Allan Nissen
Members-
Antal indlæg
747 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
25
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Allan Nissen
-
Prøv 2.4.2 i stedet for. Som PIR blok kan den det du vil.Men din 2.1.1.a tænd alt vil stadig drille dig. Er det en form for tænd alt lys eller hvad?Du kan prøve at slette "udgang 4.07" i 2.1.1.a og så trække den udgang for gruppe ned på Indgang for konstantlys på 2.4.2 og se hvordan det virker.
-
Bruger du Visual 1 eller 2?Hvilken funktionsblok bruger du til at styre dit udendørslys?
-
Jeg har en kammerat hvis projekt fylder 4.5 mb, og mit eget fylder over 2. Her er der ingen problemer, i hvert fald ikke noget som nogen har lagt mærke til.Vi er så langt i fejlsøgningen (via email) at vi ved at controlleren ikke registrerer alle tryk. Så det er ikke en fejl i programmet/funktionsblokkene.Men hvis andre har nogle bud på hvad der skal kigges efter må i gerne skrive.
-
Vilkårlig tænding af 2 udgange 230V
question svarede på Allan Nissen's Thomas Fredericia i IHC Visual 2.0
Det er rigtigt der ikke er nogen random funktion.Og med kun 2 udgange er der kun følgende 2 scenarier:A > B > A/B eller B > A > A/B.Jeg har lavet en blok til det med en timer for Loop (skifter mellem de 2 varianter) og en timer for hvornår der skal være skift i mellem udgangene.Loop timeren kører konstant og er ikke afhængig af om programmet er startet eller stoppet.Vil foreslå at lave mindst en udgang mere og måske endda noget med nogle Wireless lysdæmpere så man kan lege med rampetider. Det ville noget sjovere. [file name=Vilkrlig_tnding_af_2_udgange.vis size=29654]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Vilkrlig_tnding_af_2_udgange.vis[/file] Vilkrlig_tnding_af_2_udgange.vis -
Du kan stadig tilgå controllerens web ui selvom du bruger usb.I Programmer / LK IHC ligger der en shortcut som hedder LK IHC Controller USB.Prøv den.
-
Lys i carport, pir skumring og altid lys
question svarede på Allan Nissen's Henrik Hedegaard i IHC Visual 1.0
Har du checket at uret i din controller går rigtigt?Er der en form for serviceview i den gamle controller hvor du kan se status på indgange og udgane. Hvis indgangen for skumring er on vil lyset tænde når pir registrerer bevægelse. Jeg kan se at du i nogle af dine andre blokke bruger en ur blok til at give input som skumring. Gør du også det med "min" blok? -
IHC er hændelses styret. Du har ikke en hændelse i dit program, men et par betingelser.Din hændelse kunne være "UR ON", betingelse "Skumring ON" kommando ved betingelse sand=Kip udgang.Dvs. når den definere hændelse indtræffer, vil IHC løbe programmet igennem og checke om alle betingelser er opfyldt og deraf udføre den ønskede handling. Hvis en betingelse ikke er opfyldt vil du ikke få et output, heller ikke selvom betingelsen senere bliver opfyldt, idet at IHC ikke vil løbe programmet igennem førend hændelsen igen indtræffer.Lidt kryptisk, men det er sådan det virker.
-
Lys i carport, pir skumring og altid lys
question svarede på Allan Nissen's Henrik Hedegaard i IHC Visual 1.0
PIR sensoren vil tænde lyset når det er mørkt i mellem 23:30 og 06:00. Det virker i simulering.I det seneste program du vedhæfter her har du ikke forbundet blokken til noget som helst.Og din række af indgangs og udgangs moduler stemmer heller ikke helt overens med dit setup i dit første program.Hvis du starter med at fortælle hvilke indgange og udgange du bruger til skumring, PIR, lys og kotrol lys, så skal jeg forbinde det for dig. -
Prøv at se om denne kan bruges.Jeg ved ikke om du vil have lydgiveren til at gå ON-OFF-ON-OFF eller konstant ON, så jeg har lavet en valgmulighed til dig.Der er en timer for hvor længe lydgiveren skal være aktiv, en timer for blokering og 1 timer til puls, hvis den skal gå ON-OFF-ON-OFF. [file name=D__rklokke.vis size=31412]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/D__rklokke.vis[/file] D__rklokke.vis
-
I Serviceview kan du i venstre øverste vindue navigere dig frem til f.eks. dit tryk i soveværelset. Det kan du markere og trykke på mellemrumstasten, så skulle lyset tænde.Du kan også se indgangen skifte status hvis du trykker på knappen. Og du kan bede programmet om at logge værdiskift på indgangen (meget smart hvis du er alene om at teste det).Dine modemfejl har næppe noget at gøre med dit problem da de var aktive inden du opdaterede firmware.Og det har næppe heller noget at gøre med alarmen.Da du opdaterede firmwaren, gjorde du da andet en bare at uploade firmware?Det har vist sig tidligere at være en god ide at uploade et tomt projekt til controlleren og så uploade det rigtige projekt igen.Det kunne du prøve.Ellers er jeg ved at være noget tom for ideer.
