meget stabil, og da det var klart det største Home automation system i DK, er, og bliver, der lavet masser af komponenter der delvist kan erstatte både kabler og tryk. Hvormeget der skal skiftets i tavlen varierer fra system til system. Det afhænger selvfølgelig også af kompleksiteten at det anlæg der skal skiftes. 

    Som jeg ser det, er den største udfordring pt. hos dem med meget Wireless eller de nye LED dimmer. Der har jeg endnu ikke set noget der kan genbruge det. 

  3. Et multimedier vil være fint, på 24 v siden skal den stå på DC.  Men da du “Er ikke så elektronisk stærk”  og skal ind og rode i selve tavlen, vil jeg anbefale at du kontakter en elektriker. Strøm er IKKE legetøj, og forkert brug kan resultere i alle mulige skader på personer og bygninger mm. 

  4. Velkommen til IHC user.

    Den nye strømforsyning kan godt være defekt, ses dog sjældent. Var den helt ny, eller er det en genbrugt. Der kan også være noget gået galt under monteringen. De plejer ikke at “sige” noget. 

    Om den er defekt bør du ret hurtigt kunne afgøre ved at måle om der kommer 24v DC ud af den. 

     

  5. Jeg har haft eget firma, hvor jeg hjalp installatører over hele landet med deres IHC projekter. Til det formål lavede jeg mine egne funktionsblok serier, den simple som du har, og den avancerede som giver langt flere muligheder. Ingen af dem har været "ude" til almindelig brug. Derfor er blokkene heller ikke lavet med dokumentation over muligheder ved de forskellige forbindelser. Om jeg en dag lægger dem ud til offentligt brug ved jeg ikke.

    De avancerede overstiger desuden væsentligt hvad en elektriker uden speciale i IHC ville kunne udnytte.

    Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at sende mig en privat besked.

  6. Det er mig der har lavet funktionsblokken, det er dog længe siden jeg har brugt den i et projekt. Umiddelbart tænker jeg, at hvis lyset virker elendigt, så er det programmeret forkert i forhold til jeres aktuelle ønsker.

    Funktionsblokken er en forholdsvis simpel blok, som ikke kan ret meget andet end at tænde/slukke og dæmpe lyset.

    Jeg har andre blokke som giver langt flere muligheder for komfort, sikkerhed og fleksibilitet, så systemet kan sagtens opgraderes.

    Venligst Henning

  7. Hej chrsoes

    Velkommen til IHC user.

    Hvis I ikke ønsker at benytte jer af IHCs mange muligheder, så få en elektriker ud og bypass alle udgangene. Derefter er der konstant strøm på alt. Hvis IHC anlægget kun køre lyset, kan I nu slukke for det.

    Elektrikeren vil sikkert tilbyde at nedtage og bortskaffe IHC anlægget ganske gratis, det er dog en dårlig forretning for dig, da IHC er et ganske kapabelt system, og selv gamle brugte IHC komponenter sælges til høje priser. Og alt efter hvordan jeres IHC anlæg er skruet sammen, kan det potentielt langt mere end Ikeas trådfri. Jeg ville derfor ikke kaste mig ud i en udskiftning af anlægget.

    Årsagen til de daglige genstart kunne meget vel være strømforsyningen der er ved at stå af.

    Venligst Henning

  8. 11 timer siden, Lars1 skrev:

    Så meget mere grund til at få flere tester. :D Jeg melder mig gerne. Jeg er elektriker uddannet, og har arbejdet professionelt med IT i +20 år for store internationale virksomheder. Både med drift og software udvikling. ;)

    Så må vi jo håbe at LK læser med, og syntes det kunne være en god idê.

    11 timer siden, Lars1 skrev:

    Jeg har 6 kanaler kørende og har i de 2 mdr. siden ændringen oplevet 5 tilfælde. Det er alle tilfælde hvor en ændring af lysstyrke ikke er udført. Der er på intet tidspunkt sat forkert lysstyrke, og i samtlige tilfælde er den efterfølgende ændring udført ude problemer. Den eneste grund til at jeg opdagede det skyldes min OpenHAB overvågning.

    Ikke helt forstået, da jeg syntes det er lidt selvmodsigende.

    Tænker du er med på det, men bare lige for god ordens skyld, så er der flere "tilbagemeldinger" på den samme ændring. Hvis du f.eks. ændre niveauet fra 0 til 90%, så vil du få 2 eller flere tilbagemeldings niveauer før den rammer 90%. Dette skyldes tiden dæmper bruger på at sætte det nye niveau, jo længere tid, des flere tilbagemeldinger. Ved ikke om dette evt. kan give dig forkerte værdier i OpenHAP

    Go søndag.

  9. 4 timer siden, Lars1 skrev:

    Jeg håber den nye firmware bliver frigivet snart.

    Det tror jeg der er mange der gør, men hellere vente til de har den rigtige. Jeg tvivler på at de får lov til at åbne en ny fejlfinding når først FW er ude.

    Lidt spøjst at du oplever fejl tændinger med niveau, det lykkedes aldrig mig af fremprovokere nogen under mine tests. Derimod oplevede jeg at controlleren, efter tid, blev utrolig langsom og ikke kontakt bar via USB eller net.

  10. Jo - Touch virker stadig fint på indgange, nogle af de gamle produkter med touch understøttes ikke længere, men da du laver nyt på V3, bliver det ikke et problem for dig.