-
Ok. Så prøver vi noget andet.I de 3 værelser + soveværelse har jeg skiftet dine standard blokke med nogle andre. Jeg er ikke sikker på det virker bedre, men nu må vi se. Så prøv at vurdere om det er samme scenarie eller det har ændret sig i de 4 lokationer.Lyset på dine værelser i dit oprindelige program skal tænde med det samme du trykker knappen ind. Det skal de også i det jeg har lavet. Der er ikke mulighed for at justere hvor hurtigt trykkene skal reagere i dit program.Efter at have set dit program så er jeg ikke sikker på om det reelt har noget at gøre med funktionsblokkene. Det er det jeg prøver at afklare.Er du bekendt med Serviceview? Det var måske værd at prøve at se om du i Serviceview kan registrere at der bliver trykket på knapperne. [file name=Standard3.vis size=1885182]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Standard3.vis[/file] Standard3.vis
-
Jeg har udskiftet et par funktionsblokke med nye opdaterede.Er det alle lamper eller nogle specifikke lamper som ikke altid tænder? [file name=Standard_2_.vis size=1798656]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Standard_2_.vis[/file] Standard_2_.vis
-
Det er ikke unormalt at nogle af funktionsblokkene skal laves om/skiftes ud når man opdaterer til 2.6.Så upload dit program hertil så skal jeg kigge på det.
-
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Allan Nissen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Hvis du nu henter dit program fra controlleren og uploader det her så skal du nok få det lavet.Så kan du bagefter se hvilke ændringer der skulle til.Læs evt. manualen til Visual, den giver en udmærket basis viden til at komme i gang. -
Jeg har lavet PIR funktionen sådan at trykker du en gang på knappen ved din havedør så deaktiveres PIR sensorerne. Men ikke aftenslyset. Trykker du en gang til så aktiverer de igen.Hvis ikke du selv aktiverer det så sker det automatisk når det bliver lyst næste morgen.Men husk, hvis du vil have det lavet anderledes, så gør vi bare det
-
Tomos skrev: Tror nu konen bliver træt af at jeg klapper hende bagi for at tænde og slukke lyset
-
1 minuts timeren tæller reelt ikke ned, selvom jeg tidligere har skrevet det. Det var mest for at det var nemmere at forstå.Funktionen er at når Indgang for PIR går OFF, vil et Sluktidspunkt blive defineret. Sluk tidspunkt er et resultat af Systemtid + Timertid.Dvs. at hvis PIR går OFF klokken 01:33:54, vil sluktidspunkt blive sat til 01:34:54. Når så Systemtid=Sluktidspunkt vil lyset slukke.Det kan sagtens laves med en timer som tæller ned, men nu brugte jeg en af LK's standard blokke som udgangspumkt for styringen, og så ingen grund til at ændre.
-
Det er godt at høreJeg har ændret Sluk Alt lidt igen. Se om de sidste 2 lokationer er kommet med.Grunden til du tror at PIR sensorerne reagere på første bevægelse er at jeg har ændret tælle blokken så lyset tænder når tælleren=2 inden for 3 sekunder. Før tændte lyset HVIS tælleren=2 EFTER 3 sekunder. Dvs. hvis tælleren=3 efter 3 minutter ville lyset ikke tænde.Hvis det driller så kan vi sætte tælleren lidt op til 3 eller 4. Du kan se i Tælle blokken i højre side at jeg har indsat en værdi som du selv kan ændre efter behov.Hvis du laver en puls på Bit 2 for at slukke dæmperen skal du bagefter sætte udgang for CR600 OFF. Det er den som reelt tænder og slukker lysdæmperen. [file name=2008_10_21_2_-913544ac79722dcec24594c9b9af8826.vis size=537949]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_-913544ac79722dcec24594c9b9af8826.vis[/file] 2008_10_21_2_-913544ac79722dcec24594c9b9af8826.vis
-
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?moduleno=31920Her er et link. Den skal godt nok forsynes med 12 volt, men det kan man nok finde en løsning på.
-
Jeg er glad for at vi nærmer os.Jeg har opdateret programmet så lys dæmperen nu burde slukke helt når funktionsblokken beder om det.For at tænde lys dæmperen manuelt i Serviceview, så skal du sætte "Relæ udgang til dimmer CR600" i venstre side ON konstant, og her efter sende puls på de respektive Bit's.Det samme med sluk med puls på Bit 2. Her skal du også efterfølgende sætte nævnte udgang konstant OFF.Men nu hvor du har defineret MEM 1 og 2, så skulle der ikke være nogen grund til at rode med det længere.Jeg forstår ikke at PIR sensorerne ikke virker. Det gør det nemlig i simulering. Når indgang for PIR går OFF, vil timeren tælle 1 minut og herefter enten slukke lyset eller sætte det på MEM 1.Så længe Indgang For PIR (i blokken "Styring af dimmer for lys....") er ON, vil lyset stå på fuldt blus. Så hvis du oplever den fejl igen, så check status for den indgang (i højre side) i Serviceview.Er det muligt du er kommet til at overskrive lys niveauet i bit 3, ved at lave et langt tryk på den indgang?? Så begge niveauer nu er defineret til fuld styrke. Det er kun 1 sekund tasten skal holdes nede førend du har slettet det tidligere niveau. [file name=2008_10_21_2_-c71712c19d828006d18a07dad26136ae.vis size=537590]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_-c71712c19d828006d18a07dad26136ae.vis[/file] 2008_10_21_2_-c71712c19d828006d18a07dad26136ae.vis
-
Lys i carport, pir skumring og altid lys
question svarede på Allan Nissen's Henrik Hedegaard i IHC Visual 1.0
Jeg har lavet en ny blok fra bunden frem for at sætte en 4-5 blokke sammen.Prøv at se om det virker.Jeg har pakket programmet med zip, så du skal først unzip det. [file name=upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip size=43763]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip[/file] upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip -
En anden ting jeg lige fandt på dit screenshot. Bit 1 ser ud til at være konstant ON. Det skal du lige lave om, det vil drille dig.Brug kun mellemrums tasten, lad være at sætte disse Bit's ON konstant.
-
Det er heller ikke nemt når det elektrikeren fortæller dig er forkert.Det er i VENSTRE side af serviceview at du skal finde 1-10V out modulet.Beklager.Det er korrekt at Bit 1 ikker i brug i dit program, men det er det i styringen af din lysdæmper.Et kort tryk på Bit 1 vil tænde lyset.Et langt tryk på Bit 1 vil regulere lyset op.Et kort tryk på Bit 2 vil slukke lyset.Et langt tryk på Bit 2 vil regulere lyset ned.Et kort tryk på Bit 3 vil fremkalde MEM 1 (men først når det er defineret og det er derfor du endnu ikke har lys)Et langt tryk på Bit 3 vil gemme det aktuelle lys niveau som MEM 1.Et kort tryk på Bit 4 vil fremkalde MEM 2 (er heller ikke defineret endnu)Et langt tryk på Bit 4 vil gemme det aktuelle niveau som MEM 2.Det hele ser rigtigt ud på dit Screenshot. Dog undrer jeg mig over at indgang for PIR står ON. Havde du sendt en ud for at hoppe foran sensoren da du lavede billedet?Udgangene i funktionsblokken i højre side er normalt OFF da de kun giver en kort puls som du næppe kan nå at se i Serviceview.Du skriver "ingen reaktion fra PIR sensorne". Mener du at du ikke kunne se en indgang eller en udgang blive ændret?Som skrevet ovenfor, udgangen i blokken (til Bit 4) kan du næppe nå at se, men INDGANG FOR PIR skulle gerne gå ON, og gør den det, så virker det..... lige bortset fra at vi mangler at få gemt lys niveauet.En ting jeg er nysgerrig efter at vide er om lyset slukker helt ved en kort puls (hurtigt tryk på mellemrumstasten) på Bit 2. Eller om det lyser med laveste niveau.
-
Jeg tror at et telefon opkald til LK's support er vejen frem her.Jeg har ikke umiddelbart noget bud på dit problem.
-
Prøv den funktionsblok her, og forbind til 1-10V output og lampeudtag som jeg har gjort det. [file name=Trappelys.vis size=35755]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Trappelys.vis[/file] Trappelys.vis