    1.2.04.e kan desværre IKKE simuleres direkte i Visual. Årsagen er at LKs måde at bruge scenarielinksne på. De laver først en dæmp ned, og derefter et stop dæmpning, hvilket medføre at dæmperen slukker. Dette kan bare ikke simuleres. Hvis du, i simulering, prøver at logge på "Højt niveau" vil du få én log ved tænd og 2 når du vil slukke.

    Jeg tænker at det virker fantastisk når det kommer i controlleren.

  11. På 29.2.2024 at 16:13 , Lars1 skrev:

    Ved wireless har række følgende af links betydning hvis der er problemer med kommunikationen med en wireless enhed. Så forløbig har jeg prøvet at ændre linksne, så udgangen er linket før indgange. Så må vi se om det ændre noget. Før var indgangen linket først.

    Da IHC både er hændelses og rækkefølge orienteret har jeg altid tænkt at først skal produktet indstilles til det nye, og derefter skal funktionsblokken have besked. Men om det har nogen praktisk betydning ved jeg faktisk ikke.

     

    7 timer siden, Lars1 skrev:

    Har du hørt noget nyt om hvornår LK vil frigive en ny firmware som skulle løse scenarie problemet? Måske den også kan løse de lys niveau problem jeg er løbet ind i.

    Nej, men jeg har ikke hørt om problemer hos dem af mine kunder som har fået rettelsen til test, så mon ikke den kommer inden sommer. :)

    Vedr. niveau, så ville jeg skiftet tilbage til scenarier når den nye FW kommer.

  12. Blokken er slettet igen, så det er ikke muligt. Desuden vil du få langt mere ud af dit IHC anlæg hvis du selv kan lave bare små funktionsblokke. Så se det som en anledning til til at få begyndt, der findes en ret go vejledning i Visual.

    God fornøjelse.

  13. Hvis jeg har forstået dig korrekt, så vil du tænde det udvendige lys mens der stadig er lyst derude. Altså mens Mørkt = OFF, hvornår tænker du det giver mening. 

    Indgang "Sluk" giver mulighed for at slukke, og spærre, skumrings og mørkt scenarierne, hvilket giver mulighed for at slukke disse om natten, men stadig få trygheden ved aktivitetslyset når I selv kommer hjem. 

    Venligst Henning

  14. 2 timer siden, Smail skrev:

    Kan du bekræfte at det lampeudtag som jeg linkede til kan sættes til en konstant værdi som eksempelvis 50% (fra visual) og er ikke en som kun kan skrue intensiteten op og ned ved brug af et tryk?

    Ja, med den kan du, direkte fra Visual selv vælge hvilken værdi lampen skal indstilles til når det pågældende scenarie fremkaldes. Værdien kan være alt fra 0 til 100%

    52 minutter siden, Smail skrev:

    Kunne du måske stille dig kritisk til dette og dele erfaringer og meninger?

    Nu er det jo som udgangspunkt altid svært at forholde sig kritisk til eget arbejde. :)

    Jeg har testet, men kan ikke få det forløb du beskriver, så jeg tænker faktisk, om du skulle være kommet til at indstille blokken til "Mørkt, ur OG aktivitet" og ikke "Mørk, ur ELLER aktivitet". Det vil nemlig give det mønster du beskriver.

     

  15. Så lidt. Godt du fandt fejlen, og du har fuldstændig ret, man vil ikke forvente at en samling af to simple udgange kan have den konsekvens.

    Årsagen er 2 delt, 1. at alm. udgange på komponenter også giver mulighed for tilbagemelding til programmet. Hvilket har flere fordele. og 2. at LK bruger udgangen for "Totalalarm tilkoblet" som betingelse flere steder i programmet.

  16. 1 time siden, Smail skrev:

    Nej, den er heller ikke aktiveret. Det er lidt misvisende at PIR Alarm er ON på "initial value" for dette kunne indikere i at PIR'en  er aktiv.

    Alle alarm indgange der default ON, hvis ikke, så ville en alarm fra et vindue f.eks. ikke komme igennem hvis en mus har bidt kablet over.

    1 time siden, Smail skrev:

    Kører jeg PIR'en før at skalsikring er koblet til så reagerer lydgiver naturligvis ikke. Gør jeg det efter så reagerer lydgiveren og dette er jo ikke ønsket.

    Det lyder slet ikke rigtigt, du skulle vel ikke have fået konfigureret trykket i soveværelset og det til totalalarmen i entrén til den samme indgang.

     

    1 time siden, Smail skrev:

    Fik lige lejet lidt med dette. Jeg satte et af mine magnetkontaktsæt til OFF og dette medførte at jeg ikke kunne aktivere totalalarm. Simulerer dette ikke præcis det ønskede event at alarmen ikke kan tilkobles hvis en magnetkontakt er brudt?

    Jo - men prøv lige at sætte 2 til OFF og derefter sætte den ene tilbage på ON.

    Fast ON/OFF gøres ved at holde "Ctrl" nede når du trykker på mellemrumstasten.

  17. Den interne lydgiver er da ikke tændt (On) på det billede.

    Vedr. dine magnet kontakter, så SKAL de først igennem en OR/eller funktionsblok inden du føre udgangen videre til indgangen på alarmblokken. Hvis ikke, vil du opleve at i kan tilkoble alarmen med åbne vinduer, og det plejer ikke at være ønsket.

×
×